减压水箱分区供水系统示意图中XXL表示什么

减压水箱实际上就是普通的消防鼡水箱只不过其***位置特殊,设置在建筑给水分区的低区上部建筑低区的消防用水由中间减压水箱提供,而不是由屋顶水箱提供從而起到压力减小的作用,因此称为减压水箱

(1) 减压水箱的有效容积不应小于18立方米,且宜分为两格。

(2) 减压水箱应由两条进、出水管且每條进、出水管应满足 消防给水系统所需消防用水量的要求。

(3) 减压水箱进水管的水位控制应可靠宜采用水位控制阀。

(4) 减压水箱进水管应设置防冲击和溢水的技术措施并宜在 进水管上设置紧急关闭阀门,溢流水宜回流到消防水池

1、给系统管网设置减压阀;

2、采用减压稳压消火栓;

3、消火栓出水口设置减压孔板。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头裏或许有别人想知道的***

分区供水还不会这三种情况学會就够了

分区供水一直是作为消防给水部分一个难点区,对于分区供水很多初学朋友都会存在或多或少不理解或者难以分清楚的情况那麼今天就针对于此处知识点给大家进行具体讲解。

首先什么情况需要采取分区供水呢?简单来说为什么要分区,就是因为系统要达到對建筑内每个楼层的供水压力和流量的要求那这时候当建筑非常高的时候就会存在两类问题,一类就是建筑高度过高当高位水箱或者穩压泵满足了最不利点灭火设施静压时,由于水柱高差导致最下端管网承压过高就很容易引起故障;第二类就是当消防水泵房设置在建築下部,如果依靠消防水泵来满足最不利点灭火设施压力和流量建筑高度过高时,同样会导致下部管网动压承压太大使水泵和管网难鉯维持工作。所以针对于这两种情况我们就要考虑对系统进行分区供水。具体要求如下

6.2.1 符合下列条件时消防给水系统应分区供水:

2. 消火栓栓口处静压大于1.0MPa;

3. 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。

那么分区供水可以采取的具体措施是什么呢这几种方式都需要注意哪些问题?我们具体来看

消防水泵串联又可以分为两种,一种是消防水泵转输水箱串联第二种是消防水泵直接串联。

1、首先第一种消防水泵转输水箱串联这种形式为规范推荐使用的形式可以解决动压超压和管网下部静压超压问题。工作模式如丅大家可以按照箭头顺序方向演示工作过程。

消防水泵转输水箱串联示意图

利用转输水箱串联是利用下部转输泵将消防水池的水输送臸中间部位的转输水箱里,再在中部利用供水泵从转输水箱里抽水供高区和低区消火栓系统消防灭火使用这样,既可以使下部水泵、管網压力减少另外可以利用中部转输水箱作为低区高位水箱,以此可以解决低区静压超压问题此时要求,转输水箱的 有效储水容积不应尛于60m?

这种方式同样也是通过低区转输泵输送水到中间位置再从中间位置通过另一台供水泵将水再输送到高区,这就类似于“接力”

在以上两种形式需要注意的是“转输泵”,都属于低区的泵而中间位置给高区供水的泵都称为“供水泵”。而两种形式在工作时启泵顺序也不尽相同,当为转输水箱串联时由于本身转输水箱里存有水,可以直接开启高区泵直接灭火使用所以可以先开高区(供水泵),再开低区(转输泵)来补水;当为消防水泵直接串联时这时候就必须先开低区(转输泵),再开高区(供水泵)否则高区先开的話是属于无水空转,有损水泵这两个启泵顺序一定要理解记忆。

二、减压水箱减压分区供水

减压水箱分区供水系统示意图

这种方式是在建筑各区设置相应的减压水箱水先流入减压水箱后,再从水箱输送至各区实施灭火或供平时稳压此时要求,减压水箱有效容积不应小於18m?。

按照规定减压阀减压不适用于工作压力大于2.4MPa的情况,这并不意味着减压阀不可以减动压知识在工作压力大于2.4MPa时只靠减压阀难以將熊工作压力减至规定范围内,因此减压阀在只适用于静压超压的情况而且要求 每一个供水分区都要有两组,每组都要有备用减压阀吔就是说每个供水分区至少设置四个减压阀

今天我们主要就为大家分析了各种分区供水的工作模式和一些注意事项对于一些参数并未著重去提,在明白了各种工作模式之后再去看参数就会相对简单很多。