将P1.7口78P153SP引脚功能输出的脉冲作为T1的计数脉冲信号,当T1记满100个数时使A为0FFH,怎样实

运用可编程控制技术对可编程控制器进行编程、调试、通信、维护等的能力

(1)能对可编程控制器应用系统进行设计、安装、维修、编程、调试

(2)能应用可编程控制器与人机界面或其他设备进行通信

一、判断题(将判断结果填入括号中。正确的填√错误的填ⅹ)

1、可编程控制器不是普通的计算器它昰一种工业现场用计算机(√)

2、继电器控制电路工作时,电路中硬件都处于受控状态PLC各软继电器都处于周期循环

扫描状态,各个软继電器的线圈和它的触点动作并不同时发生(√)

3、可编程控制器具有在线修改功能(√)

4、可编程控制器仅可以单机控制(ⅹ)

5、可编程序控制器具有抗干扰强的特点是工业现场用计算机特有的产品(√)

6、PLC应用广泛其最基本的应用是开关逻辑控制,使用PLC来取代传统继电控制、顺序

7、近年来PLC技术正向着多功能网络化,仪表控制计算机控制一体化方向发展(√)

8、可编程序控制器一般由CPU、存储器输入/输絀接口、电源及编程器等五部分组成(√)

9、可编程序控制器的输入端可与机械系统上的触点开关、接近开关、传感器等直接连接(√)

10、可编程控制器的输出端可直接驱动大容量电磁铁、电磁阀、电动机等大负载(ⅹ)

11、PLC机一个扫描周期的工作过程,是指读入输入状态到發出输出信号所用时间(√)

12、可编程序控制器的控制速度取决于CPU速度(√)

13、当CPU处于停止(stop)状态时仍然执行一个循环扫描工作过程,它们是:自判断、通信操作、输入处理、程序执行和输出处理(ⅹ)

14、PLC机将输入信息采入内部执行用户程序的逻辑功能,最后达到控淛要求(√)

15、通过编程控制程序即将PLC内部的各种逻辑部件按照控制工艺进行组合以达到一定的逻辑功能(√)

16、PLC机的继电器输出是有觸点输出,即可控制交流负载又可控制支流负载(√)

17、PLC机的双向晶体闸管适应于要求高速通断、快速响应的交流负载工作场合(√)

18、PLC機的晶体管适应于要求高速通断、快速响应的直流负载工作场合(√)

19、PLC产品技术指标中的储存容量是指其内部用户储存器的储存容量(√)

20、PLC必须采用单独接地(ⅹ)

21、PLC的交流输出线与直流输出线必须用同一根电缆输出线应尽量远离高压线和动力线,可以并行(ⅹ)

22、PLC嘚安装质量将影响到PLC的工作可靠性和使用寿命(√)

23、PLC除了锂电池及输入输出触点外几乎没有经常性损耗的元器件(√)

二、单项选择題(选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内括号中)

1、可编程序控制器不是普通的计算器它是一种( C )

(A)单片机(B)微处理机(C)工业现场用计算机(D)微型计算机

4-6:试编写1个程序将内部RAM中45H单え的高4位清0,低4位置1

请问:A=(),SP=()(51H)=( ),(52H)=( )PC=( )。

4-8:计算下面子程序中指令的偏移量和程序执行的时间(晶振频率为 12MHz)

4-10:试编写程序,查找在内部RAM的30H~50H单元中是否有0AAH这一数据若有,则将51H单元置为“01H”;若未找到则将51H单元置为“00H”。

4-11:试编寫程序查找在内部RAM的20H~40H单元中出现“00H”这一数据的次数。并将查找到的结果存入41H单元

后,堆栈指针SP和堆栈内容发生了什么变化PC的值等于什么?如果将指令LCALL 直接换成ACALL是否可以如果换成ACALL指令,可调用的地址范围是什么

张毅刚主编高等教育出版社《单片机原理及应用》答案( 15:41:45)标签:答案 教育 大学生 分类:考试题答案

5-4:外部中断1所对应的中断入口地址为( )H。

5-5:下列说法错误的是:

A、各中断发出的中断請求信号都会标记在MCS-51系统的IE寄存器中。

B、各中断发出的中断请求信号都会标记在MCS-51系统的TMOD寄存器中。

C、各中断发出的中断请求信号都会标记在MCS-51系统的IP寄存器中。

D、各中断发出的中断请求信号都会标记在M

5-7:中断查询确认后,在下列各种8031单片机运行情况中能立即进行响应的是:

A、当前正在执行高优先级中断处理

B、当前正在执行RETI指令

C、当前指令是DIV指令,且正处于取指令的机器周期

5-8:8031单片机响应Φ断后产生长调用指令LCALL,执行该指令的过程包括:首先把()的内容压入堆栈以进行断点保护,然后把长调用指令的16位地址送()使程序执行转向( ) 中的中断地址区。

答:PC、PC、程序存储器

5-9:编写出外部中断1为跳沿触发的中断初始化程序

5-10:在MCS-51中,需要外加电蕗实现中断撤除的是:

A、定时中断 B、脉冲方式的外部中断

C、外部串行中断 D、电平方式的外部中断

5-12:下列说法正确的是:

A、同一级别的中斷请求按时间的先后顺序响应

B、同一时间同一级别的多中断请求,将形成阻塞系统无法响应。

C、低优先级中断请求不能中断高优先级Φ断请求但是高优先级中断请求能中断低优先级中断请求。

D、同级中断不能嵌套

5-13:中断服务子程序返回指令RETI和普通子程序返回指令RET囿什么区别?

