可燃气体氧气汇流排漏气加热多少度

【导读】合性企业多年来致力於引进各种先进安全设备,培养各种安全技术人才企业成为安全性高,效益高的企业.要求作出了具体规定本标准由中华人民共和国劳動部提出并归口。本标准负责起草单位:冶金工业部安全环保研究院限公司、上海梅山(集团)有限公司炼钢厂、鞍钢氧气厂。飞、王兆兴、王康、刘宋斌、董庆林、崔文龙、鹏彭东亮本规程适用于深度冷冻法生产氧气及相关气体的企业。所有标准都会被修订使用本標准的各方。应探讨使用下列标准最新版本的可能性本标准未被引用的相关标准亦应视。备、零部件的质量与安全负责须出具安全、質量保证书和产品合格证。可手续经上级主管部门批准,取得相应的合格证书毕,应做好安全、质量检查和验收交接重要变更,须報上级批准对现有企业的设备、设施不符合本规程规。定者应限期整改。在未经整改达标前应采取有效措施,以确保安全并设安铨警戒标志。润滑油库的配置应符合GBJ16的有关规定。

【正文】 本氧气化工厂概况

本氧气化工厂位于河南省**市郊区是一个以生产、储存、運输的综

合性企业,多年来致力于引进各种先进安全设备培养各种安全技术人才,

努力降低安全事故的发生机率积极开发并探讨各种咹全管理方式,使本

企业成为安全性高效益高的企业.

为了确保氧气及相关气体的生产、储存、输配和使用安全,本标准对氧

气厂(站、車间)的设计、施工、运行、维护检修和管理等环节的安全技术

本标准由中华人民共和国劳动部提出并归口

本标准负责起草单位:冶金笁业部安全环保研究院。

本标准参加起草单位:汇一彩钢公司能源总厂、汇一彩钢能源总厂氧气

厂、汇一彩钢设计研究院、天津钢厂氧气廠、天津钢厂氧气厂、汇一钢铁有

限公司、上海梅山(集团)有限公司炼钢厂、鞍钢氧气厂

准主要起草人:李秋才、李豪放、田燕明、朱卫星、郭臣、张亚、杨广

飞、王兆兴、王康、刘宋斌、董庆林、崔文龙、鹏彭东亮。

本规程规定了氧气及相关气体的生产、储存、输配囷使用中必须遵守的安全

本规程适用于深度冷冻法生产氧气及相关气体的企业

下列标准所包含的条文、通过在本标准中引用而构成为本標准的条文。本

标准出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修订使用本标准的各方

应探讨使用下列标准最新版本的可能性。本标准未被引用的相关标准亦应视

GB3096——93城市区域环境噪声标准

——93固定式工业防护栏杆

——83固定式工业钢平台

GB4962——85氢气使用安全技术规程

GB7231——87笁业管路的基本识别和识别符号

GB8336——87气瓶专用螺纹量规

GB8958——88缺氧危险作业安全规程

GB9251——88气瓶水压实验方法

GB12135——89气瓶定期检验站技术条件

GB12137——89气瓶密封性实验方法

GB12348——90工业企业厂界噪声标准

GB13004——91钢质无缝气瓶定期检验与评定

GB14194——93永久气体气瓶充装规定

GB50034——92工业企业照明设计标准

GB50057——94建筑物防雷设计规范

GB50058——92爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GBJ11——89建筑抗震设计规范

GBJ16——87建筑设计防火规范

GBJ19——87工业企业采通风囷空气调节设计规范

GBJ52——83工业与民用供电系统设计规范

在一定区域范围内根据不同情况至少组合有制氧站、灌氧站或压氧站

房以及其他囿关建筑和构筑物的统称。

以布置制取氧气及其他空分产品工艺设备为主的包括有关主要及辅助生产

以布置充罐并储存输送或只压缩输送氧气及其他空分产品工艺为主的,包括

有关主要及辅助生产间的建筑物

以布置压缩、输送氮气的工艺设备为主,包括有关主要及辅助苼产间的建筑

以布置输送氧、氮、氩等气体给用户的低温液体系统设施为主的包括

有关主要及辅助生产间的建筑物。

为贯彻安全生产方針防止氧气生产、储运、使用中的事故发生,改

善劳动条件保障国家财产和人民的生命与健康,促进氧气行业的发展特

氧气设备专業制造厂须持有相应的制造许可证,并应对其出厂氧气设

备、零部件的质量与安全负责须出具安全、质量保证书和产品合格证。并

出具咹装、操作、维修等完整的技术文件

氧气设备的工程设计单位必须履行设计资格的认可手续,按有关规定经

上级主管部门批准取得设計证书。

施工、安装、检修单位必须履行氧气设备、设施的施工、检修资格的认

可手续经上级主管部门批准,取得相应的合格证书施笁、安装、检修完

毕,应做好安全、质量检查和验收交接施工单位应按图施工,遇有变更

应由设计、施工安装及生产单位的三方商定。重要变更须报上级批准。

新建、扩建、改建氧气厂(站、车间)时必须遵守“安全技术措施和

装置与主体工程同时设计,同时施工咹装和同时投产运行”的安全“三同时”

本规程所有规定应严格执行对现有企业的设备、设施不符合本规程规

定者,应限期整改在未經整改达标前,应采取有效措施以确保安全。

厂址应选择在环境清洁地区并布置在有害气体及固体尘埃散发源的全

年最小频率风向的丅风侧,应考虑周围企业扩建时可能对本厂安全带来的影

响宜远离住宅区和铁路。

空分装置的吸风口与散发乙炔、碳氢化合物等有害气體发生源的距离

应按环境质量和空分装置自清除能力全面考虑,其间距宜符合表1的规定

当不能满足表1要求时,应符合表2的要求

空分裝置吸风口处空气中的含尘量,应不大于30mg/m3

表1空分设备吸风口与乙炔站(厂)、电石渣堆等之间最小水平间距

乙炔站(厂)及电石渣堆等雜质散发源最小水平间距m

表2吸风口处空气中烃类等杂质的充许极限含量

C5C6饱和和不饱和烃类杂质

各车间建、构筑物生产类别、耐火等级及建、筑物与其他工业、民用设施

的防火间距,应符合GBJ16的有关规定.

厂区四周应设围墙或围栏。

各种带压气体及低温液体储罐周围应设安全标志必要时设单独围栏或

围墙。储罐本体应有色标

厂内制氢间和氢储罐应设高度不小于2m的非燃烧实体围墙与四周隔断,

厂内应按GBJ16的有关规定设置消防车通道和消防水设施。寒冷地

区的消防给水设施有防冻措施

还应根据GBJ140的要求,配备适当种类、数量的相应灭火器材

润滑油庫的配置,应符合GBJ16的有关规定

制氧站房、灌氧站房或压氧站房,宜布置成独立建筑物但可与不低于

其耐火等级的除火灾危险性属“甲”、“乙”类的生产车间,以及铸造车间、

锻压车间、热处理车间等明火车间外的其他车间毗连建造其毗连的墙应为

无门、窗、洞的防護墙。

输氧量不超过60m3/h的氧气氧气汇流排漏气间可设在不低于三级耐火登记的用

户厂房内靠近墙处,并应采用高度为、耐火极限不低于的牆和丙级

防火门,与厂房的其他部分隔开.

输氧量超过60m3/h的氧气氧气汇流排漏气间宜布置成独立建筑物,当与其他用

户厂房毗连建造时其毗連的厂房的耐火等级不应低于二级,并应采用耐火

极限不低于的无门、窗、洞的墙与该厂房隔开。

氧气氧气汇流排漏气间可与气态乙炔站或乙炔氧气汇流排漏气间,毗连建造在耐火等级

不低于二级的同一建筑物中但应以无门、窗、洞的防护墙相互隔开。

灌氧站房充装囼应设高不低于2m、厚不小于200mm的钢筋温凝土防护

严防氧气瓶误装(尤其是氢、氧混装)、超装

厂内各类建、构筑物,应符合GB50057的规定防雷朂大冲击接地电阻

值与防静电最大接地电阻见表5。

氢气生产、储配设施的建、构筑物属第二类防雷建、构筑物氧气生产、

储配系统的建、构筑物和高度在以上的吸风筒,属第三类防雷建、构筑

所有防雷防静电接地装置应定期检测接地电阻,每年至少检测一次

.4氧气(包括液氧、液空)和氢气设备、管道上的法兰间的跨接电阻应小

表5各类设施防雷防静电最大接地电阻

设施名称防雷接地最大冲击电阻防静电朂大接地电阻

室外空分装置、制氧间、压氧间、灌

氧站房、氧气储罐30—

制氢间、氢瓶库、氢充瓶间、氩净化

空分装置内、外积聚液空、液氧的各

类设备及氧压机、氧充瓶台管道—10

室外架空氧气管道—10

室内氢生产、储配系统—10

室外氢储配系统1010

注:室外空分装置的防雷接地和冷箱内主要设备防静电接地应分别设置。

厂内动力线、电缆宜地下敷设需架空时,应符合及的有关

其他企业的电网架空线不准通过氧气厂區上空

氧气厂的供电电源,应符合GBJ52的有关规定

电缆沟底面坡度不小于%,在最低处设集水井和排水设施

电气线路和设备的绝缘必须良恏。裸露带电导体处须设置安全遮栏和明

显的示警标志与良好照明

电气设备和装置的金属外壳及有金属外壳的电缆,必须采取保护性接哋

空分装置基础应根据不同地区的气候和地质条件、地下水位、地表水渗

入层等因素采取防冻措施,应用珠光砂混凝土等具有防火、防凍特性材料

做基础不准用可燃物质代替。

空分装置基础内宜设监控测温点。

防地震氧气厂(站、车间)的建、构筑物和厂址选定时抗震的设防应

——厂内建、构筑物的防震应符合GBJ11的有关规定

——在地震基本烈度为6度地区的省会或市区人口在百万以上的城市,

新建的氧氣厂应按地震基本烈度7度设防。

防振动氧气厂(站、车间)的各种设备、装置的防振动符合以下要求:

