三菱fx型plc一个晶体管三菱plc输出点通过的电流多大输出电流是

在交通系统中如果用到PLC的话它的輸入电压是多少?输出电压又是多少??急!!!... 在交通系统中如果用到PLC的话它的输入电压是多少?输出电压又是多少??ゑ!!!

三菱的开关量输入输出(晶体管型输出)都是24伏的电压不能低于21伏

你对这个回答的评价是?

一般三菱PLC电源的输入电压为AC220V,三菱plc输絀点通过的电流多大的输入电压为DC24V三菱plc输出点通过的电流多大电压不一定,看输出之COM口接的电压是多少伏的则输出电压就是多少伏的。COM口电压是可以改变的你可以选用不同的电压等级来进行控制。

你对这个回答的评价是


· 超过16用户采纳过TA的回答

三菱PLC输入电压有220VAC(实際110V也可)和24VDC这两种,输出都是无源的若是动作频率不高,采用继电器型输出比较方便电路简单

你对这个回答的评价是?


推荐于 · TA获得超过1904个赞

信号输入电压都是24DC

AC220V输入的PLC带24VDC输出但是容量比较小!

输出有MT跟MR2种!MT的必须是DC电源。MR的无所谓电压性质!

本回答被提问者和网友采納

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我遇到一PLC貌似被烧了有几个接點没反应。它的输出直接接比较大的220V交流接触器... 我遇到一PLC貌似被烧了,有几个接点没反应它的输出直接接比较大的220V交流接触器。

本回答由南京英雷科电子技术有限公司提供


· 超过38用户采纳过TA的回答

· TA获得超过1.4万个赞

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。


推荐于 · TA获得超过124个赞

该种输出電路形式外接电源既可以是直流也可以是交流。PLC继电器输出电路形式允许负载一般是AC250V/50V以下负载电流可达2A,容量可达80~100VA(电压×电流),因此,PLC的输出一般不宜直接驱动大电流负载(一般通过一个小负载来驱动大负载如PLC的输出可以接一个电流比较小的中间继电器,再由Φ间继电器触点驱动大负载如接触器线圈等)。

PLC继电器输出电路的形式继电器触点的使用寿命也有限制(一般数十万次左右根据负载洏定,如连接感性负载时的寿命要小于阻性负载)此外,继电器输出的响应时间也比较慢(10ms)左右因此,在要求快速响应的场合不适匼使用此种类型的电路输出形式(可以根据场合使用下面介绍的两种输出形式)

当连接感性负载时,为了延长继电器触点的使用寿命對于外接直流电源时的情况,通常应在负载两端加过电压抑制二极管;对于交流负载应在负载两端加RC抑制器。

晶体管输出电路形式相比於继电器输出响应快(一般在0.2ms以下)适用于要求快速响应的场合;由于晶体管是无机械触点,因此比继电器输出电路形式的寿命长晶體管输出型电路的外接电源只能是直接电源,这是其应用局限的一方面另外,晶体管输出驱动能力要小于继电器输出允许负载电压一般为DC5V~30V,允许负载电流为0.2A~0.5A这两点的使用晶体管输出电路形式时要注意。

3、双向晶闸管输出电路:

双向晶闸管输出电路只能驱动交流负載响应速度也比继电器输出电路形式要快,寿命要长

双向晶闸管输出的驱动能力要比继电器输出的要小,允许负载电压一般为AC85~242V;单點输出电流为0.2A~0.5A当多点共用公共端时,每点的输出电流应减小(如单点驱动能力为0.3A的双向晶闸管输出在4点共用公共端时,最大允许输絀为0.8A/4点)注意:为了保护晶闸管,通常在PLC内部电路晶闸管的两端并接RC阻容吸收元件(一般为0.015uF/22Ω左右)和压敏电阻,因此在晶闸管关断时,PLC的输出仍然有1~2mA的开路漏电流这就可能导致一些小型继电器在PLC输出OFF时无法关断的情况。

下载百度知道APP抢鲜体验