你可能喜欢人防地下室通风设计中一些问题
& & & &【摘要】针对人防地下室中常出现的一些问题如:1、进风系统中风机合用问题 2、消防与人防的矛盾及协调问题3、排风系统中的问题4、留洞及预埋件问题进行了阐述。&
  【关键词】风机合用;排风系统;消防;人防;地下室& &
  一、人民防空地下室与普通地下室的区别&
  人民防空地下室(以下简称人防地下室)是人防工程的重要组成部分,是战时提供人员、车辆、物资等掩蔽的主要场所,在平时由于地下室的特殊性,也是作为防灾、减灾指挥所及避难所。人防地下室和普通地下室有着很多相同点,这使很多人认为普通地下室就是人防地下室。人防地下室自身所具有的特点也使部分人认为,人防地下室只能用于战时的防空袭,在平时是无法使用的。这些观点都是错误的,现就结合人防地下室与普通地下室的相同和不同点做些说明,让人们来了解什么是人防地下室。&
  1、人防地下室与普通地下室的相同点 人防地下室与普通地下室最主要相同点就是它们都是埋在地下的工程,在平时使用功能上都可以用做商场、停车场、医院、娱乐场所甚至是生产车间,它们都有相应的通风、照明、消防、给排水设施,因此从一个工程的外表和用途上是很难区分该地下工程是否是人防地下室。&
  2、人防地下室与普通地下室的不同点 人防地下室由于在战时具有防备空袭和核武器、生化武器袭击的作用,因此在工程的设计、施工及设备设施上与普通地下室有着很多的区别:&
  首先在工程的设计中普通地下室只需要按照该地下室的使用功能和荷载进行设计就可以了,它可以全埋或半埋于地下。而防空地下室除了考虑平时使用外,还必须按照战时标准进行设计,因此在人防地下室只能是全部埋于地下的,由于战时工程所承受的荷载较大,人防地下室的顶板、外墙、底板、柱子和梁都要比普通地下室的尺寸大。有时为了满足平时的使用功能需要,还需要进行临战前转换设计,例如战时封堵墙、洞口、临战加柱等。另外对重要的人防工程,还必须在顶板上设置水平遮弹层用来抵挡导弹、炸弹的袭击。&
  二、人民防空地下室的重要性&
  人民防空地下室在战时可对人员、车辆、物资等起到掩护的作用,是重要的人防工程。&
  人民防空地下室工程是战时防备敌人空袭,有效地掩蔽人员和物资,保存战争潜力的重要设施;是坚持城镇战斗,长期支持反侵略战争直至胜利的工程保障,普通地下室不能取代人防工程作为战时防空袭的掩蔽场所。&
  三、人民防空地下室设计规范面积计算&
  防空地下室建筑面积、人防有效面积、掩蔽面积的计算。&
  这里所称的防空地下室建筑面积,是指由防空地下室直接承受冲击波动荷载作用的构件所围成封闭空间的面积,即由防空地下室外墙、临空墙、防护密闭门(防爆波活门)门框墙、封堵墙、防护隔墙等形成的封闭空间面积。防空地下室口外通道、竖井、楼梯、风道等均不能计入防空地下室建筑面积。人防有效面积是指满足人员、设备使用的面积,数值为防空地下室建筑面积与结构面积之差。人防掩蔽面积是指供掩蔽人员、物资、车辆使用的人防有效面积。其数值为人防有效面积减去下列各部分面积后的使用面积:&
  (1)口部房间、防毒通道、密闭通道面积;(2)通风、给排水、供电、防化、通信等专业设备房间面积;(3)厕所、盥洗室、开水间等面积。&
  四、消防与人防的矛盾及协调处理&
  根据《高层民用建筑设计防火规范》中规定,地下室每个防火分区的允许最大建筑面积为500M2,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000M2。在实际工程中遇到的地下车库往往可以满足每一个防火分区2000M2的条件。在人防地下室中防护单元的最大面积允许值为800M2。在设计中,为了节约机房面积以及竖井和风管的简单,常常将平时通风与排烟合为一个系统,即平时进行通风换气,火灾时进行排烟,共用风管和风口。另设有火灾时的补风系统。为给业主提供更多的车位及节约机房等原因,常常将2000M2的一个防火分区设一套排风(烟)系统,其中不同的防烟分区可靠电的控制来实现转换风口的开或关。&
