原标题:高级《消防设施操作员》职业标准要求和考试内容分析
高级消防设施操作员(原建构筑物消防员)职业资格是目前已开展消防职业资格证书的最高级别,其证書含金量很高全国高级证书持有者不足千人,可谓一证难求
不少朋友咨询高级证考什么,难度如何怎么学习?为解答这些疑问现將高级消防设施操作员报考要求、职业标准、发展动向及考试内容做一次系统的讲解,希望对从业者有所帮助
2015年版《中华人民共和国职業分类大典》将“建(构)筑物消防员”和“灭火救援员”调整为“消防设施操作员”和“消防员”。
2019年1月8日消防行业特有工种职业技能鑒定中心下发《关于消防行业特有工种职业资格名称调整的说明》说明中明确:
“建(构)筑物消防员”调整为“消防设施操作员”;
“灭火救援员”调整为“消防员”;
消防设施操作员纳入准入类职业资格范围;
原证书等同于新职业资格证书。
2018年6月消防设施操作员职業标准征求意见稿出台,但还未正式实行目前仍执行建(构)筑物消防员职业标准。新旧标准主要有以下不同:
学历由【初中】更改为【高中】及以上学历
新设立了两个职业方向。职业标准根据实际工作岗位需要设立了【消防设施监控】和【消防设施检测维修保养】兩个职业方向。
职业功能调整原“建(构)筑物消防员”含有消防安全检查、消防控制室监控、建筑消防设施操作与维护、消防设施维護与评估、消防安全管理与培训5个职业功能,新“消防设施操作员“含监控消防设施、操作消防设施、保养消防设施、维修消防设施、检測消防设施、技术管理与培训6个职业功能
取消了培训要求。按照“国家职业技能标准编制技术规程”(2018版)要求取消了培训期限【原初级240学时,中级200学时高级160学时】培训师资、培训场地等培训要求。
报考条件均须在持有中级证书的基础上达到相应工作年限方可报考較以往均有所提高。
4.找到风速计箭头指示标志(一定注意方向)顺着箭头指示方向,测试每个测试点的风速读数稳定后,按“HOLD键”锁萣读数读出数值;
5.计算测试点风速的平均值(现场一般直接读出数据即可);
6.关闭风速计,按控制柜“停止”按钮关闭送消防排烟风机電机偷机;
7.回答风速是否符合要求送风风速不应大于7米/S。
第二章:消防控制室监控
(一)使用测试工具测试火灾探测器的火灾报警功能:
1.使用烟枪靠近感烟探测器(或用温枪靠近感温探测器);
注意识别烟枪和温枪选错不得分。
2.在火灾报警控制器查看并读出报警信息
讀取信息时应读出全部信息,包括时间、地点、报警信息等
(二)模拟火灾报警设备的故障报警功能:
1.拆掉一个火灾报警探测器或者手動报警按钮;
或按现场考评员要求操作。
2.在火灾报警控制器查看并读出故障信息
(三)控制器查看报警信息记录并操作消音、复位按键:
1.查看面板上火警指示灯,液晶屏上查看火警详细信息:
(1)查看警示灯区火警指示灯;(以山东考试使用众海设备为例)
(2)读取面板吙警信息点击“确认”键;
(3)打开对话框,读取火警具体信息;
(4)读取后点击“退出”键退出。
2.查看面板上故障指示灯液晶屏仩查看故障详细信息:
(1)查看警示灯区故障指示灯;
(2)按“窗口切换”键,切换至故障界面;
(3)读取面板故障信息点击“确认”鍵;
(4)打开对话框,读取故障具体信息;
(5)读取后点击“退出”键退出。
3.消音操作:按“消音”键
4.复位操作:“复位”后按“确認”。(现场控制器如设有密码会提前告知在输入密码后按确认键)
(四)正确复位报警设备
将拆下的火灾报警探测器或手动报警按钮偅新装好,火灾报警控制器自动恢复正常不需复位操作。
(一)启动输出模块控制设备运行:
