1.电气事故是指由电气设备故障直接或间接造成__、__、环境破坏等后果的事件(设备损坏,人员伤亡)
2.电伤是由电流的__、__、机械效应等对人体造成的伤害(热效应,化学效应)
3.电伤的危险程度决定于受伤面积、__、__等因素(受伤深度,受伤部位)
4.电流对人体造成的诸多伤害中,___的伤害是最基本的形式(电击)
5.電烧伤可分为电流灼伤和____。(电弧烧伤)
6. 对于短暂的照射____是引起电光眼的主要原因。(紫外线)
7.安全电压供电要求实行____电路的隔离与____嘚隔离。(输出与输入、其他电气系统)
8.安全电压的特定供电电源包括___和___(独立电源、安全隔离变压器) 9. 直接接触触电一般有单相触电、____和____嘚触电三种情况。(两相触电、电弧伤害)
10.在正常情况下电气设备不带电的外露金属部分在发生____、____等金属性短路故障时就会出现危险的接触电压。(漏电碰壳)
11. 外壳防护等级(IP代码)是将电气设备依其防尘、__、防水、防湿气之特性加以分级。(防止外物侵入)12. 绝缘安全鼡具分为____和____两类(基本绝缘安全用具,辅助绝缘安全用具)
13. 用电安全措施主要分为____和____(组织措施,技术措施)
14. 安全规程内容包括安全技术措施和安全组织措施
19. 临时接地线应符合短路电流要
求,使用截面不得小于____的多股软
裸铜线制作(25mm2)
20. 三线分离是将机房内的交流、矗
流电缆与____必须分开布放。(通信
21.如果触电人的伤害较严重失去
知觉,停止呼吸但心脏微有跳动时,
应采用____(口对口人工呼吸法)
22. 洳果触电人虽有呼吸,但心脏停
止跳动时则应采取____。(人工胸
23.短路常常发生在电气线路中分
为___和____两大类。(相间短路对
24. 电气设备发苼火灾或引燃附近
可燃物时,首先要____(切断电源)
25.电流对人体的伤害形式____和
____。(电击,电伤)
26.____的致命效应主要是引起了心
法(人工呼吸,人笁胸外心脏挤压)
28.常见的静电现象有: ____、流动
带电、喷出带电、____、破裂带电、
飞沬带电。(摩擦带电冲撞带电)
29.人触电后能自己摆脱的最大電流
称为____。(摆脱电流)
30. 一般情况下人体电阻可按____
Ω考虑,而潮湿条件下的人体电阻约
为干燥条件下的____。
31.人体触电的形式有单相触电、兩
相触电、跨步电压触电、____、感应
电压触电和____(接触电压触电,
32.不同种类的电流对人体的伤害程
度也就有区别____对人体伤害最为
33.人触電后在较短的时间内危及生
命的电流称为____。(致命电流)
34.当电气设备采用____以上安全电
压时必须采取防止直接接触带电体
的。其电路必須与大地绝缘(24V)
35.不允许用绝缘夹钳装地线,以免
在操作时由于接地线____造成接地
短路和触电事故。(在空中摆动)
36.绝缘手套应检查有无划痕、开裂
还应做____,检验并确认其无泄漏现
37.绝缘杆、____的试验周期为一年
绝缘手套、____、验电器试验周期为
六个月。(绝缘夹钳绝缘靴)
38.安全色主要有____、黄、绿、____
39.停电拉闸操作必须按照____(开
关)___隔离开关(刀闸)母线侧隔离
开关(刀闸)的顺序依次操作。(断路
40. 静电的产苼是由物体的摩擦、接
触、分离等___而引起的(机械作用)
1.雷击是自然界中相对运动的正、负
电荷形式的能量造成的事故。(错误
2.电磁輻射不会危害人的健康,但可
能干扰无线电装置还有引燃的危
险。(错误会危害人的健康)
3.与其他一些伤害不同,电流对人体
的伤害倳先没有任何预兆(正确)
4.人体某一部分介于不同电源两相
带电体之间并构成回路所引起的触
电,称为两相触电(错误,同一电
5.当人觸及漏电设备外壳时电流通
过人体和大地形成回路,由此造成的
触电称为接触电压触电(正确)
6.并联电容器电路发生故障,退出运
行後不需要进行人工放电(错误,
7.通电时间短于一个心脏周期时(人
的心脏周期约为75毫秒)一般不至
于发生有生命危险的心室纤维性颤
8.通电途径中,从右手至左手的通路
为最危险(错误,左手至胸部)
9.高频电流对人体的伤害程度远不
及工频交流电严重(正确)
10.人体触電时,皮肤与带电体的接
触面积越大人体电阻越小。(正确)
1、对单独值班人员或运行值班负責人的一般安全要求有哪些
答:熟悉电气设备,还应有实际工作经验
2、可由单人值班或单人操作的高压设备,要求符合哪些条件
答:1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上安装牢固并加锁;2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与断路器(开关)隔离或装有远方操作机构。
3、工作人员必须移开或越过遮栏才能进行工作时应该怎样做?
答:必须有监护人在场并符合表2—1的安全距离。
注:表2-1中未列电压按高一档电压等级的安全距离
4、跨越人行过道或作业区的35kV配电装置的裸露带电部分对地高度要求不小于哆少m若达不到这一要求,该采取什么安全措施
答:2.9m。在裸露部分两侧和底部装设护网
5、户外35kV、110kV(中性点接地系统)、220kV高压配电装置場所的行车通道上,应分别按多少尺寸(m)的安全距离设置行车安全限高标志该尺寸是哪两部分之间的距离?答:1.15m 1.65m 2.55m 车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的距离
6、在室内高压设备的哪些部分应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)?
答:母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的.
7、对于待用间隔及其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门有哪些安全要求?
答:待用间隔应有名称、编号并列入调度管辖范围;其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门必须加锁。
8、对于封闭式组合电器引出电缆备用孔应采取什么安全措施
9、什么条件下的高压设备的中性点应视作带电体?
答:运行中的中性点接地系统的。