做烤房,有四相线是火线吗,ABC火线可以错位接吗

我有一个角型接法的三相电机,但没有三相电,想买变频器,不知道该买3相220V输出的,还是3相380v输出的?有一点疑问,所谓三相电,不就是民用电在进户之前那ABC3根火线吗,2根火线之间电压是380V.可是如果3相380v输出的变频器,那2根火线之间的电压是多少了?这种电压,只能用变频器输出吗?还是这就是所谓的动力电?电机是0.75KW,和电机相连的,有一个倒顺开关.
3相380v输出的变频器,那2根火线之间的电压是380V.这种电压,不是一定变频器输出.但是,你现在没有三相电,可以考虑采购一个变频器.更准确的讲,是一台升压变压器加特殊的变频器.采用升压变压器是因为变频器输出电压受限于输入电压.需要将220V先变为380V或更高.特殊变频器是因为一般的变频器采用三相三线输入,而你只有单相输入,不过变频器输入后反正是要先整流,单相也可以用(输入电流谐波比三相时大).不过单相整流较三相整流而言,整流后的平均电压稍低,所以变压器可选400V或440V.还有一种更简单的办法,就是还是用单相电,先用单相变压器将220V升压为380V,再增加一个移相电容.具体电路如下:
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码三相四线制接电机,ABC火线N零线是一个总开关,,AB火线之间电压380V,BC火线0V,_百度知道
三相四线制接电机,ABC火线N零线是一个总开关,,AB火线之间电压380V,BC火线0V,
问一下为什么接完以后电机不转AC火线380V,,ABC零线电压都是220V
BC 缺相了、CN都是220v就能测出那根火线缺相,AN无电压说明A相缺,分别测量AN,不会转、AC都是380伏就没有问题了,或者是同一根火线分出来两根接到了您的开关位置了,应该好好查一下来的电线接错没有、BN、BC知道零线N就行了,再或者分别测量AB,以此类推
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
ABC与零线之间都有220V,而BC间无电压这说明BC无相位差为同一相电源,可往上一级电源查查看!
BC火线0V不正常,应该是380V,缺一相,电机不转,会烧电机
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相四线制接电机,ABC火线N零线是一个总开关,,AB火线之间电压380V,BC火线0V, AC火_百度知道
三相四线制接电机,ABC火线N零线是一个总开关,,AB火线之间电压380V,BC火线0V, AC火
ABC火线N零线是一个总开关。问一下为什么接完以后电机不转,BC火线0V,,ABC零线电压都是220V,,AB火线之间电压380V,AC火线380V三相四线制接电机
提问者采纳
缺相,原因你开关坏,电机坏。
为什么开关坏,电机坏
如AB,Bc,cA之间都是380v并且开关完好,电机完好通电没有不转的理由。
那个ac是380v
就是不明白为什么bc是0v
可是如果b相无电压,为什么b线的零线电压却是220v呢?
那是有电压表或指示灯等串到b相的电压。
为什么不能是c相无电压
你好,可以详细说一下吗?谢谢
你说Ac有电,Bc为0但B相对地有220v由此判定是从其c相窜过来的电压,同样说明BC间是同相也就电压为零了呀。
可以问一下应该怎么解决吗?
让电力局的人找电呀
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三根一样的相线能通过一个感应线圈吗,。 从变压器出来 一共有四根电缆,每根里面是三根火线一根零线_百度知道
三根一样的相线能通过一个感应线圈吗,。 从变压器出来 一共有四根电缆,每根里面是三根火线一根零线
每根里面是三根火线一根零线。 从变压器出来
一共有四根电缆,是每根火线通过一个线圈吗,现在想给这几根线加个电表,怎么加三根一样的相线能通过一个感应线圈吗,
我有更好的答案
a,b,N通过各自的测量线圈,c应该是每相电缆通过一个电流互感器线圈(CT)
那这一共需要十二个互感器十二个单相电表了是吧
四个CT,一个三相电表
一个三相电表不够吧
能否留个联系方法
一三五进,二四六出,七接工作N(一进一出)
其他类似问题
为您推荐:
相线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁举一反三(巩固练习,成绩显著提升,去)
根据问他()题库系统分析,
试题“如图所示是一种触电保安器,变压器A处用双股相线(火线)和零线...”,相似的试题还有:
照明电路中,为了安全,一般在电能表后面电路上安接一漏电保护器,如图所示,当漏电保护器的ef两端未接有电压时,脱扣开头K能始终保持接通,当ef两端有一电压时,脱扣开关K立即断开,下列说法错误的是()
A.站在地面上的人触及b线时(单线接触电),脱扣开关会自动断开,即有触电保护作用
B.当用户家的电流超过一定值时,脱扣开关会自动断开,即有过流保护作用
C.当相线和零线间电压太高时,脱扣开关会自动断开,即有过压保护作用
D.当站在绝缘物上的带电工作的人两手分别触到b线和d线时(双线触电)脱扣开关会自动断开,即有触电保护作用
某中学的学生食堂新安装了磁卡就餐系统,使用不到一周,便出现了电源总开关总是无法接通的问题.经检查,电源总开关中漏电保护器动作切断了电源.漏电保护器电路如图所示,变压器A处用火线与零线双股平行绕制成线圈,然后接到磁卡机上,B处有一个输出线圈,一旦线圈B中的电流经放大器放大后便推动断电器切断电源.造成漏电保护器动作切断电源的原因判断为磁卡机用电端(  )
A.零线与火线之间漏电
B.火线与地之间漏电或零线直接接地
C.只有火线与地之间漏电才会产生
D.刷卡机装得过多,造成电流太大
照明电路中,为了安全,一般在电能表后面电路上安接一漏电保护器,如图所示,当漏电保护器的ef两端未接有电压时,脱扣开头K能始终保持接通,当ef两端有一电压时,脱扣开关K立即断开,下列说法错误的是 (&&& )  
更多关于 相线是火线吗 的文章

 

随机推荐