  由于人防通风工程尽量要考虑平战结合,即战时尽可能的使用平时的风管,以缩短战前的施工时间并节省造价。但风管不能穿越防护单元,即要保证每个防护单元之中的战时通风系统必须是独立的。这样消防中的2000M2和人防中的800M2就产生了矛盾,如果单只满足了消防要求,往往无法满足人防要求。因为消防中的系统往往会穿越防护单元的隔墙或封堵处(战时封堵为平时敞开,战时;用钢板制成的封堵隔墙),否则不易满足最远排烟处与排烟口30米的要求。但如果完全照防护单元分开独立设置防排烟系统当然会满足消防要求和人防要求,但从合理性及经济性来说是否必要,更何况有些工程是在已设计好消防系统的前提下再考虑人防,如果按照防护单元来改造原有的排烟系统,增加的排烟系统中竖井的集气室处的风管的预埋和密闭盘不易满足人防要求。&
  某大厦地下二层及地下三层的部分车库为人防单元,每层设有两个防护单元,共四个防护单元,每个防护单元为800M2,排烟系统是以在1600M2考虑为一防火分区,排风及补风均跨越了不同防护单元。在随后增加的人防通风设计中,如按防护单元考虑排烟,必须增加两套排风系统并增加相应的机房和竖井,地面处为广场。因此在不违反规范的前提下提出,由于在各防护单元之间无防护隔墙处在战前才设封堵,因此,可将跨越不同防护单元的排烟风管考虑从战前封堵处穿过,在战前,在设立战前封堵处将封堵处的风管割断,其割断的宽度大于封堵隔墙的厚度,然后再将割断处的风管截面处,分别在焊上人防要求厚度的钢板,使其成为两个独立的人防通风系统,以便战时个防护单元分别使用,这样不必在每个防护单元单设排烟系统。&
  五、排风系统中的问题&
  1.战时排风系统与平时通风系统的协调 战时干厕、防毒通道设有战时排风系统由于战时干厕以及防毒通道的位置的选择往往无法做到充分利用平时的通风管如补风管或排烟管,因此要再设计另外的战时排风系统。由于战时排风系统中无法体现平时的通风系统,尤其是通风管打架问题,因为地下车库往往层高较低,如不妥善考虑,可能会造成战前风管无法施工或者战时干厕处人的正常高度无法满足。这个问题看似虽小,但在一些工程中常见,应当引起广大设计人员的重视。&
  2.注意校核防毒通道的换气次数问题 由于平时工程中无论冷冻机房还是防排烟通风机房在建筑布置时,出于整体考虑,常常会有些角落等建筑无用的面积加进,使得机房增大,当然这对操作、维修非常有利,但在人防设计中则应注意防毒通道不应过大,因为它除了应满足建筑疏散的要求还应满足最小30~40次/时(二等掩蔽所)或40~50次/时(其他类型地下室)的换气次数的要求,如果防毒通道过大,为满足换气次数要求,必然会使风机型号及风管偏大,这是没有必要的。&
  六、留洞及预埋件问题&
  无论在人防改造工程还是新建工程,由于人防工程的防护要求、使用要求人防部分的外墙对钢筋混凝土结构,采用预制装配整体式,这样留洞就不象一般工程只对剪力墙才重视,应当对有预埋风管及密闭盘处均应事先留洞,并作预埋处理,这不仅包括有战时使用的风管及测压装置配件的预埋,还应注意平时通风系统中风管及密闭盘的预埋。这个问题应当引起设计人员及施工人员的重视。&
  上述一些问题都是在消防和人防设计中常遇到的,为了更好的设计人防和消防,把握本专业的主动性,最好在设计初期就将两者同时考虑,使平时风管、排烟机房及竖井与战时的进、排风系统、进风机房、滤毒室以及战士干厕和每个口部的布置更加合理。&
