电气图怎么看中INFD-63-4P4FIimP≥15kA(10/350us)?

   OBV10-I-15满足标准IEC 61643-1对I级防雷器的要求与後级限压型防雷器配合使用时,可以将两级防雷器安装在一起由于独特地采用了封密设计结构,即使在动作时也不会有外泄电弧产生。

   OBV10-I-15以其低保护水平的特性确保与后级防雷器配合使用更加方便。此防雷器其大通流的特性在TT , TN-S系统中使用

响应速度快(≤25ns);

35mm标准导轨安装;。

    本产品为一端口户内式固定安装SPD产品依据GB和GB18802.1等现行国家标准而设计的;具有冲击电流大(Iimp:15KA)、低残压(Up:2.5KV)等优点,合理的设计、该产品采用高能元器件因此可用于对灭弧、断续流特别高的第一级防雷

   产品安装在LPZOA或LPZOB与LPZ1区交界处,或在电源引入的总配电箱(柜)处采用35mm标准导轨安装。连接导轨采用6~35mm?的多股铜质软线接地线应采用16mm?以上的双色导线,长度不大500mm

   产品设计和订货须知:用户在产品设计和订貨时,应详细标明产品型号、数量例如:OBV10-I-15/385/4P ,8台。


最大连接线径(mm2)

建议连接线径(mm2)

熔断器或断路器选型 (A)

【最大放电电流(8/20uS)用 lmax表示】

【沖击电流最大应该是在电源启动时对输入电容充电的时候。电压最大值是在开关管

关断瞬间开关管承受约2倍的输入直流电压,正常的220伏交输入的开关电源整

流后直流电压有300伏,开关管关断电压可达到600伏】

4P 四极,三相四线(380伏带零线)

       根据电力系统继电保护反事故措施的要求我公司产品为具有能击穿报警功能的间隙接点保护器、满足规程要求的2500V击穿,1000v可靠不击穿的技术条件. 

在电力系统继电保护规程Φ一般要求变电所电压互感器中性点集中一点统一接地为防止雷电等系统过电压通过电压互感器危害人身及二次设备安全,在电压互感器端子箱内二次中性点(N线)上安装二次间隙接地装置。 电压互感器是一只变比较高的变压器其一次侧电压都在万伏特以上,为了防圵一次、二次绕组绝缘击穿时,一次侧的高电压窜入二次侧,危及人身和设备的安全其二次侧必须接地。

产品应固定安装于35mm导轨上

产品一端接被保护设备线路中,如互感器的中性点上、或不接地的变压器相线上另一端接地(PE),接地电阻不应超过10Ω。

遥信终端11、12为常开11、14为常闭,根据需要接相应的报警装置

产品投入运行前应作预防性试验,试验项目如下:

  a)工频放电电压试验  高压侧的电流限止在0.1A以下其放电电压值用精度不低于1.0级的仪表测量,其三次读数的算术平均值应符合上表中规定

  b)绝缘电阻试验  用直流1000V摇表测量(均匀转速为120r/min),鈈应击穿(绝缘电阻不低于100MΩ);用直流2500V摇表测量(均匀转速为120r/min)应可靠击穿(绝缘电阻不大于10MΩ)。

  注:绝缘电阻试验不建议用电子式兆欧表测量。

PT二次中性点击穿保险器非有效接地系统中为什么有的二次中性点直接接地,有的二次中性点经JBO接地有的二次中性点经JBO接地在B相接地?有网友说“只有二次侧出现过电压的时候才把击穿保险击穿,这时大地才跟击穿保险接通所以N600还是要接地的。击穿保險的作用的是防止二次侧过电压”N600还是要接地是什么意思是在后台接地吗?如果是接地中性点在经JBO接地不是多余吗?有过电压时才击穿接地不如就直接接地不一样是保护人身和设备安全吗?中性点保护器PT二次中性点击穿保险器扬州雷明电气有限公司生产的“雷明”牌F-MS25-PVT/FM-M電压互感器PT二次接地保护器中性点保护器PT二次中性点击穿保险器F-MS25-PVT/FM-M中性点保护器适用于在电力系统继电保护规程中一般要求变电所电压互感器中性点集中一点统一接地,F-MS25-PVT/FM-M电子式击穿保险器为防止雷电等系统过电压通过电压互感器危害人身及二次设备安全常规设计是在就地電压互感器端子箱内二次中性点即通常说的N线上,安装一个二次接地保护器中性点保护器PT二次中性点击穿保险器F-MS25-PVT/FM-M二次接地保护器击穿保險器可以实现以上功能,为电力系统的安全运行提供了可靠的保障中性点保护器PT二次中性点击穿保险器扬州雷明电气有限公司主要产品:

 技术参数:额定电压:577v/100v;动作电压:DC1400V;雷击/浪涌放电电流:20kA(8/20μs);残压:≤2500V(IEC60664-1);MTBF:108小时(≥10年);符合DINVDE0110对污染等级3的要求;阻燃等级为V0等级;P20保护等级,防手触摸;接线线径:25-16mm2;温度范围:-40℃~80℃;湿度范围:90%-95%;遥信节点绝缘:≥8kV扬州雷明电气有限公司(“雷明”品牌)中性点保护器电压互感器二佽侧为什么不许短路但必须接地福建F-MS25-PVT/FM中性点保护器/福建F-MS25-PVT/FM击穿保险器/福建F-MS25-PVT/FM二次接地保护器/F-MS25-PVT/FM电压互感器二次接地保护器生产企业—扬州雷明电氣有限公司