1.会识别输出、输入或输出输入模块输出模块是控制室向外控制联动设备的模块。输入模块是设备向控制器输入相关信息的模块如压力开关、消防广播使用输出模块。水泵、消防排烟风机电机偷机等一般即有信息输入也有信号输出故使用输入输出模块。
2.如现场指定某编码的输出模块其启动方式有多种,可边說边做
方法一:通过多线盘找到相应输出模块对应联动设置,按下启动按键启动观察输出模块指示灯是否亮起。
方法二:通过总线手動控制盘控制:“菜单”→“组态编程”→“器件设置”→输入器件地址号码输入总线盘号码(如030)→“确认”→“119+灯检”解锁总线手動控制盘,→按“30”号一键启动设备→再按“30”号,一键关闭设备→“退出”退回首界面
方法三:通过设备编码启动:“菜单”→“設备管理”→“启停设备”→按“2”选择2按地编号,输入所属机号、回路号、地址→“急启”启动→“急停”停止→“退出”退回首界面
通过某个设备联动启动(以通过19号手动报警按钮,联动启动20号设备为例):“菜单”→“组态编程”→“器件设置”设置19号(器件输入01-019输出组设置为0020)→“确认”→“退出”退回组态编程页面→“器件组态”设置0020组(输出组:输入0020,将01-020写入0020组内动作常数:输入1)→“確认”→“复位+确认”→将火灾报警控制器调至自动状态→现场按下19号手动报警按钮→20号设备“输入”指示灯亮起,设备启动成功→复位19號手动报警按钮→最后“复位+确认”复位火灾报警控制器
(二)输入模块信号接收操作:
输入模块典型应用为压力开关信号输入。如现場具备条件可让压力开关动作,检查控制器是否能收到信号
(以12号强切电源为例)
模块故障有多种原因:常见原因有模块本身损坏;編码错误;类型错误(如应为输入模块而安装了输出模块);接线错误(线序不对或虚接、短路等)。
1.首先检查线路板线路连接是否有误找出错误正确连线;
2.通过火灾报警控制器“菜单”→“设备管理”→“启停设备”→按“2”选择2按地编号,输入所属机号、回路号、地址→“急启”如果启动不成功,屏幕左下角显示器件故障中说明故障仍未完全排除;
3.再检查线路板使用的模块使用的是“输入模块”、“输出模块”还是“输入输出模块”,强切应使用“输入输出模块”如不正确,更换模块;
4.再通过火灾报警控制器“菜单”→“设备管理”→“启停设备”→按“2”选择2按地编号输入所属机号、回路号、地址→“急启”,如果启动成功说明故障排除→“急停”停止→现场复位强切。
(四)控制器查看启动、动作、反馈信息记录并消音、复位操作
(一)查看自动灭火系统的不同状态:
报警状态、联动狀态、延时状态、启动状态、反馈状态通过报警控制室主机面板指示灯或显示盘查看并说出。
(二)自动喷水灭火系统的控制流程操作:
自动喷水灭火系统的自动联动操作首先检查消防泵控制柜是否处于自动状态,检查火灾报警控制器是否处于自动状态如为手动切换為自动。可通过开启末端试水使压力开关动作,消防泵自动启动火灾报警控制室接到报警信号,自动启动成功
手动启动时,直接通過水泵控制柜启动消防泵随即停止
以上操作无官方详细要求,以考评员现场要求为准
(一)主电故障或备电故障:
1.查看故障信息并读絀,确定故障信息为主电故障还是备电故障
2.如果是主电故障,查看主电开关是否打开
3.如果是备电故障,查看备电开关是否打开
考核現场主备电故障一般设置点在主备电开关上,检查并打开即可如设置是线路断路或短路或备用电池无电压输出等,根据现场情况处理
(二)总线故障或现场设备故障:
能够区分两类故障的不同。一般总线故障隔离器会启动导致多个设备因不能正常通信报故障;单个设備故障可能是设备本身问题或本身线路问题。
1.能查看故障信息并读出确定故障位置及原因。
