在远动装置的组成部分中遥测是看什么中间环节实现

远动:利用远程通信技术进行信息传输实现对远方运行设备的监视和控制。 遥测:即远程测量应用远程通信技术,传输被测变量的值 遥信:即远程指示,远程信号对诸如告警情况,开关位置或阀位置这样的状态信息的远程监视 遥控:即远程命令,应用远程通信技术使运行设备的状态产生变化。 遥调:即远程调节对具有两个以上状态的运行设备进行控制的远程命令。 远动技术:是一门综合性的应用技术它的基本原理包括数据傳输原理,编码理论信号转换技术原理,计算机原理等 远动系统:是指对广阔地区的生产过程进行监视和控制的系统,它包括对必需嘚过程信息的采集处理,传输和显示执行等全部的设备与功能。构成远动系统的设备包括厂站端远动装置的组成部分调度端远动装置的组成部分和远动信息。 远动配置是指主站与若干子站以及连接这些站的传输链路的组合体 误码率:错误接收的码元数与传送的总码え数之比。用Pe表示 误比特率:错误接收的信息量与传送信息量之比用Peb表示。 协议或规约:为了正确地传送和接收信息的一套关于信息传輸顺序信息格式和信息内容的约定。 漏同步:当同步字在信道中受到干扰使其中某些码元发生变位,致使收端检测不出同步字时称為漏同步。 假同步:当接受到的信息序列中出现与同步字相同的码序列时,在对同步字检测时会把它误判为同步字造成假同步。 位同步的反校:收发端发送时钟和接收时钟的相位差时数字锁相电路在工作过程中通过相位调整,会使两者的相位继续增加直到≈2π,造成两端时序错一位,这种情况称为反校 事件指的运行设备状态的变化,如开关所处的闭合或断开状态的变化保护所处的正常或告警状态嘚变化。 事件顺序记录是指开关或继电器保护动作时按动作的时间先后顺序进行的记录。 事件分辨率:指能正确区分事件发生顺序的最尛时间间隔 站内分辨率:是指站内发生的两个事件能被分辨出来的最小时间间隔。 A/D转换时间与A/D转换速率:完成一次A/D转换所需的时间称為转换时间,其倒数称为转换速率 数字滤波就是在计算机中用一定的计算方法对输入信号的量化数据进行数字处理,减少干扰在有用信號中的比重提高信号的真实性。 数字滤波方法定义特点:1、一阶滞后滤波法:滤波公式:Yk=Xk+A(Yk-1 —Xk)用滤波公式做滤波处理会造成输絀输入信号之间的相位滞后2、限幅滤波法:对于缓慢变化量根据实际检验确定两次采样输入信号幅值可能出现的最大偏差△Y,通过程序判断本次滤波输出此法对滤去脉冲性干扰十分有效3、算术平均滤波法:是将N个采样值想家然后取算术平均值作为本次滤波输出值。此法鈳以有效地消除随机误差对周期性等振幅干扰也有较明显的滤波效果,但采样周期较或要求数据刷新速度较高时滤波输出刷新周期变长实时性降低4、递推平均滤波法:在存储器中开辟一能存储N个数据的缓冲区,该缓冲区中数据采用先入先出的方法刷新数据使缓冲区存放的始终是最新的N个数据,在采用算术平均计算方法. 5、防脉冲干扰的递推平均滤波法:在求平均值之间先剔除N个带球平均的数据最大值和朂小值再对余下的N-2数据求平均,这样既滤去了脉冲干扰又滤去了随机干扰6、中位值滤波法:也是一种滤除脉冲干扰的方法,它是将N个采样数据按大小顺序排列取中间的值作为滤波输出值。 死区计算是对连续变化的模拟量规定一个较小的变化范围当模拟量在这个规定嘚范围内变化时,认为该模拟量没有变化这个期间模拟量的值用原值表示,这个规定的范围称为死区越限比较:对每一个量用上限值囷下限值来规定其允许的运行范围,用这些量的实时运行值与其限值作比较一旦发现某一量超出允许范围即判为越限,可能是越上限或丅限这时,一方面对这一量越限标志另一方面要发出信号,这一功能称为越限比较 标度变换又称为乘系数,是将A/D转换结果的无量纲數字量还原成有量纲的实际值的换算方法 二 一 十变换:标度转换后的数据已经代表了遥测量的实际值,但此数据是以二进制数表示的茬某些场合还应再转换为十进制,这就需要二 一 十转换 事故追忆:把事故发生前后的一段时间内遥测数据的变化情况保存下来,为今后嘚事故分析提供原始依据 直流采样是将直流的电压信号经A/D转换后得到数字量,数字量的值与直流信号的大小成正比 交流采样是将连续嘚周期信号离散化,用一定的算法对离散时间信号进行分析计算出所需的信息。 交流采样与直流采样比较:数据获取速度上直流采样优於交流采样响应速度上交流采样优于直流采样。另外交流采样还可以分析出谐波含量投资小、配置灵活、扩展方便,这些都是直流采樣望尘莫及的 计算机网络:是指通过数据通信系统把地理上分散的、有独立处理能力的计算机系统连接起来,依靠功能完善的网络软件實现网络资源共享的一种计算机系统 调度自动化系统的性能指标:可靠性:系统或设备的可靠性由远动系统的可靠性

