双级空气开关引出一三根火线共用一根零线到七八个单级空气开关,零线公共档。为什么不跳闸?

您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:63
年度积分:53
历史总积分:681
注册时间:
公司卖了一台设备,采用三相四线制供电,总用电量为45A,使用厂方选用DZ47-60A的空开给它供电,运行了半年没有出现任何问题。可是到了去年11月份的一天,启动工作还不到一分钟,设备里面电控柜接线排处的线鼻烧毁,烧毁处接的正是从空开引过来的电源火线的一相,以为是线鼻没压紧,就换了一个新线鼻,可没用多久,线排接电源零线处线鼻也烧掉,因此维修时干脆不用线鼻,直接将线芯压在线排上,然而过了一个月后,外接电的空开烧掉一相,想了半天搞不明白,请教一下高手,这是什么原因呢?烧空开与前两次烧线排是否存在联系?空开烧毁处和线排烧毁处只用一条电缆连接。
[此贴子已经被作者于 14:53:25编辑过]
文章数:2191
年度积分:164
历史总积分:3727
注册时间:
工控人谈电商
^_^你这个问题还真是比较难搞呀
按说选60的空开也可以呀。不行换个带漏电的试试。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
文章数:4552
年度积分:128
历史总积分:7123
注册时间:
换小一个等级的断路器并整定热脱扣
检查一下看看线径是不是选细了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
文章数:7605
年度积分:46
历史总积分:8503
注册时间:
09工控人生征文
1.你的设备你查一下是不是有什么变化了?
2.电线你好好查一下是不是有什么问题?
3.空开你看看是不是有问题?
如果你都查不出问题,问题仍在的话,请你更换一下。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
文章数:3532
年度积分:50
历史总积分:4048
注册时间:
空开质量的问题
奔驰 &宝马还有坏的时候呢
我只是看看,不说话!
songyuanfeng
年度积分:53
历史总积分:624
注册时间:
1、压线处接触面积不够大
2、加大一个等级的空开
文章数:3532
年度积分:50
历史总积分:4048
注册时间:
这种情况遇到过好几次了,有一次还引起了火灾,119都去了,我们认为是开关的质量问题造成的
我只是看看,不说话!
文章数:9017
年度积分:1249
历史总积分:18808
注册时间:
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
质量问题,关键东西还是用质量好的比较可靠。
[此贴子已经被作者于 9:05:23编辑过]
大家一起学习
.cn
文章数:958
年度积分:50
历史总积分:2182
注册时间:
看看是不是有接触不好的地方!不行换其他牌子的看看来!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
文章数:132
年度积分:77
历史总积分:1399
注册时间:
建议实测一下运行时的三相电流以及零线电流,怀疑三相负荷严重不平衡,导致零线电流偏大,另外可能空开的质量有问题.
工控学堂推荐视频:后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 6364|回复: 20
3P的空气开关,不带漏电的,可以用做单相220V的吗
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 152 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 qifangwei 于
19:04 编辑
3P的空气开关,不带漏电的,可以用做单相220V的吗?是直接接两条线,一零线一火线?会不会产生什么问题?
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 303 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
没问题的,随便接2极,一极接火一极接零,一极空着或者串联到火线或零线都可以,完全不影响使用,如果是带漏电的话就要注意了,一般来讲漏电的辅助电源是接A和C相的(印象中除了施耐德微断是接A和B相),要接220V的就必须接A和C相,否则漏电不工作,但是正常的短路和热保护还是没问题的。
系统自动给沙发加分~~
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 198 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
我认为完全可以使用,只是脱扣电流对应不同电压下的功率不一样。其他没有啥。
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 588 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日10时26分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日10时40分获得了这枚徽章。 []
已提交版主身份信息登记
TA在日15时10分获得了这枚徽章。 []
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日13时22分获得了这枚徽章。 []
可以使用 尽管这种方法不伦不类。
除了上面大家说的漏电要注意,另外,楼主想下,热继电器3相用在220V单相电机时,需要注意什么呢
收到鲜花 朵
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 185 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
