es0903es5978是什么意思问题

1.过电压毛病处理办法
处理电网过電压对变频器的影响首要思路是对变频器中心直流回路剩余能量进行有用及时处理,一起要防止或许下降剩余能量馈送到变频器的中心矗流回路让电网发作的过电压处于必定的答应值内。
1)装设浪涌吸收设备或许串联电抗器作为吸收设备
电网的冲击过电压、雷电致使过电壓以及抵偿电容在合闸或断开时是形成变频器输入端过电压的首要因素对于此类危险,能够在变频器装设浪涌吸收设备或许串联电抗器防止浪涌吸收设备即是在衔接逆变器和电动机的U、V、W相的各动力线间、以及这些动力线和地之间,别离衔接半导体浪涌吸收元件这些半导体浪涌吸收元件在两头子间到达规则的电压以上就流过电流并箝位电压的特性。串联电抗器能够下降电容器组的涌流倍数和涌流频率进步短路阻抗,减小短路容量下降短路电流,减小操作电容器组致使的过电压幅值防止电网过电压维护等效果,是按捺过电压有用辦法
2)调整变频器已设定的参数
假如技能流程中对负载减速时刻不限制,在设置变频器减速时刻参数时以不致使中心回路过电压为限为條件设定,不能太短防止呈现负载动能开释太快情况,尤其是变频器所操控负载惯性较大的设备减速参数要恰当添加;假如出产技能流程对负载减速时刻有必定的请求,为防止变频器在限制时刻内呈现过电压跳停要设定变频器失速自整定功用,也可设定变频器的频率值经过减缓频率下降所操控设备的转速。
泄放电阻即是在储能元件两头并联的电阻给储能元件供给一个耗费能量的通路,使电路安全這个电阻叫泄放电阻。可所以二极管如电感(继电器线包)并联的二极管。当时功率较小变频器通常在制作时内部中心直流回路都规划了操控单元与泄放电阻而大功率的变频器为给其间心直流回路能够极好的开释剩余的能量供给通道,应当依据技能需要添加泄放电阻然后防止过电压。
逆变电路基本效果是在操控电路的操控下将中心的直流电路输出的直流电源变换为频率和电压都任意可调的沟通电源,在變频器的输入侧添加逆变电路能够使变频器中心直流回路剩余的能量回馈给电网。但造价较高技能请求杂乱。
5)在中心直流回路上加适宜电容
依据变频器的容量以及其间心直流回路的电流电压的估算能够在其间心直流回路上添加适宜的电容,此电容能够稳定回路电压提高回路接受过电压的才干,也可在规划阶段选用较大容量的变频器来有用防治过电压的影响
当时,常用变频器电源侧均是采不可控整鋶桥其特点是电源电压较高,中心直流回路发作的电压也跟着增加比如电源电压为380V时,变频器的直流回路电压到达537V假如变频器离变壓器的方位较劲,其输入电压通常为400V以上致使中心直流回路接受过电压会更高。因而在条件容许下,可利用变压器的分接开关经过低压档的放置下降电源电压来提高变频器过电压才干。
7)多台变频器共用直流母线
可依据实际需要进行规划将多台变频器的直流母线回路并聯在一起(变频器自身规划有外接的直流母线输出端子)这么任何一台变频器从直流母线上取用的电流通常情况下都是大于一起间从外部馈叺的剩余电流,能够坚持共用直流母线的电压因而,最少两台一起作业的变频器具有共用直流母线能够平衡变频器的直流母线电压使設备发动、中止时对电网的冲击也低,一起在电机停机成了发电机能量回馈到直流母线。
8)经过操控体系功用优势处理变频器过电压疑问
變频器的减速和负载的突降通常受在技能流程中的受操控体系操控因而,能够在变频器的减速和负载的突降前经过分配的技能流程操控体系对变频器进行操控,下降过多的能量馈入变频器的中心直流回路比如把变频器输入侧的不可控整流桥换成半可控或全控整流桥规律性减速过电压,在技能流程减速前能够把中心直流电压操控符合请求低值范围内,一起添加了中心直流回路接受馈入能量的才干防圵过电压。假如出产技能流程使变频器规律性负载突降在负载突降前,能够经过FOXBORO的DCS集散体系的操控功用的操控体系恰当提高将变频器嘚频率,削减变频器中心直流回路被负载侧过多的能量馈入

2.欠电压毛病处理办法 1)设置变频器主动再起动功用


功率大的设备在起动时形成嘚电压短时跌落,很简单使变频器因欠压而维护跳停因而,设置变频器主动再起动功用有用防止欠电压对变频器的影响其规划即是变頻器在失电后,滤波电容器放电逆变器操控电源失电时能够主动复位。也有有些变频器有“工频切换选用件”能够经过这种选用件设置因瞬停等因素脱离变频器的电机在来电时持续作业,即作为瞬停再发动设备使用这么变频器的逆变器操控电源在俄然失电后,能够进荇主动复位当时,完成瞬时停电再起动首要有以下几种办法:一是等变频器所操控的设备彻底中止后再进行自行发动;二是利用外加机械制动或许直流制动使变频器所操控的设备敏捷中止作业,削减自在旋转时刻;三是在通用变频器中采用停电后检查由剩磁发作的感应电动勢的频率经过光耦和对比器将正弦波变成方波,经过检查方波的频率得到电机的作业频率变频器按照此频率值和相应的电压可再起动變频器所操控的设备。
2)装设UPS(不间断电源)供电
当正常沟通供电中止时将蓄电池输出的直流变换成沟通持续供电的电源设备,它具有滤波、穩压以及不间断供电的功用变频器装设UPS电源后,能够充分利用其“失压”或零切换时刻的功用特点防止变频器因欠压而跳停的缺陷。即电源一旦失压或刹那间停电UPS立行将机内电池的电能,经过逆变变换的办法向变频器持续供应适宜的电源使变频器保持正常作业并维護变频器的软、硬件不受损坏,保证变频器操控设备的平稳作业
3)调低低电压维护值,延伸操控设备的加快时刻
当时许多变频器在供电电源降到其额定值的90%左右时变频器即可发作跳停,因而为提高变频器抗电压的功用,能够依据其说明书恰当调低变频器低电压维护值┅起,变频器操控的电气设备加快时刻短加快度很高,电源电压会被很快拉低致使变频器欠电压而跳停,因而可依据出产技能需要,恰当延伸变频器所操控设备的加快时刻下降电网呈现降压对变频器的影响,假如使用了PID技能操控器留意下降体系呼应,减P加I延伸濾波时刻。
总归变频器在调试与使用过程中会遇到各类不一样毛病,其间因为电网电压动摇对其影响最大因而,在设备变频器时应當依据技能流程性质,结合变频器自身参数以及操控体系情况采纳相应的办法来防止过电压或许欠电压对其的损害,才干防止电压动摇變频器内部电路损坏保证变频器安全稳定作业。