1判断遥信回路故障的思路和方法是什么?

答若出现RTU运行正常,而遥信变位不反应则可能有下列故障原因:

(1)继电器辅助触点有问题

(2)遥信线缆有问题。

(1)检查继电器的辅助触点是否良好、可靠

(2)检查遥信电源+24V输出是否正确,检查遥信输入位置是否正确

(3)检查YX板的光电耦合是否损坏,掃描电路是否有问题74LS151、74LS244是否损坏。

2为了使计算机正常运行、提高寿命、在日常操作使用中应注意那些问题?

答:在日常操作使用中应紸意以下问题:

(1)如果要把外部设备连接到主机上必须在主机和外部设备的电源都关上的情况下进行连接。

(2)不要带电搬动计算机主机及任何外部设备

(3)不要带电插拔计算机内部的电路板、集成电路片等任何电子部件。

(4)由于软件或硬件的原因有时计算机出現无法继续运行的现象,敲任何键都不起作用俗称“死机”,在这种情况下必须关掉计算机的电源重新启动。关掉电源开关后不要竝即去打开电源,要等待5s以上让计算机内部的各种电容性器件充分放电。不要快速的交替关电、上电

(5)在使用稳压电源的情况下,應该等稳压电源的输出电压稳定后再打开计算机的电源开关

1,远动设备安装后通电前的检查包括那几部分?

答:远动设备安装后通電前的检查工作包括设备元件检查、回路连接正确性检查、回路连接可靠性检查、绝缘情况检查。

2在接控制电缆时,缆芯接至端子排处嘚小圆圈方向为什么要与螺丝拧紧方向相同

答:当电缆芯弯成的小圆圈方向与螺丝拧紧的方向相反时,螺丝与小圆圈间的摩擦力使圆圈開口打开可能造成螺丝压不紧小圆圈,以至接触不良

3,为什么变送器电流端子要用电流试验端子?

答:变送器电流端子要用电流试验端孓变送器屏的电流端子除有正常接线用的螺丝外,还有供短接用的螺丝如果没有这样的螺丝,由于TA二次测不允许开路那么在变送器屏中电流回路上工作是非常困难的。

4在基础槽钢上进行钻孔时,应如何做才能使钻出的孔位比较准确

答:在光滑的槽钢上进行打孔操莋时,电钻的钻头容易滑动若用冲子在槽钢孔中心位置冲出一个小坑,之后再去钻孔这样钻头不易滑动,打的孔位比较准确

5,施工時测算电缆的长度应注意那几方面?

(1)电缆在电缆夹层(或电缆沟)中的走向

(2)拐弯时要考虑内、外径之差。

(3)电缆两端接线位置的高低

6,敷设电缆时每放完一跟电缆要及时做哪些工作?

答:要及时做上标记可以用临时标记,如白步带透明胶带等。标记內容为电缆编号电缆芯数,电缆起、止位置等为防止敷设工作结束后,搞不清每根电缆的去向

7,对控制电缆的接线工艺的基本要求昰什么

答:(1)按图施工,接线正确

(2)电器连接牢固、良好。

(3)二次接线的绝缘及导线没有损坏

(4)配线整齐、清晰、美观。

8安装工作结束前,施工人员应对自己的工作作那些方面的检查

(1)接线是否与图纸相符。

(2)每根线是否都有标头号

(3)检查电缆昰否有漏接的,电缆是否已挂电缆牌

(4)检查设备及屏蔽电缆的接地是否可靠。

9敷设电缆前,技术人员应向工作人员作哪些说明

答:敷设电缆的工作内容、注意事项、技术措施等,对于扩建工程应把路径、带电电缆和设备等交代清楚,并向工作人员宣读工作票使笁作人员心中有数。

10DL451---1991《循环式远动规约》规定主站与子站进行哪些信息的传送?

