临近带电体多远不能使用钢丝绳拉线?

皮带拉绳开关YGFSL-2采用称劝式凸轮结构,当拉动拉绳开关的任意一侧或同时拉动两侧绳索时,均可驱动凸轮,使开关动作转换,发出停机,报警信号。主要应用在冶金、电力、煤岩、矿山及化工等行业的输送系统中,是输送机自动化控制不可缺少的传感元件,本产品是一种胶带运输机现场紧急事故停机的保护装置。本产品选用质铝锭合金精密压铸。具有强度,重量轻,密封性好,产品使用寿命长等点。

  ●拉绳开关是双向触动的,既可安装在输送机中间位置,也可安装在其两端:
  ●通用的安装设计使拉线开关即可安装于输送机纵梁顶部也可安装在其两侧;
  ●坚固的铸铝外壳,防护等级为IP65,特殊的环境选择特殊的表面处理:
  ●整体式盖板使得接线及开关调整方便简单,而不用拆卸开关,结构件设计紧凑;
  ●可提供的附件,包括覆塑钢丝绳、绳夹及钢丝绳托环。

拉绳开关YGFSL-2使用说明
1、向上或向下提起、压下拉绳,促使微动开关的臂杆转动到了报警位置,触动微动开关并锁定,直到人工手动复位。
2、复位:对临近拉绳的微动开关上的复位柄拔出,拉杆回到竖直位置即可,待故障处理完毕后方可开机。 
3、但在皮带机正常运行时,千万注意不要触动拉绳,以免意外停机。若造成停机,需立即检查拉绳开关的臂杆是否在两触点的中间位置,若是,则正面拉动臂杆上的定位螺栓,将臂杆复位,再行开机或通知中控开机。

 皮带拉绳开关工作环境

2、相对湿度不大于90%

4、海拔度不超过2000M

5、使用寿命:开关动作100万次

皮带机拉绳开关原理、作用和使用说明

拉绳开关由拉杆、复位柄、凸轮、锁槽及微动开关等组成。拉绳开关安装于皮带输送机的两侧的机架上,用钢丝绳沿着输送机两侧把开关连接起来。当输送带设备发生紧急事故时,在现场沿线任意处拉动钢丝绳,钢丝绳牵动驱动臂旋转,通过传动轴带动扭力弹簧使精密凸轮发生位移,驱动控制线路,使
  1、拉绳开关分为手动复位和自动复位两种,我们现恢复的属手动复位;自动复位可能会造成误差启动。
  2、手动复位动作后有自锁装置,能保持在操作位置上,需要手动操作复位手柄可使其返回初始位置。
  3、拉绳开关是带式输送机*的安全保护装置,防止事故的扩大而带来重大损失。
比如在下料斗严重堵塞,头轮滚筒打滑,尖锐物正在划破皮带,严重堵包等情况下,实施紧急停机。
  4、当紧急事故发生时,在现场沿线任意处拉动拉绳开关,均可发出停机信号,实现对人身及设备的保护作 

磁感应式接近开关 型号:WK-DT03XC AC/DC5~220V ”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

本网转载并注明自其它来源(非智慧城市网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。

  • 了解安防行业更多资讯查看安防行业供求信息凸显安防行业自身价值
  • 只需要发布一条商机,被买家找到的机会高达90%!还等什么?

输变电工程施工安全强制措施(2021 年修订版)近期发布,原《国家电网有限公司关于防治安全事故 重复发生实施输变电工程施工安全强制措施的通知》(国家电网基 建﹝2020﹞407 号)中施工安全强制措施不再适用。我们来看看有哪些变化。

1. 进一步压降施工风险。 将人工掏挖基础、挖孔桩作业应用深基坑一体化装置作为一条强制性措施要求执行;将岩石基础爆破作业的“强制应用地域”和“推广应用地域”纳入强制性措施要求。

2. 进一步强化人员履职。 结合作业单元长效机制管控要求, 进一步明确作业层班组骨干,施工项目部、监理项目部施工安全强制措施在“三算四验五禁止”安全强制措施执行中的职责和要求。