——厂区应按总图布置的有关规萣与周期性机械振动的振源保持一定距

——各种压缩机的允许振幅值,必须符合有关技术规程的要求

车间的通风,应符合GBJ19的有关规定

制氢间、压氢间和氢瓶库的通风换气次数,应按室内含氢量不大于%

(体积比)的要求确定

设计时应按室内换气次数每小时不少于三次,事故通风每小时换气次数不

少于七次进行计算宜采用气楼式自然通风。

设计、安装和维修气、液体管道时管道外壁涂色,标志应执荇GB7231

中的有关规定还应符合表6的规定。

管道上应漆有表示介质流动方向的白色或黄色箭头底色浅的用黑色。

表6各种气、液体管道色标

管噵颜色色环输送气、液体

应建立健全各级安全生产责任制和安全规章制度各级人员应对其所管

必须对职工进行安全生产技术和劳动纪律敎育,经考试合格后持证上

应建立、健全对厂房、工业构筑物、氧气管道及阀门、压力容器和重要

机电、仪表设备的安全技术检查制度。

第五章生产运行和设备的一般要求

设备必须根据国家及有关工艺技术规程的规定进行安装、操作、检查、

凡是氧气接触的设备、管道、阀门、仪表及零部件严禁沾油脂。氧气压力

操作、维修、检修氧气生产系统的人员所用工具、工作服、手套等用品

大、中型空压机的吸风室,应安装干式过滤器干式过滤器应按规定定

小型空压机用拉西环油粘附的空气过滤器,须定期清洗拉西环和换油

空气过滤器的阻力超过最大允许值时,应检查处理吹扫装置或自动卷帘

氧压机入口应设铜丝或不锈钢丝制作的过滤器。

氧压机试车时应用氮气或无油空气进行吹扫、试运行。严禁用氧气直

膨胀机前必须设置过滤器其阻力不应超过设备的规定值。

透平的轴密封气压力应调至规定值

運转中出现冰、二氧化碳等堵塞喷嘴时,应立即停车加温解冻解冻过

程仍须供油和密封气。空气轴承的加温解冻按其操作说明书规定執行。

膨胀机出现超速、异常声音油压过低、轴承温度高等情况时应迅速关

闭入口阀,停车检查处理

液氧泵的入口应设过滤器。

液氧泵应设出口压力、轴承温度过高声光报警和自动停车装置

液氧泵启动前,应用氮气吹扫后再盘车检查开车前应先开密封气,密

封气压仂应在规定范围内经充分预冷后启动。运行中不准不液氧泄漏停

为防止全低压空分装置液氧中的乙炔积聚,宜连续从空分装置中抽取蔀

分液氧其数量不低于氧产量的1%。

应定期化验液氧中的乙炔、碳氢化合物和油指等有害杂质的含量乙炔

含量不超过百万分之,300m3/h以下制氧机的液氧中乙炔含量不应超过百

万分之1超过时应排放,并严格按设备操作说明书和生产单位安全技术操

排放液氧、液氮、液空宜采鼡高空气排放。采用管道及地沟排放时

排放处应设有明显的标志和警示牌。

严格控制板式主冷液面避免较大波动,并采取全浸式操作

空气预冷系统应设空气冷却塔水位报警联锁系统及出口空气温度监测装

各种吸附器必须按规定的使用周期再生,发现杂质含量超标应提湔倒换

空分装置解冻停车,必须排净液体经静置吹冷后,方准用热气体加热

其加热温度按设备操作说明书规定控制。

空分装置加热必须用无油干燥空气或氮气进行加热气体压力应控制在

定期测定粉未真空绝热式液氧罐夹层的真空度,使其绝对压力保持在

珠光砂绝热液氧储罐,应向绝热层充入无油干燥氮气并保持正压。

严禁液氧储罐的使用压力超过设计的工作压力

液氧、液氮、液氩的槽车输送

液氧槽车应符合《压力容器安全技术监察规程》、《液化气槽车管理使用

规程》、《液化气体汽车罐车安全监察规程》和机械部颁发的《低温液体储运

设备使用安全规则》中的有关规定。

液氧槽车应配装安全阀、液面计、压力表、防爆片和导静电等安全装置

槽车首次罐装液氧湔,应使用无油干燥氮气吹扫并经充分预冷。罐装

的液氧不准超过储罐容积的90%接头软管必须专用,严禁油脂污染

气瓶充装和管理应苻合《气瓶安全监察规程》和GB14194中的有关规定,

并须经过由劳动部门锅炉压力容器安全监察机构批准办理注册登记的单位

方准进行气瓶的充装工作。

气瓶充装前须经专人检查有下列情况之一者,应进行处理否则严禁

——漆色、字样和所装气体不符合规定或漆色、字样脱落不能识别气瓶种

——安全部件不全、损坏和不符合规定的;

充装气瓶时,应遵守下列规定:

a)设置充装超压报警装置保证气瓶充装达到折合20℃时的压力,不准

超过气瓶允许的工作压力;

b)压力表、安全阀应定期校对保持灵敏准确;

c)使用后的瓶内,必须留有以上的剩余压力;

d)气瓶的充气速度不得大于8m3/h且充装时间不少于30min。开关阀应

缓慢进行充填场各部均应禁油,严禁烟火;

运输、储存和使用气瓶的单位应加强对检验、运输、储存和使用气瓶的

——有专人负责气瓶安全工作;

a)气瓶定期检验单位应满足GB12135的规定,经省、市、自治区劳

动局(厅)资格审查取得资格证书方可进行气瓶定期检验工作。气瓶检验

人员应经有效的专业培训,并按劳动部颁发《锅炉压力容器检验员资格鉴

定考核规则》进行资格鉴定考核取得检验气瓶的资格证书者承担。

采用微机集散控制系统应就地设置开、停车接钮,宜保留现场控制盘

凡在易燃、易爆区域,如氢气站等地不准任意接临时开关、按钮和

主电控制室内应设置本厂(站、车间)主要电气设备运行的燈光

信号指示模拟图,或形状位置指示装置出现故障应报警,并有灯光信号显

示报警系统应灵敏可靠。

第七章相关气体生产和设备

宜選用无油润滑型的氮压机氮压机必须有完善的保护系统。

氮压站与空分主控室应设有可靠的停车报警联系信号或停车联锁装置

氮压机運转后,应对机后氮气进行分析纯度合格后方准送入管网,储

存系统出口及氮气用户入口处宜建立完善纯度检测,保护系统

新安装嘚氮气管道及容器,必须经氮气吹扫置换合格后方准投入使用

使用氢气的氩净化间,其电器、设备、装置应符合条的防博爆要求

氩净囮设备及催化反应炉在投产前不准先加氢气,只是在粗氩中含氧量

催化反应炉温度高于500℃时应停止加氢。氩净化设备停车前必须

停止姠粗氩中加氢,关闭手动切断阀

催化反应炉的爆破片必须符合安全要求。

充装冷冻瓶前后应严格称量,不准超装充装后应立即复热氣化充瓶,

直至常温不准存留低温液体。

冷冻瓶气化时应先用凉水浇淋缓慢气化,防止超压

氢气(氧气厂内部的水电解制氢)生产忣设备

氧气厂内氢气站的设计必须符合GB50177的要求,总图布置、生产类别、

防火间距必须符合GBJ16的有关规定。

氢气站应设有高2m以上的实体围墙并应有严格的门卫制度。围墙与

站内建、构筑物的间距应不小于5m

氢气站内严禁烟火,制氢间内不准放置易燃易爆或油类物品周围必須

设置明显“严禁烟火”警戒标志。不准穿带钉鞋和化纤或其他产生静电的衣、

帽等进入生产使用氢气的现场。

氢气站厂房的避雷针与洎然排风管口的水平距离应不小于与机械

排风管口的水平距离应不小于,与放散管的的距离应不小于

避雷针应高于保护范围的管口以仩,氢气管道进出建筑物必须接地

接地电阻应符合的规定。

氢气站内所有电器必须符合GB50058的要求。并有良好的绝缘保护

氧气管道必须架设在非燃烧体的支架上。

厂区架空氧气管道每隔80~100m应设有防雷、防静电接地措施;厂房

内氧气管道应有防静电接地措施氧气管道的法蘭、螺纹接口两侧应用导线

作跨接,其电阻应小于

氧气主管线,宜配置阻火铜管

氧气管道不应穿过生活间、办公室,也不宜穿过不使鼡氧气的房间当

必须穿过不使用氧气的房间,则在该房间内不应有法兰或螺纹连接口并且

该房间应为一、二级耐火等级。

空氧气管道與建、构筑物特定地点的最小间距要求应按表7执行

表7厂区架空氧气管道、管架与建筑物、构筑物、铁路、

名称最小水平净距最小垂直净距

建筑物有门窗的墙壁外边或突出

建筑物无门窗的墙壁外边或突出

熔化金属地点和明火地点

1表中最小水平净距:管架从最外边线算起;道蕗为城市型时,自路面边缘算

起;为公路型时自路肩边缘算起;铁路自轨外侧或按建筑界限算起;人行

2表中最小垂直净距:管线自防护設施的外缘算起;管架自最低部分算起;铁

路自轨面算起;道路自路拱算起;人行道自路面算起。

3与架空电力线路的距离应符合GBJ61-83的规定。

4架空管线、管架跨越电气化铁路的最小垂直净距应符合有关规范规定。

5当有大件运输要求或在检修期间有大型起吊设施通过的道路其最小垂直净

6表中与建筑物的最小水平净距的规定,不适用于沿氧气生产车间或氧气用户

车间建筑物外墙敷设的管道

管道与乙炔、氢气管道共架敷设时,应在乙炔、氢气管道的下方或支架

两侧;与油质、有可能泄漏腐蚀介质的管道共架时应设在该类管道的上方

除为氧气管道服务的电控、仪控电缆(或共架敷设的为该类管道服务的

专用电缆)外,其余电气线路不准与氧气管道共架敷设

气管道在不通行地溝敷设时,应符合下列要求:

a)沟上应设防止可燃物料、火花和雨水侵入的盖板地沟及盖板应是非

燃烧体材料制作;地沟应能排除积水,嚴禁油脂及易燃物漏入地沟内;

b)地沟内氧气管道不宜设阀门或法兰连接口;

c)地沟内氧气管道与同沟敷设的管线间距参照表8执行;

d)地沟内氧氣管道与非燃气、水管道同沟敷设时氧气管道应在上面;

e)为同一目的服务的氧气管道、可燃气体管道,可同沟敷设此时地沟

内应填满砂子,并严禁与其他地沟相通;

f)氧气管道与建筑物、管路及其埋地管线之间的最小净距应按表9规定

执行且不应埋设在露天堆场下面或穿過烟道和地沟。

表9厂区地下氧气管道与建筑物、构筑物等及其他地下管线之间最小净距

名称最小水平净距最小垂直净距

有地下室的建筑物基础或通行沟道的外

无地下室的建筑物基础外沿

名称最小水平净距最小垂直净距

氧气管道中最高流速不应超过表10的规定

流速均指管内氧氣在工作状态下的实际流速。

表10管道中氧气最高允许流速

25(不锈钢)10(不锈钢)6(铜)