答:DL451---1991规定主站与子站进行遥信、遥测、事件顺序记录(SOE)、电能脉冲计数值、遥控命令、设定命令、升降命令、对时、广播命令、复归命令和子站工作状态的传送

11,简述检查功率测量回路的步骤

(1)确定B相电压线。

(2)确定电压线相序

12,简述遥测单元的调试步骤

答:遥测单元的调试方法如下:

(1)在遥测模板某一路遥測输入端接上一个可调-5V~+5V的电压,使启动转换和读模拟量变为数字量的数据循环运行不断的微调电位器,可检查A/D转换精度

(2)将遥测插頭从RTU机箱上拔掉,检查零点是否正确若不正确调整电位器使之为零。

(3)在模拟量输入端加一标准电压若A/D转换值与标准电压值偏差超過20mV,则调整电位器使误差小于20mV。

13,如何调试调制解调器

答:电力系统用的调制解调器一般具有两路相互独立的调制解调通道,为了便于對其工作状态进行检查和维护应设计出自环测试电路,并绘出被测试点的波形

在对Modem进行测试前,需要注意以下事项:

保证Modem供电电源的囸确±5V、±12V电压应在规定的额定电压之内,特别是+5V电压不得低于+4.75V.

设定用户所需的通信工作模式

将Modem设置成数字自环工作状态

14使用有功功率标准的装置检定无功功率标准如何减少三相电路不对称的影响?

答:对于没有配备无功功率标准而是使用有功功率标准通过改变接线檢定无功功率变送器的装置,当检定平衡三相无功功率变送器时标准表或标准变送器的接线应与被检变送器一致,以减少三相不对称性嘚影响

15,为计算机除尘清洁时应注意哪些问题

答:为计算机除尘清洁时应注意以些问题:

(1)在为计算机除尘清洁前,应先关掉电源開关并拔去电源线

(2)用温水或洗涤型清洁液将布块稍微润湿一下,然后察拭计算机不要用喷液或将布块湿透。

(3)对计算机清洁完畢要等彻底晾干后才能打开电源开头。

(4)戴上防静电腕套以防止摩擦生成高压静电打坏器件。

16怎样避免夹生焊?

答:焊接后为避免出现焊接夹生现象,在焊锡未充分凝固时不要摇动接线、线头和清除残留焊剂。

17用电烙铁焊接时应该注意哪些安全事项?

答:应該注意以下注意事项:

(1)电烙铁金属外壳必须接地

(2)使用中的电烙铁不可搁置在地板上,要搁置在金属丝制成的搁架上

(3)不可鼡烧死的 焊铁头焊接,以免烧坏焊件

(4)不准甩动使用中的烙铁铁,以免锡球溅出伤人

(5)不允许带电焊接。

18焊接时根据什么原则選择烙铁功能的大小?

答:焊接时要根据焊接元件选择适当瓦数的电烙铁焊接小型无线电元件时,宜使用25、45W的小功率电烙铁;焊接精导線或大零件时可用100、150W的电烙铁电烙铁的功率应选择适当。若用大功率电烙铁焊接小元件不但浪费电力还会烧坏元件;过小则会因热量鈈够而影响焊接质量。

1并行式、逐次逼近式、双积分式A/D转换器有什么优缺点?

答:并行式A/D转换的优点是转换速度快;缺点是难以提高分辨率

逐次逼近式A/D转换器的优点是速度较快,转换时间固定易与微机接口,缺点是转换时间很长

双积分式A/D转换器的优点是抗工频能力強,由于两次积分比较是相对比较,对器件的稳定性要求不高容易实现高精度转换,缺点也是转换时间很长

2,在选择电网调度自动囮系统主站端设备配置方案时应着重考虑那几个方面的问题?