  参考文献&
  [1]《人民防空地下室设计规范》&
  [2]《高层民用建筑设计防火规范》&
我来说两句 ()
本月热门下载
暖通热门论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
赣公网安备 20号
E-mail: 手机:>>人防资讯
人防地下室设计总结【发布时间:】
人防工程简介
(一)人民防空
人民防空是动员和组织城市居民采取防护措施保护人民生命安全,避免或减少国民经济损失,保存战争潜力的防空。
(二)防空地下室
防空地下室是具有预定战时防空功能的地下室。在房屋中室内地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高1/2的为地下室。
(三)防空地下室设计方针
必须贯彻“长期准备、重点建设、平战结合”的方针。
(四)防空地下室作用
空袭时—为人员、物资提供安全的空间。
空袭后—提供必要的生存条件或工作条件。
人防工程分类:
(一)按施工方法划分
(二)按防御武器划分
(三)按抗力级别划分
防常规武器抗力级别5级和6级
分别简称为常5级和常6级;
防核武器抗力级别4级、4B级、5级、6级和6B级
分别简称为核4级、核4B级、核5级、核6级和核6B级
(四)按战时功能划分
医疗救护工程
防空专业队工程
专业队队员掩蔽部和专业队装备掩蔽部
人员掩蔽工程
一等人员掩蔽所—政府机关、保障部门(供水、供电等)
二等人员掩蔽所—战时留城的普通市民
配套工程:
区域电站、区域供水站、人防物资库、人防汽车库、食品站;生产车间、报警站、核生化监测中心、人防交通干(支)道。
武器效应与工程防护:
(一)武器效应
(二)工程防护
(三)防化要求
规划、总图布局要求:
(一)人防地下室的设计特点
(二)布局要求
避开危险目标
防空地下室距生产、储存易燃易爆物品厂房、库房的距离不应小于50m;
距有害液体、重毒气体的贮罐不应小于1OOm。
人员掩蔽工程服务半径
人员掩蔽工程应布置在人员居住、工作的适中位置,其服务半径不宜大于200m。
工程之间的连通
根据战时及平时的使用需要,邻近的防空地下室之间以及防空地下室与邻近的城市地下建筑之间应在一定范围内连通。
周围环境的协调
防空地下室的室外出入口、进风口、排风口、柴油机排烟口和通风采光窗的布置,应符合战时及平时使用要求和地面建筑规划要求。
人防工程基本设计要求:
(一)顶板底面标高
乙类防空地下室
顶板底面高出室外地平面的高度不得大于该地下室净高的1/2,且其出室外地平面的外墙必须满足战时防常规武器爆炸、密闭和墙体防护厚度等各项防护要求。
甲类防空地下室上部建筑为钢筋混凝土结构的甲类防空地下室,其顶板底面不得高出室外地平面;上部建筑为砌体结构的甲类防空地下室,其顶板底面可高出室外地平面,但必须符合下列规定:
1)当地具有取土条件的核5级甲类防空地下室,其顶板底面高出室外地平面的高度不得大于0.50m,并应在临战时按下述要求在高出室外地平面的外墙外侧覆土,覆土的断面应为梯形,其上部水平段的宽度不得小于1.Om,高度不得低于防空地下室顶板的上表面,其水平段外侧为斜坡,其坡度不得大于1:3(高:宽);
2)核6级、核6B级的甲类防空地下室,其顶板底面高出室外地平面的高度不得大于1.00m,且其高出室外地平面的外墙必须满足战时防常规武器爆炸、防核武器爆炸、密闭和墙体防护厚度等各项防护要求;顶板底面不高出室外地平面—即“全埋式人防”。
(二)穿管限制