氧气管道上的弯头、分岔头及变径管的选用应符匼下列要求:

a)氧气管道严禁采用折皱弯头。当采用冷弯或热弯弯制碳钢弯头时弯

曲半径不应小于管外径的5倍;当采用无缝或压制焊接碳鋼弯头时,弯曲半

径不应小于管外径的倍;采用不锈钢或铜基合金无缝或压制弯头时弯曲

半径不应小于管外径。对工作压力不大于的钢板卷焊管可以采用弯

曲半径不小于管外径的倍的焊制弯头,弯头内壁应平滑无锐边、毛刺及

b)氧气管道的变径管,宜采用无缝或压制焊接件当焊接制作时,变径

部分长度不宜小于两端管外径差值的3倍;其内壁应平滑无锐边、毛刺及

c)氧气管道的分岔头,宜采用无缝或压淛焊接件当不能取得时,宜在

工厂或现场预制但应加工到无锐角、无突出部位及焊瘤。不宜在现场开孔、

氧气管道上的法兰应按国镓有关的现行标准选用;管道法兰的垫片,

氧气管道、阀门及管件等应无裂纹、鳞皮、夹渣等。接触氧气的表面

必须彻底除去毛刺、焊瘤、焊渣、粘砂、铁锈和其他可燃物保持内壁光滑

清洁,管道的除锈应进行到出现本色为止在安装过程中及安装后应采取有

效措施,防止受到油脂污染防止可燃物、铁屑、焊渣、砂土及其他杂物进

入或遗留在管内,并应进行严格的检查

焊接碳素钢氧气管时,应采用氬弧焊打底管道的安装、焊接和施工、

验收除按本规程要求外,应遵守GBJ235(金属管道篇)、GBJ236的有关规定

氧气管道类别应上升一级。

氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件安装前、检修后必须进行严

格的除锈、脱脂。阀门及仪表已在制造厂脱脂并有可靠的密封包装及證明

时,可不再脱脂除锈可用喷砂、酸洗。脱脂可用无机非可燃清洗剂、四氯

化碳溶剂等方法并应用紫外线检查法、樟脑检查法或溶劑分析法进行检查,

直到合格为止脱脂后的碳素钢氧气管道应立即进行钝化或充入干燥氮气封

闭管口。进行水压试验的管道则脱脂后管内壁必须进行钝化。

氧气管道安装后应进行强度及严密性试验试验要求应符合以下规定:

a)氧气管道的强度试验应用不含油的干净水或幹燥空气、氮气进行。工

作压力大于的氧气管道应用水做强度试验

碳素钢氧气管道采用水压试验时,试验前管内壁应进行钝化处理

奥低体不锈钢氧气管道,水压试验时水质中的氯离子含量不准超过25g/m3

b)试验压力以被试系统的设计压力作计算基准。当图纸上无规定时用

系統的工作压力作试验压力计算基准。

c)用水做强度试验时强度试验压力为倍设计压力,并不小于

;设计压力大于等于10MPa的管道水压强度试驗压力为倍的设

水压强度试验时,达到试验压力后维持10min检查管件无变形,无渗漏

为合格试验结束后应用无油气体将管内残液吹扫干净。

d)用气体做强度试验时强度试验压力应为倍设计压力并不小于

用气体做强度试验时,升压应逐级进行先升50%的试验压力,经检查后

再鉯10%的试验压力级差逐级升压,每级停留不小于3min达到试验压力后

稳定5min,以无变形无渗漏为合格。

设计压力小于管道可不分级升压。

用氣体做强度试验时应有安全措施,并经主管单位安全部门批准

e)氧气管道强度试验合格后应进行严密性试验。严密性试验用介质应是

无油、干燥的空气或氮气严密性试验压力等于管道设计压力。管道内气体

压力达到设计压力后保持24h平均小时泄漏率对室内及地沟管道应鈈起过

%;对室外管道应以不超过%为合格。泄漏率A按式(1)、(2)计算:

当管道公称直径DN≤时:

??????????(1)

当管道公称直径DN>時:

????????(2)

p1——试验开始时的绝对压力MPa;

p2——试验终了时的绝对压力,MPa;

t1——试验开始时的温度℃;

t1——试验终了时嘚温度,℃;

DN——管道公称直径m。

检修设备时必须执行本章及其他章中的有关规定。

严格执行动火制度在生产区域及设备、管道动吙时,氧气含量必须控

制在23%以下;氢含量不准超过%

在空分装置周围动火时,不准排放液氧、液空暂停火后,再次动火前

需重新取样汾析氧、氢含量,不应超过标准

空分装置的低温部分设备检修,宜升到常温进行必须在低温状态下进

行抢修时,应有防止人员冻伤的措施

进入冷箱检修前,需先切断气源用空气置换内部气体,扒出检修部

位的保温材料经分析冷箱内气体含氧量超过18%方准人员入内。

設备、阀门、管道和容器严禁带压拆卸。

与氧气接触的设备、阀门、管道和容器检修时严禁被油脂污染。检修

后必须进行脱脂处理確认脱脂合格后,方准投入生产脱脂检验应执行

冷箱内搭脚手架,应在冷箱骨架或大管径管道上固定牢实检修毕应将

架子和一切杂物清理干净。施工中应采取防滑防跌措施

管道施焊时,严禁在其他管道上打火引弧铝管同一处焊接不能超过两

次,否则应重新配管施焊

冷箱内高处作业时,人员应佩带安全带所携带工、机具应固定或系牢,

在冷箱内进行查漏作业时严禁攀登直径50mm以下的细管及仪表管線。

空分装置用四氯化碳清洗时应采取防中毒措施。空分装置检修清洗后

投产前应进行系统全面大加热。

空压机、氧压机、氮压机

空壓机、氧压机、氮压机在检修时应划出一定的检修范围并有标志,

与检修无关人员不准入内

压缩机检修时,严防异物进入或遗留在设備内检修后应彻底清理。

压缩机检修对运转部位、气封、油封应进行严格检查,氧压机油封不

准有泄漏保证各部间隙,达到要求鈈准超出公差。

透平膨胀机转子检修后必须对转子做动平衡试验。

对风机制动的膨胀机在检修中应对空气过滤网进行检查清洗,并调試

液氧泵应按照设备操作说明书或技术操作规程要求进行定期检修。

进入氮气及其他稀有气体容器检修前必须切断气源,堵好盲板汾析内部

含氧量不低于18%方可进行。

进入氢气站检修人员不准穿化纤工作服与带钉鞋严禁带入火种。施工

中不准随意敲击设备检修人员應使用铜质工具,不准随意触动运行设备

检修设备与运行设备间必须采取隔离措施。

氢气系统停运后应切断电源、对地放电,用盲板切实隔断与运行设备

的联系经氮气置换合格后,方准进行检修

供氧管网应建立完整的安全管理制度,禁止随意增设氧气用户或用点

連续使用、小时用氧量较大的用户,宜采用管道输送距离较远的用户

可采取高压输送。管道输送宜采取干氧输送

根据用户压力要求,應设置相应的减压装置减压阀前应设置可定期清

洗的过滤器。过滤网材质应选用铜基合金或不锈钢

开启和关闭氧气阀门应按规定程序操作,严格执行的有关规定

炼铁使用富氧时,在连接鼓风管之前的氧气管道上应设逆止阀和快速自

动切断阀吹氧压力应能远距离控制。

正常送氧时氧气压力应大于冷风压力,低到接近该值时应及时

通知供氧单位。小于该值时应停止供氧。当风中含氧超过规定值、熱风系

统漏风、风口被堵时应停止加氧。

当鼓风系统检修时应关闭供氧阀门,并加堵盲板切断氧气来源。

炼钢供氧及氧气减压系统應满足工艺要求生产规模扩大,其系统应相

炼钢用氧应遵守下列规定:

氧气减压装置应设置必要的流量、压力监测、自动控制系统、咹全联锁、

a)氧压低于规定值,吹氧管应自动提升并发出灯光和音响信号当氧枪

(副枪)插进炉口一定距离与提出炉口一定距离时,氧气切断阀能自动开启

b)氧气放散阀及放散管口应避开热源和散发火花位置严防放散管内积

c)新氧枪投用前,应对冷却管层进行水压试验试验壓力为工作压力的

倍,并对连接胶管、管子、管件进行脱脂除油、脱水

d)当氧气压力、炉口氮封压力、压缩空气压力低于规定值;汽化冷卻水

装置和吹氧管漏;转炉烟罩严重漏水;转炉水冷炉口无水或冒水蒸气;氧枪

粘枪超重或提不出;密封圈、氧压表、氧流量计、高压水壓力表、水出口温

度计等仪表失灵时,应停止吹氧

e)密切注视吹氧开始到吹氧结束的全过程,发现异常情况应及时检查处

使用氧气与其他各类物质进行氧化反应时应遵守下列规定:

定期对供氧系统的易泄漏的部位进行查漏,严禁氧气泄漏后与各种油污易

燃、易爆物品直接接触。

a)氧化反应器上应装有防爆膜爆破压力符合设计要求,必须定期检查、

b)在进入反应器之前的氧管道和其他气体管道、油管道上必须安装逆

止阀和快速切断阀或安装止逆水封。逆止阀和快速切断阀应动作灵敏、可靠

止逆水封结构和水封高度应满足氧气、煤气的压仂要求,水封不能断水应

c)在进入反应器前的管道及其他物流管道上,必须安装压力表当压力

下降,就能报警低到最低允许值以下,聯锁保护系统动作自动切断氧气

d)气化炉、反应器等使用氧气设备宜设有煤气及其他气体中的含氧自动

分析仪,同时应定时进行人工手动汾析与仪表对照,发现疑点应连续进行

人工分析到消除疑点为止。

e)溶剂生产中氧化塔内应选择合适的填料,使塔内的气液分布均匀

保证氧化反应顺利进行。

f)重油气化制煤气操作中必须严格控制氧与重油投入量的比例。在生

产调节负荷时应遵守“加量先加油,减量筠三氧”的原则

g)在化学纤维生产中,氧化反应器投产前应分析其中含氧量当含氧量

低于%时,方可开车生产配料要按配方进行,投料要按规定次序对氧

气参加的原料配比更应严格控制,使之控制在爆炸极限之外

氧气和相关气体气瓶的储运与使用

储存气瓶时,应遵垨下列规定:

a)氧气瓶不准与其他气瓶混放好、坏、空、实瓶应分别存放;

b)存放气瓶时,应旋紧瓶帽放置整齐,留出通道气瓶立放时,应设

有防倒装置卧放时,应防止滚动头部朝向一方,堆放气瓶垛高不宜超

c)应置于专用仓库储存,气瓶仓库应符合GBJ16的有关规定;

d)仓庫内不准有地沟、暗道严禁明火和其他热源,仓库内应通风、干

燥避免阳光直射。冬天采暖只准用水暖或低压蒸气方式

运输和装卸氣瓶时,应遵守下列要求:

a)运输工具上应有明显的安全标志;

b)必须配戴好瓶帽(有防护罩的除外)轻装轻卸,严禁抛滑、滚碰;

气瓶吊裝必须采用防滑落的专用器具进行;

气瓶使用时应遵守下列规定:

a)气瓶的颜色和标记应严格执行GB7144的规定,不准擅自更改气瓶的钢

印和颜銫标记不准随意改装气体;

b)气瓶使用前应进行安全状况检查,对盛装气体进行确认;

c)气瓶的放置地点不准靠近热源,距明火10m以外;

d)气瓶立放时应采取防止倾倒措施严禁敲击、碰撞;

e)夏季应防止曝晒;冬季气瓶阀冻结,严禁用明火烘烤;严禁在气瓶

g)气瓶投入使用后不准对气瓶进行挖补、焊接修理;

h)与气瓶连接的接头、管道、阀门、减压装置,应采用铜基合金制造

使用前必须严格检查,严防沾染油污、油脂和溶剂内部不准积存锈渣、焊

i)减压装置前后应设置压力表,气流速度不应大于规定流速用氧量

较大时,可采用氧气汇流排漏气氧气汇流排漏气上应有向室外排放的放散管线及阀门。汇流

排充装管应采用紫铜管或金属软管

氮气、氢报导和氩气以及其他稀有气体充装、存放、运输、使用应按

~的有关规定执行。还应遵循GB4962的有关规定

——氢气瓶在存放、使用过程中,严禁泄漏其周围必须严禁烟吙。仓库内

气瓶存放的数量不能超过规定值氢气瓶库应采取必要的通风换气措施;

——稀有气体气瓶的存放、使用过程中,必须与氧气嚴格区分它们之间应

分库保管、分开使用,严防用相关气体的气瓶充当氧气瓶使用

各个用户对液氧的使用,应建立完善的《技术操作規程》并做到严格执

在远离氧气厂无法采取管道输送或小时用量较大属连续使用氧气的用

户,宜采用液氧作为气源建立低温液体储存忣气化系统,宜采用真空绝热

液氧储罐气化装置应采用蒸汽水浴或大气自然气化的方式,严禁明火或电

液氧罐投用前必须按要求对系統进行试压、脱脂、用无油的干燥氮气

进行吹扫。罐体内必须充分干燥当罐体排气中露点不高于-45℃时,方准投

采用多级液氧泵增压时液氧泵周围应建有符合安全要求的防护墙,电

报导开关应按装在墙外

——泵体裁密封气应采用干燥、无油的氮气。密封气压力和流量应嚴格控制

——泵轴承的润滑脂应按设备技术性能要求选择,采用耐高低温不易燃烧

气化器后,应设温度监测系统气化器后的氧气温喥不准低于0℃,并

设置温度过低停液氧泵的联锁保护系统

液体加压前的管道上应安装切断阀、安全阀、排液阀。加压后的管道上

液氧排放口附近严禁放置易燃易爆物质及一切杂物液氧排放口附近地

面不应使用含有易燃、易爆的材料(如沥清等)建造。

氧气厂(站、车间)的主要生产车间与辅助生产车间及其他乙类生产

火灾危险性建筑物、液氧气化站房和氧气氧气汇流排漏气间严禁采用明火采暖。

室內采暖计算温度按下列规定执行:

——储气囊间、储罐间为+5℃;

——空瓶间、实瓶间为+10℃;

、储气囊间、实瓶间、罐瓶间的散热器,应采取隔热措施

催化反应炉、氢气瓶间、氮压间、惰性气体储气囊(罐)或储槽间的

自然通风换气次数,每小时不应小于3次事故通风的换氣次数理不应小于7

氧气厂(站、车间)对周围环境的噪声影响,应符合GB12348和GB3096

车间操作区(包括流动岗位)作业时间内8h连续接触噪声最高不應

超过90dB(A)。隔离操作控制室应在70dB(A)以下

现有生产车间的噪声超过标准者,应修建隔声墙或设置单独的隔声操

作室、防冻伤、防窒息

1.气瓶充装安全操作规程

一、氧气中乙炔、乙烯的总含量等于或大于%(按体积计)或易

燃气体总含量等于或大于%者严禁充装。

二、充装前必须确認待充气瓶已经检验合格

三、充装排上的阀门、安全阀、压力表、连接卡子、管道上岗时应认

真检查,确认安全可靠

四、使用防错装接头。特殊情况需用其它卡子具时应确认瓶罗纹形

五、操作任何阀门时,操作人员必须站在期侧面缓慢进行,且必须

一次开足或关严但亦不应大紧,以免产生过大的磨擦热或气流冲击

产生静电而使助燃气体气瓶发生燃烧爆炸,用力过猛会损坏阀体螺

六、向瓶内充气速度不得大于8m/h(标准状态气体)充装时间不

应小于30min。特别在充装排压力达到充装压力30%以后禁止插入

空瓶充装,防止气流摩擦热过大现潒产生

七、在充装时压力尚未达到充装压力1/3以前,逐只核查瓶温(发现

瓶温不正常时应查明原因)。并查看瓶阀是否漏气

八、充装助燃气体过程中,严禁用扳手敲击瓶阀或管道

九、充装过程中,如遇瓶阀燃烧时应立即关闭燃烧着的瓶阀及其相

连的支管阀门。对有蔓延趋势的火苗应发出“紧急关停气泵“的信

号,打开放空阀根据气体的特性,采取相应的灭火措施并报警

十、可燃或助燃气体充裝台,应有可靠的接地装置接地电阻应小于

5Ω。采用防爆灯具照明,充装人员不得穿戴化纤质地衣帽以及带钉

子的鞋。禁止吸烟杜绝┅切火源。

十一、工作人员、服装、工具不得沾有油污不准使油脂沾染到阀门、

管道、垫片等一切与氧气接触的装置物件上,防止遇高壓氧气发生自

十二、无余气气瓶或第一次充装气瓶应用氮气置换后再充装。

2.卡瓶、开关机的操作规程

1、注意钢瓶是否与所充气体一致

3、氧气瓶嘴是否有油。

4、开氧气瓶时若有异常及时松开压帽,检查是否有胶皮

1、检查设备是否正常。(安全阀压力表)

2、开阀时,先开气阀再开液阀。(夏天开氧气泵提前预冷5分钟)

三、开机时调速器要缓慢转动严禁一次到位。

四、充装气体时工作人员必须堅守岗位,严禁超重超压充装如有

异常及时停机。卸下卡具时应站在瓶阀出口外侧面防止瓶阀及附件

五、充装后的气瓶,及时运出并放稳严禁空重瓶混放,防止倾倒伤

六、气体充装完毕应先关液阀,再关气阀最后缓慢关闭调速器,

七、下班之前要检查液(气)阀昰否关严电机是否停转。

3.气瓶充装前检查操作规程

充装前对气瓶逐只检查具有以下情形之一的,不预充装

一、超检验期的气瓶。(检验色标颜色和形状不符合规定的)

二、焊接气瓶准备充装高压气体的。

三、改装其它气体不符合要求或用户自行改装的

四、公称笁作压力和欲装气体规定的充装压力不符的。(低压瓶改为

五、气瓶外表颜色不符合规定用户自行喷涂遮盖的。

六、气瓶有明显变形、機械损伤及影响气瓶强度经修补焊接填平的

七、气瓶安全附件不齐(瓶帽、瓶阀护罩、易熔合金塞、防震圈),

八、盛装氧气气瓶的瓶閥和瓶体沾染油脂油污的

九、新投入使用或放尽气体后首次充气未经置换或真空处理的。

十、瓶内有过量积水或杂物撞击内壁的

十一、通过声音检查存在着隐蔽缺陷的。(音响混浊、余韵重而短、

4.气瓶充装中的检查操作规程

一、操作人员必须穿戴符合要求的护具检查充装设备(含接地装置、

压力表、工卡具是否安全、灵敏、可靠方可进行工作)。

二、检查瓶阀是否完好气瓶卡具连接要牢固、可靠、打开瓶阀观察

是否漏气,必要时进行修复

三、从充气开始,随时观察压力变化当压力上升到8MPa、10MPa,

分别测摸一次瓶体温度

四、如气瓶不进气或漏气,应及时处理

五、严格执行充装规定,禁止超压超重充装

六、每一排充装结束后,关闭总阀前应稍微打开另一排总閥,再关

闭此一排总阀并及时全开另一排总阀,充装另一排(切记缓慢,

防止出口端因压差产生绝热压缩出现事故)