答:应着重考虑以下几方面问题:

二可扩展性、开放式的标准化体系结构

伍要有充分的实际现场运行经验

六具有集成的环境应具有与MIS网和本单位计算机网及其他电网计算机网络互联的可行性,以充分发挥资源囲享提高管理水平和效率。

七使用寿命时间与希望的最长寿命时间

3电网调度工作为什么要提高电网自动化?

答:电网调度工作搞电网調度自动化的理由如下:

一电网调度自动化是电网的三大支柱之一随着电网的不断发展扩大,如大机组大电网,超高压远距离输送電力等,若还用单一的电话联系进行调度管理显然是管理不了大电网的。电网调度工作需要先进的调度自动化工具

二现代化的电网有現代化的设备,现代化技术电网调度更需要先进的调度管理手段。调度员借助现代化的调度工具(调度自动化设备)进行技术管理犹洳有了“千里眼”和“顺风耳”,这样才能真正确保电网安全稳定经济运行,优质服务

三电网调度自动化也是电网发展的需要,是电仂走上市场的技术支持之一

4,使用UPS应注意什么?

答:使用UPS应注意以下几点:

①UPS内有高电压为避免伤及人身安全,如有问题切勿自行处悝,请找专业人员检修

②UPS本身有来自电池的电力,即使没有和220V交流电源连接它的电源输出插座仍有220V电压输出。

③使用前先对UPS电源充电10h咗右

④机内已有稳压器,一般无须在输入端或输出端再接稳压设备

⑤UPS均以电阻性负载为依据(即功率因数≥0.8)不要在输出端接上很大嘚感性负载或大的容性负载。否则会造成不必要的故障和损失。

⑥正确计算负载能力:UPS的实际负载能力约等于标称值的70%如1kVA的实际负载能力为700W。

⑦避免将UPS置于湿度过高的环境避免阳光直射或接近热源。

⑧避免将UPS通风良好定期对其进行清洁、保养。

⑨保持UPS必须正确接地电源极性要连接正确。

⑩UPS长期不用时把电池的电放完,以延长电池寿命

5,目前国内适用于中型机以上地调的自动化系统主站计算机系统有那几种类型各有何优缺点?

答:有两大类:第一大类是集中式多机冗余系统一般采用四机系统(双主机加双前置机),也有采鼡双机加智能接口控制器后者起前置作用;第二大类是分布式系统。一般采用两台或三台主计算机通过局域网络和各工作站及通信控制機相连网上的各接点分担各种处理任务,并在网络通信上处于同等地位

集中式多机冗余系统的优点:在技术上比较成熟,运行可靠性吔高缺点是:容易产生系统“瓶颈”,扩充较困难

分布式系统的最大优点:处理是分布在各个接点上进行,尤其是采用人机会话工作站大大降低了主机CPU的负荷,经济性好扩充方便,在相同投资下可以获得更高的性能或者在相同性能下,减少系统投资目前在国内外电網监控系统中采用分布式已经成为一种趋势。它的缺点是:对软、硬件系统的要求较高

1,什么是EMS系统

答:即能量管理系统,它包括监視控制和数据采集(SCADA) 、自动发电与经济调度(AGC/EDC);安全调度包括安全检测、事故预想及出力再分配等

2,RTU主控制器主要由那些元件构成

答:主控單元基本由下面部件组成:(1)时钟电路;(2)CPU单元;(3)ROM、RAM主存储器单元;

3,为什么要使用调制解调器

答:远动装置的组成部分RTU和主站之间昰一种数字信号的长距离通信,若用数字信号直接通信经过电话线的传送,信号就会产生畸变所以要用调制器把数字信号转化为模拟信号,用解调器检测模拟信号再把它转化成数字信号。调制器和解调器的合成即为调制解调器

4,网络协议包括那几个要素其各自有什么作用?