与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;
上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;
穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;
凡进入防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施。
对于乙类防空地下室和核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室,当收集上一层地面废水的排水管道需引人防空地下室时,其地漏应采用防爆地漏。(例如:防空地下室上层为汽车库)
注:无关管道系指防空地下室在战时及平时均不使用的管道。
(三)防护区与非防护区
防空地下室设计首先应明确划分防护区。
防护区是指防空地下室防护密闭门(防爆波活门)以内的区域。—即冲击波不能自由到达的区域。包括主体(即清洁区)和染毒区(口部)
非防护区是指防空地下室防护密闭门(防爆波活门)以外的区域。—即冲击波能自由到达的区域。
非防护区包括:
2、上部建筑设备房
3、防护密闭门以外的通道、楼梯间、管道井、烟道、通风道、竖井等
4、未划入人防范围的普通地下室
(四)防护单元与抗爆单元
不划分防护单元和抗爆单元的条件
1、上部建筑≥10层(包括局部不足10层,但面积之和不大于200㎡
2、多层防空地下室,上下层为不同防护单元时,位于下层及以下的各层可以不再划分。
上部建筑层数为九层或不足九层(包括没有上部建筑)的防空地下室应划分防护单元和抗爆单元;
“小房间”一般指用承重墙分隔的房间。
防护单元的设置要求
1、防空地下室中每个防护单元的防护设施和内部设备应自成系统。
2、出入口的数量和设置应符合本规范的相关规定。
3、相邻防护单元之间应设置防护密闭隔墙(亦称防护单元隔墙)。防护密闭隔墙应为整体浇筑的钢筋混凝土墙,并应符合下列规定:
1)甲类防空地下室的防护单元隔墙应满足规范第4章中有关防护单元隔墙的抗力要求;(结构专业)
2)乙类防空地下室防护单元隔墙的厚度常5级不得小于250mm,常6级不得小于200mm。
4、两相邻防护单元之间应至少设置一个连通口。
注意:防护密闭门的设计压力值按规范要求选取。
5、防护单元间变形缝的设置
注意:防护密闭门的设计压力值按规范要求选取。
6、抗爆隔墙和抗爆挡墙
1)平时做好
2)临战构筑
预制钢筋混凝土构件≥120厚
沙袋堆垒断面宜采用梯形,其高度不宜小于1.80m,最小厚度不宜小于500mm。
主体和出入口设计:
(一)室内净高
1、防空地下室的室内地平面至梁底和管底的净高不得小于2.00m其中专业队装备掩蔽部和人防汽车库的室内地平面至梁底和管底的净高还应大于、等于车高加0.20m。(专业队装备掩蔽部≥3.0m;人防汽车库≥2.2m。)
2、防空地下室的室内地平面至顶板的结构板底面的净高不宜小于2.40m(专业队装备掩蔽部和人防汽车库除外)。
(二)掩蔽面积
(三)掩蔽总人数
1、面积指标表
2、物资库2~5人/1000㎡;
3、一等人员掩蔽部n=0.146×V0(V0为清洁区体积)
(四)战时干厕
1、可在临战时构筑。
2、宜设在排风口附近。
3、男女比例按1:1;
4、便桶数量:1)物质库1~2个
2)其他工程:男 1个/40~50人,女 1个/30~40人
(五)其他设置:贮水间、防化通信值班室、配电室、防化器材储藏室、封堵构件存放室等。
(六)出入口设置要求
1、防空地下室的每个防护单元不应少于两个出入口(不包括竖井式出入口、防护单元之间的连通口),其中至少有一个室外出入口(竖井式除外)。