可以使用,带不带漏电,跟你220V负载有关,跟配电无关。
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 145 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
没有问题,漏电保护也正常动作
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 152 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
yaohero 发表于
可以使用 尽管这种方法不伦不类。
除了上面大家说的漏电要注意,另外,楼主想下,热继电器3相用在220V单 ...
难道是将热继串到火线里?
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 588 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日10时26分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日10时40分获得了这枚徽章。 []
已提交版主身份信息登记
TA在日15时10分获得了这枚徽章。 []
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日13时22分获得了这枚徽章。 []
qifangwei 发表于
难道是将热继串到火线里?
肿么串呢?
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 152 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
yaohero 发表于
肿么串呢?
指点指点呗
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 1586 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日10时51分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日09时41分获得了这枚徽章。 []
如果用于家庭或施工现场手持式电动工具的电源开关建议最好采用带漏电保护功能的断路器(空气开关)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 58 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
一般情况下可以使用,但在一些比较严格的项目(例如:国企,外企等)就不好说
收到鲜花 朵
阅读权限60
签到天数: 1263 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家II&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日01时01分获得了这枚徽章。 []
完全可以使用
收到鲜花 朵
阅读权限40
签到天数: 169 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
可以的,没有问题
收到鲜花 朵
阅读权限10
签到天数: 6 天连续签到: 1 天&
没有意问题的
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 77 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
只有不是漏电的,完全可以用
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by单级开关与双极开关的区别详解_开关_中国百科网
单级开关与双极开关的区别详解
      原文标题:单级开关与双极开关区别
  单极开关指的是开关关闭后只是切断了火线,零线依然接通;双极开关则是火线、零线同时切断更加安全防止漏电。单级开关与双极开关的区别主要表现在以下5个方面。
  单级开关与双极开关区别
  区别1&&控制线路不同:单极空开只控制火线,双极空开同时控制火线和零线。
  区别2&&适用范围不同:单极空开一般适用于控制220V的照明回路,只能用于照明系统支路上;双极空开适用于带漏电保护220V的插座回路。单极空开作照明,空调回路控制开关;双极空开作总进户隔离开关。
  区别3&&空气开关中单极控制线是1根线;双极是两根线,1根控制火线,1根控制零线。单极空开里面只有一个开关,双极空开里面有两个独立的开关,用手柄连起来同时合上或断开。
  区别4&&单极空开只有一个进线端与出线端;双极空开内有漏电保护装置,有两个进线端与出线端。
  区别5&&零线要进双极空开。双极空开同时控制火线和零线,零线不进空开则双极空开无法起作用;零线不能进单极空开,否则容易发生事故。
  家庭用电环境中,一个单相回路中如果有一个开关和用电的话,火线当先经过开关再连接用电,以保证开关在火线上控制电路。这也就是俗称的&火线进开关,零线进灯头&。
  如果反过来,开关安装在零线上,火线先通过用电设备,虽也能控制设备的工作,但在安装或维修时将增加风险。 比如一个吊灯需要换个灯泡,通常操作是将开关置于关断状态后拆下灯泡换个新的。
  但如果开关是装在零线端的,那即使开关是关闭的,吊灯火线端仍处于带电状态。如操作人意外碰到吊灯中的火线端,则和地相接的人体就替代了原来的零线和火线形成了一个回路,发生漏电事故,对人体造成伤害。
双控开关怎么接线?最全双控开关接线图
开关怎么接线?17种开关类型接线方法图解
Copyright by ;All rights reserved.当前位置: >
& 有没有40a的空气开关 表箱中40A的空气开关三根火线一根零线电工没有接零线只接...
有没有40a的空气开关 表箱中40A的空气开关三根火线一根零线电工没有接零线只接...