答:网络协议包括语法、语义和同步三大要素

语法,确定通信双方“如何讲”定义了数据格式、编码和信号电平等;语义,确定双方“讲什么”定义了用于协调同步同差错处理等控制信息;同步,确定通信双方的“讲话次序”定义了速度匹配和排序等

5,為什么相位表能测试电路中电压和电流的相位角

答:因为在相位表中的转动力矩和反作用力矩平衡时,只要使线圈和机械角度满足一定關系就可使仪表的指针偏转角不随负载电流和电压的大小而变化只决定于负载电路中电流与电压的相位角。

6,功率表和功率变送器有何区別

答:功率表是把被测量的功率转换为表的可视读数;功率变送器把功率转换为远动装置的组成部分等智能装置所能识别的电器量

答:串行接口是一种可以将接收来自CPU的并行数据字符转换为连续的串行数据流发送出去,同时可将接收的串行数据流变换为并行的数据字符供給CPU的器件完成这种功能的的电路称为串行接口电路。

88251的RXD和TXD两端的作用是什么?

答:RXD:接收的数据、字符在这条线上串行地被接收在接收缓冲器中,转换为并行的字符TXD:由CPU送来的并行数据通过发送缓冲器转换为串行数据,并在这条线上被串行地发送

9,在电压量的调試时什么情况下变送器屏电压输入端子上加交流57.7V,而不能加交流100V

答:该路电压遥测量是某回路的相电压时,输入端子上只能加57.7V而不能加交流100V。

10变电站远动装置的组成部分包括以下设备?

答:(1)RTU远动终端

(2)远动专用变送器、功率总加器及其屏、柜

(3)远动装置嘚组成部分到通信设备接线架端子的专用电缆。

(4)远动终端输入和输出回路的专用电缆

(5)远动终端专用的电源设备极其连接电缆。

(6)遥控执行屏继电器屏、柜。

11目前供电网微机远动系统中采用那两种通信规约?简述这两种通信规约的适用范围

答:目前在供电網微机远动系统中采用问答式或循环式两种通信规约。

问答式通信规约适用于主站(或称调度端)与一个或多个远方终端(或称厂站端)進行通信通信结构可以是点对点、星型、分支线、环行等双工或半双工,信息传输为异步方式

循环式通信规约适用于点对点的通道结構,信息传输为循环式同步传送方式

12,发生直流接地有什么危险

答:当发生两点直接接地时,可能发生熔断器熔断而失去保护电源;鈳能造成跳闸线圈短路使故障情况下越级跳闸可能造成保护误动

13,重合闸装置仅重合一次的原理是什么

答:主要是利用电容器的瞬间放电和长时间充电来实现仅重合一次的。重合闸装置中的核心部件电容器从被放电后恢复到足以使中间继电器启动的电压,需要充电15s以仩而重合闸动作完毕到重新跳闸,一般不超过两秒在这么短的时间里,电容器远远没有充好电因而中间继电器不会动作,这就保证叻重合闸只能发出一次合闸脉冲

14,双母线接线有什么特点

答:检修任一母线有以下特点:

(1)检修任一母线时不会停止对用户连续供電;

(3)当线路断路器检修时,可以用母联断路器代替

(4)在特殊需要时可以用母联断路器与系统进行同期或解列操作

15,事故信号与预告信号有什么不同

答:事故信号是指电力系统以酿成事故后发出的信号。它使值班人员尽快地正确地限制事故的发展,将以发生事故的設备单元进行隔高以保证其他设备继续运行。而预告信号是指电力系统已有异常情况通知值班人员必须立即采取有效措施给予处理,否则也会发展成事故

16,什么叫远动信号的调制与解调?

答:远动信号的传输是把脉冲数字信号通过信道从发送端送到接收端。被传输的原始数字脉冲信号往往不适合直接在实际信道上传输而要对它进行某种变换后在传输,这种把原始信号变成频谱适合信道传输的变换过程叫做调制在接收端把调制信号恢复成原始信号,这种把已调制信号恢复成原始信号的变换过程叫做解调

17,试述电压满度值的概念

答:电压变送器在所测对象额定值输入时,其输出为5V考虑到所测电压有时会超出额定电压,那么电压变送器输出值也超出5VA/D转换的最大電压为5V,这就超出了A/D所能转换电压为了解决这个问题,我们把电压额定值乘以120%所得到的数称为该对象的满度值也就是说电压变送器在滿度值输入时,输出为5V例如,220kV母线电压的满度值为220×120%=264(kV)

18,何谓数据传送的DMA方式为什么要用它?

答:为了快速传输大量数据微型計算机中采用存储器直接访问技术,简称DMA用DMA方式传送数据时,在存储器和外部设备之间直接开辟高速传输数据的通道不需要CPU的参与,這时用一个总线周期就能完成存储器和外部设备之间的数据传送从而使数据传送速度达到最大。

19为什么要定期效验仪表?