2.查看线路板接线是否完整、正确
3.查看模块選型是否正确。(输入模块、输出模块、输入输出模块)
第三章:建筑消防设施操作与维护
会使用编码器编码(常用)
1.将手持编码器的两個接线头接在火灾探测器上(探测器2个接口不分正负极随便夹住即可,模块接最右侧两个接口);
2.打开编码器点击输入火灾探测器地址编码的号码(如020),按“写”;
3.按“读”读取写入的火灾探测器地址编码;
4.关闭手持编码器,摘下接线头
会使用传统拨码方式编码(基本不用)
第一位是1,后面是2、4、8、16、32、64、128 常见一般这么多位,后面是前面的2倍如果需要编一地址码,只要将这些数字拆解成以上數字之和并把相应的拨码开关拨到ON位置即可。例如需要编74那就是64+8+2。把第二位、第四位、第七位拨码开关拨到ON有效位置即可第一位到朂后一位需要注意从左到右还是从右向左需要确认,一般拨码开关有标示以及ON有效位置是上面还是下面
在报警控制器进入设备管理界面,通过地址编码找到对应火灾探测器设备根据厂家说明书标注方法输入探测器位置信息。如把原来201房间烟感位置信息改为202房间烟感。目前多采用计算机直接编写地址导入的方法部分设备仍支持在控制器上采用编码对应汉字的形式输入汉字,但已不常用
火灾自动报警系统线路常见的故障一般有线路断路、线路短路、线路接地等故障。
线路断路时火灾报警控制器能及时报出断路部分某些探测器丢失,丟失探测器的起
始地址一般就是断线的位置从这点附近开始检查,可逐渐发现断路点
当出现总线间短路时,短路隔离器可以准确地报絀总线短路故障并将发生短路的报警回路进行屏蔽保护。这时应首先将控制器关机,用万用表测量线间电阻以确定是否线间短路。洳确定确实线间短路可采取分段排除法,查找短路点先将报警线路从中间断开,分别测量断点两侧部分是否线间短路;再将发现短路嘚部分中间断开分别再测量其两边;以此类推,找到短路点
线路接地故障可分为正极接地和负极接地,不同厂家产品其故障反应各不楿同有的产品可能会出现与总线间短路相同的现象和自屏蔽保护;有的产品只报出某回路出现接地故障,并不影响线路的报警功能检查控制器故障显示,确定接地故障类型将报警控制器关机,测量总线的对地电阻确定存在总线接地故障后,仍需采用分段排除法査找接地点。
(一)栓制线路的常见故障
主要是弱电控制模块与被控设备的启动控制柜的接口处如卷帘、水泵、防排烟消防排烟风机电机偷机、防火阀等处发生强电的串入。
故障排除可按以下方法:
(1)控制模块与受控设备间增设电气隔离模块
(2)接线时用万用表测试线路,避免強电线路直接接入模块
传输总线与大地、水管、空调管等发生电气连接,从而造成控制器接口板的损坏故障排除可按要求做好线路连接和绝缘处理,使设备尽量与水管、空调管隔开保证设备和线路的绝缘电阻满足设计要求。
从技术上讲控制线路的维护与报警线路的維护基本相同,可参看上述内容
1.切断报警控制器主电源和备用电源;
2.拆下旧电池,换上新电池并完成电池间连接;
3.接通主电源,完成報警控制器自检连接控制器和电池。
注意更换电池需测量电池电压是否正常以免更换不合格电池。
(一)消防水泵的启动方式:
1.自动启動:首先将水泵控制柜调至自动状态打开自动喷水灭火系统的警铃测试阀,或者打开末端试水阀门压力开关动作,运行指示灯亮起沝泵启动成功,关闭警铃测试阀或末端试水阀门最后将水泵控制柜开关调至“停”。
第一种方法:首先将水泵控制柜调至手动状态按丅“启动”按钮,运行指示灯亮起水泵启动成功,最后将水泵控制柜开关调至“停”
第二种方法:将消防水泵控制柜的启动、停止按鈕通过专线直接连接在消防联动控制器的多线手动控制盘,便可通过多线手动控制盘手动启动消防水泵
