各位大师请问一下,我在电箱用绝缘表量过火线,零线和地线的区别,地线没问题,就是要跳闸是怎么回事?

急!开关上的火线和插座上零线接灯以后为什么跳闸_百度知道
急!开关上的火线和插座上零线接灯以后为什么跳闸
我射灯走线所关引条火线附近插座引条零线接灯插座闸跳办啊已经入住再剖墙已能急求助啊
线肯定没接混线没问题关灯闸插座另外闸
提问者采纳
问题简单关漏电关插座漏电关同路现漏电关面检查装置专门用检测没漏电原理火线流电流检测火线电流用电器零线零线同火线相同电流流检测装置零线流零或比火线电流跳表面说火线流电流零线电流少少现关插座同漏电关吧射灯借用关漏电关火线电流插座漏电关零线搞关漏电关遵循少少原则插座漏电关遵循搞跳闸咯
是啊,你分析的好像很对,那还有招吗,把两个漏电保护并成一个??
不用的,如果你那个插座的漏电开关够大的话,可以合并成一个,如果不够大,就把开关那条去射灯的火线不要了,直接把插座换一个带开关的插座,那就可以了,不过记住线要怎么接,如果你插座上的开关只控制射灯,那开关出来那条火线就直接去射灯了,射灯回来的零线就接回插座吧,而给电给插座的那条火线就直接于进开关那条火线接一起吧,那就不受开关控制了,24小时都有电了,
先谢谢你的回答,我看了下总闸写的是C30,插座的漏电保护写的是C20,灯的也是C20,你看下能把灯闸的出线并到插座的漏电开关上吗?
很难说喔,你找个电工去你家看一下总体情况才可以搞啊,现在只是理论上而尔,要看你拉了多大负载,有没有超过漏电开关允许的最大电流,还是找个电工看一下吧
哦,我明白了,现在电灯是空开,插座是空开加漏电保护,我直接把插座的漏电保护换成一个空开,这样可以吗
这样啊,不行啊,插座是要接漏电开关的,灯可以接空开啊,你要分清楚空开和漏电开关的区别,建议你重新搞过电箱,那些该接空开,那些该接漏电开关要分清楚,还是找个电工看一下吧,毕竟我不知道你家是什么情况啊
其他类似问题
能插座零线与线搞错接条零线能保护线漏电关作试接插座线跳闸零线与线搞错搞错零线与线相碰跳闸射灯短路
第一,直接从插座接灯,灯正常亮,第二,零线与地线没有相碰,第三,用任何都试都会跳闸,开关是开关的漏电保护,插座是插座的漏电保护,现在开关的火和插座的零一接灯,插座的漏电保护就跳了
一根接火线,一根接零线,正常情况下不会跳闸的。如果零线与地线相碰,或地线当作零线,就会跳闸。因为漏电开关只要有一点小小的对地电流(30mA)就会动作。“现在开关的火和插座的零一接灯,插座的漏电保护就跳了”,而“直接从插座接灯,灯正常亮”,这个确实非常难解释,只有一种情况:火线和零线弄错了。接插座的是火线,接开关的是零线,这条零线与地线相碰了。是不是单凭颜色判断火线和零线?一定要用测电笔测量!
用电笔,万用表都测了,线肯定没混,而且这火零之间电压还是正常的呢
如果其他负载接上并启用都正常,说明零线没有与地线相碰,这个问题就非常难解释了。漏电开关和空气开关装在一起,两者是联动的,空气开关是接双线的。可能插座零线流经的电流过大,空气开关超负荷跳闸 了?干脆火线和零线都从插座里引出来吧!
为您推荐:
其他3条回答
插座引两根线根火线根零线行火线经关接灯零线直接接灯
应该是有短路,可能是电线短路了,也可能是灯座里短路了。你先把灯座里的线拆掉,你合上开关看有没有跳闸,没有的话就是灯座的原因了,换个灯座就好了。
你的射灯有短路的地方。
您可能关注的推广回答者:
跳闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁一插上冰柜马上跳闸,用万能表测火线跟零线通了,是什么问题?_百度知道
一插上冰柜马上跳闸,用万能表测火线跟零线通了,是什么问题?
