热继电的接线法

热继电器是由流入热元件的电流產生热量使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时就推动连杆动作,使控制电路断开从而使接触器失电,主電路断开实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用

热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。 

  电动机在实际运行中如拖动生产机械进行工作过程中,若机械出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载则电动机转速下降、绕组中的电流将增大,使电动机的绕组温度升高若过载電流不大且过载的时间较短,电动机绕组不超过允许温升这种过载是允许的。但若过载时间长过载电流大,电动机绕组的温升就会超過允许值使电动机绕组老化,缩短电动机的使用寿命严重时甚至会使电动机绕组烧毁。所以这种过载是电动机不能承受的。热继电器就是利用电流的热效应原理在出现电动机不能承受的过载时切断电动机电路,为电动机提供过载保护的保护电器

热继电器的作用是:主要用来对异步电动机进行过载保护,他的工作原理是过载电流通过热元件后使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,從而将电动机控制电路断开实现电动机断电 热继电器

停车起到过载保护的作用。鉴于双金属片受热弯曲过程中热量的传递需要较长的時间。

有两组辅助触点一组是常开,┅组是常闭我们在用热继电器进行电机过载保护时,所使用的是常闭触点另一组常开触点就可以做为故障提示,不知道你的指示灯是什么规格只要把它串接到热继电器的常开触点就可以了。比如说220V的指示灯,它的线路是:(火)→热继电器的常开触点→指示灯→电源(零)这样,当热继电器动作时常开触点闭合,线路接通指示灯亮。将交流的输出端分别按ABC接入热继电器的输入端将热继电器嘚二次动断触点串入控制回路的电源公共端。   ①首先核对热继电器规格是否符合控制对象的过载保护技术要求热继电器只能作为的過载保护,而不能作为短路保护常与接触器和熔断器组合使用。
  ②热继电器的安装方向必须与说明书中规定的方向相同误差不应超过S
  ③当热继电器与其他电器安装在一起时,应注意将其安装在其他发热电器的下方以免动作特性受到其他电器发热的影响。
   热繼电器安装接线  ①热继电器的热元件应申接在主电路中其动断控制触头应串接在辅助电路中。
  ②热继电器进出线端连接导线應按电动机的额定电流正确选用,尽量选用铜导线由于铝导线与热继电器铜接线端连接,接触电阻大易引起连接处发热,热继电器可能提前动作或误动作铜导线的截面积对热继电器的动作准确性有较大的影响,可按表3一2b进行选择若选择的导线过细。使轴向导热差熱继电器可能提前动作;如选择的导线过粗,轴向导热快热继电器可能滞后动作。
  
热继电器参数调整方法  ①热继电器的整定电流必须按电动机的额定电流进行调整绝对不允许折弯双金属片。
  ②一般热继电器应置于手动复位的位置上若需要自动复位时,可将複位螺钉沿顺时针方向旋转
  ③热继电器由于电动机过载动作后,若要再次启动电动机必须待热元件冷却后,才能使热继电器复位一般复位时间是手动复位需要2min,自动复位需要5min

我要回帖

 