(二)消防水泵的检测方法:
1.开泵湔准备:(口述加现场指出)
(1)切断消防水泵控制电源,使电机处于断电状态在配电柜挂上“有人操作,不许合闸”标牌;
(2)检查沝泵及系统零部件是否齐全完好;
(3)手动盘车检查水泵扇叶转动是否正常应不卡不重,否则应查明原因进行处理;
(4)检查系统压力昰否正常如不正常,应查明系统原因进行处理;
(5)检查系统是否有跑、冒、滴、漏现象存在如有要及时处理。
(1)开启进水阀及出沝阀;
(2)将水泵控制柜的转换开关拨到“手动”位置;
(3)按“启动”按钮开启水泵供水经检查无问题后按“停止”按钮,停止供水;
(4)将水泵控制柜的转换开关拨到“自动”位置水泵进入自动运行状态;
(5)将水泵控制柜的开关拨到“0”位置,即可将电源切断关閉水泵
能识别稳增压设备,基本以口述形式考核
(一)消防增压稳压设备的类型:
1.增压稳压设备按控制方式可分为:全自动气压给水设備、半自动气压给水设备。
全自动气压给水设备分为4种类型:按照输水压力的稳定性分为恒压式、变压式;按照气水接触方式分为隔膜式、补气式
2.增压稳压设备按设置位置可分为:上置式消防增压稳压设备、下置式消防增压稳压设备。
3.增压稳压设备按增压方式可分为:隔膜式消防增压稳压设备、非隔膜式消防增压稳压设备
(二)气压给水设备的性能要求:
1.设备的水压强度和密封性能;
(一)泡沫灭火系统笁作原理:
当保护场所起火后,自动或手动启动泡沫消防泵打开出水阀门,水流经泡沫比例混合器后将泡沫液与水按规定比例混合形荿泡沫混合液,然后经泡沫混合液管道输送至泡沫产生装置产生的空气泡沫流淌、覆盖到燃烧液面或施放到着火对象上,从而实施灭火
(二)泡沫喷淋系统启动操作方式:
系统控制应具备自动、手动和应急机械启动功能,在自动控制状态下系统的响应时间不应大于60s。
(一)压力式泡沫比例混合装置组成:
压力式泡沫比例混合装置主要由比例混合器、泡沫液储罐及管路等构成
比例混合器由喷嘴、文丘里管与孔板组成。
(二)压力式泡沫比例混合装置工作原理:
装置的比例混合器向泡沫液储罐内分别引入两根管路在比例混合器的两根管路の间制造流体动压差,系统工作时压力高的管路向泡沫液储罐充水压力低的管路将泡沫液引进比例混合器,即用水置换泡沫液的方式实現泡沫液与水混合泡沫混合液的混合比依靠更换孔板来调整。
(一)泡沫比例混合装置分类:
1.环泵式泡沫比例混合器;
2.管线式泡沫比例混匼器;
3.压力式泡沫比例混合装置;
4.平衡压力式泡沫比例混合装置
(二)泡沫产(发)生装置的分类:
2.高背压泡沫产生器;
1.防护区发生火灾後,因燃烧产生的烟雾、高温或光辐射使感烟、感温或感光火灾探测器报警,火灾报警控制器对火灾进行确认发出声、光火灾报警信號;(烟感报警,控制器只接收火警信号温感报警后,控制器接收火警信号的同时启动30s延迟。)
2.当系统处于自动工作状态时控制盘接到火灾信号后延迟30秒左右,发出动作信号关闭防护区与外界的门窗、开口、通风、排风装置、防排烟设备等需要与灭火系统联动的设備,启动灭火剂储存装置灭火剂通过阀门、管道和喷嘴喷放到防护区中,实施灭火;
3.在灭火剂进入主管道的同时灭火剂的压力使压力訊号器动作,通过控制器发出灭火剂释放的光报警信号
当系统处于手动工作状态时,人员接到火灾报警后应先确认火灾情况,确实需偠使用灭火系统时人员可以启动手动操作按钮,通过控制盘发出灭火指令释放灭火剂,或者直接按下防护区外的紧急启动/停止按钮啟动灭火系统实施灭火。
当自动控制和手动控制两种启动方式无效的情况下可采用机械应急操作直接打开设备启动阀,启动灭火系统实施灭火
(一)气体灭火系统的启动方式:
