零线火线各接一个断路器 没有零线会不会动作

火线或零线接到插座的地线孔,电路中的断路器会不会跳闸?
火线或零线接到插座的地线孔,电路中的断路器会不会跳闸?
墙壁接线盒中有三根线,地线、火线、零线,我要安装一个三孔插座,我把火线接到了插座的地线孔内,把地线接到了插座的零线孔内,把零线接到了插座的火线孔内,这时断路器会不会跳闸?如果我在插座上插上用电器(分为两脚插头的和三脚插头的),会不会跳闸?
第二种情况:我把零线接到了插座的地线孔内,把地线接到了插座的零线孔内,把火线接到了插座的火线孔内,这时断路器会不会跳闸?如果我在插座上插上用电器(分为两脚插头的和三脚插头的),会不会跳闸?
第一种情况断路器不会跳闸,插上二脚插头不能工作,插上三脚插头非常危险,用电器外壳带电,当然也不能工作;第二种情况断路器不会跳闸,接用电器(不分二脚或三脚)不能正常使用,如果是漏电保护器,则会保护跳闸。
请遵守网上公德,勿发布广告信息
相关问答:
电路中“断路器”不带漏电保护时:
在第一种情况下
插两脚插头用电器不跳闸,电器不能工作;
插三脚插头用电器,如果电器外壳金属部分接触地面或与地面能连通良好,则插上就跳闸;如果电器放置在与地面接触电阻较大的地方,不跳闸,电器也不能工作;
第二种情况下即零线与接地线接反,都不会跳闸,如果接地线良好,电器还可以正常工作。
断路器带漏电保护功能时:
第一种情况下
插两脚插头用电器不跳闸,电器不能工作;
插三脚插头用电器,基本上插上就跳闸,除非用电器外壳实际对地电阻极大,火线通过电器外壳到地面间形成的电流小于漏电保护电流。
第二种情况下
无论插何种插头的电器,只要开开关(DVD等因为一插上电源就工作的,就不需要开开关),因为火线、零线电流不平衡,保护启动马上跳闸。电气工程分区
查看: 9005|回复: 31
听众数收听数自我介绍人生路,我们都是新手最后登录注册时间主题精华4积分3091帖子
二星高级工程师, 积分 3091, 距离下一级还需 909 积分
这里探讨下或者漏电保护器动作的前提条件:
1:人在检修电路,照明回路上使用的是普通1P断路器(过载、过流保护),假设人两只手分别握着火线和零线,人穿普通运动鞋或者康奈皮鞋站在地面上或者室内的木地板上。此时人会触电,人在这电路中充当了负载形成回路。那此时照明回路上的1P断路器会动作吗?
2:还是照明回路上的问题,假如人用一只手接触火线,人站在地面上会不会触电。假如是插座回路(2P漏保)人一只手接触火线会不会触电,我的理解是算漏电吧,漏保会动作。
人生路,我们都是新手
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2364帖子
五星工程师, 积分 2364, 距离下一级还需 136 积分
第一个问题,开关开始不跳,等你烧糊了,开关才跳。
第二个问题,你光着脚站地上再摸火线试试看是否触电?
&经典的回答,变成人肉串,才能跳,否则不好吃&
&最佳答案!&
&同意2楼观点。&
听众数收听数自我介绍人生路,我们都是新手最后登录注册时间主题精华4积分3091帖子
二星高级工程师, 积分 3091, 距离下一级还需 909 积分
期待关于第二点的回复!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分185帖子
三星助理工程师, 积分 185, 距离下一级还需 15 积分
第一个问题:不会跳
第二个问题:漏保会跳!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
没人用这样的方法研究触电的,除非是自杀!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分68帖子
一星助理工程师, 积分 68, 距离下一级还需 32 积分
第一个问题,你自己算算电流多大。人体的电阻你大概按照1700欧姆左右算。远小于开关的过载电流。不会跳。
第二个问题。漏保的原理是探测N和L线的电流是否相等判定是否漏电。若是你用手摸插座回路L线,被电到漏保会跳。一般插座的漏保动作电流是30mA
&支持6楼的分析。&
听众数收听数自我介绍勇猛精进 坚苦卓绝
最后登录注册时间主题精华0积分1037帖子
四星工程师, 积分 1037, 距离下一级还需 63 积分
xuchaohua9953 发表于
第一个问题,开关开始不跳,等你烧糊了,开关才跳。
第二个问题,你光着脚站地上再摸火线试试看是否触电?
同意2楼观点。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分530帖子
一星工程师, 积分 530, 距离下一级还需 120 积分
第一种情况估计不会跳,达不到动作电流,当然会死的比较惨。
第二种情况照明回路上,假如人用一只手接触火线,人站在地面上会触电。插座回路(2P漏保)人一只手接触火线会触电,漏保会动作。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分538帖子
一星工程师, 积分 538, 距离下一级还需 112 积分
1,不会跳,
2、漏保会跳
另外:如果你对地绝缘的情况下,两手碰插座回路的相线和零线,漏保是不跳的
听众数收听数自我介绍做精专业!最后登录注册时间主题精华0积分1468帖子
五星工程师, 积分 1468, 距离下一级还需 1032 积分
楼主的假设让人很无奈 啊!!!
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)电气工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分208帖子
四星助理工程师, 积分 208, 距离下一级还需 42 积分
户内配电箱的总开关肯定跳,因为户内配电箱肯定有安装过欠压保护的,这是强条,没过欠压保护的应该不会跳把~
加群请注明:网易电气
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分31帖子
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
一般情况下是不跳的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分59帖子
一星助理工程师, 积分 59, 距离下一级还需 41 积分
等着赔钱好了!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分21帖子
技术员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
回复 1# 的帖子
380V的当220V肯定是有问题的 ,不及时发现会引起家电受损,严重可能会引起火灾的。之后断路器是会动作的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分75帖子
一星助理工程师, 积分 75, 距离下一级还需 25 积分
很危险,会死人的。
听众数收听数自我介绍质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。
最后登录注册时间主题精华0积分166帖子
三星助理工程师, 积分 166, 距离下一级还需 34 积分
原帖由 zhd102288 于
19:40 发表
如题,如果在配电柜出线将零线误接成相线,也就是说成了380V,用户家里的漏电保护器和空开会不会动作?
用户家里的漏电保护器和空开如果没有过压保护功能,那就不会跳。但是,如果用户打开任何用电设备都会被烧坏的,开灯灯烧坏、开电视电视烧坏、开冰箱冰箱烧坏、开空调空调烧坏、开微波炉微波炉烧坏、开电扇电扇烧坏、开电脑电脑烧坏、开热水器热水器烧坏…………
如果这么做那不是坑人家吗!!!
质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分58帖子
一星助理工程师, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
如果断路器带有过压功能(有一些高端品牌特定型号家用漏电断路器具有280V过压功能,但装的人家极少),则没有问题,其它肯定不跳
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分33帖子
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
我们工地上办公室临时电有过该类情况,错把相线当零线接了,当时时间持续大概在3分钟左右,日光灯明显变亮,漏保断路器都没跳,是我们发现异常,及时拉掉闸的。但没有烧毁东西,如果时间持续长点,家电肯定被烧。烧过之后应该会跳闸.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
学习 学习 学习
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
我在试验4P漏电开关时把火线跟零线接错了,让试验按钮开关也会断开。