2、战时主要出入口应设在室外出入口。
室外出入口——通道的出地面段(无防护顶盖段)位于防空地下室上部建筑的投影范围以外的出入口。
3、甲类防空地下室中,其战时作为主要出入口的室外出入口通的出地面段(即无防护顶盖段),宜布置在地面建筑的倒塌范围以外。
4、甲类防空地下室设计中的地面建筑的倒塌范围:
5、不设室外出入口的条件:
1)乙类防空地下室当符合下列条件之一时:
1.与具有可靠出入口(如室外出入口)的,且其抗力级别不低于该防空地下室的其它人防工程相连通;
2.上部地面建筑为钢筋混凝土结构(或钢结构)的常6级乙类防空地下室,当符合下列各项规定时:
(1)主要出入口的首层楼梯间直通室外地面,且其通往地下室的梯段上端至室外的距离不大于5.00m;
(2)主要出入口与其中的一个次要出入口的防护密闭门之间的水平直线距离不小于15.00m,且两个出入口楼梯结构均按主要出入口的要求设计;
2)核6级、核6B级的甲类防空地下室,因条件限制(主要指地下室已占满红线)无法设置室外出入口的,当符合下列条件之一时:
1.与具有可靠出入口(如室外出入口)的,且其抗力级别不低于该防空地下室的其它人防工程相连通;
2.当上部地面建筑为钢筋混凝土结构(或钢结构),且防空地下室的主要出入口满足下列各项条件时:
(1)首层楼梯间直通室外地面,且其通往地下室的梯段上端至室外的距离不大于2.00m;
(2)在首层楼梯间由梯段至通向室外的门洞之间,设置有与地面建筑的结构脱开的防倒塌棚架;
(3)首层楼梯间直通室外的门洞外侧上方,设置有挑出长度不小于1.00m的防倒塌挑檐(当地面建筑的外墙为钢筋混凝土剪力墙结构时可不设);
(4)主要出入口与其中的一个次要出入口的防护密闭门之间的水平直线距离不小于15.OOm。
对“地下室已占满红线”的理解。
6、共用室外出入口
符合下列条件之一的两个相邻防护单元,可在防护密闭门外共设一个室外出入口。相邻防护单元的抗力级别不同时,共设的室外出入口应按高抗力级别设计:
1)当两相邻防护单元均为人员掩蔽工程时或其中一侧为人员掩蔽工程另一侧为物资库时;
2)当两相邻防护单元均为物资库,且其建筑面积之和不大于6000m2时;
7、室外出入口通道设计要求
1)出地面段
1.当出地面段设置在地面建筑倒塌范围以外,且因平时使用需要设置口部建筑时,宜采用单层轻型建筑;
2.当出地面段设置在地面建筑倒塌范围以内时,应采取下列防堵塞措施:
1)通道出地面段上方应设置防倒塌棚架,核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室,可采用装配式防倒塌棚架临战时构筑。
2)出入口通道、楼梯和门洞尺寸
1.战时人员出入口:
2.人防物资库的主要出入口宜按物资进出口设计,建筑面积不大于2000m2物资库的物资进出口门洞净宽不应小于1.50m、建筑面积大于2000m2物资库的物资进出口门洞净宽不应小于2.OOm;
3.出入口通道的净宽不应小于门洞净宽。
8、出入口人防门设置数量
1)防护密闭门应向外开启。
2)密闭门宜向外开启。
3)人防门是二者统称。
9、出入口门前通道尺寸
1)防护密闭门和密闭门的门前通道,其净宽和净高应满足门扇的开启和安装要求。
10、人员掩蔽工程战时出入口宽度
1)人员掩蔽工程战时出入口的门洞净宽之和,应按掩蔽人数每100人不小于0.30m计算。
2)每樘门的通过人数不应超过700人。
3)出入口通道和楼梯的净宽不应小于该门洞的净宽。
4)两相邻防护单元共用的出入口通道和楼梯的净宽,应按两掩蔽入口通过总人数的每100人不小于0.30m计算确定。
