整流器出电端,零线火线零线地线颜色都有电,正常吗

对啊,不分火线和零线的
wanwenhao11
回答正确简单,支持!
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
祝你顺利!幸福,快乐,每一天
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'您现在的位置:&
火线与零线之间的电压_零线和地线之间的电压
火线与零线之间的电压_零线和地线之间的电压
如果地线和大地接触良好的话,地线-火线的电压是和零线-火线之间的电压是一样的.都是220V,地线和零线应该是没有电的(0V).如果发现地线-零线上有大于5伏的交流电,基本可以认定:地线没有接地或是接地不良,或者一些接地的设备漏电过于严重. 我国规定的供电标准是三相四线制:火线有三条,火线与火线之间电压是 ~ 380V ,各相之间的相位差是 120& ,俗称工业电;火线与零线之间电压是 ~220V ,俗称民用电 。供电公司就是按照国家标准向市民供电的。 地线是与大地可靠连接的导线,接在用电器的外壳上,使外壳的电位始终与大地相连,保障人身安全。 而零线虽然是电源的电流通路,最终也是接入大地的,所以零线与地线之间没有电压,或者有几伏电压。但是要注意,出现故障时零线也会危及人身安全,不要轻易触碰。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&171元
&#165&249元
&#165&8.6元
节省21.4元
&#165&49元
&#165&219元
&#165&26.8元
节省10.2元
&#165&132元
&#165&245元
节省249.2元
&#165&298元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&2.1元后使用快捷导航没有帐号?
&&&全站 说: 2天前全站 说: 3天前全站 说: 4天前全站 说: 5天前全站 说: 9天前全站 说: 9天前
查看: 11177|回复: 8
传统镇流器式日光灯 整流器应该接火线还是零线?
(172672号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 274 天连续签到: 0 天[LV.5]海川常住居民II&
传统镇流器式日光灯 镇流器应该接火线还是零线?
日光灯.jpg (5.48 KB, 下载次数: 3)
20:41 上传
有什么不一样的地方吗?
(616966号)
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 1585 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日10时51分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日09时41分获得了这枚徽章。 []
按你的图,开关接火线就行了。
积极参与交流
(676586号)
收到鲜花 朵
阅读权限80
主题好友积分
签到天数: 1150 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家II&
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日16时07分获得了这枚徽章。 []
已提交版主身份信息登记
TA在日17时17分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日09时01分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日08时29分获得了这枚徽章。 []
按要求接火线。图看到的比较正规。
积极参与交流
(676308号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
接在火线上面,包括开关也是!
(172672号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 274 天连续签到: 0 天[LV.5]海川常住居民II&
我主要是说如果镇流器接零线那边行不行呢?
(676308号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
本帖最后由 苏州友明科技 于
00:30 编辑
接零线也可以用,但不符合要求。因为输入电压是一个工频交流电,零线相对于负半周就是一个高电位,此时通过镇流器与灯丝形成一个约600V电压加在启辉器两端,启辉器发热而短接,使得灯管发光、发热;紧接着启辉器由于电压下降,冷却复位后退出运行;此时灯管是通过已气化的水银形成回路,镇流器依然在回路当中,并分掉一半左右的电压。
开关是不允许接在零线上面的,否则断开开关后,灯管时常有闪烁的情况发生。