  插上冰柜马上跳闸,用万能表测火线跟零线通了,这是漏电,如果是短路,不插用电器就会跳闸,估计是零线和地线碰到了。  漏电是电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的。检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的就是静电;如果长亮定是漏电无疑。另有一种游戏王卡也叫漏电。  漏电产生的原因有二:  1.有些用电器采用的电路板自身有问题(电路板低压电路没和220V的交流电隔离,本身就带有市电),采用开关电源的电器多属这一种情况。如有些老式彩电,人一摸到天线就会有手麻的感觉,这就是天线和电路板相连产生的漏电。不过这些电对人没多大危险,因为电路板和市电间有一个阻值很大的电阻,产生的电流很小。  2.即便是用电器的电路板本身没问题,但由于某些元件漏电(尤其是电容)或是由于电路板受潮、灰尘太多,也会出现漏电的现象,如有一些用电器外壳一开始不带电,但用了一段时间后又带电了,多属这种情况。
其他类似问题
为您推荐:
插冰柜马跳闸能负载损坏导致建议检查冰柜线路绝缘万能表测火线跟零线通绝缘插用电器关跳闸所我怀疑测量能绝缘电阻
来自团队:
万能表的相关知识
其他3条回答
肯定冰柜线路问题重新检测冰柜路线
这下真是麻烦大了
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁插上用电器后电箱就跳闸是怎么回事?只有两条线,用电笔量,一条是火线(电笔亮),一条是零线(电笔不亮,应该是火线不是地线,因为后用万用表量电压是有反应的如果是底线,应该没有电压),用万用表测电压,读数是250v也没问题,接上插线板,插线板上的电源指示灯亮,但是只有一插上用电器就跳闸(哪怕只接上一个手机充电器都会跳闸,不是插线板的问题,试过用手机充电器的两极直接去碰两条线也是一样地跳闸),(还有厨房里的一个灯(没装灯的时候量电压好好的,装上灯后开关一打开就跳闸)感觉很邪门.请问这是什么地方出了问题?
默念tiXK65F
你的零线是接地线,因为接地线和零线间电阻很小,对火线电压也基本是相电压220伏.而不是没有电压.
我找到一半原因了,那里是零线过得开关,火线不过开关直接在灯上接的,开关里有两条控制线和条从电箱过来的零线。一条控制线是控制是灯上的,另外一条是就是控制插座的。插座和灯上的火线是联通的。当时我直接把开关里的零线进线和灯上零线控制线包在了一起(不经过开关,灯变成长明的了),然后从电箱另外引一条火线经过开关来联通另外一条本该是插座零线控制线的线。但是问什么开灯就会跳闸啊,最多也就是形成一个火线回路而已
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码怎么样用万用表测电水壶坏了?一插上电源就跳闸,已测零线和火线电阻35欧,金属壶体表面与地线约13千_百度知道
怎么样用万用表测电水壶坏了?一插上电源就跳闸,已测零线和火线电阻35欧,金属壶体表面与地线约13千
用万用表测电水壶坏插电源跳闸已测零线火线电阻35欧金属壶体表面与线约13千欧线零火绝缘
提问者采纳
&已测零线火线电阻35欧&,按欧姆定律功率公式:P=U2/R=(220*220)/35=1383w,实际般电水壶功率1500w,考虑测量误差产品误差均<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a007a%内,认短路.&金属壶体表面与线约13千欧&,
<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a007a0v电压,I=U/R=220/A=17mA,,般电阻用10k档量基本,漏电保护器作电流通mA级,已经数量级,使漏电保护器作,漏电保护器与电源总闸体,实际跳总闸,判断失误.
至于原处理,能加热管电热丝搭壳,能水壶电源插座进水或受污染引起绝缘电阻降低,其者居.搞自拆清理并烘干再测电阻,安装要注意做防水密封,漏电能换加热管.
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
明显零线火线短路
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁火线零线接上是正常的,地线接上就跳闸是怎么回事?_百度知道
火线零线接上是正常的,地线接上就跳闸是怎么回事?
跳闸是因为用电器的火线与金属外壳漏电了。为了保证用电安全,用电器的外壳金属部分接有一根保护地线,使放置在绝缘地面的用电器外壳带电时,漏电电流能通过地线流入大地,这股漏电流会被自动跳闸机构检测到,并且立即跳闸,实施保护,本故障例如果不是接上地线就跳闸,那么人触到电器机壳非常危险!所以用电器的地线必须按要求接好地,并且故障跳闸后,必须检查排除电器漏电故障后,才可以继续使用。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
用电器电机或电加热器例:电磁线圈或加热电阻串联火线零线间与壳体间绝缘线壳体引情况线起任何作用损坏漏电漏电流经线流走起体接触保护作用检查否接错线红火线L/蓝零线N、黄绿线E
提问者评价
其他4条回答
估计家线与零线短接线流零线电流造零火平衡漏电保护关作建议再检查线与零线连接尤其电器外壳没外壳带电我亲戚家电热汀取暖器插电跳闸找半原才找
我就得 如果你零线火线都接上了没 跳闸
接上地线之后跳闸了
估计就是 地线与某一根串联了
导致短路 所以跳闸
漏电了要不就是地线和零线混接了。
有漏电的地方,才会跳闸,不接地线时很危险的,用试电笔测电器外壳肯定有电。所以要找出漏电原因,维修好再用,最好找专业人员。