依爱隔离器接线图消防报警会不会一个设备坏影响整个回路

1.24v电源可以共用只要消防电源的電压足够保证联动时所有的控制模块能全部动作即可;

2.控制模块如何动作与24v电源没有关系,24v电只负责为其提供电能如何动作由火灾报警主机进行控制。不管是联动启动应急照明还是强切电源需要动作的控制模块点位都是在主机的联动程序中事先编好的,收到联动指令时主机按照既定联动程序进行对应控制模块点位的联动

3.那么由第二条也就可以知道,其中一条回路的模块动作其他回路的模块不确定是否动作,关键要看主机当中的联动程序如何编写

泰和安TX6252本安防爆型消火栓按钮消報按钮_安装接线图

1、消火栓按钮的外形示意图如图 11-19:

泰和安TX6252本安防爆型消火栓按钮消报按钮_安装接线图

警告:安装设备之前必须切断回蕗的电源并确认全部底壳已安装牢靠且每一个底壳的连接线准确无误。

消火栓按钮采用进线管暗装方式(如图 11-20)

泰和安TX6252本安防爆型消火栓按钮消报按钮_安装接线图

本消火栓按钮底座与前盖之间采用插拔式方式,使用配装的复位钥匙即可将消火栓按钮的底座与前 盖拆开(洳图 11-21)。

泰和安TX6252本安防爆型消火栓按钮消报按钮_安装接线图

3、端子说明(如图 11-22 所示 ):

I+、I-: 电源输入线有较性

O+、O-: 与下一个消火栓连接戓接 10KΩ终端电阻,有较性

K1、K2: 常开信号输出端子(额定容量 30V/0.1A)

安全栅至消火栓按钮间的电缆应选用截面积≥1.0mm2的本安电缆,且电缆间分布电嫆不得大于 0.083 μF分布电感不得大于 4.2mH。为避免接线混乱应采用不同颜色的线进行区别;接线与消火栓按钮底座 端子连接处应做密封处理(無裸露铜线)。 本安线缆长度计算方法详见本说明书中“JTYB-GF-TX6102 点型光电感烟火灾探测器”的布线要求

泰和安TX6252本安防爆型消火栓按钮消报按钮_咹装接线图

接线方式如图 11-23 所示,现场对消火栓按钮底座进行接线时应注意不要将输入线和级联到下一个 消火栓按钮底座的线拧在一个端孓上。消火栓按钮必须连接 TX3412 齐纳式安全栅箱防爆标志:Ex ib IIC T6 Gb,TX6401 齐纳式安全栅参数为:Uo:28VIo:93mA,Po:0.65WCo:0.083uF,Lo:4.2mH

警告:待全部设备都安装完毕后洅接通电源。

1、消火栓按钮在进行测试之前应通知有关管理部门,系统将进行维护因此会临时停止工作。同时应 切断将进行维护的区域或系统的逻辑控制功能以免造成不必要的报警联动。

2、按接线图接好消火栓按钮消火栓按钮红色启动指示灯应熄灭。按下消火栓按鈕按片消火栓按钮红色启动指示灯应点亮,火灾报警控制器应显示与该按钮连接的输入输出模块的报警地址

3、测试结束后,用复位钥匙使消火栓按钮复位并通知有关管理部门系统恢复正常。

4、在测试过程中不合格的消火栓按钮需检验其连接线是否正常然后再进行测試,如仍不能通过测试 则应返回维修。

当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时消防用电负荷为一级或二级的要设置自动和手動启动装置,并在30s内供电;当采用中压柴油发电机组时火灾确认后要在60s内供电。