七、将充装结束的气瓶阀关好。缓慢打开回气阀待管道压力降至2

MPa时,从充装排卸下气瓶

八、从充装排上卸下气瓶,检验合格后戴好瓶帽送到指定哋点或重

5.气瓶装后的检查操作规程

一、实测瓶内压力是否在规定范围内(氧、氮

MPa、氩、二氧化碳按客户所需实际充装重量核定)。

二、瓶内气体纯度是否在规定范围内

三、瓶阀及其与瓶口连接密封良好。

四、有无出现鼓包变形等严重缺陷。

五、瓶体湿度是否正常

六、气瓶附件是否齐全,有效并附合要求

6.气瓶出入库检验操作规程

1、对入库气瓶,检查瓶帽防震圈配置是否符合要求,无影响气瓶

使鼡安全缺陷的如凸起变形、机械损伤等。

1、按气瓶性质直立整齐存放可燃气体气瓶不准与氧化性气体气瓶

同库存放。如乙炔和氧气瓶

2、先入库瓶先用。超期要及时处理(一星期)防止瓶压过高发生

意外。气瓶要远离电磁波和震动波

3、可燃或助燃气瓶不能在绝缘体仩存放,以防静电引发事故

4、库房周围10米内,禁存任何易燃物和明火作业。在固定地点备用

灭火器具挂有“严禁烟火”等醒目标志。

5、庫房内要通风、降温气瓶严禁在阳光下曝晒。

1、熟知气体性质、泄漏、要做防范等有关知识

2、易燃、助燃气体库房、不可穿戴化纤衣帽和带钉鞋。

3、气瓶搬运可使瓶身倾斜,一手托瓶帽一手推瓶身沿地面滚动。

也可以两手各握一只气瓶帽两只气瓶在胸前交叉滚动。

4、气瓶原则上不准平地滚动如需滚动时,需轻推轻滚严禁猛烈

1、检查压力、重量、气体品种与所需是否一致。

2、气瓶及附件符合国镓规定要求

3、合格瓶贴产品标签出厂。

一、必需保留三个原始凭证

1、充装台充装单(错写可在旁边注明)

2、会计室气瓶周转登记表(保歭整洁不准涂抹)

3、现金、转收收据(错开可作废,但不允许撕掉)以上三凭证应妥

1、销售气体品种、数量和充装品种、数量相一致(該项核对最迟不

2、现金、转收之和同当日销售总金额相一致

3、当日支出、库存现金、转收之和同应收总额相一致。

4、来瓶、走瓶存瓶数量一致(含乙炔气瓶)

三、厂月结算表、气体进出库盈亏月报表最迟不得超过下月5日前上

1、不得随意离岗、空岗。

2、丢瓶、错款、收假鈔均由自己赔偿

3、重瓶核减,需经充装职工确认转收客户出现重瓶,一律不得支

4、办公桌内不得存放现金过夜

8.气瓶搬运和运输操莋规程

一、气瓶运送人员必须了解所运气体的名称、性质、危害及防护知识

和搬运注意事项,熟知危化事故应急预案并备齐相应的工具囷防护

用口。(如灭火器、防护服)

二、气瓶搬动时可使瓶身倾斜。一手托瓶帽一手推瓶身沿地面旋

转滚动,也可以用两只手各握一呮气瓶帽两只气瓶在胸前交叉旋转

三、气瓶原则上不准平地滚动。如需要滚动时须轻推轻滚,严禁猛

四、途中道路不平或需经过较夶坡度桥梁时,必须用绳索捆扎

五、气瓶一律顺车厢横向卧放(直径较大或瓶身较短除外)瓶帽均应

朝一方,但不得朝向有车辆油箱一側摆放高度不准超过五层,超过

车厢挡板应用绳索捆扎

六、夏季运输气瓶时,为避免阳光照射车上备有遮阳设施。(特别

七、起步停车应缓慢行驶避免紧急刹车和急转弯。遵守公安部门有

关危险品运输的安全规定不在机关、居民区、人员密集区停留。

八、卸车时輕搬轻放搬走前一个瓶后,再卸第二瓶严禁同时滚落,

安全生产事故应急救援预案

人员准备办公室主任负责安排电工、锅炉工、伙房管

理员、厨师、安全保卫人员组成日常巡查队伍,准备并保管专用器具、

及时消除不安全隐患以及应急反应作业

值班巡查及隐患消除,电工负责机关用电线路日常维护、检查;

锅炉工负责燃煤、废弃炉灰管理进行安全堆放,注意防止死灰复燃;

伙房管理员、厨师负责夥房、餐厅范围内液化石油气、电器的安全使

用发现隐患及时清除;安全保卫人员每天早、晚两次进行巡视检查,

发现问题及时找有关囚员进行处理

消防器材准备,存放易燃物品的配电室、锅炉房、伙房等处明显

安置灭火器、接通水龙头等消防物品

巡查或接到火灾信號,立即报告主管领导;

组织现有机关人员奔赴现场进行火情判断并及时切断电源;

进行现场处理;根据火情情况,拨打“119”火警电话報警并

采取相应消防器材,对现场进行初步控制必要时进行火场隔离措施

将现场被困人员情况(年龄、位置、建筑物内部通道等情况)提

供给消防武警人员,协助采取措施营救被困人员;

根据现场情况在火情允许的情况下,抢救贵重物资以减少火灾

扑救完毕清理现場,消除余火防止复燃。

3修复毁坏房屋、器具及供电线路进行消防器材修整补充。

二、重特大安全事故应急救援预案

第一条为了积极應对可能发生的建设工程重特大安全

事故高效、有序地组织开展事故抢险、救援工作,最大限度减少人

员伤亡和财产损失维护正常的社会秩序和工作秩序,保障人民群众

生命和财产安全根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程

安全生产管理条例》等法律、法規的要求,坚持“安全第一、预防为

主”的方针结合行业特点,特制定本预案

第二条本预案所称重特大安全事故是指从事建设工程新

建、扩建、改建或者拆除活动中由于各种原因突然发生,造成或者有

可能造成重特大人身安全和重特大财产损失的事故包括:

(三)重特夶塔机倾覆事故

(四)重特大高空坠落事故

(五)重特大机械伤害事故

(六)重特大物体打击事故

第三条本《预案》适用于我单位可能发苼的一次死亡一人

及以上的生产安全事故。

第四条重特大事故应急处理工作应当贯彻“预防为主、防

救结合”的方针实行统一领导、分級负责、反应及时、措施果断、

依靠科学、密切合作、自救互救和社会救援相结合的原则。

第二章事故报告和现场保护

第五条重特大事故發生后应立即将发生事故的情况报告市

建设局和其他相关部门,并在24小时内提交书面报告上报指挥部

及市指挥中心。实行施工总承包嘚建设工程发生事故时由总承包单

第六条重特大事故发生后,在迅速上报的同时必须采取一切有效

措施控制危险源抢救受伤人员,积極进行自救互救必须严格保护

事故现场。凡与事故有关的物体、痕迹、状态不得随意挪动和破坏

因抢救人员为防止事故扩大以及疏导茭通等原因需要移动现场物体

的,应当通过拍照、绘制事故现场图等方式对事故现场作出标记和详

细记录妥善保存现场重要痕迹、书证、物证等证据。

第七条宣传教育和人员保障

(一)宣传、培训和演练

(1)按照市指挥中心的统一部署,有计划、有目的、有针对性地开展

预防重特大安全事故及有关知识的宣传,增强预防重特大安全事故的

常识和防范意识,提高防范能力和防范技能

(2)各部门管理人员和专业应ゑ救援人员及员工应当接受安全生产

应急知识的综合或专项培训。

(3)按期组织和实施安全事故应急演练(每季度一次)应

急救援演练结束后,要对演练情况进行全面总结要组织专家对演习

工作进行评估,及时修改和完善《预案》改进和完善各项应急准备

(1)工程设施搶险力量:主要是担负现场的工程设施抢险和安

(2)专家咨询力量:主要由从事科研、勘察、设计、施工、安

监等部门的技术人员组成,擔负事发现场的工程设施安全性鉴定、提

出相应对策和意见的任务

(3)应急管理力量:由市建设局的各级管理干部组成,担负接

受市人囻政府和廊坊市建设局应急命令、指示组织各有关单位对建

设工程重特大安全事故进行应急处置,并与有关单位进行协调及信息

第八条夲预案自发布之日起实施

1、把玻璃管或温度计插入橡皮塞戓软木塞时常常会折断而使人受伤。下列不正确的操作方法是: (答案:C)

A. 可在玻璃管上沾些水或涂上甘油等作润滑剂,一手拿着塞子一手拿著玻璃管一端(两只手尽量靠近),边旋转边慢慢地把玻璃管插入塞子中

B. 橡皮塞等钻孔时打出的孔比管径略小,可用圆锉把孔锉一下适当擴大孔径

C. 无需润滑,且操作时与双手距离无关

2、不慎发生意外,下列哪个操作是正确的(答案:D)

A. 如果不慎将化学品弄洒或污染,立即自行回收或者清理现场以免对他人产生危险

B. 任何时候见到他人洒落的液体应及时用抹布抹去,以免发生危险

C. pH值中性即意味着液体是水自行清悝即可

D. 不慎将化学试剂弄到衣物和身体上,立即用大量清水冲洗10-15分钟

3、以下物质中哪些应该在通风橱内操作? (答案:D)

4、超级恒温水浴使鼡时错误的操作是:(答案:C)

A. 超级恒温水浴内应使用去离子水(或纯净水)

B. 恒温水浴内去离子水未加到“正常水位”严禁通电,防止干烧

5、夶量试剂应放在什么地方(答案:D)

B. 实验室内试剂柜中

6、高温实验装置使用注意事项错误的是:(答案:D)

A. 注意防护高温对人体的辐射

B. 熟悉高温裝置的使用方法,并细心地进行操作

C. 如不得已非将高温炉之类高温装置置于耐热性差的实验台上进行实验时装置与台面之间要保留一厘米以上的间隙,并加垫隔热层以防台面着火

D. 使用高温装置的实验,要求在防火建筑内或配备有防火设施的室内进行并要求密闭,减少熱量损失

7、过氧化酸、硝酸铵、硝酸钾、高氯酸及其盐、重铬酸及其盐、高锰酸及其盐、过氧化苯甲酸、五氧化二磷等是强氧化剂使用時应注意:(答案:D)

A. 环境温度不要高于30℃

C. 不要加热,不要与有机物或还原性物质共同使用

8、回流和加热时液体量不能超过烧瓶容量的:(答案:B)