详见下图,变化不大,但是具体的实施要求,还是有明显变化的。

3.1拉线必须经过计算校核

1).涉及拉线的施工方案,应严格履行编审批手续。其中,一般施工方案由 施工项目部技术员 组织 施工作业层班组技术员 计算编制, 施工项目部项目总工 审批,监理项目部 总监理工程师 批准。专项施工方案由 施工项目部项目总工 组织施工 项目部技术员 、作业层 班组技术员 计算编制、 施工企业技术负责人 审批后,报监理项目部 总监理工程师 审核, 业主项目经理 批准;( 专项方案要求业主项目经理批准,这个要求与标准化手册不符,相应的报审表需要修改 )

2).施工作业中是否使用拉线,应由 施工项目部方案编制人 根据实际情况及规程规范计算确定;

3). 施工项目部方案编制人 应根据拉线受力情况,选择相应安全系数进行计算,并考虑钢丝绳安全系数确定规格,并留有足够的裕度;

4).拉线的计算书、布设方式及要求应由 施工项目部方案编制人 在施工方案中予以明确。每份计算书均应由 计算人 (方案编制相关计算人)、 审核人 (方案编制组织人)签字。( 该处删除了“若出现与原方案不一致的情况时,应根据现场实际情况进行补充计算,履行相应程序” )

输变电工程施工过程中,经常用到拉线,有临时拉线和永久拉线,这里指的主要是临时拉线。以线路工程为例,采用悬浮抱杆组立铁塔,需要设置外拉线(或内拉线)、下拉线(也叫承托绳)、控制拉线(也叫浪风绳、控制绳等),起立抱杆时需要设置至少四根临时拉线;架线过程中,有紧线塔反向平衡拉线、地面临锚、过轮临锚拉线、跨越架拉线;线路改造断线时,断线档内的平衡拉线。另外,张牵设备的锚固绳,也是拉线。

输变电工程施工安全强制措施【三算】之拉线计算校核

三算专题:导地线跨越展放施工时风偏计算(附计算表格)

3.2地锚必须经过计算校核

1).涉及地锚的施工方案,应严格履行编审批手续。应严格履行编审批手续。其中,一般施工方案由 施工项目部技术员 组织施工 作业层班组技术员 计算编制,施工项目部 项目总工 审批,报监理项目部 总监理工程师 批准。专项施工方案由 施工项目部项目总工 组织施工 项目部技术员 、施工作业层 班组技术员 计算编制、 施工企业技术负责人 审批后,报监理项目部 总监理工程师 审核, 业主项目经理

2).地锚的布设数量及方式,应由 施工项目部方案编制人 根据实际情况及规程规范计算确定;

3). 施工项目部方案编制人 进行地锚计算应首先按照受力情况确定承载力,再根据地锚型式及土质并考虑必要安全系数后,计算出地锚的具体埋设要求;

4).地锚的计算书、布设方式及埋设要求应由 施工项目部方案编制人 在施工方案中予以明确。每份计算书均应由 计算人 (方案编制相关计算人)、 审核人 (方案编制组织人)签字。

解读: 拉线跟地锚,基本上一一对应,有拉线就需要地锚,相辅相成。当使用锚桩或者钻锚时,最好做现场试验来确定,因为角铁桩、钢管桩和钻锚,目前没有较为成熟可靠的计算公式,而且属于非开挖式,地下什么情况,是否有孔洞、地下水情况等不明,计算出来的结果也仅供参考。

3.3临近带电体作业安全距离必须经过计算校核

1).涉及临近带电体的施工方案,应严格履行编审批手续。其中,一般施工方案由施工项目部技术员组织施工作业层班组技术员计算编制,施工项目部项目总工审批,报监理项目部总监理工程师批准。专项施工方案由施工项目部 项目总工 组织施工 项目部技术员、施工作业层班组技术员 计算编制、 施工企业技术负责人 审批后,报监理项目部 总监理工程师 审核, 业主项目经理 批准;

2).施工作业中是否存在临近带电体作业,应由 施工项目部方案编制人 在风险清册中予以明确并履行审批手续;

3). 施工项目部方案编制人 校核临近带电体作业的安全距离,应根据带电体安全距离要求,对施工作业中有可能进入安全距离内的人员、机具、工具、构件等进行全面验算,并考虑变形、失能、失稳等因素,留有必要裕度后计算确定;

