冷却塔运行原理冬季运行时的需要注意什么

冷却塔维修保养时的注意事项
4)防冻电热器会发热,请不要用手去碰。
5)请不要饮用冷却塔的水,进入眼睛时请立即冲洗。作业后,请漱口、洗手。
6)塔体各部贴有警告标贴、注意标贴,请遵守标贴记载的内容。
冷却塔设计、选定时的注意事项
关于设置场所
1、冷却塔应设置在通风的场所。尽量避开有尘埃、酸性排气、高温排气和水蒸气较多的场所。特别是吸入大量的煤烟后,不仅是冷却塔,配管和其他的设备也会被腐蚀。
2、百叶窗面和墙壁间如有障碍物或间隔少时,空气吸入会产生阻抗,导致冷却能力低下,请保持如下图以上的距离
冷却容量L尺寸
5~15RT0.5m以上
20~70RT1.0m以上
80~100RT2.0m以上
110~175RT2.5m以上
200~400RT3.0m以上
500RT以上3.5m以上
注)如障碍物是外壁,并外壁上可开口时,根据开口面积和开口率,L尺寸可以适当调整。另外,根据外壁的高低,L尺寸也可以可以适当调整,请询问冷却塔生产商。
3、障碍物比冷却塔高时,为了防止空气短路,请加用直管。
4、按样本记载的配管尺寸配管。
5、配管、水泵请装在冷却塔运行水位以下,不要让空气吸入。:WCDMA
&关于耐热温度:
填充材是由硬质聚氯乙烯树脂(PVC)制,高温水流入会引起变形。标准型的场合,使用极限温度为45℃,特别请注意试运行时过流量、高温水。另外,45℃以上时,有些有实力的生产商准备有耐热填充材,请询问冷却塔的生产商。
关于噪音对策:
根据冷却塔的设置状况,音响值有些不同。有噪音要求,请事先询问冷却塔的生产商。
关于补水水量:
1)蒸发量(WE)kg/h
冷却塔在运行中循环水在不断蒸发,蒸发量由下式计算:
WEQ/R=(Tw1-Tw2)&L&Cp/R
一般空调用WB=27℃的场合,(Tw1-Tw2)=5℃,Q:冷却热量(KJ/h)=(Tw1-Tw2)&L&Cp,R:水的蒸发潜热(2520KJ/kg),L:循环水量(kg/h),Cp:定压比热(4.2KJ/kg℃)来求得:WE=0.0083&L,也就是说循环水量的0.83%被蒸发。
2)漂水量(WD)kg/h
根据冷却塔的构造、通风速度有所差别,一般漂水量最大不超过如下数值:
开放式,循环水量的0.3%
密闭式,循环水量的0.15%
3)补水水量&DW(l/min)
补水水量是上计2项的合计。水的比重为1(kg/l)。
空调用开放式的场合:循环水量的1.13%;密闭式的场合:循环水量的0.98%。
我来说两句 ()
本月热门下载
暖通热门论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:冬季冷却塔运行需要注意哪些问题-双全资讯-走进双全-厦门市杏林双全玻璃钢有限公司
服务热线:
预约热线&TEL:
冬季冷却塔运行需要注意哪些问题
[相关文章]【玻璃钢冷却塔】运行维护人员的安全注意事项
  1。冷却塔运行维护人员应定期进行身体健康检查。凡有严重高血压、心脏病、颠痛病、精神病者及酗酒后的维护人员均禁止进人塔内、沟池边沿作业。
  2.冷却塔运行维护人员必须经过培训,熟悉全厂循环水系统、冷却塔构造,掌握运行和维护有关操作方法,并经安全规程考试合格方堆独立工作。
  3.进行塔内局部拆修、吊装等作业时,应遵守高空作业、拆除作业、起重作业等有关规定和要求,参见第三章第十一节、第四章第十二节有关部分。
  4。进入冷却塔内进行工作,须事先得到冷却塔运行维护斑(组)长的许可。
  5.进人冷却塔内进行工作、清扫循环水沟过滤网、调整挡风板和打冰等作业时,不得少于二人,其中一人专职或兼职监护。
  6.严禁在运行中的循环水沟内工作。在运行中的水池内工作时,须带救生设备,有人负责监护,并严禁靠近循环水沟的进水口。
  7.冬季接近冷却塔时,应首先判明塔顶是否有挂冰坠落的可能。平时接近冷却塔时,应先看望塔顶和塔壁,判明有无维修人员工作及有无其它物体坠落的可能。在塔内工作时,应判明塔顶和塔内壁有无维修人员和机具作业及有无青苔、防水层脱皮等杂物坠落的可能。
  8.接近冷却塔或进人冷却塔内工作应戴安全帽。
  9.进入塔内行走应手扶栏杆,脚穿胶鞋。