(二)手动操作和机械应急操作气体灭火系统:
在设备间,首先确认气体灭火控制器设置在手动状態灭火系统设备处于正常工作状态。
在控制器面板上找到对应防护区“启动”按钮(如果是单元独立系统直接按启动按钮),或对应防护区门边的“紧急启动”按钮按下启动。
在设备间找到对应防护区启动瓶上的电磁阀(如果是单元独立系统就只有一个电磁阀),拔掉启动手柄上的安全插销实施人工机械应急操作。
(1)每月检查电路系统中自控元件及仪表的正确性和灵敏性以防止因失效而引起倳故。
(2)注意检查所有冷却管路是否有泄漏现象消防排烟风机电机偷机转向及冷凝器散热片是否清洁,如有灰尘及影响散热的其他问題应及时处理,以免发生超压危险导致机件损坏。
(3)压缩机在运转过程中如出现敲击声和其他异常声响,应立即停机检查
(4)壓缩机在运转3-5年后,如出现制冷效率明显下降的现象由专业制冷人员对制冷机组进行一次整机维修、保养。
2.储存装置压力检查:
(1)目測观察储存装置上的压力表指示可直观的知道储罐内的压力,当系统发生故障时也可通过观察压力表的压力进行手动开启/停止制冷机组
(2)与压力表相连的检修阀平时应常开。
(3)通过压力变送器将压力信号转变为电信号给灭火控制器可实现压力的高低报警,并可控淛制冷机组的开启与停机
3.储存装置灭火剂量检查:
(1)通过液位计可直观的了解储存装置内灭火剂的液位,通过换算得到液态二氧化碳嘚储存量当灭火剂损失超过10%时应及时补充。
(2)通过液位变送器将液位信号转变为电信号给灭火控制器可实现液位高低报警功能。
(┅)雨淋喷水灭火系统的组成:
由开式喷头、水流报警装置(压力开关)、供水与配水管道、雨淋阀组和供水设施等组成
(二)雨淋喷水滅火系统的工作原理:
雨淋系统采用开式喷头,由雨淋阀控制喷水范围由配套的火灾探测报警与联动控制系统或传动管系统监测火灾,并洎动启动雨淋阀
(三)雨淋喷水灭火系统的适用范围:
雨淋系统主要适用于需大面积喷水,快速扑灭火灾的特别危险场所
(一)预作用噴水灭火系统的组成:
由闭式喷头、水流指示器、供水与配水管道、预作用报警阀组、充气设备和供水设施等组成。
(二)预作用喷水灭火系统的工作原理:
准工作状态时有消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持预作用阀组入口前管道内充水的压力,预作用报警阀後的管道内平时无水或充以有压气体发生火灾时,与喷头一起安装在同一保护区的火灾探测器首先发出火灾报警信号,报警控制器确認后在声光报警的同时即自动启动雨淋阀的电磁阀,将预作用报警阀打开开始配水管道排气充水的预作用过程。使系统在闭式喷头动莋前转换成湿式系统并在闭式喷头开启后立即喷水。
(三)预作用喷水灭火系统的适用范围:
预作用系统在低温和高温环境中替代干湿系統;可在严禁勿喷和管道漏水等忌水场所替代湿式系统
(一)干式喷水灭火系统的组成:
由闭式喷头、水流指示器、供水与配水管道、干式报警阀组、充气设备和供水设施等组成。
(二)干式喷水灭火系统的工作原理:
干式系统在准工作状态时由消防水箱或稳压泵、气压给沝设备等稳压设施维持干式报警阀入口前管道内充水的压力,由空气压缩机等供气源为干式报警阀出口后的管道内充入有压气体(我国通瑺采用压缩空气)报警阀处于关闭状态。发生火灾时闭式喷头受热开启,使干式阀出口压力下降加速器动作后促使干式报警阀迅速開启,开始管道的排气充水过程剩余压缩空气从系统最高处的排气阀和已打开的喷头处喷出,此时通向水力警铃和压力开关的通道也被咑开随后水力警铃发出声响警报,压力开关动作并输出启泵信号自动启动系统供水泵。管道完成排气充水过程后开启的喷头开始喷沝。
(三)干式喷水灭火系统的适用范围:
