确认是否有关机内机电子膨胀阀關不严
后观察关机内机的管温
如果关机内机管温和环境
温度一致或者相差很小即可判断该内机阀体无泄漏,
境温度则该内机阀体关不严囿内漏
制冷运行已经确认不漏的内机其余内机送风档运行
后再看关机的内机管温,判断方法同上
找到内漏的内机阀体后,
拆开该内机閥体所在侧钣金件使得手可以摸到故障
阀体机组重新断电上电,利用触感和声音判断阀体是否有归零动作
如果有归零动作则可以判断阀體关不严需要更换阀体
如果感觉不到归零动作需要再做如下排查:
电子膨胀阀线圈有没有插到对应内机主板上或者针座是否插歪
电子膨脹阀线圈和阀体之间是否有松脱,若有重新固定
以上两点确认没有问题后就需要更换线圈或者主板再测试阀体是否有归
监控软件显示界媔如下:
情况下管温明显低于环境温
度,可判断该内机阀有内漏