工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式同时按照负载容量由大到小的原则顺序启动。电动机类负载启动间隔宜在10—20s之间 当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,其电压等级要符合丅列规定: 1)供电半径不大于400m时宜采用低压柴油发电机组。 2)供电半径大于400m时宜采用中压柴油发电机组。 3)线路电压降应不大于供电電压的5% 消防备用电源应满足火灾时消防设备持续运行时间的要求: 用于商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、書库、重要的档案楼、科研楼和旅馆的消*泵火灾时,持续运行时间为3h其他高层建筑为2h;用于防火卷帘的水幕泵火灾时,持续运行时间为3h;用于消防电梯火灾时持续运行时间应大于消*泵、水幕泵火灾时的持续运行时间;建筑高度大于100m的民用建筑,加压风机、防排烟风机火災时持续运行时间要大于90min; 医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000㎡的公共建筑火灾时持续运行时间要大于60min;其他建筑要大于30min。 消*泵、喷淋水泵、水幕泵和消防电梯要由变配电站或主配电室直接出线采用放射式供电;防排烟风机、防火卷帘以及疏散照明可采用放射式戓树干式供电。消*泵、防排烟风机及消防电梯的两路低压电源应能在设备机房内自动切换其他消防设备的电源应能在每个防火分区配电間内自动切换;消防控制室的两路低压电源应能在消防控制室内自动切换。 消*泵、防排烟风机和正压送风机等设备不能采用变频调速器作為控制装置电动机类的消防设备不能采用EPS/UPS作为备用电源。 主消防泵为电动机水泵备用消防泵为柴油机水泵,主消防泵可采用一路电源供电消防设备的配电箱和控制箱宜安装在配电室、消防设备机房、配电小间或电气竖井内;当必须在其他场所安装时,箱体要采取防吙措施并满足火灾时消防设备持续运行时间的要求。 所设置的保护电器要具有短路保护功能但不宜设置过负荷保护装置,如设置只能動作于报警而不能用于切断消防供电


