我开了家密室逃脱3,230平,今天来检查消防昨天刚开业会有那些处罚

我开了一家建筑面积约450平的密室逃脱,因为是密室结构相对复杂些
大大小小房间有十几个,还有一段是管道,之前没有报消防备案,就直接在原来的喷淋烟感的标准下建了不少的石膏板和轻体砖墙
不知道我这里需要什么样的标准才能通过消防的检查呢?(比如安装多少喷淋烟感 多少灭火器之类的)
应该咨询你们当地的消防部门,像我们这里200平面以下是不需要审核消防的。
严格按照消防规范,密室逃脱可能都没法报批。。。因为很难保证火灾时消防要求。&br&&br&每个密室,放俩3kg的灭火器。每个密室都做一个可以在火灾时自动打开,并直接通往走道的乙级防火门。门上要标明这是安全出口。厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。&br&&br&虽然我这么说不对的,但我不建议你直接按密室逃脱去报批。&br&作为密室逃脱,该如何保证平时里面的人很难出来(毕竟是密室逃脱),但着火时,里面顾客可以自行轻易出来,外边的消防队员可以自行轻易进去。一旦加了很多隔墙之后,原有消火栓的保护范围很可能不够(水龙带需要多转几个弯嘛)喷头的间距范围也会变化。需要核算消火栓和喷淋设计。门要是乙级防火门。。。这根本就没法做了。&br&&br&所以建议是,你先按大开间报批,审核过了,然后自己分割隔间吧。记住每个屋子放两具灭火器,门可以从外部快速打开(比如那种电磁锁,可以一键解锁,断电了自动解锁,使劲推也能强行打开)顾客进去前说明一下如果出问题了,如何逃生。和他们说“别在里边抽烟生火”也就只能做到这样了。尽量别出事。。。
严格按照消防规范,密室逃脱可能都没法报批。。。因为很难保证火灾时消防要求。 每个密室,放俩3kg的灭火器。每个密室都做一个可以在火灾时自动打开,并直接通往走道的乙级防火门。门上要标明这是安全出口。厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极…
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录我开了一家建筑面积约450平的密室逃脱,因为是密室结构相对复杂些
虽然我这么说不对的,但我不建议你直接按密室逃脱去报批。作为密室逃脱,该如何保证平时里面的人很难出来(毕竟是密室逃脱),但着火时,里面顾客可以自行轻易出来,外边的消防队员可以自行轻易进去。一旦加了很多隔墙之后,原有消火栓的保护范围很可能不够(水龙带需要多转几个弯嘛)喷头的间距范围也会变化。需要核算消火栓和喷淋设计。门要是乙级防火门。。。这根本就没法做了。所以建议是,你先按大开间报批,审核过了,然后自己分割隔间吧。记住每个屋子放两具灭火器,门可以从外部快速打开(比如那种电磁锁,可以一键解锁,断电了自动解锁,使劲推也能强行打开)顾客进去前说明一下如果出问题了,如何逃生。和他们说“别在里边抽烟生火”也就只能做到这样了。尽量别出事。。。
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录
专业折腾给排水,业余鼓捣写代码本人开了一家230平米超市办消防安全合格证时消防队要求我找一 - 相关问题 - 110网法律咨询
本人开了一家230平米超市办消防安全合格证时消防队要求我找一家消防资质公司做规划合理吗?
我是一家小型工厂,今天派出所来我厂消防安全检查,说我厂安全不合格,随后说要罚款五仟元。请问派出所合法吗
两个穿着治安服的来我们超市,说是查看消防设施,有两个安全出口、两个灭火器、一个水龙头和消防专用的水管,水管内有水专用消防的,结果说是不符合,要罚款,请问还需要什么就符合呢,他们不说
我家超市280平方米二楼做仓库消防队要求做消防喷淋,有法律依据吗?
我在网上查到要500平方米或以上的商场才规定要做。是这样的吗?谢谢!!!
本人大学还未毕业,在一家单位实习,但要求用高中毕业证入职,而且必须办理社保,这样合法吗!对以后毕业工作会不会有影响
你好,我新应聘了一家公司上班,要求交户口本的户主一页和本人一页的复印件,这个安全吗
本人在超市上班,没有签合同,我想辞职可以要求赔偿吗
破旧工厂 消防验收不合格 仓库又着火了, 消防队要封厂 我们又承担不了整改得价格
本人于15年8月31日上午到公司面试,因其老总时间没错开,当天只见了副总级的,其人事说在本市宾馆住宿(费用150元)。次日也就是9月1日见其老板,老板同意且要求我到他的另外一公司去。打车去花40元。在这公司呆一天,因次日放假,(晚上我就回上海住地)。9月6日按时来上班,与公司签订为期三年的劳动合同,试用期为三个月,在9月24是公司以试用不能胜任岗位为由要求9月30前解除劳动合同。公司的做法对吗?我可以索要我本人来此公司产生的相关费用700元?另...
安全方面不过关,消防队要求停产改装,居然没改装又偷偷生产起来,而且是晚上让工人一晚上一晚上熬夜,这种情况去哪里投诉
美食广场消防验收不合格,我们可以提出退租,并且提出赔偿要求吗我开了一家密室逃脱,消防喷淋和烟感安装的要求是什么样子的啊?细节如下
密室逃脱这玩意消防肯定不能报批,除非您至少在房间里设置明显防的疏散标识,所以说肯定要有一扇门是逃生用的,室内可以非常方便的打开……基本就长这样……基本就长这样……那效果,简直不敢想象…………
一个灭火器最大覆盖面积75㎡ 你可能需要放置6到7个
同时要满足你每个房间到最近安全出口的距离不要超过22米加了喷淋灭火系统可增加3米
应该咨询你们当地的消防部门,像我们这里200平面以下是不需要审核消防的。
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录&&问题详情
我开了一家密室逃脱,消防喷淋和烟感安装的要求是什么样子的啊?细节如下
我开了一家建筑面积约450平的密室逃脱,因为是密室结构相对复杂些
大大小小房间有十几个,还有一段是管道,之前没有报消防备案,就直接在原来的喷淋烟感的标准下建了不少的石膏板和轻体砖墙
不知道我这里需要什么样的标准才能通过消防的检查呢?(比如安装多少喷淋烟感 多少灭火器之类的)
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法和不良信息举报电话: 010- 举报邮箱:

我要回帖

更多关于 密室逃脱100个房间上 的文章

 

随机推荐