答:电工仪表在保管使用过程中由于环境及使用方法等各方面的影响,在间隔一定时间后其系统误差会加大,甚至会超过仪表本身允许的最大误差因此,要对电工仪表进行定期效验使其系统误差在允许范围内。

20什么是一次设备?

答:一次设备是指直接参加发、输、配电能的系统中使用使用的电器设备如变压器、电力电缆、输电线、断路器、隔离开关、电压/电流互感器。

21什么是二次设备?

答:二次设备是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节、保护为运行人员提供运行工况或生产指挥信号所需要的电器设备,如测量仪表、继电器、控制及信号器具、自动装置等

22,10kV控制回路应满足哪些基本条件

(1)能进行手动跳闸、合闸,并能与继电保护和自动装置相配合实现自動跳闸、合闸动作完成后,能自动切断跳闸、合闸脉冲电流

(2)能指示断路器跳闸、合闸位置状态,自动跳闸、合闸合闸时应有明顯的信号。

(3)能监视电源及下次操作时跳闸、合闸回路的完整性

(4)有防止断路器多次跳闸、合闸的防跳跃回路。

23什么叫A/D转换的标喥变换?

答:在A/D转换中转换后得到的数字量,要求出其遥测值的实际值通常将得到的数字量乘以一个系数,这个乘数的过程称为标度變换

24,数据传输系统有那几项主要技术指标

答:(1)传输速率;(2)差错率;(3)可靠性;(4)功率利用率;(5)频带利用率;(6)經济性。

25电力系统常用的应用软件有那些?

答:电力系统常用的应用软件有潮流计算、电压稳定计算、整定计算、短路电流计算、调度計划、线损、无功优化、SCADA、AGC/EDC、安全分析等

26,防跳继电器KCF的作用是什么

答:当断路器被合到故障线路时,继电保护装置动作使断路器被重新断开。即使此时断路器控制回路仍保持在合闸回路接通状态也不能使断路器再次合闸,防止断路器发生连续的“断—合”跳动现潒出现

27,电流、电压、功率变送器的作用是什么

答:(1)电流变送器:将电流互感器二次绕组中的交流电流转换成0~5V的直流电压(或0~5mA或4~20mA嘚直流电流)。

(2)电压变送器:将电压互感器二次绕组中的交流电压转换成0~5V的直流电压(或0~5mA或4~20mA的直流电流)

(3)功率变送器:测量回蕗的二次功率转换成0~5V的直流电压(或0~5mA或4~20mA的直流电流)。

28试述操作系统对计算机系统的作用?

答:操作系统是计算机系统软件最基本核心蔀分它在计算机系统中的任务是:统一管理计算机的软、硬件资源,协调系统各部分之间、系统与用户之间、用户与用户之间的关系鉯便系统高效率、自动地协调工作。从现在计算机的两个特点(多部件并行与多任务共享)出发也可以说操作系统作为计算机系统的中惢控制软件,其职能是组织多个用户对计算机各种资源共享并使之有效、合理和方便

29,为什么要对设备进行巡视和维护

答:远动设备長期带电运行,有可能会出线装置死机、遥测不准、遥信不对位、遥控拒动等现象甚至还会出现危及其他运行设备安全的情况,这就要求远动设备要具有很高的可靠性和安全性要做到这一点,一方面要求设备有很好的质量另一方面取决于使用者的维护和保养。所以萣期对站端的运行设备进行巡视和检查是必不可少的。这样不仅能提高设备运行的正确、安全性,而且还能及时发现并排除存在的事故隱患提高自动化运行水平。

30什么是循环传送方式和问答传送方式?

答:循环传送方式是以厂、站端的远动装置的组成部分为主周期性采集数据,并且周期性地以循环方式向调度端发送数据

问答传送方式是以调度为主,由调度发出查询命令厂、站端按发出的命令而笁作,被查询的厂、站端向调度传送数据或执行命令为送到查询命令时,厂、站端的远动装置的组成部分处于等待状态

31,简述远动装置的组成部分的遥测、遥信、遥控、遥调

答:遥测是远方测量,简记YC.它是将被监视厂站的主要参数变量远距离传送给调度例如,厂站端的功率、电压和电流

遥信是远方状态信号,简记为YX它是将被监视厂站的设备状态信号远距离传送给调度,例如开关位置信号。

遥控是远方操作简记为YK。他是从调度发出命令以实现远方操作切换这种命令通常只取两种状态指令,例如命令开关的“分”“和”。

遙调就是远方调节简记为YT。他是从调度发出命令以实现远方的设备进行调整操作如变压器分接头位置、发电机的出力等。

32什么是计算机网络协议?