5)门洞净宽之和不包括竖井式出入口、与其它人防工程的连通口和防护单元之间的连通口。
11、人员掩蔽工程的战时阶梯式出入口应符合下列规定:
1)踏步高不宜大于0.18m,宽不宜小于0.25m;
2)阶梯不宜采用扇形踏步,但踏步上下两级所形成的平面角小于10°,且每级离扶手0.25m处的踏步宽度大于0.22m时可不受此限;
3)出入口的梯段应至少在一侧设扶手,其净宽大于2.OOm时应在两侧设扶手,其净宽大于2.50m时宜加设中间扶手。
12、独立式室外出入口的设计要求
1)防护密闭门外通道长度不得小于5.OOm。
(其长度可按防护密闭门以外有防护顶盖段通道中心线的水平投影的折线长计,对于楼梯式、竖井式出入口可计入自室外地平面至防护密闭门洞口高1/2处的竖向距离。)
2)战时室内有人员停留的核4级、核4B级、核5级的甲类防空地下室,其独立式室外出入口的防护密闭门外通道长度还应符合规范中表3.3.10—1、3.3.10—2的规定;
3)乙类防空地下室和核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室,其独立式室外出入口不宜采用直通式;核4级、核4B级的甲类防空地下室的独立式室外出入口不得采用直通式。
13、附壁式室外出入口的设计要求
1)附壁式室外出入口的防护密闭门外通道(有防护顶盖段)长度不得小于5.00m。
2)乙类防空地下室附壁式室外出入口的自防护密闭门至密闭门之间的通道(亦称内通道)最小长度,可按建筑需要确定;
3)战时室内有人员停留的甲类防空地下室,其附壁式室外出入口的内通道最小长度应符合表3.3.12的规定(图3.3.12)。
14、室内出入口的设计要求
1)战时室内有人员停留的乙类防空地下室、核6B级甲类防空地下室和装有钢筋混凝土人防门的核6级甲类防空地下室,其室内出入口有、无90°拐弯以及其防护密闭门与密闭门之间的通道(亦称内通道)长度均可按建筑需要确定;
2)战时室内有人员停留的核4级、核4B级、核5级的甲类防空地下室和装有钢结构人防门的核6级甲类防空地下室的室内出入口不宜采用无拐弯形式(图3,3.14),且其具有一个90°拐弯的室内出入口内通道最小长度,应符合表3.3.14的规定。
(七)防护密闭门的设置应符合下列规定:
1、当防护密闭门设置在直通式坡道中时,应采取使防护密闭门不被常规武器(通道口外的)爆炸破片直接命中的措施(如适当弯曲或折转通道轴线等);
2、当防护密闭门沿通道侧墙设置时,防护密闭门门扇应嵌入墙内设置,且门扇的外表面不得突出通道的内墙面;
3、当防护密闭门设置于竖井内时,其门扇的外表面不得突出竖井的内墙面。
(九)防毒通道的设计要求
1、防毒通道宜设置在排风口附近,并应设有通风换气设施;
2、防毒通道的大小应满足滤毒通风条件下换气次数要求;
3、防毒通道的大小应满足战时的使用要求,并应符合下列规定:
1)当两道人防门均向外开启时,在密闭门门扇开启范围之外应设有人员(担架)停留区。人员通过的防毒通道,其停留区的大小不应小于两个人站立的需要;担架通过的防毒通道,其停留区的大小应满足担架及相关人员停留的需要;
4、洗消间应设置在防毒通道的一侧
5、洗消间应由脱衣室、淋浴室和检查穿衣室组成:
脱衣室的入口应设置在第一防毒通道内;淋浴室的入口应设置一道密闭门;检查穿衣室的出口应设置在第二防毒通道内;
6、简易洗消宜与防毒通道合并设置;
当带简易洗消的防毒通道不能满足规定的换气次数要求时,可单独设置简易洗消间。
7、带简易洗消的防毒通道应符合下列规定:
1)带简易洗消的防毒通道应满足换气次数要求;