  10.用打冰杆清除挂冰时,操作人员应注意一定的姿势,使打冰杆与身体之间留有一定距离,防止打冰杆因冰块打击而伤人,作业时应双脚站稳、重心偏于后脚,防止打冰杆打空时闪落、滑倒。
  11.水沟的敞开口、排污检查井、循环水沟的滤过网等处,应安设栏杆、盖板等防护装置,井维护这些设备,使之始终处于完整可靠状态。
  12,配水槽上的走道板及其护栏、中央竖井四周的栏杆和冷却塔的步梯、爬梯及其栏杆等,均应始终保持完整可靠状态。
  13.运行人员在夜间巡回检查、冬季夜间清除挂冰和调节挡风板时,应有足够的照明,并有防滑跌、摔倒的措施。
  14。冬季塔顶挂冰有坠落可能的区域、塔壁检修有物体坠落可能的区域,应在地面设置围栏并悬挂警戒标志牌,防止行人误人。
  15.禁止在集水池内游泳、养鱼和钓鱼。
  16.旋转滤过网、捞草机、清污机的两侧应设有防护翠或防护栏杆。进人防护罩或防护栏杆内作业时,须停止其设备运行,切断电源,对电气开关应加锁并挂上“有人作业、禁止合闸”警告牌。
  17.在冷却塔运行条件下进入塔内清扫、调整溅水装置,应注意适当休息。
  18.悬挂和调整上层挡风板时应使用坚固的梯子并系上安全带。运输、悬挂和调整挡风板时应注意力集中,防止滑倒、落水和挡风板坠落伤人。19。木质及塑料质淋水填料等备品和工具堆放区,应备有消防器材,禁止烟火。停运维修的木制和塑料填料冷却塔内,使用电焊、火焊及其它生火作业时,应编制防火措施并经有关职能部门和领导批准。(更多玻璃钢冷却塔资讯请关注)
  更多高温冷却塔,玻璃钢冷却塔供应,玻璃钢冷却塔厂尽在中国玻璃钢冷却塔网,专业解答玻璃钢冷却塔工作原理,逆流式玻璃钢冷却塔,横流式玻璃钢冷却塔等相关知识
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。金钱鳘又称黄唇鱼,目前已经接近濒危灭绝的状态。
赴日游客越来越多,国内游客成为黑心商家的肥肉。
声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
  为了防止铜管(散热器)和散布水的冻结,请注意下面几点:
  ① 在密闭式冷却塔循环水中加入不冻液、或在配管中加入辅助防冻电热器;可以防止循环水的冻结
  ② 密闭式冷却塔在循环水中加不冻液后,冻结温度下降,不容易冻结。不冻液的浓度越高,冻结温度越下降,但是热传导率会下降,所以,在冷却塔选型时要注意;还有如有漏水,补充水时会稀释不冻液,而使冻结温度上升,请注意。
  ③ 密闭式冷却塔的循环水泵运行时,防冻电热器加热,水不会冻结。如果有循环水泵停止的场合,就另外需要辅助循环水泵,这里我们建议使用整套防冻器(包括辅助循环水泵、防冻电热器、配管)。
  ④ 的循环水系统设置3方向阀门,在循环水通过旁通管来控制容量的场合,如果增加旁通管的流量,会降低铜管内的流速,就是有负荷时也可能会产生冻结。请设定冷却塔最小循环水量。
  ⑤ 密闭式冷却塔为了防止散水水泵和散水配管的冻结,请使用防冻电热器,来保持下部水槽的温度。
欢迎举报抄袭、转载、暴力色情及含有欺诈和虚假信息的不良文章。
请先登录再操作
请先登录再操作
微信扫一扫分享至朋友圈
搜狐公众平台官方账号
生活时尚&搭配博主 /生活时尚自媒体 /时尚类书籍作者
搜狐网教育频道官方账号
全球最大华文占星网站-专业研究星座命理及测算服务机构
无锡方舟流体科技有限公司,于1996年开发出国内第一台闭式...
主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
主演:尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
主演:艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
baby14岁写真曝光
李冰冰向成龙撒娇争宠
李湘遭闺蜜曝光旧爱
美女模特教老板走秀
曝搬砖男神奇葩择偶观
柳岩被迫成赚钱工具
大屁小P虐心恋
匆匆那年大结局
乔杉遭粉丝骚扰
男闺蜜的尴尬初夜
客服热线:86-10-
客服邮箱:

我要回帖

更多关于 冷却塔安装注意事项 的文章

 

随机推荐