深入讨论内容
积极参与讨论问题
(589298号)
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 1383 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家II&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时25分获得了这枚徽章。 []
图上是标准的,开关控制火线,但是实际工作中都是随便接。
(674968号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 2 天连续签到: 0 天&
可以接零线,但不符合规定。开关必须接在火线上,否则不安全,而且关掉开关后,灯管会闪烁。
积极参与讨论问题
(172672号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 274 天连续签到: 0 天[LV.5]海川常住居民II&
奥 那还是接火线吧!
海川化工论坛网化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by商品名称:
评价得分:
其他谈论话题
多品类齐全,轻松购物
快多仓直发,极速配送
好正品行货,精致服务
省天天低价,畅选无忧&&问题详情
节能灯整流器维修方法有哪些?
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
维修电子节能灯,首先要排除假故障。关灯后节能灯有间隙性的闪光,这并不是灯的质量问题。主要原因是电工线路安装不规范,将开关设在零线造成的。只要把进线端的零线与火线调换一下即可。使用了带氖灯的开关,关灯后仍然能形成微流通路,或借线安装双联开关的,会造成有时关灯后有闪光现象。  维修电子节能灯时,为安全应用1:1隔离变压器隔离市电。  一、灯不能正常点亮的检修  1.常见为谐振电容C6击穿(短路)或耐压降低(软击穿),应换为耐压在1kV以上的同容量优质涤纶或CBB电容。  2.灯管灯丝开路。若灯管未严重发黑,可在断丝灯脚两端并联0.047μF/400V的涤纶电容后应急使用。  3.R1、R2开路或变值(一般以R1故障可能性较大),用同阻值的1/4W优质电阻代换。  4.三极管开路。如发现只有一只三极管开路,但不能更换一只,而应更换一对耐压在400V以上的同型号配对开关管。否则容易出现灯光打滚或再次烧管。  5.灯光闪烁不停。灯管若未严重发黑,检查D5、D6有无虚焊或开路,若D5、D6软击穿或滤波电容C1漏液及不良,也会使灯光闪烁不停。  6.灯难以点亮,有时用手触摸灯管能点亮或灯光打滚,这可能是C3、C4容量不足、不配对。  7.倘若单支小功率节能灯点亮后灯丝有发红或发光的现象,还应检查D1~D4有无软击穿,C1是否装反或漏电,电源部分有无短路等。  8.扼流圈L及振荡变压器B的磁心有断裂。如若单换磁心,要注意三点:(1)使用符合要求的磁心,否则可能使扼流圈的电感值有较大出入,给节能灯埋下隐患;(2)磁隙不能过小,以免磁饱和;(3)磁隙间用合适的垫衬物垫好后,用胶粘剂粘上,并缠上耐高温阻燃胶带,以防松动。此外对B的同名端不能接错。  9.检修使用触发管的电子镇流器,应重点检查双向触发二极管,此管一般用DB3型,它的双向击穿电压为32±4V。  二、有元件明显损坏的检修  1.虽不熔断保险、不烧断进线处线路而电阻等有明显损坏的,三极管必损无疑。这首先可能是灯管老化引起的,其次是使用环境差,另外可能是由C1失去容量造成的。对于前二种情况,在更换电阻、三极管时,最好也更换配对的C3、C4小电解。对于后一种,C3、C4不必更换,由于C1工作在高压条件下,务必选用优质耐热电解电容器进行代换。  2.在熔断保险、烧断进线处线路的情况下,若C1、Q1、Q2完好,则必须逐个对D1~D4进行常规检查和耐压测试。或把D1~D4全部用优质品代换。  3.C1爆裂,如伴有熔断保险、烧断进线的现象,应将D1~D4、C1全部更换。  4.只有Q2一侧的阻容件、三极管烧坏的,应重点检查C2是否已击穿。  5.若高频变压器B损坏,可用∮0.32mm高强线在10mm×6mm×5mm的高频磁环上绕制,T1、T2各为4圈;T3为8圈(注意头尾)。扼流圈L:灯管功率5~40W,相应为1.5~5.5mH之间。  三、少数电子节能灯有干扰遥控彩电的现象。  可调整L的电感量或C2的电容量,使其不干扰遥控电视机,又能安全工作。  四、使用节能灯的注意事项  1.节能灯不能在调光台灯、延时开关、感应开关的电路中使用。  2.应避免在高温高湿的环境中使用。  3.电子节能灯与其他照明灯具一样,不宜频繁开和关
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:

我要回帖

更多关于 零线火线 的文章

 

随机推荐