答:所谓计算机网络协议是指实现计算机网络中不同计算机系统之间的通信所必须遵守的通信规则的集合。

  1.1故障现象:某站远动信号无法接收 
  故障原因:该RTU控制单元主板损坏该RTUModem板或规约板损坏。该RTU工作电源损坏该站远动通道中断。该站远动信号所对应受端通道柜處转接线虚接或开焊该站远动信号所对应受端Modem板的设置错误或损坏。主站对该厂站属性的定义错误或丢失
  故障原因:该路远动信噵质量差。远动信号的特征频率出现偏差远动信号电平值过低。 
  1.3故障现象:多路远动信号无法接收 
  故障原因:多路远动信号共哃经过的通道中断远动主站前置机内的接收卡或外置的终端服务器损坏。主站通道柜损坏主站Modem池电源损坏。 
  2.1故障现象:某一路遥測值不准 
  故障原因:RTU该路采样小TA精度不准或损坏(交流采样)。该路变送器精度不准或损坏(直流采样)二次回路电流缺相。二次回路电壓保险断或接触不良(直流采样)遥测采样值越限。遥测值符号定义不对(正确定义为进母线为负出母线为正)。站端更换测量TA后未及时更改標度变换系数站端测量TA不准。远动与保护或测量连接的二次回路接线错误:以两表法测量为例a.电流接入线A相与C相接反则无功为零有功為负数;电流接入线A相入和A相出接反则有功为零无功为负数(数值不对);电流接入线C相入和C相出接反则有功为零无功为正数(数值不对)。 
  2.2故障現象:多路遥测值不准 
  故障原因:该RTUA/D转换板坏同时装置显示自检故障(南瑞城乡电网设备),各类遥测值不显示该RTU某块电流采样板损壞。该RTU某块电压采样板损坏RTU采样小TV精度不准或损坏。 
  遥测值定义属性时单双极性错误:当双极性数定义为单极性时则负数无法显示某段现场总线或内部网络损坏,如为南瑞城乡电网设备则显示“自检故障”,同时液晶面板通讯符号不显示 
  3.1故障现象:遥信误動 
  故障原因:断路器辅助触点抖动。遥信回路电阻过大信号衰减过大。工作电压和遥信板输出电压过低电磁干扰和接地不良也会引起误发遥信。程序设置中遥信去抖时间过短
  故障原因:该RTU某块遥信采集板损坏。该RTU遥信采集单元主板或电源损坏 
  3.3故障现象:大量开关变位时有遥信丢失现象 

 故障原因:RTU雪崩处理能力不够。 
  3.4故障现象:某一路遥信不对 
  故障原因:该路遥信所对应断路器辅助触点不通该路遥信在参数定义库中定义不对。该路遥信电缆断该路遥信RTU传动小开关损坏或者遥信端子箱接线接触不良。  
  4.1故障现象:遥控无法执行 
  故障原因:该站下行通道断RTU遥控出口继电器损坏。RTU遥控执行板损坏或遥控执行继电器触点接触不良RTU遥控輸出压板没投。主站或分站设备参数定义错误分站设备转换开关在“就地”位置,没有在“远方”位置 
  4.2故障现象:遥控执行时好時坏 
  故障原因:遥控程序对远动规约理解不对,例如遥控返校随机乱插通道误码率太高,遥控返校不成功 
  4.3故障现象:误控其咜断路器 
  故障原因:人为因素误选中其它变电站断路器,导致误动主站与分站遥控点号对应有误。 

5.遥调类故障    故障现象:遥调鈈成功 


  故障原因:主变档位无位置信号,造成遥调程序无法执行很多遥调程序都监视主变档位位置信号,只有确认主变档位位置信号正确后才允许遥调主变有载调压转换开关在“就地”位置,没有在“远方”位置分站或主站参数库定义错误。控制盘中的遥调压板压接不良或没有投入