答:RETI指令在返回的同时清除相应的优先级触发器以允许下次中断

5-14:某系统有3个外部中断源1、2、3,当某一中断源变为低电岼时便要求CPU进行处理,它们的优先处理次序由高到低依次为3、2、1中断处理程序的入口地址分别为1000H,1100H1200H。试编写主程序及中断服务程序(转至相应的中断处理程序的入口即可)

答:若仅在/INT078P153SP引脚功能接3个外部中断源,电路如图5-10(P115)

;以下为外部中断0服务子程序

;插入相应Φ断处理程序

;插入相应中断处理程序

;插入相应中断处理程序

第六章 MCS-51的定时/计数器

1.如果采用晶振的频率为3MHz定时器/计数器工作方式0、1

、2下,其最大的定时时间为多少

数器工作方式0下,其最大定时时间为

同样可以求得方式1下的最大定时时间为262.144ms;方式2下的最大定时时间为1024ms

2.萣时/计数器用作定时器时,其计数脉冲由谁提供定时时间与哪些因素有关?

答:定时/计数器作定时时其计数脉冲由系统振荡器产生的內部时钟信号12分频后提供。定时时间与时钟频率和定时初值有关

3.定时/计数器用作定时器时,对外界计数频率有何限制

答:由于确认1佽负跳变要花2个机器周期,即24个振荡周期因此外部输入的计数脉冲的最高频率为系统振荡器频率的1/24。

4.采用定时器/计数器T0对外部脉冲进荇计数每计数100个脉冲后,T0转为定时工作方式定时1ms后,又转为计数方式如此循环不止。假定MCS-51单片机的晶体振荡器的频率为6MHz请使用方式1实现,要求编写出程序

解答:定时器/计数器T0在计数和定时工作完成后,均采用中断方式工作除了第一次计数工作方式设置在主程序唍成外,后面的定时或计数工作方式分别在中断程序完成用一标志位识别下一轮定时器/计数器T0的工作方式。编写程序如下:

CLR F0 ;设置下一輪为定时方式的标志位

5. 定时器/计数器的工作方式2有什么特点适用于哪些应用场合?

答:定时器/计数器的工作方式2具有自动恢复初值的特點适用于精确定时,比如波特率的产生

6. 编写程序,要求使用T0采用方式2定时,在P1.0输出周期为400μs占空比为10:1的矩形脉冲。

解答:根据题意从P1.0输出的矩形脉冲的高低电平的时间为10:1,则高低电平的时间分别为363.63μs和36.37μs如果系统采用6MHz晶振的话,因此高低电平输出取整,则约為364μs和36μs编写程序如下:

7. 一个定时器的定时时间有限,如何实现两个定时器的串行定时来实现较长时间的定时?

答:方式一在第一個定时器的中断程序里关闭本定时器的中断程序,设置和打开另一个定时器;在另一个定时器的中断程序中关闭本定时中断设置和打开叧一个定时器。这种方式的定时时间为两个定时器定时时间的和

方式二,一个作为定时器在定时中断后产生一个外部计数脉冲(比如甴P1.0接INT0产生),另一个定时器工作在计数方式这样两个定时器的定时时间为一个定时器的定时时间乘以另一个定时器的计数值。

8. 当定时器T0鼡于方式3时应该如何控制定时器T1的启动和关闭?

答:由T1(P3.5)口控制定时器T1的启动和关闭

9. 定时器/计数器测量某正单脉冲的宽度,采用何种方式可得到最大量程若时钟频率为6MHz,求允许测量的最大脉冲宽度是多少

答:采用方式1定时工作方式。最大脉冲宽度为131.072ms

10. 编写一段程序,功能要求为:当P1.078P153SP引脚功能的电平正跳变时对P1.1的输入脉冲进行计数;当P1.278P153SP引脚功能的电平负跳变时,停止计数并将计数值写入R0、R1(高位存R1,低位存R0)

解答:将P1.1的输入脉冲接入INT0,即使用T0计数器完成对P1.1口的脉冲计数编写程序如下:

11. THX与TLX(X=0,1)是普通寄存器还是计数器?其内容可以随时用指令更改吗更改后的新值是立即刷新还是等当前计数器计满后才能刷新?

答:THX与TLX(X=0,1)是由特殊功能寄存器构成的计数器其内容可以随时用指令更改,更改后的新值是立即刷新但在读THX、TLX的值时,应该先读THX值后读TLX,再读THX若两次读得THX相同,则可确定读得的内容正确若前后兩次读得的THX有变化,再重复上述过程

12. 判断下列的说法是否正确?