收集整理:/ 时间:
表箱中40A的空气开关三根火线一根零线电工没有接零线只接。三相电源之间的相电压是380V,火线与零线之间是220V,我们家庭常用的是220V的电压,灯泡耐压也是220V,接上380V的会很亮然后过段时间就烧毁了。
两根火线间电压是380伏,火线与零线间电是220伏,当然会烧灯泡了!
因为两根火线电压是380V,而灯泡的额定电压是220V,因为超压太多所以将灯泡烧毁
晕,两根火线间电压是380V,一根火线与零线间电压是220V,电压超了就烧
这哪里是个电工,普通灯泡电压是220V,如果两条都是接的火线,那么灯泡就承受了380v的电压,灯泡当然要烧毁哦。
电压380V店里用3相电,安的4线空气开关40A的。3火线没问题,就是。你的描述不是很清楚。是否零线进开关的地方烧黑了、可能接头处松动或零线太细所致,另外空开也有点小,建议更换个63A的。
你好。如果空气开关是正常的话,最大的可能是那根零线的接触不良造成的(如果那四根线是一样粗细的话)。假如电流强度超过40A。
接头处松动或零线太细,三相负荷不均匀的缘故,重新调配负荷
零线接地了,空气开关只跳火线的!40a你的够用的!
空气开关18千瓦40安培刚好。问题是进线不能用铝芯线啊。
三相负荷不均匀的缘故,重新调配负荷
你是否该下分小空开了,1P或2P的平均负载分用也有可能零线接触不良,加固……原来40A的空气开关可以换成60A的吗 有没有什么影响 - 已回。 没影响,肯定是家里的电器多了吧!
要看你的用电情况而定,,40A 60A是电流大小的区别,空气开关起到了短路保护作用,如果你用电量没有明显增加的情况下,突然换。
可以,只要位置许可。
你家的用电负荷要大就换
只要不觉的大材小用就没问题为什么40A的空气开关总是跳闸?关于跳闸当然是超负荷,短路,或者自身问题。首先排除短路的话就是超负荷,或者自身问题。你计算下你们工厂总瓦数和总闸是不是按要求达到负荷,
总开关和宿舍的空气开关配置的都太小。
负荷大,或者是空开坏了,2个1P空气开关20A能组成一个2P空气开关(40A)吗?请专。不能这样做的。禁止用2只1P的开关接入零火线当2P的开关来用。2P的开关是接进一根火线和一根零线,要断电或跳闸时时,会同时断开火线和零线,要合闸时也是同时合上。如果用两只1P的开关分别接火线和零线,当零线开关断开,火线开关没有断开时,这时线路和热水器实际上是通电有电压的,但热水器是不能工作的,因为零线断,回路不通。这种情况下如果不注意,就会认为线路没有电,碰到线路主会发生触电事故。在电工安全上所以要禁止这样做。 你只能更换一只63A的2P开关,最好带漏电保护的。 你装那么大功率的热水器,你家的电表计量范围是多大的,一般家庭用的电表是5(20)A或5(40)A,也就是最大40A,超过电表的计。140方家装修。入户10平方线,总漏电开关40A,9个单的16A。一般100多平米的房子,单户配电箱空开才32A,总开关40A足够用了,空调用16A,照明用10A,整体没问题,大了也是浪费,供电局不给你安那么大的配电箱40A的防漏电空气开关不接地线是否安全?最佳答案1:一般家用的漏电空开,动作电流为30mA,少部分为15mA,如果漏电没到动作电流,也不会断电,仍然是危险的.地线可直接穿墙打到房外,走明线拉到可靠并符合要求的接地体 最佳答案2:必须接地线!否则漏电后不一定会跳闸,因为可能没有足够大的漏电电流来触发漏电断路器。地线不走开关。如果是要为所有有漏电隐患的电器接地线,就只能明线铺设了,因为你已经装修好了。
只要漏电保护不坏,只要漏电就会跳闸。你想装接地线,如果一楼可以。直接找一根几米的金属物体砸到地里接上线。可当接地线。。
当然不安全了
这个不清楚,建议问下专业人士250A断路器带漏电保护和40A空气开关有什么不同为什么楼房。250A带漏电保护空开,在电流超过250A后跳开起保护作用。同时只要线路中有几十毫安的漏电它都会跳开,保护线路与防触电危险。而40A的空气开关漏电不动作,只有当负载超过40A的电流后才能动作起保护作用。 漏电保护的原理是监测开关的进出电流,当进出电流不相等时就会跳开,这是它的工作原理。他的好处是线路中只要有漏电就跳以提醒周知。两个10~20A的空气开关相连是不是最大负荷不能超过40A?_。电路短路,空气开关没跳闸用很多情况:1.开关坏2.开关额定电流太大及动作电流太大3.电路短路的时间很短4.电路中的保险先烧坏5.可能还有其他原因。用两个开关并联的话,这种方法不可取:1.工作额定电流不等于一个的2倍2.安全性不高,这样有2个回路,问题会多,也麻烦3.经济上买2个开关肯定比1个开关要贵,也不实用4.还没有这种做法,也不符合安全用电规定,让电工知道马上会给拆掉
首先,一个用户使用两个空开是肯定不对的!其次,假如是两个空开并联,那么如果家中出现了短路等故障,因为是由两个开关来承受。
空气开关有问题一个40A的空气开关,控制20个路灯,空气开关电源端和负。最佳答案1:有短路的地方 最佳答案2:因为电线路过长并且线截面过小,线电阻很大引起的。其实在一个回路中,负载(多路灯泡)是与导线电阻串联的,若线电阻过大,则电压降较大,电压损失就较大,灯泡的端电压就较降,有可能使灯泡不亮的。
电线摸着烫手,说明有短路的地方,可能是哪个节能灯电路有问题了,更换节能灯试试。
先搞清楚线路的链接方式、可能是串线了、顺便看看线路对地电压多少?
是有镇流器的路灯么?其中有一个灯泡短路了?
有没有40a的空气开关相关站点推荐:
赞助商链接
有没有40a的空气开关相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
断路器空开符号参数含义
下载积分:30
内容提示:讲述了常用断路器空开符号参数含义&#
以实例进行讲解说明&#
文档格式:PDF|
浏览次数:139|
上传日期: 05:01:18|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
断路器空开符号参数含义
官方公共微信

我要回帖

更多关于 火线零线接反会跳闸吗 的文章

 

随机推荐