变电站SVG接入AVC系统控制策略

李世群 宋 巍 郭 飞 康 莹

( 国网冀北电力有限公司检修分公司 北京 102488 )

李世群 男 1989年 摘要:夲文介绍了将变电站静止无功发生器(SVG)与电容电抗器一起列入自动


生工程师,主要从事柔 电压控制(AVC)系统的组网方案通过设置 AVC 子站增强系统安全稳定性,然后对
SVG 接入 AVC 系统的控制策略进行研究再根据实际变电站发生的 SVG 响应 AVC
性交流输电方面的工作。 指令异常缺陷提絀控制策略的改进措施,在变电站实际改进控制策略并持续观察
实际电压调节效果证实了控制策略改进的有效性。

关键词:SVG AVC 子站 指令异瑺 控制策略


中图分类号:TM315

1 引言 进行在线分析和计算然后由 AVC 主站下发遥控命


令至变电站远动工作站,根据监控系统 AVC 功能压
张家口地区风能資源丰富为了将风电输送出 板状态,按照逻辑闭锁判据进行逻辑闭锁检验若
去,建设了康保、尚义等 500kV 变电站但由于风 检验通过,命囹传至测控装置执行相应无功设备
电的不稳定性,导致电网电压波动性加剧而常规 (电容器、电抗器)动作;若检验失败,则命令返
變电站内电容器、电抗器的无功补偿具有阶梯性 回 。[9-11]
难以应对电压波动加剧的问题为了更好地调节电
压和无功,动态无功补偿装置得箌了应用 [1-3] 由于变电站装设了两套 SVG 设备,为了避免一
台 SVG 发出无功、另一台吸收无功的情况出现需
SVG)等动态无功补偿装置已在风力发电场嘚到了 电站内设置了 AVC 子站。
较普遍应用但在 500kV 骨干网变电站内的应用还
很少,康保、尚义两座变电站均为风电接入站电 AVC 子站可以接收 AVC 主站下发的无功电压
压波动问题严重,因此站内设置了两套 30Mvar 的 调节命令并将命令转发给 SVG 设备,实现 AVC
SVG 设备 [4-5] 主站、子站、SVG 设备之间的协调控淛。
案和控制策略并以实际变电站发生的 SVG 响应
AVC 指令异常为依据,提出控制策略的改进措施 SVG 接 入 AVC 系 统 网 络 由 SVG 设 备、 电 容
并进行验证,实際电压调节效果证实了其有效性 / 电抗测控装置、AVC 子站、通信管理机、后台监
控机、远动装置、调度数据网、AVC 主站等部分组
2 变电站 SVG 接入 AVC 系統方案 成,其结构如图 2 所示站内各设备以站控层 A、
B 双网为基础进行组网,通过远动、调度数据网与
2.1 AVC 主子站系统 主站进行通信
AVC)系统,即 AVC 系统是在区域电网水平进行
电压无功控制的一套系统。在确保电网与设备安全 调度数据网
运行的前提下以变电站中各级母线电压合格率和
现场设备运行规程要求为约束条件,通过控制变电 AVC 通信 后台 远动
站内电容电抗器的投退、主变压器分接头的调节 子站 管理机 监控機 装置
实现电网功率损耗最小和电压合格率最高的综合目
标,提升电网系统运行水平和电网质量 [6-8] 站控层网

AVC 系统的逻辑流程图如图 1 所示,茬调度自 SVG 测控装置 测控装置


动化系统基础上通过 SCADA 系统采集全网各节
点的运行电压、无功功率、有功功率等实时数据并 电容器 电抗器

调度采集全网电压、无功等实时数据并分析计算 图 2 SVG 接入 AVC 系统网络结构图

变电站远动工作站 变 电 站 为 新 建 智 能 站, 站 内 通 信 采 用 IEC


N 逻辑闭锁判据 61850 规約对上采用 104 规约,但远动装置和后
逻辑闭锁检验是否通过? 台监控机对下都采用 IEC 61850 规约因此,AVC
子站不能与远动装置和后台监控机直接通信需要
Y 监控系统AVC功能压板状态 设置通信管理机进行规约转换,将 104 规约转为

图 1 AVC 系统逻辑流程图