4).临近带电体作业的安全距离计算书,以及作业安全措施要求应由 施工项目部方案编制人 在在施工方案中予以明确。每份计算书均应由 计算人 (方案编制相关计算人)、 审核人 (方案编制组织人)签字。

关于临近带电体施工,新版安规重新做了界定。总得一句话,就是施工过程中,任何时候操作人员、机械设备、材料等,均能够达到与带电体保持安全距离,则界定为非临近带电体施工。因此这里面需要计算或者测量,目前激光测距仪精度较高,能够直接测量,因此也不是说非得计算,测量也是可以的。什么情况下需要计算呢?施工之前某些设施,比如跨越架、金属拉线等,尚属于方案阶段,这个时候还没有实物,则需要模拟计算。

四、“四验 ” 实施要求

4.1拉线投入使用前必须通过验收

1).施工单位、施工项目部均应建立机具管理台账,施工 项目部安全员 组织对其使用的钢丝绳进行经常性维护保养并每年进行检查, 专业监理工程师 组织对计划投入使用的钢丝绳进行入场前审查;( 安全员去组织钢丝绳的维护保养,职责错位,安全员是监督检查安全管理及措施落实情况的,这块应该是库管员、材料站站长的事 )

2).拉线进入作业点前,由 施工作业层班组负责人 、 班组技术员 按照施工技术方案要求对拉线规格、数量、外观等进行核查、验收, 专业监理工程师 进行复验。

3).拉线投入使用前, 施工作业层班组负责人、班组安全员、班组技术员 应按照施工技术方案要求对拉线对地夹角,马鞍螺丝配置规格、数量是否与钢丝绳匹配及安装方式等进行核查、验收, 安全监理工程师或监理员 进行复验。

4).施工作业中, 施工作业层班组安全员、班组技术员 应按照施工技术方案要求对拉线状态不间断进行监控, 安全监理工程师或监理员 对作业过程和拉线状态进行巡视检查。

5).上述各环节验收不通过,不得开展后续作业。

4.2地锚投入使用前必须通过验收

1).施工单位、施工项目部均应建立机具管理台账, 施工项目部安全员 组织对使用的地锚进行经常性维护保养和定期自行检查, 专业监理工程师 组织对计划投入使用的地锚进行入场前审查;

2).地锚进入作业点前,由施工作业层 班组负责人、班组安全员、班组技术员 按照施工技术方案要求对地锚规格、数量、外观等进行核查、验收, 专业监理工程师或监理员 进行复验。

3).地锚施工中,施工作业层 班组负责人、班组安全员、班组技术员 应进行隐蔽工程核查、验收, 专业监理工程师 进行复验。

4).地锚埋设完毕,投入使用前,由施工作业层 班组负责人、班组安全员 按施工方案及规程规范要求进行验收,待 安全监理工程师 复验合格后挂牌公示;

5).施工作业中,施工作业层 班组技术员、班组安全员 应按照施工技术方案要求对地锚状态不间断进行监控, 安全监理工程师或监理员 对作业过程和地锚状态进行巡视检查。

6).上述各环节验收不通过,不得开展后续作业。

4.3索道投入使用前必须通过验收

1).施工单位、施工项目部均应建立机具管理台账,施工项目部安全员组织对使用的索道进行经常性维护保养和定期自行检查,专业监理工程师组织对计划投入使用的索道进行入场前审查;

2).索道施工方案由施工项目部项目总工组织施工项目部技术员、施工作业层班组技术员计算编制、施工企业技术负责人审批后,报监理项目部总监理工程师审核,业主项目经理批准;相应计算书均应由计算人(方案编制相关计算人)、审核人(方案编制组织人)签字。( 相应计算书,这块应纳入三算,索道鞍座、跑车等受力,应该纳入三算,不过届时就变四算了,口诀就不好听了 )

3).索道搭设完毕,投入使用前,施工作业层班组负责人、班组技术员、班组安全员按施工方案及规程规范要求进行验收,安全监理工程师进行复验后,待业主项目部安全专责核验合格后挂牌公示;

4).施工作业中,施工作业层班组安全员、班组技术员按照施工技术方案要求对索道运行状态不间断进行监控,安全监理工程师或监理员对作业过程和索道状态进行巡视检查。

5).上述各环节验收不通过,不得开展后续作业。