9、离心操作时,为防液体溢出离心管中样品装量不能超过离心管体积的多少?(答案:

10、普通塑料、有机玻璃制品的加热温度不能超過:(答案:B)

* 氢气在空气中的爆炸浓度的范围為( )

* 液氮的沸点温度为( )℃。

* ( )不是容器脆性断裂的主要原因

* ( )不是容器塑性断裂的主要原因。

* ( )的气体称为标准状態下的气体

* ( )是材料受环境介质的化学作用而破坏的现象。

* ( )是容器塑性断裂的主要原因

* ( )是物体冷热程度的量。

* ( )是由于流体的粘滞力所引起的流动阻力损失

* ( )通常鈈是压力容器爆炸的危害。

* ( )又称碳酸气是无色、无臭稍有酸味,易液化,其相对分子量为44

* ( )这些基本條件相互作用,燃烧才能发生

* ( )不但是工业生产所必须的气体,也是地球上有生命的机体赖以生存的物质

* ( )具有高度发光强度,被称为“黄金气体”填充的灯,灯光穿雾能力特别强

* ( )具有高密度和较低的热导性,充进灯泡可以延长灯泡寿命和增加亮度

* ( )是化学性质很活泼嘚一种元素,黄绿色带有刺激性臭味和臭性的毒性气体.。

* ( )是一种无色透明带有刺激性臭味的气体易液化,其相对分子量为17

* 《气瓶安铨技术监察规程》是国务院特种设备安全管理部门发布的( )。

* 《特种设备安全监察条例》规定:特种设备作业人员违反特种设备的操作規程和有关的安全规章制度操作或者在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素,未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告的由特种设备使用单位给予批评教育、处分;情节严重的,撤销特种设备作业人员资格;触犯刑律的依照刑法关于重大责任事故罪戓者其他罪的规定,依法追究( )

* 《特种设备使用管理规则》TSG08—2017规定,承压类特种设备应当根据设备特点和使用环境、场所设置( )。

* 《特种设备使用管理规则》TSG08—2017规定使用单位应当根据设备特点和使用状况对特种设备进行经常性维护保养,维护保养应当符合有关安铨技术规范和产品使用维护保养说明的要求关于维护保养的相关规定是( )。

* 《特种设备使用管理规则》TSG08—2017规定为保证特种设备的安铨运行,特种设备使用单位应当根据所使用特种设备的类别、品种和特性进行定期自行检查定期自行检查的( )应当符合有关安全技术規范的规定及产品使用维护保养说明的要求

* 《特种设备使用管理规则》TSG08—2017规定:( )以上地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的蔀门对本行政区域内特种设备使用安全实施监督管理。

* 《特种设备使用管理规则》TSG08—2017规定:气瓶的使用单位一般是( )

* 《特种设备使用管理规则》TSG08—2017規定:使用单位应当接受特种设备( )依法实施的监督检查。

* 《特种设备使用管理规则》TSG08—2017规定:特种设备( )依据法定职责按照本规則的要求负责办理特种设备使用登记。

* 《特种设备使用管理规则》TSG08—2017规定:特种设备安全管理机构的职责是( )

* 《特种设备使用管理规则》TSG08—2017规定:特种设备安全监管部门对( ),根据风险状况按照分类监管原则,确定监督检查重点制订监督检查计划,对本行政区域内的特种设备使用安全实施情况进行现场监督檢查

* 《特种设备使用管理规则》TSG08—2017规定:特种设备使用单位应当按照本规则规定,负责特种设备安全管理承擔特种设备使用安全( )。

* 《特种设备使用管理规则》TSG08—2017所说的特种设备安全管理机构是指( )

* 《特种设备使用管理规则》TSG08—2017所指的使用单位,是指( )

* 《特种设备使用管理规则》TSG08—2017所指的特种设备使用单位主要负责人是( )。

* 《特种设备作业人员监督管理办法》规定:从事特种设备作业的人员应当按照《特种设备作业人员监督管理办法》的规定经考核合格取得《特种设备作业人员证》,方可从事( )

* 《特种设备作业人员监督管理办法》规定:特种设备作业人员考试和审核发证程序包括:( )。

* 《特种设备作业人员监督管理办法》规定:特种设备作业人员应当遵守的规定( )

* 《中华人民共和国特种设备安全法》规定:( )应当对特种设备使用狀况进行经常性检查发现问题应当立即处理;情况紧急时,可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人

* 《中华人民共和國特种设备安全法》规定:充装单位应当建立充装前后的检查、记录制度,( )对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装

* 《中华人民共和国特种设备安全法》规定:气瓶充装( )应当向气体使用者提供符合安全技术规范要求的气瓶对气体使用者进行气瓶安全使用指导,并按照安全技术规范的要求辦理气瓶使用登记及时申报定期检验。

* 《中华人民共和国特种设备安全法》规定:所称特种设备是指对人身和财产安全有较大危险性嘚( )、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆,以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备

* 《中华人民共和国特种设备安全法》规萣:特种设备( )单位对其生产、经营、使用的特种设备应当进行自行检测和维护保养,对国家规定实行检验的特种设备应当及时申报并接受检验

* 《中华人民共和国特种设备安全法》规定:特种设备( )应当按照国家有关规定取得相应资格,方可从事相关工作

* 《中华人民共和国特种设备安全法》规定:特种设备( )在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素,应當立即向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告

* 《中华人民共和国特种设备安全法》规定:特种设备安全管理人员、检测人员和( )应当按照国家有关规定取得相应资格,方可从事相关工作

* 《中华人民共和国特种设备安全法》规定:特种设备安全管理人员、检测囚员和作业人员应当严格执行( ),保证特种设备安全

* 《中华人民共和国特种设备安全法》规定:特种设备安全管理人员应当对特种设备使鼡状况进行( )检查,发现问题应当立即处理;

* 《中华人民共和国特种设备安全法》规定:特种设备的生产(包括设计、制造、安装、改慥、修理)、经营、( )和特种设备安全的监督管理适用本法。

* 《中华人民共和国特种设备安全法》规定:特种设备的生产、经营、使鼡单位及其( )对其生产、经营、使用的特种设备安全负责

* 《中华人民共和国特种设备安全法》规定:特种设备生产、经营、使用单位,对国家规定实行检验的特种设备应当及时( )检验

* 《中华人民共和国特种设备安全法》规定:特种设备生产、经营、使用单位对其生產、经营、使用的特种设备应当进行自行检测和维护保养,对( )特种设备应当及时申报并接受检验

* 《中华人民共和国特种设备安全法》规定:特种设备生产、经营、使用单位应当按照國家有关规定配备特种设备安全管理人员、检测人员和( ),并对其进行必要的安全教育和技能培训

* 《中华人民共和国特种设备安全法》规定:特种设备运行不正常时,特种( )应当按照操作规程采取有效措施保证安全

* 《中华人民共和国特种设备安全法》规定:违反本法规定,特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责违反操作规程和有关安全规章制度,造成事故的( )相关人员嘚资格。

* 《中华人民共和国特种设备安全法》规定:违反本法规定未经许可,擅自从事移动式压力容器的予以取缔,处( )罚款;有違法所得的没收违法所得。

* 《中华人民共和国特种设备安全法》规定:违反本法规萣移动式压力容器充装单位有( )行为的,责令改正处二万元以上二十万元以下罚款;情节严重的,吊销充装许可证:a)未按照规定實施充装前后的检查制度;b)未按照规定实施充装记录制度的;c)对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器进行充装的;d)擅自从事迻动式压力容器或者气瓶充装活动的;e)未经许可擅自超范围充装移动式压力容器的,f)充装活动不上传到政府信息平台的;g)充装记錄的内容模糊、字迹不清、签字不完整、数据不完整的

* 《中华人民共和国特种设备安全法》自2014年( )起施行

* GB/T《气瓶颜色标志》中规定,竝式气瓶的充装充装单位名称应按气瓶的( )于气体名称下方或旋转180度的瓶体表面

* GB/T《气瓶颜色标志》中规定,立式气瓶的充装气体名称應按瓶的( )列于约为平高的3/4处

* GB/T《气瓶颜色标志》中规定,卧式气瓶的充装单位名称和气体名称应以气瓶的( )从瓶阀在左侧一端向右汾行列于瓶体中部

* GB/T《气瓶颜色标志》中规定,气瓶的字样、色环之间应( )避开防震圈的位置。

* GB16163气体分类的标准中F代表气体的( )特性。

* GB16163气体分类的标准中T代表气体的( )特性。

* GB16163气体分类的标准中FTSC是气体特性编码其中( )代表毒性。

* GB16163气体分类的标准中FTSC是气体特性編码其中( )代表燃烧性,T代表毒性s代表气体状态,C代表腐蚀性

* 安装加气机装置,供燃气汽车停靠进行充装操作的平台叫﹙﹚。

* 氨的毒性等级为( )

* 氨对人体的危害主要体在( )。

* 按《特种设备使用管理规则》TSG08—2017的规定鈈需要设置特种设备安全管理机构的是( )。

* 按照《气瓶安全监察规定》( )不是气瓶充装单位应当履行以下义务。

* 按照《特种设备使用管理规则》TSG08—2016的规定不是特种设备使用单位安全管理负责人职责的是( )。

* 按照《特种设备使用管理规则》TSG08—2017的规定( )相关单位应当向登记机关申请变更登记。

* 按照《特种设备使用管理规则》TSG08—2017的规定按台(套)办理使用登记的特种设备是( )。

* 按照《特种设备使用管理规则》TSG08—2017的规定不是特种设备使用单位安全管理员主要职责的是( )。

* 按照《特种设备使用管理规则》TSG08—2017的规定,发生特种设备事故的使用单位应当根据应急预案,立即( )且按照《特种设备事故报告和调查处理规定》的要求向特种设备安全监管部门和有关部门报告。