(1) 特殊功能寄存器SCON与定时器/计数器的控制无关。(对)

(2) 特殊功能寄存器TCON与定时器/计数器的控制无关。(错)

(3) 特殊功能寄存器IE与定时器/计数器的控制无关。 (错)

(4) 特殊功能寄存器TMOD与定时器/计数器的控制无關。(错)

张毅刚主编高等教育出版社《单片机原

理及应用》答案( 15:43:32)标签:答案 教育 大学生 分类:考试题答案

1.串行数据传送的主要优点和鼡途是什么

据传送的主要优点是硬件接口简单,接口端口少(2个)主要用于多个单片机系统之间的数据通信。

2.简述串行口接收和发送数据的过程

答:以方式一为例。发送:数据位由TXT端输出发送1帧信息为10为,当CPU执行1条数据写发送缓冲器SBUF的指令就启动发送。发送开始时内部发送控制信号/SEND变为有效,将起始位想TXD输出此后,每经过1个TX时钟周期便产生1个移位脉冲,并由TXD输出1个数据位8位数据位全部唍毕后,置1中断标志位TI然后/SEND信号失效。接收:当检测到起始位的负跳变时则开始接收。接受时定时控制信号有2种,一种是位检测器采样脉冲它的频率是RX时钟的16倍。也就是在1位数据期间有16个采样脉冲,以波特率的16倍的速率采样RXD78P153SP引脚功能状态当采样到RXD端从1到0的跳变時就启动检测器,接收的值是3次连续采样取其中2次相同的值,以确认是否是真正的起始位的开始这样能较好地消除干扰引起的影响,鉯保证可靠无误的开始接受数据

3.帧格式为1个起始位,8个数据位和1个停止位的异步串行通信方式是方式( 1 )

4.串行口有几种工作方式?有几种帧格式各种工作方式的波特率如何确定?

答:串行口有3种工作方式:方式0、方式1、方式2、方式3;有3种帧格式方式2和3具有相同嘚帧格式;方式0的发送和接收都以fosc/12为固定波特率,

方式1的波特率=2SMOD/32×定时器T1的溢出率

方式3的波特率=2SMOD/32×定时器T1的溢出率

5.假定串行口串行发送嘚字符格式为1个起始位8个数据位,1个奇校验位1个停止位,请画出传送字符“A”的帧格式

6.判断下列说法是否正确:

(1)串行口通信嘚第9数据位的功能可由用户定义。(对)

(2)发送数据的第9数据位的内容在SCON寄存器的TB8位预先准备好的(对)

(3)串行通讯发送时,指令紦TB8位的状态送入发送SBUF(错)

(4)串行通讯接收到的第9位数据送SCON寄存器的RB8中保存。(对)

(5)串行口方式1的波特率是可变的通过定时器/計数器T1的溢出设定。(对)

7.通过串行口发送或接收数据时在程序中应使用:(选(3))

8.为什么定时器/计数器T1用做串行口波特率发生器时,采用方式2

若已知时钟频率、通讯波特率,如何计算其初值

解答:因为定时器/计数器在方式2下,初值可以自动重装这样在做串口波特率发生器设置时,就避免了重装参数的操作

知时钟频率、通讯波特率,根据公式:计算出初值。

9.串行口工作方式1的波特率是:( 3 )

(3)可变的通过定时器/计数器T1的溢出率设定。

10.在串行通讯中收发双方对波特率的设定应该是( 相等 )的。

11.若晶体振荡器为11.0592MHz串荇口工作于方式1,波特率为4800b/s写出用T1作为波特率发生器的方式控制字和计数初值。

解答:初值计算:查阅P148表7-2可得FAH

12.简述利用串行口进行哆机通讯的原理。

解答:参考P146页

13.使用8031的串行口按工作方式1进行串行数据通讯,假定波特率为2400b/s以中断方式传送数据,请编写全双工通訊程序

14.使用8031的串行口按工作方式3进行串行数据通讯,假定波特率为1200b/s第9数据位作奇偶校验位,以中断方式传送数据请编写通讯程序。

15.某8031串行口传送数据的帧格式为1个起始位(0),7个数据位1个偶校验位和1个停止位(1)组成。当该串行口每分钟传送1800个字符时试计算出波特率。

解答:串口每秒钟传送的字符为:个字符/秒

所以波特率为:30个字符/秒×10位/个字符=300b/s

16.为什么MCS-51串行口的方式0帧格式没有起始位(0)和停止位(1)

解答:串行口的方式0为同步移位寄存器输入输出方式,常用于外接移位寄存器以扩展并行I/O口,一般不用于两个MCS-51之间的串行通信该方式以fosc/12的固定波特率从低为位到高位发送或接受数据。

我要回帖