o度探头在接头螺孔部位出波不良的主要原因有哪些?

北京邮电大学风雨操场工程施工组织设计下(第十一章至第十六章


第十一章 设备安装工程 第一节 给排水、采暖工程 M O 给水由学校管网直接供水,水压为 0.2MPa ;采暖热源为校锅炉房及自备热 C 源。 G. 一、管道安装 N 1.采用丝扣连接 O L 一般镀锌钢管采用丝扣连接,加工时采用砂轮切割机和螺纹套丝机。管子切 U H 口应做到切口平整,不得有裂纹、重皮。为保证套丝质量,螺纹应端正,光滑完 Z 整,无毛刺,乱丝、断丝、缺丝长度不得超过螺纹总长度的 10%。 W. 镀锌钢管螺纹填料选用聚四氟乙烯生料带与铅油麻丝配合使用,用管钳拧紧 W W 螺纹。螺纹连接时,在管端螺纹外面敷上填料,用手拧入 2-3 扣,再用管子钳一 次装紧,不得倒回,装紧后应留有螺尾。 1 2 .焊接钢管连接 列 焊接前应先清除接口处的锈迹、污垢及油脂,割口断面应与管中心线垂直, 系 当管壁厚大于4mm 时,需开坡口。施焊时要求焊口表面应无烧穿、裂纹、结瘤、 飞 夹渣和气孔等缺陷,焊波均匀一致。不同管径焊接,缩口的管头不应有皱折、裂 纹、壁厚不均匀等现象,管口应平直,不应凹凸不平。 腾 3 .法兰连接您 管道采用法兰连接时,法兰应垂直于管子中心线,其表面应相互平行,采暖 助 和热水供应管道的法兰衬垫宜采用橡胶石棉垫,给排水管道法兰衬垫宜采用橡胶 龙 垫,法兰衬垫不得小于管直径,其外圆到法兰螺栓孔为宜。 4 .排水铸铁管道安装 筑 (1)工工艺流程 安装准备——管道预制——排水干管安装——排水立管安装——排水支管 安装——灌水试验——卫生器具安装——通水试验——通球试验——施工验收 (2 )排水管道的横管与横管、横管与立管之间的连接,应采用45 °三通或 114 45 °四通和 90 °斜三通或 90 °斜四通。立管与排出管端部的连接,宜采用两个 45 °弯头或弯曲半径不小于4 倍管径的 90 °弯头。 (3 )铸铁管接口用油麻打底,石棉水泥捻口(1:9 水灰比)应密实、饱满、 环缝间隙均匀、光滑、平整、养护良好、灰口凹入承口边缘不得大于 5mm。 二、管道支吊架安装 M

我要回帖