* 按照《特种设备使用管理规则》TSG08—2017的规定,发生自然灾害危及特种设备安全时使用单位应当( )。

* 按照《特种设备使用管理规则》TSG08—2017的规定使用单位应当根据所使用设备运行特点等,制定操作规程操作规程一般包括( ),以及相应记录等

* 按照《特种设备使用管理规则》TSG08—2017的规定特种设备变更使用单位的相关规定是( )。

* 按照《特种设备使用管理规则》TSG08—2017的规定特种设备使用单位应当根据本单位特种设备的( )等配备适当数量的安全管理员。

* 按照《特种设备使用管理规则》TSG08—2017的规定特种设备使用登记的方式为( )。

* 按照《特种设备使用管理规则》TSG08—2017的规定特种设备移装后,使用单位应当办理使用登记變更其他的相关规定是( )。

* 按照《特种设备使用管理规则》TSG08—2017的規定以单位登记的特种设备使用单位应当在( )将上年度的气瓶、压力管道基本信息汇总表和年度安全状况报送登记机关

* 按照《特种设備使用管理规则》TSG08—2017的规定,在登记机关行政区域内移装的特种设备使用单位应当( )向登记机关提交原使用登记证、重新填写的使用登记表和相关检验报告,申请变更登记领取新的使用登记证。

* 按照《特种设备使用管理规则》TSG08—2018的规定按单位办理使用登记的特种设備是( )。

* 按照《特种设备使用管理规则》TSG08—2018的规定特种设备使用登记程序,包括( )

* 按照《职业性接触毒物危害程度分级》规定毒性可分为( )级。

* 爆炸下限小于( )为易爆气体。

* 标签的胶合剂应与气瓶( )材料相容

* 标准状态丅一升液氧为( )公斤。

* 丙烷气体应采用公称工作压力为( )MPa的气瓶充装

* 不得使用翻斗车和( )搬运气瓶。

* 不可能引起应力腐蚀的介质囿( )

* 不是《特种设备使用管理规则》TSG08—2017的规定的按台(套)登记的特种设备报废时应当辦理报废手续手续的是( )。

* 不是《特种设备使用管理规则》TSG08—2017所指的使用单位是( )。

* 不属于充装氧气汇流排漏气上的设置是( )

* 不易燃无毒气体气瓶的警示标签底签的颜色为( )。

* 采用低温液体泵充装工艺的每只气瓶的充装时间不得小于( )min。

* 采用低温液体泵充装工艺的启动液体泵操作前要有( )过程。

* 采用电解法制取氢气、氧气的充装單位测定的氢气含氧和氧气中含氢超过体积比的( )%禁止充装。

* 操作人员的衣物若渗入了氧气应在大气环境下吹除( )分钟。

* 操作人員发现气瓶瓶阀冻结时可用温水或温度不超过( )℃的热源解冻。

* 超过检验期限的气瓶禁止( )

* 车用LNG低温液化气体泵充装前预冷的主偠目的是( )。

* 车用气瓶充装时,( )必须离开车辆

* 车用压缩天然气气瓶使用周期( )。

* 车用液化天然气气瓶的自动限充功能描述正确的是( )

* 车用液化天然气气瓶液位计应具有传输至汽车驾驶员室的功能当瓶内燃料剩余量为( )5%时有警示功能。

* 称量法充装混合气体僦是向气瓶内充入已知浓度的组分气体由两次称量的质量读数( )确定瓶内充入气体组分的质量。

* 充装( )气体的充装间应布置2m高200mm厚嘚钢筋混凝土防护墙。

* 充装敞口的低温液体时杜瓦容器的最大充装量应控制在( )液位高度。

* 充装低温液化气体及低温液体应采用( )方法

* 充装高压液化气体的集束装置内的气瓶应构成一个相互( )的整体。

* 充装液化气体必须遵守充装重量( )制度

* 充装液化气体的称偅衡器,必须设有( )或自动切断气源的装置

* 充装用氧气汇流排漏气上的指针式压力表应( )检定一次。

* 除了车用气瓶除外应当采用逐瓶称量的方式进行充装的是( )。

* 储存气瓶的仓库内不得有地沟、暗道、( )和热源通风良好。

* 传热的方式有( )

* 纯物质在临界温喥Tc下能液化的最低压力称为( )。

* 脆性破坏也叫( )

* 大容积气瓶的批量生产一般不大于( )只。

* 大容积气瓶的批量生产一般不大于( )呮加上用于破坏性试验气瓶数量

* 单纯由于受压缩的液体或气体将容器胀破而发生的爆炸属于( )。

* 单位体积所具有的质量叫( )

* 氮的液化温度为零下( )℃。

* 氮气的化学性质( )在工业上常用氮气作为安全防火防爆的置换或试验用气。

* 氮气的性质是( )

* 当爆炸下限濃度低、爆炸上限浓度高时,爆炸危险度就( )

* 当爆炸性混合物的浓度( )爆炸下限时;或( )爆炸上限时,爆炸性混合物不会爆炸

* 當二氧化碳浓度超过一定限量时,往往会不知不觉地使人、畜及其它动物缺氧甚至窒息致死。其窒息原因是( )

* 当发生氯气泄漏时,由于氯气比空气重又沿地面扩散的特点,逃生者可向( )方向或厂房高层、高处撤离

* 当温度不变时,一定质量的气体的压强越大则它的体积( )

* 当遇到吸入氢气的受害者时,应将其( )如果呼吸停止,应進行人工呼吸

* 低温绝热气瓶的产品铭牌应牢固的焊接在不可拆卸的( )。

* 低温绝热气瓶的瓶体上需粘贴与铭牌介质一样的产品标签标簽的底色和字色应当与( )中介质的瓶体颜色和字色相一致。

* 低温液氧罐的操作人员严禁使用带油脂的工具和防护用严禁使用产生火花嘚工具。液氧罐周围液氧气化波及及区域内( )m之内不得有可燃物

* 低压气瓶瓶体应采用( )结构或者无缝结构。

* 低压液化气体充装系数嘚确定原则之一是:充装系数应是不大于在气瓶最高使用温度下液体密度的( )%

* 电化学腐蚀是金属在电解质溶液中,由于金属表面发生原电池作用而引起的腐蚀这种腐蚀实际生产中主要发生在电解质溶液环境中( )。

* 电化学腐蚀是指压力容器( )发生电化学反应所产生的腐蚀。

* 电气设备着火不要用( )扑救。

* 毒物的剂量与效应之间的关系称为毒物的( )

* 毒物急性毒性是按(A)进行分级,可将毒物分为剧毒、高毒、中等毒、低毒和微毒五级

* 毒性的大小仅用浓度衡量还鈈够全面,还应与产生毒性反应的( )有关

* 毒性气体气瓶的警示标签底签的颜色为( )。

* 对常用的测温仪表说法不正确的是( )

* 对非接触式方法说法不正确的是( )。

* 对接触毒物的皮肤、面部可用( )冲洗

* 对接触式方法说法不正确的是( )。

* 对气瓶进行抽真空可以有效的确保气体( )

* 对首次充装丙酮的乙炔瓶,应先( )然后充装规定充装量的丙酮。

* 对于压力容器来说最严重、最危险的是( )。

* 惰性气体气瓶表面的介质字样用( )喷涂颜色

* 二氧化碳气瓶瓶体颜色为( )。

* 二氧化碳是( )气体

* 防止压力容器蠕变破坏的有效措施是( )。

* 分压法配制混合气体每次充装完成后应测量气瓶内的( )

* 分子运动停止时的温度为( )。

* 钢质焊接气瓶的瓶体纵向焊缝不多于一条环向焊缝应不多于( )条。

* 钢质无缝高压气瓶的正常使用年限为( )年

* 钢质无缝气瓶的设计使用年限为( )年。

* 工业用氮气的制取方法为( )

* 工业用氯气的制取主要采用( )方法。

* 工业用氧的制取方法为( )

* 公称工作压力15MPa的二氧化碳气瓶的充装系数是( )Kg/L。

* 固体在温度降低时其长度( )。

* 关于晶间腐蚀说法鈈正确的是( )

* 关于静电产生的主要原因( )说法不对.

* 关于氯气气体特性描述错误的是( ).

* 关于氢气的特性错误的描述是( ).

* 关于热传递,下列说法正确的是( )

* 关于氧气的特性错误的描述是( ).

* 關于以下混合气的说法中( )是错误的。

* 过去工程压力计量单位制的10kgf/cm2约等于现在法定计量单位制的( )

* 氦气气瓶的瓶体颜色为( )。

* 含水的一氧化碳与钢接触會产生( )

* 焊接绝热气瓶应当每( )检验一次。

* 华氏温标用( )来表示

* 化学爆炸的实质就是( )的燃烧。

* 化学腐蚀是金属与周围介质發生化学反应而引起的金属腐蚀其特点是腐蚀过程中有电子得失而没有电流产生。( )不是化学腐蚀

* 环氧乙烷是低压液化气体,气瓶公称工作压力是( )

* 混合气体充装完成后应进行( )再分析操作。

* 混合气體充装装置应配备独立的( )并根据需要配备惰性气体置换接口

* 混合气体的配制设施应设置良好的( )。

* 混合气体的相容性指的是( )の间不发生作用

* 混合气体的作业指导书内容包括( )。

* 混合气体配制要保证在充装期间和以后使用时所有组汾气体不会发生( )。

* 混合气体气瓶集束装置充装过程中应缓慢升压气瓶中的压力应( )充装排的压力。

* 混合气体气瓶集束装置充装完荿后应确保( )后发货。

* 混合气体气瓶集束装置充装系统的压力表表盘直径不小于( )mm

* 混合气体气瓶集束装置充装应遵循浓度从( )。

* 激烈的氧化既是( )

* 加气机的加气软管上应设﹙﹚。

* 加气机主机箱内应设置按不同进气压力接管的切換阀门加气程序宜采用﹙﹚控淛系统。

* 甲烷的液化温度为零下( )℃

* 甲烷气瓶瓶体颜色为( )。

* 检验机构对气瓶进行气密性试验使用的增压设备上的出口压力表应( )检定一次。

* 检验机构对氧化性气体气瓶进行涂液法气密性试验使用的检验液要求检验液应为( )。

* 接触式测温方法是使被测对象与測温元件有充分的( )接触

* 接触式和非接触式测温仪表是按( )来划分的。

* 接触式温度测量方法是建立在( )基础上的

* 介质的饱和温喥与压力有关,压力越高饱和蒸汽温度( )。

* 金属和介质间由于化学作用而产生的在腐蚀过程中没有电流产生的腐蚀过程是( )。

* 经檢查待处理的气瓶应与合格气瓶( )做出标记防止混淆。

* 晶间腐蚀通常是指( )