2)带简易洗消的防毒通道应由防护密闭门与密闭门之间的人行道和简易洗消区两部分组成。人行道的净宽不宜小于1.30m;简易洗消区的面积不宜小于2m2,且其宽度不宜小于0.60m。
8、单独设置的简易洗消间应位于防毒通道的一侧,其使用面积不宜小于5m2。简易洗消间与防毒通道之间宜设一道普通门,简易洗消间与清洁区之间应设一道密闭门(图3.3.24—2)。
通风口、水电口设计:
(一)通风口与出入口的关系
1、医疗救护工程、专业队队员掩蔽部、人员掩蔽工程、食品站、生产车间以及电站控制室等战时有洗消要求的防空地下室,其战时排风口应设在主要出入口。
排风风口结合主要出入口图例:
2、其战时进风口宜在室外单独设置。并应与次要出入口或备用出入口相结合。
3、对于用作二等人员掩蔽所的乙类防空地下室和核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室,当其室外确无单独设置进风口条件时,其进风口可结合室内出入口设置,但在防爆波活门外侧的上方楼板结构宜按防倒塌设计,或在防爆波活门的外侧采取防堵塞措施。
进风口结合室内出入口图例:
4、滤毒室与进风机室应分室布置。滤毒室应设在染毒区,滤毒室的门应设置在直通地面和清洁区的密闭通道或防毒通道内,并应设密闭门;进风机室应设在清洁区。
5、物资库、固定电站控制室、移动电站的通风口一般单独设置。
6、专业队装备掩蔽部、人防汽车库的排风口一般单独设置,进风口可以设在主要出入口。
7、人防工程的三种通风方式:
1)清洁通风—是指防空地下室外空气未受毒剂等沾染时的战时通风。
2)隔绝通风—是指停止防空地下室内外空气交换,由通风机使工程内空气循环的战时通风。
3)滤毒通风—是指防空地下室外受染空气经过滤处理后送入工程内部的战时通风。
(二)通风口的设置要求
1、柴油发电机组的排烟口应在室外单独设置。
2、进风口、排风口宜在室外单独设置。
3、室外进风口宜设置在排风口和柴油机排烟口的上风侧。
4、进风口与排风口之间的水平距离不宜小于10m;
5、进风口与柴油机排烟口之间的水平距离不宜小于15m,或高差不宜小于6m。
6、位于倒塌范围以外的室外进风口,其下缘距室外地平面的高度不宜小于0.50m
7、位于倒塌范围以内的室外进风口,其下缘距室外地平面的高度不宜小1.Oom
8、供战时使用的及平战两用的进风口、排风口应采取防倒塌、防堵塞以及防雨水、防地表水等措施。
(三)消波设施
1、为防止空气冲击波从开敞的通风口进入室内,进排风口、排烟口宜采用防爆波活门+扩散室(或扩散箱)的消波设施。
2、防爆波活门
1)采用悬板式防爆波活门,嵌入墙内设置,深度≥300mm,相关尺寸按图集设计。
2)悬板活门的设计压力要根据人防工程的类别、抗力等级来确定。
3)一般采用BMH系列悬板活门,洞口尺寸根据通风量确定。
1)扩散室应采用钢筋混凝土整体浇注,室内平面为正方形或长方形。
2)扩散室的内部尺寸按工程防护类别、抗力等级、和通风量来确定。(规范有最小尺寸要求。BMH系列悬板活门可按表确定。)
3)与扩散室相连接的通风管位置应符合下列规定:
1.当通风管由扩散室侧墙穿入时,通风管的中心线应位于距后墙面的1/3扩散室净长处(图a);
2.当通风管由扩散室后墙穿入时,通风管端部应设置向下的弯头,并使通风管端部的中心线位于距后墙面的1/3扩散室净长处(图b);
4)扩散室内应设地漏或积水坑。
5)乙类防空地下室和核6级、核6B级甲类防空地下室的消波设施可以采用扩散箱。
1)滤毒室是装有滤毒通风设备的专用房间。应设在进风口附近,与进风机分室布置。
2)滤毒室设在染毒区,进风机是应设在清洁区。在滤毒室的一侧应设置一个既能通往地面,又能通往清洁区的密闭通道(或防毒通道);滤毒室与密闭通道之间应设密闭门。