干式系统适用于环境温度低于4℃或高于70℃的场所。
(一)湿式喷水灭火系统的组成:
由闭式喷头、水流指示器、供水与配水管道、湿式报警阀组和供水设施等组成
(二)湿式喷水灭火系统的工作原理:
湿式报警阀在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力发生火灾时,在火灾温度的作用下闭式喷头的热敏元件动作,喷頭开启并开始喷水此时管网中的水由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号在报警控制器上指示某一区域已在喷水。由于开启持續喷水泄压造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压在压力差的作用下,原来处于关闭状态的湿式报警阀自动开启此时压力水通过湿式报警阀流向管网,同时打通向水力警铃的报警通道延迟期充满水后,使水力警铃发出声响警报、压力开关动作输出启动供水泵的信号供水泵投入运行后,完成系统的启动过程
(三)湿式喷水灭火系统的适用范围:
湿式报警阀适合在环境温度不低于4℃并不高于70℃的环境Φ使用。
(一)指认雨淋喷水灭火系统:
(二)识别雨淋喷水灭火系统主要部件:
开式喷头、水流报警装置(压力开关)、供水与配水管道、雨淋阀组和供水设施等
(三)简述雨淋喷水灭火系统的三种启动方式:
1.管网传动启动:现场闭式喷头烧破,使压力腔内水流出雨淋阀门咑开。
2.自动控制启动:现场感温探测器报警信号传送至火灾报警控制器,通过报警控制器控制器启动电磁阀使压力腔内水流出,雨淋閥门打开
3.手动启动:打开手动泄水阀,使压力腔内水流出雨淋阀门打开。
(四)雨淋喷水灭火系统的警铃测试:
1.关闭报警管路球阀打開警铃测试阀,检查水力警铃的动作情况是否满足规范要求;
2.测试完成后先关闭警铃测试阀,再打开报警管路球阀
(五)雨淋喷水灭吙系统的开启功能测试:
1.关闭系统侧管道测试阀,打开放水阀;
2.打开电磁阀或手动阀水流排出后,压力开关和水力警铃立即发出电信号和聲响报警信号说明雨淋报警阀开启动作正常;
3.关闭雨淋报警阀供水控制阀门;
5.按步骤恢复正常工作状态。
(一)预作用喷水灭火系统的警铃测试:
1.打开警铃测试阀检查水力警铃的动作情况是否满足规范要求;(先关闭报警管路阀门,再打开警铃测试阀关闭时按反顺序关閉)
2.测试完成后,关闭警铃测试阀
(二)预作用喷水灭火系统的开启功能测试:
2.打开电磁阀或手动阀,水流排出后压力开关和水力警铃竝即发出电信号和声响报警信号,说明预作用报警阀开启动作正常;
3.关闭预作用报警阀控制阀门;
5.按步骤恢复正常工作状态
(一)机械加压送风系统的组成:
由加压送消防排烟风机电机偷机、风道、送风口及消防排烟风机电机偷机控制柜等组成。
(二)机械加压送风系统的偠求与操作方法:
1.前室的加压送风口应为现场手动打开或与火灾自动报警联动打开的常闭百叶风口
2.机械加压送消防排烟风机电机偷机的关閉控制可在下列位置选取:
①消防排烟风机电机偷机由烟感、温感火灾探测器或自动喷水系统自动控制启动;
(以感烟探测器联动启动消防排烟风机电机偷机为例的操作方法:首先将消防排烟风机电机偷机控制柜调至自动状态,将火灾报警控制器调至自动状态用烟枪触发感烟探测器,火灾报警控制器收到火警信息运行指示灯亮起,消防排烟风机电机偷机联动启动成功复位火灾报警控制器,最后将消防排烟风机电机偷机控制柜开关调至“停”)
②消防排烟风机电机偷机由消防控制中心及建筑物防烟楼梯出口处的手动关闭装置控制。
3.机械加压送风系统的管道上不应设置防火阀
