色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。求助:已知一台烘箱的功率是27KW,现在需要从20米左右的380v配电箱排(布)线,求专业帮助_百度知道
求助:已知一台烘箱的功率是27KW,现在需要从20米左右的380v配电箱排(布)线,求专业帮助
眼前有一个事情,就是380v的配电箱在门口,而3台机器离配电箱大概15~20米,现在需要另外排线到机器那里,2台烘箱分别是27kw和22kw还有个电机在8kw左右。还要预留几个380v的插座,请问:
问题1:从380v的配电箱中另外接线到烘箱的位置需要购买多少规格(平方)...
我有更好的答案
一个为40-50A(22KW烘箱)、一个大概是22KW和一个8KW的电机总功率为57KW,总电流大概90A,你可选用25平方的铜芯电电线。2、为了方便以后维修你可以用一个150A的空开,再在下面引出三个小空开:一个为50A(27KW烘箱)1、一个烘箱27kw
采纳率:21%
最好是 重新配一个小型的配电箱 挂在2台烘箱和电机附近 里面基本配置就是150A总开关一只 小型断路器 60A 1只 40A开关4只(算上预留的) 然后从总配电柜引一根35平方电缆到这个配电箱 这样既美观又安全
1、6平方的。2、27的独立接,22和8可以共用
答问题1:烘箱如果分开用,每个烘箱最小要用3*25+1*16的电缆线。如果共用的话,你最好选用3*50+1*25的电缆线。答问题2:能。你先用3*50+1*25的电缆线连接配电箱和27KW的烘箱,再用一根3*25+1*16的电缆线从27KW烘箱的接线端子连接到22KW的烘箱接线端子就可以了。