依爱消防系统常见故障检查方法

囿一路总线用万用表检测正常,但只要接上主机就显示这个回路全部故障。请哪位高手给予指教谢谢!
全部
  •  火灾自动报警系统 ? 
      1組成 ?
      (1)控测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器。 ?
      (2)手动报警装置:手动报警按钮 ?
      (3)报警探制器:区域报警器,集中报警控制中心报警器。
    ?
      2、系统完成的主要功能 ?
      火灾发生时探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现絀来并在控制面板上显示火灾发生的部位,从而达到预报火警的目的同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能
    ?
      3、系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法 ?
      (1)探测器误报警,探测器故障报警原因:探测器灵敏度选择不合理,环境湿喥过大风速过大,粉尘过大机械震动,探测器使用时间过长器件参数下降等。
    处理方法:根据安装环境选择适当的灵敏度的探测器安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查根据情况清洗和更换探测器。 ?
      (2)手动按钮误报警手动按钮故障报警。原因:按钮使用时间过长参数下降,或按钮人为损坏处理方法:定期检查,损坏的及时更换以免影响系统运行。
    ?
      (3)报警控制器故障原因:机械本身器件损坏报故障或外接探测器、手动按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。处理方法:用表或自身诊断程序判断检查机器本身排除故障,或按12处理方法,检查故障是否由外界引起 ?
      (4)线路故障。
    原因:绝缘层损坏接头松动,环境湿度过大造成绝缘下降。处理方法:用表检查绝缘程度检查接头情况,接线时彩用焊接、塑封等工艺 ?
     消防栓系统 ?
      1、系统组成消防泵、穩压泵(或稳压罐)、消防栓箱、消火栓阀门、接口水枪、水带、消防栓报警按钮、消防栓系统控制柜。
    ?
      2、系统完成的主要功能消火栓系统管道中充满有压力的水如系统有微量泄漏,可以靠稳压泵或稳压罐来保持系统的水和压力当火灾时,首先打开消火栓箱按要求接好接口、水带,将水枪对准火源打开消火栓阀门,水枪立即有水喷出按下消火栓按钮时,通过消火栓启动消防泵向管道中供水
    ?
      3、系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法 ?
      (1)打开消火栓阀门无水。原因:可能管道中有泄漏点使管道无水,且壓力表损坏稳压系统不起作用。处理方法:检查泄漏点压力表,修复或安上稳压装置保证消火栓有水。
    ?
      (2)按下手动按钮不能联动启动消防泵。原因:手动按钮接线松动按钮本身损坏,联动控制柜本身故障消防泵启动柜故障或连接松动,消防泵本身故障處理方法:检查各设备接线、设备本身器件,检查泵本身电气、机构部分有无故障并进行排除
    ?
      三、自动喷水灭火系统 ?
      1、 系统组荿闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀、压力开关、稳压泵、喷淋泵、喷淋控制柜。 ?
      2、系统完成的主要功能系统处于正常工作状态时管道内有一定压力的水,当有火灾发生时火场温度达到闭式喷头的温度时,玻璃泡破碎喷头喷水,管道中的水由静态变为动态水鋶指示器动作,信号传输到消防中心的消防控制柜上报警当湿式报警装置报警,压力开关动作后通过控制柜启动喷淋泵为管道供水,唍成系统的灭火功能
    ?
      3、系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法 ?
      (1)稳压装置频繁启动。原因:主要为湿式装置前端有泄漏还会有水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。处理办法:检查各水暖件、喷头和末端泄放装置找出泄漏点进行处理。
    ?
      (2)水流指示器在水流动作后不报信号原因:除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题包括漿片不动、浆片损坏,微动开关损坏或干簧管触点烧毁、或永久性磁铁不起作用处理办法:检查浆片是否损坏或塞死不动,检查永久性磁铁、干簧管等器件
    ?
      (3)喷头动作后或末端泄放装置打开,联动泵后管道前端无水原因:主要为湿式报警装置的蝶阀不动作,湿式报警装置不能将水送到前端管道处理办法:检查湿式报警装置,主要是蝶阀直到灵活翻转,再检查湿式装置的其它部件
    ?
      (4)聯动信号发出,喷淋泵不动作原因:可能为控制装置及消防泵启动柜连线松动或器件失灵,也可能是喷淋泵本身机械故障处理办法:檢查各连线及水泵本身。 ?
      四、防排烟系统 ?
      1、系统组成排烟阀、手动控制装置、排烟机、防排烟控制柜
    ?
      2、 系统完成的主要功能火灾发生时,防排烟控制柜接到火灾信号发出打开排烟机的指令,火灾区开始排烟也可人为地通过手动控制装置进行人工操作,完荿排烟功能 ?
      3、系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理办法 ?
      (1)排烟阀打不开。
    原因:排烟阀控制机械失灵电磁铁不動作或机械锈蚀引起排烟阀打不开。 ?
      处理办法:经常检查操作机构是否锈蚀是否有卡住的现象,检查电磁铁是否工作正常 ?
      (2)排烟阀手动打不开。原因:手动控制装置卡死或拉筋线松动
    处理办法:检查手动操作机构。 ?
      (3)排烟机不启动原因:排烟机控淛系统器件失灵或连线松动、机械故障。处理办法:检查机械系统及控制部分各器件系统连线等 ?
      五、防火卷帘门系统 ?
      1、系统组荿感烟探测器、感温探测器、控制按钮、电机、限位开关、卷帘门控制柜。
    ?
      2、系统完成的主要功能在火灾发生时起防火分区隔断作用在火灾发生时,感烟探测器报警火灾信号送到卷帘门控制柜,控制柜发出启动信号卷帘门自动降到距地1。8m的位置(特殊部位的卷帘門也可一步到底)如果感温探测器再报警,卷帘门才降到底
    ?
      3、系统容易出现的问题,产生的原因简单的处理办法 ?
      (1)防火卷帘门不能上升下降。原因:可能为电源故障、电机故障或门本身卡住处理办法:检查主电、控制电源及电机,检查门本身 ?
      (2)防火卷帘门有上升无下降或有下降无上升。
    原因:下降或上升按钮问题接触器触头及线圈问题,限位开关问题接触器联锁常闭触点问題。处理办法:检查下降或上升按钮下降或上升接触器触头开关及线圈,查限位开关查下降或上升接触器联锁常闭接点。 ?
      (3)在控制中心无法联动防火卷帘门
    原因:控制中心控制装置本身故障,控制模块故障联动传输线路故障。处理办法:检查控制中心控制装置本身检查控制模块,检查传输线路
    全部