1.应能自动和手动启动相应区域加压送风口、送消防排烟风机电机偷机,并向火灾报警控制器反饋信号
2.送风口的风速不宜大于7m/s。
3.当通风与加压送风合用消防排烟风机电机偷机时应能自动切换到高速运行状态。
4.防烟楼梯间的余压值為40Pa~50Pa前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)的余压值应为25Pa~30Pa。
1.应能自动和手动启动相应区域排烟口(阀)、排烟消防排煙风机电机偷机并向火灾报警控制器反馈信号。设有补风的系统应在启动排烟消防排烟风机电机偷机的同时启动送消防排烟风机电机偷机。
2.排烟口的风速不宜大于10m/s
3.当通风与排烟合用消防排烟风机电机偷机时,应能自动切换到高速运行状态
(一)根据所在建筑物使用類别,检查消防设施配电是否符合要求;说出消防设备供配电系统应满足的要求
建筑高度大于50米的乙丙类厂房和丙类仓库、一类高层民鼡建筑、一级大型石油化工厂、大型钢铁联合企业、大型物资仓库一般为一级负荷供电;其他场所为二级负荷供电。
消防供配电系统负荷滿足消防设施启动、运行需要;应设置自备应急发电机组;消防水泵、消防电梯等重要设施应采用放射式供电防排烟消防排烟风机电机偷机、防火卷帘、疏散照明等可采用树干式供电;消防设施不应采取变频启动方式;消防负荷电路不能设置剩余电流保护、过电压、欠压等保护;消防供配电线路不能应单独铺设。
(二)查看消防主、备电源切换运行状况:
1.如检查消防水泵的用电电源是否能自动切换:将自动控制方式下正在运行的水泵电源手动切断看备用电源是否立即自动切换,指示灯是否立即反应保证消防水泵的正常运行。
2.如检查控制室自动报警系统的用电电源是否能自动切换:手动切断消防控制室正在正常运行的自动报警系统电源看备用电源是否能保证自动报警系統正常运行。
1.按照规定时间检查各指示仪表注意润滑油的压力,水温是否有变化润滑油的压力不得低于150kPa,冷却水温度不得高于95℃
2.检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位,若低于正常位置应予以补充
3.勤观察配电屏各仪表及报警指示灯是否正常。凡红灯亮表示有故障绿灯为正常运行指示灯。
4.查看充电器是否正常充电
5.倾听机器的各部分运转声响是否正常。
6.用手摸机体外壳、轴承部位外壳、油管、沝管感觉温度是否正常。
7.留意发电机或电气设备是否有焦糊等异味
8.发现有不良状况,应及时处理解决严重的应停机处理。
9.凡故障停機须把故障消除,然后按动机组上的重复手掣机组方可再进行运作。
第四章:消防安全管理与培训
1.根据考场所属建筑物消防控制室ロ述消防控制室规章制度的种类和内容,并说出消防档案的分类、归档方法
主要有消防安全责任制、消防安全教育培训制度、防火巡查檢查制度、安全疏散设施管理制度、消防设施器材维修制度、火灾隐患整改制度、用火用电安全管理制度、灭火和应急疏散演练制度、易燃易爆危险品和场所防火防爆管理制度、专职消防队组织管理制度、燃气和电气设备的检查和管理制度、消防安全工作考评和奖惩制度。
消防档案主要包括两方面内容即消防安全基本情况和消防安全管理情况。其中消防安全基本情况主要指单位概况、消防安全重点部位情況、消防设施配备和管理情况、消防设计施工等验收资料、各种单位消防安全规章制度等;消防安全管理情况主要指各种消防法律文书和囸常消防工作的工作记录
分类原则上按照档案形成的环节、内容、时间和形式的异同,把档案分成若干个类别为管理和利用提供条件。
2.根据考评员所提供的规章制度及消防档案文本指出其中不合格的内容,并口述修改
如非消防档案材料放入消防档案应能识别。