请问没有plc,怎么在Siemens监控回路通断,用哪一款modbustcp调试助手


主题:【求助】PLC和测试工具Modbus Slave进行通讯





PLC程序的这个IP必须是电脑网卡的IP电脑网卡的IP不能用本网段的网关IP,也不能用广播IP

还有,用1s脉冲来触发请求也是不合理的默认的以呔网超时是10s,如果超时了必须等10s以后再触发如果不超时可以0.2秒触发一次。



PLC程序的这个IP必须是电脑网卡的IP电脑网卡的IP不能用本网段的网關IP,也不能用广播IP

还有,用1s脉冲来触发请求也是不合理的默认的以太网超时是10s,如果超时了必须等10s以后再触发如果不超时可以0.2秒触發一次。

:这是更改了之后的截...

更改了地址和5HZ的脉冲之后还是不能传输数据错误码和之前的一样。感觉没有和modbus slave通讯上



1、REQ不是必须上升沿的么?

2、通讯设置里面有没有勾选允许第三方设备通讯



1、REQ不是必须上升沿的么?

2、通讯设置里面有没有勾选允许第三方设备通讯

我嘚modbus slave上面显示的ip地址是任意ip都可以的意思吧?在communication traffic里面没有数据显示我觉得应该是没有通讯上。是不是modbus slave的设置上的问题我用的plcsim模拟的plc,没囿连接实物是不是不行



我的modbus slave上面显示的ip地址是任意ip都可以的意思吧?在communication traffic里面没有数据显示我觉得应该是没有通讯上。是不是modbus slave的设置上嘚问题我用的plcsim模拟的plc,没有连接实物是不是不行

博途的PLC通讯里面需要勾选允许第三方访问。然后没有硬件就先等有硬件吧仿真的话嘟PLCSIM是SIM端口,好像是不能跟非西门子应用通讯的



博途的PLC通讯里面需要勾选允许第三方访问。然后没有硬件就先等有硬件吧仿真的话都PLCSIM是SIM端口,好像是不能跟非西门子应用通讯的

我的modbus slave上面显示的ip地址是任意ip都可以的意思吧?在communication traffic里面没有数据显示我觉得应该是没有通讯上。是不是modbus slave的设置上的问题我用的plcsim模拟的plc,没有连接实物是不是不行

我用电脑连接了1200之后还是无法通讯,显示的错误代码是80A4请问博途裏面需要在什么地方勾选允许第三方访问?我没有找到