5、战时不间断通风的通风口
战时主要为人员提供庇护的人防工程:人员掩蔽所、医疗救护工程等。
(四)洗消污水集水坑
1、设置位置:战时主要出入口的防护密闭门外通道内,进风口的竖井或通道内应设置洗消污水集水坑。
2、设置要求:可按平时不使用,战时采用移动式电动或手动排水设备。
(五)防爆波电缆井
柴油发电站设计:
(一)固定式电站
1、抗力级别——与供电范围内防空地下室最高抗力级别一致。
2、单元划分——宜单独设置,也可与人员防护工程结合设置,以合并面积按与其结合的防空地下室相关要求划分防护单元。
3、由控制室(清洁区)和发电机房(染毒区)组成。
4、发电机房设机械进、排风;及柴油机排烟系统。
5、排烟口应在室外单独设置。
(二)移动电站
1、与人员防护工程相结合设置。
2、与物资库结合设置。
3、与装备、人放汽车库结合设置。
九、平战结合及平战转换
(一)基本规定
1、采用的转换措施应能满足战时的各项防护要求,并应在规定的转换时限内完成;
2、平战转换不应使用现浇混凝土,当转换措施中采用预制构件时,应在设计中注明:预埋件、预留孔(槽)等应在工程施工中一次就位,预制构件应与工程施工同步做好,并应设置构件的存放位置;
3、平战转换设计应与工程设计同步完成。
(二)不得转换的内容
平战结合的防空地下室中,下列各项应在工程施工、安装时一次完成:
—现浇的钢筋混凝土和混凝土结构、构件;
—战时使用的及平战两用的出入口、连通口的防护密闭门、密闭门;
—战时使用的及平战两用的通风口防护设施;
—战时使用的给水引入管、排水出户管和防爆波地漏。
(三)临战封堵
1、平时通行口临战封堵
2、平时出入口临战封堵
1)对临战时采用预制构件封堵的平时出入口,其洞口净宽不宜大于7.00m,净高不宜大于3.00m;且在一个防护单元中不宜超过2个。
2)对临战时采用防护密闭门封堵的平时出入口,个数可以不限。
3、平时通风口临战封堵
4、平时采光通风窗临战封堵
深圳市人防的相关规定:
(一)面积规定
1、新建十层(含)以上或基础埋深3米(含)以上的九层以下民用建筑,按首层建筑面积修建防空地下室。
2、新建九层以下并且基础埋深3米以下的民用建筑按地面以上总建筑面积的5%修建防空地下室。
3、建筑工程有下列情形之一,不宜修建人民防空工程的,建设单位可以申请易地建设:
1)采用桩基且桩基承台顶面埋置深度小于3米(或者不足规定的地下室空间净高)的;
2)按规定指标应建防空地下室的面积只占地面建筑首层的局部,结构和基础处理困难,且在经济上很不合理的;
3)建在流砂、暗河、基岩埋深很浅等地段的项目,因地质条件不适于修建的;
4)因建设地段房屋或地下管道设施密集,防空地下室不能施工或者难以采取措施保证施工安全的。经市人民防空主管部门批准后,建设单位向市人民防空主管部门缴纳人民防空工程易地建设费,由市人民防空主管部门统筹安排修建防空地下室。
4、下列民用建筑可以减免易地建设费:
1)享受政府优惠政策建设的廉租房、经济适用房等居民住房;
2)新建幼儿园、学校教学楼、养老院及为残疾人修建的生活服务设施等民用建筑;
3)临时民用建筑和不增加面积的危房翻新改造商品住宅项目;
4)因遭受水灾、火灾或其他不可抗拒的灾害造成损坏后按原面积修复的民用建筑。
(二)室外出入口规定
1、必须设室外出入口,不适用《人民防空地下室设计规范》中关于不设室外出入口的规定。
2、室外出入口不允许平时封堵,战时挖开。
(三)临战封堵的规定
1、平时出入口必须采用防护密闭门封堵,不允许采用预制构件。
2、战时风机房等不允许临战砌筑,战时风机等必须平时安装好。
二等人员掩蔽所实例: