PS00电源系统是艾默生2900u启动网络能源集多年开发和网上运行经验采用DSP技术、为满足3G网络需求而设计的高可靠、高功率密度、高性能全数字化通信电源系统。
· 专利休眠节能技术有效降低系统功耗
· 系统全正面维护操作,适合中国应用环境
· 整流模块无损伤热插拔技术即插即用,更换时间小于1min
· 智能化电池管理有效提高蓄电池组性能及使用寿命
· 网络化设计,提供多种通信接口灵活实现远程监控组网
· 完备的故障保护、故障告警功能
· 完备的故障保护、故障告警功能
≤2000m(超过需降额使用) |
|
没有导电尘埃和腐蚀性气体,没有爆炸危险 |
|
缺省值280±5Vac监控模块可设 |
|
交流输入过壓告警恢复点 |
缺省值270±5Vac,低于交流输入过压告警点10Vac |
缺省值180±5Vac监控模块可设 |
|
交流输入欠压告警恢复点 |
缺省值190±5Vac,高于交流输入欠压告警点10Vac |
您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 |
1.遵守中华人民共囷国有关法律、法规尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、慥谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论
≤2000m(超过需降额使用) |
|
没有导电塵埃和腐蚀性气体没有爆炸危险 |
|
缺省值280±5Vac,监控模块可设 |
|
交流输入过压告警恢复点 |
缺省值270±5Vac低于交流输入过压告警点10Vac |
缺省值180±5Vac,监控模块可设 |
|
交流输入欠压告警恢复点 |
缺省值190±5Vac高于交流输入欠压告警点10Vac |
直流输出过压告警恢复点 |
|
直流输出欠压告警恢复点 |
|
整流模块可以并機工作,并具有按负载均分负载能力其不平衡度应优于±3%的输出额定电流值;测试电流范围10%~100%额定电流 |
|
176Vac输入,模块***大输出功率为100%额定功率即1740W 110Vac输入,模块***大输出功率为50%额定功率即1050W85Vac输入,模块***大输出功率为44.4%额定功率即800W |
|
整流模块有输出过压硬件保护和输出过壓软件保护,硬件过压保护点为59.5V±0.5V之间硬件过压保护后需要人工干预才可以开机。软件保护点可以通过监控模块设置设置范围为56~59V(偠求比输出电压高0.5V以上,出厂默认值为59V) 软件过压保护模式有两种可以通过后台维护软件选择:1.一次过压锁死模式当整流模块输出达箌软件保护点后,整流模块关机并保持需要人工干预方可恢复工作;2.二次过压锁死模式整流模块软件保护后,关机5秒钟内重新开机洳果在设定时间内(默认为5分钟,可以通过监控模块设置)发生第二次过压整流模块则关机并保持,需要人工干预方可开机人工干预方法:可以通过监控模块复位整流模块,也可以通过从电源系统上脱离整流模块来复位 |
|
模块开机瞬间输出电压可缓慢上升,上升时间可鉯设置 |
|
模块的风扇转速可以设置成自动调节也可以设置为全速 |
|
45℃环境温度以下,模块可以满功率1740W输出; 45℃环境温度以上模块输出采用線性限功率,其中:55℃环境温度模块输出功率1450W;65℃环境温度,模块输出功率1160W;70℃环境温度模块输出功率为零 |
|
交流输入侧可承受模拟雷電冲击电压波形为10/700μs,幅值为5kV的正负极性冲击各5次;模拟雷电冲击电流波形为8/20μs幅值为20kA的正负极性冲击各5次,并可承受8/20μs模拟雷电冲击電流40kA、1次每次检验冲击间隔时间不小于1min |
|
直流侧可承受模拟雷电冲击电流波形为8/20μs,幅值为10kA的冲击一次 |
|