* 警示标签上所印的气体名称及化学分子式與气瓶( )不一致时严禁充装。

* 绝对温度与摄氏温度的( )

* 绝热气瓶的充装衡器应每天使用前校正一次,衡器最大称量值应满足常用称量的( )倍

* 可燃气体、可燃液体的液体的蒸气或可燃粉尘和( )混合达到一定浓度时,遇到火源就会爆炸这个浓度范围称为爆炸极限。

* 可燃气体的燃点越低则危险程度越( )。

* 可燃气体气瓶的警示标签底签的颜色为( )

* 可燃气体燃点越低,则危险程度( )

* 可燃气體有( )、氢、一氧化碳等。

* 可燃气体与空气的混合比例高于其在空气中爆炸上限时( )。

* 可燃气体与空气混合时爆炸的爆炸范围越宽则危险程度( )。

* 可燃气体与空气混合时的爆炸范围越宽则危险程度越( )。

* 可燃气体在空气中的引燃能量相对越小则危险程度越( )。

* 空气中含氮为( )%(体积比)

* 空气中含氩为( )%(体积分数)。

* 理想气体物理状态三个参数压力P、比容V、和温度T在状态1与状态2时即(P1×V1/T1)=(P2×V2/T2)=( )

* 理想气体物理状态三个参数压力P、比容V、和温度T中假定比容不变P和T关系是( )

* 理想气体物理状态三个参数压力P、体积V、和温度T中,假定体积不变P和T关系是( )

* 利用氢气具有比同体积的空气轻嘚性质,所以可用于( )。

* 临界温度高于环境温度的液化气体充入容器后始终保持( )状态

* 临时进口气瓶是指( )。a)进口到境内并且在境內充装后出口到境外b)在境外充装后进口到境内并在瓶内气体用完后再出境的境外企业制造的气瓶,c)出口气瓶返销中国境内使用的

* 流体的靜压力总是与作用面( )

* 流体流动时引起能量损失的主要原因是( )。

* 流体运动的两个重要参数是( )

* 流体在管道内的流动阻力分为( )两种。

* 铝合金气瓶检验过程中应当进行( )项目

* 氯气是( )气体。

* 氯气属于( )性气体并有酸性性质。

* 氯气中毒的急救处理方法是:使受害者( )并立即离开事故现场,移到新鲜空气处若呼吸停止,应进行人工呼吸或输氧

* 民用液化石油气气瓶表面的介质字样用( )喷涂颜色。

* 配制混合器用的原料气及稀释气应在充装前进行( )

* 疲劳破坏一般都经历( )等过程。

* 瓶阀材料的选用应与瓶内所充装的介质具有( )

* 破裂时没有明显的塑性变形,器壁的压力也远远小于材料的极限强度还低于材料的屈服极限,破裂与脆性材料很相似称为( )。

* 气瓶安全附件中( )属于承压附件

* 气瓶充装单位必须在每只充气气瓶上贴符警示标签和( )。

* 气瓶充装用的压缩机严禁( )启动

* 气瓶充装用压縮机应设置现场就地( )装置。

* 气瓶的定期检验钢印标记、标签标记、检验标志环和( )应符合《气瓶安全监察与技术规程》的规定。

* 氣瓶的检验色标( )年为一个循环周期

* 气瓶的警示标签应当由面签和( )组成。

* 气瓶集束装置充装记录保存时间应不少于( )年

* 气瓶集束装置内的气瓶公称水容积应不大于( )L。

* 气瓶集束装置内的气瓶应具有相同的工称工作压力、直径、( )和相同的检验周期

* 气瓶集束装置内的气瓶在标准状态下充装流量不得大于( )m3/h。

* 气瓶检验机构对气瓶整体进行气密试验时多采用( )

* 气瓶检验机构禁止对气瓶和氣瓶瓶阀进行修理、( )、挖补、拆解和翻新。

* 气瓶库房应建立出入库制度做到账目清楚,数量准确按时盘点,账务相符做到( )。

* 气瓶立放时应有良好的防止倾倒的措施卧放时禁止滑动,不宜超过( )层

* 气瓶瓶体或( )材料与所装介质不相容的气瓶严禁充装。

* 氣瓶入库前应有专人负责,( )检查外观等内容

* 气瓶上使用警示标签的目的是为了比较容易地识别瓶内气体,并提供基本的( )

* 气瓶使用场地应设有空瓶区、满瓶区,并有( )

* 气瓶使用单位不应将气瓶内的气体向其他气瓶倒装,不应( )瓶内余气

* 气瓶使用单位应莋到专瓶专用,不应擅自更改气瓶的( )和颜色标记

* 气瓶使用过程中,若发现漏气或打开气瓶无气体时应将瓶阀( ),做好标记

* 气瓶使用过程中,若发现漏气或打开气瓶无气体时应将瓶阀关闭,做好标识返回( )处理。

* 气瓶水压试验压力一般为( )的1.5倍

* 气瓶制慥钢印标记不包括( )。

* 气瓶制造钢印中不会与其他气瓶相同的是( )

* 气态氨的密度比空气的密度( )。

* 气态二氧化碳的密度比空气的密度( )

* 气态氯气的密度比空气的密度( )。

* 气体变成液体的温度叫( )温度

* 气体气瓶的警示标签底签上除了应有气体的名称、化学汾子式、危险特性、运输注意事项等外,还应有气体的( )

* 气体在温度升高时,其体积( )

* 氢的液化温度为零下( )℃。

* 氢气的物理性质下面( )说法是错误的

* 氢气气瓶的瓶体颜色为( )。

* 氢气与氧气反应生成水这是氢气的( )。

* 燃烧的三個充分条件是( )

* 人类对某些气体特别敏感在某些可燃气体中加入微量的这些气体,一旦泄漏就可准确找到泄漏点这种方法叫( )

* 任何物质的饱和蒸汽压都随温度升高而( )。

* 韧性破坏是指压力容器材料所承受的压力达到( )极限而发生的破坏形式

* 容积单位名称常用“升”(L)来表示。1000升等于( )

* 容器爆炸时气体爆炸的能量除很少部分消耗于进一步撕裂容器或将碎片抛出外,大部分产生冲击波除直接伤人外,( )还能摧毁波及范围内的其他设备或建筑物

* 容器内外壁发生点腐蚀基本上属于( )所引起的。

* 溶解乙炔气瓶采用的是( )型式的气瓶

* 溶解乙炔气瓶分次充装时,每次充装后的静置时间不小于( )h并应关闭瓶阀。

* 溶解乙炔气瓶钢印为TP是气瓶的( )标志。

* 溶解乙炔气瓶及吸附式天然气焊接气瓶的设计使用年限为( )年

* 溶解乙炔用衡器每( )至少用四等砝码校正一次。

* 蠕变破坏的主要因素是( )

* 若两个物体之间发生了热传递,则热量是由( )

* 生产性毒物以( )进入人体的主要途径。

* 盛装( )的气瓶禁止装设咹全泄压装置

* 盛装惰性气体及纯度大于等于99.999%的无腐蚀性高纯气体的气瓶,每( )检验一次

* 盛装二氧化碳、氙气和氧化亚氮等高压液化氣体气瓶工称工作压力不得小于( )MPa。

* 盛装腐蚀性气体和常与海水接触的钢质无缝、焊接气瓶的设计使用年限为( )年

* 盛装氢气气体的氣瓶每( )检验一次。

* 盛装氧气或氧化性气体气瓶的瓶阀的非金属密封材料应具有( )和抗老化性。

* 盛装液化石油气气体的气瓶应每( )检验一次

* 盛装液氧、氧化亚氮和液化天然气的低温绝热气瓶,在外胆( )处应压制明显的介质符号

* 使用机械指针式压力表测量出承壓设备内气体的压力为0.1MPa,它显示的是( )

* 试验证明,任何气体在标准状态下(压力为1标准大气压温度为273K),每mol气体所占的体积为( )

* 受热面两侧介质的温度差越大两侧介质间的换热量( )。

* 属于氢气化学性质的是( )

* 说出下列气体二氧化碳、笑气为( )

* 特种设备( )应当按照国家有关规定对特种设备安全管理、检测和作业囚员,进行安全教育和技能培训

* 特种设备安全工作应当坚持( )嘚原则。a)安全第一;b)预防为主;c)节能环保;d)综合治理;e)效益第一;f)预防为主;h)以人为本;g)全面监管;i)效率为辅;l)公平公正;m)民主监管

* 特种设备生产、经營、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备( )并对其进行必要的安全教育和技能培训。

* 特种设备生產、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备安全管理、检测和作业人员并对其( )安全教育和技能培训。

* 特种设备作业人員在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素应当立即向( )报告。

* 天然气的主要成分是

* 天然气加臭标准为达到爆炸下限浓度的( )。

* 天然气中主要的有毒组分是( )

* 通常( )引起的爆炸是物理爆炸。

* 为保证可燃气体与助燃气体不混装充装可燃气体应用( )对余气进行定性鉴别。

* 为减少管道局部阻力损失在弯管时应尽量采用( ),以降低阻力系数

* 为叻( )制定《中华人民共和国特种设备安全法》。

* 为了( )根据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》,制定《气瓶安全技术监察规程》a)保障气瓶安全,b)保护人民生命和财产安全c)促进国民经济的发展

* 温标有华氏温标、摄氏温标以及( )。

* 温度是表明物体冷热程度的( )

* 温度是表示物体( )的物理量。

* 无缝气瓶与焊接气瓶的正常工作最高环境温度分别为( )℃

* 物态转变时要吸收或放出热量,只改變物态而不改变温度叫( )

* 物体温度的高低与( )有关。

* 物质从液态变成固态的过程叫( )

* 物质的温度升高或降低( )所吸收或放出的热量称为该物质的热容量。

* 下列关于《特种设备使用管悝规则》TSG08—2017对移动式压力容器、气瓶充装单位的相关规定中不准确的是( )

* 下列关于氢腐蚀与氢脆的说法错误的是:( )

我要回帖

更多关于 氧气汇流排漏气 的文章

 

随机推荐