空气源热泵温度上不去在环境20℃翅片温度是多少,排气温度是多少

俗话说水往低处流,热往低温赱我们都知道,水泵是把水从低处向高处输送的水加压设备而热泵是把热量从温度低的物体向温度高的物体输送的热量提取移送设备。在冬季房间里要保持舒适的高于室外的温度,房间看作是温度高的物体热泵能提取室外低温物体含有的热量并移送到房间里进行供暖;在夏季,房间里要保持舒适的低于室外的温度房间看作是温度低的物体,热泵能从房间里提取热量并移送到温度高的室外进行空调可以把室外在冬天能供热泵提取热量和在夏天能供热泵移送热量的物体叫做热源。如果热源是室外的空气热泵就叫做空气源热泵温度仩不去

知乎里面常说的和家装中常见到的是

如图所示 热泵系统有三个分支 空气能热泵 水源热泵 地源热泵

相对来说,最不稳定的就是空氣能热泵


传统的空气源热泵温度上不去较难适应室外环境低温工况其主要原因是空气源热泵温度上不去在室外环境低温工况下工作时会洇压缩机排气压力过高而影响其正常运行。室外环境温度低空气源热泵温度上不去的蒸发温度也会降低,冷凝温度不变时会造成压缩機的压缩比升高,因而排气温度升高

对于不同工况下的空气源热泵温度上不去的运行情况,艾默生环境优化技术苏州研发中心曾对一台普通空气源热泵温度上不去热水器的运行情况进行了实际测试该空气源热泵温度上不去采用R22制冷剂得到其不同温度下的运行情况见表

是涳气源热泵温度上不去热水器在50℃进水,55C出水并且循环加热的实验测试条件下得到的不同环境温度下空气源热泵温度上不去的蒸发温度、冷凝温度及压缩机排气温度。由表可知冷凝温度受环境温度变化的影响很小,主要与工作水温相关但蒸发温度随着环境温度的下降洏降低,因此环境温度越低压缩比越高,压缩机排气温度也随之越高尤其当环境温度低于0C时,压缩机排气温度甚至高于130℃压缩机排氣压力过高将使润滑油变稀,润滑条件恶化甚至引起润滑油的碳化和出现拉缸等现象。因此普通空气源热泵温度上不去在

为了降低压縮机排气温度即降低压缩机压缩比,实验测试采用了一次加热的方式降低冷凝温度实验测得结果 一次加热时的蒸发温度、冷凝温度及排氣温度的变化随着环境温度变化的规律与循环加热时相似。通过一次加热的方式有效的降低了冷凝温度从而使得压缩比和排气温度均有所改善,但是当温度达到-7℃时排气温度依然高于130℃。因此普通空气源热泵温度上不去经过一次加热后,在环境温度低于-7℃时依然无法囸常运行

喷气增焙技术采用了经济器循环设计,通过准二级压缩中间冷却的原理解决了高压缩比及高排气温度的问题。采用喷气增焙技术的空气源热泵温度上不去的压缩机通过中间压力吸气孔吸入一部分中间压力气体与经过部分压缩的冷媒混合后再压缩,实现了以单囼压缩机实现两级压缩的过程从而使得采用喷气增焙技术的空气源热泵温度上不去可以适应比普通空气源热泵温度上不去更低的室外环境温度。实际测试得到采用喷气增焙技术的空气源热泵温度上不去在室外环境最低温度-20℃的工况下仍能正常运转与此同时增加了冷凝器Φ的制冷剂流量,增大了主循环回路之间的焙差从而大大提高了压缩机的效率,使得采用喷气增焙技术的空气源热泵温度上不去相对于普通的空气源热泵温度上不去节能效果更显著采用喷气增焙技术的空气源热泵温度上不去相对于一般空气源热泵温度上不去能适应更低嘚室外环境温度,使得空气源热泵温度上不去在低温工况下运行的可靠性大大提高同时还兼具节能、高效的特点,因此在生产、生活中嘚到越来越广泛的应用

虽然采用喷气增焓技术的空气源热泵温度上不去能在低温环境下正常运行,并且具有节能、高效的优点但是从目前采用喷气增焙技术的空气源热泵温度上不去的实际运行效果来看,其在室外环境温度低且相对湿度偏大的地区制热运行时由于室外机換热器管壁结霜致使使用效果仍不理想结霜现象的产生,是空气源热泵温度上不去与室外空气相互作用的结果空气源热泵温度上不去機组在冬季供热运行时,室外机换热器做蒸发器随着室外环境空气温度的逐步降低,室外机换热器的蒸发温度也随之降低空气源热泵溫度上不去系统的性能随之降低。伴随着室外环境温度的进一步下降当空气源热泵温度上不去室外机换热器壁面温度低于空气的露点温喥时,空气中的水蒸气会在室外机换热器壁面凝结当室外机换热器壁面温度继续降低到0℃时,其壁面上的凝结水就会以疏松的冰晶体的形式堆积成霜随着空气源热泵温度上不去的制热循环继续进行,室外机换热器壁面的霜层会逐渐增厚直至逐渐覆盖整个室外机换热器壁媔空气源热泵温度上不去室外机换热器翅片壁面结霜2。尽管在室外机换热器壁面结霜早期霜层增加了传热表面的粗糙度及表面积使总傳热系数有所增加,但是随着室外机换热器壁面的霜层逐渐增厚导热热阻的影响逐渐成为影响传热系数的主要方面,致使总传热系数开始逐渐下降室外机换热器的交换热量逐渐减少,同时室外机换热器壁面的霜层逐渐增厚使得空气流经室外机换热器表面的阻力逐渐增夶,通过室外机换热器的风量也因此而减小蒸发温度降低,形成恶性循环概括起来说,在室外环境温度较低相对湿度较大的情况下,冷凝温度一定时空气源热泵温度上不去的室外机换热器表面一旦出现结霜,随着蒸发温度的降低空气源热泵温度上不去冷凝温度与蒸发温度之间温差的增大,压缩机吸气过热度与排气温度提高其运行会出现如下问题:

国标GB/T0中规定,

空气源热泵温度上不去机组在名义笁况下

制热时的性能系数不得低于2.1

并且在使用时,最低的制热性能系数不低于1.8

同时国标中规定在计算空气源热泵温度上不去的性能系數时,

电辅助加热除霜的制热量和消耗电功率并不包含在空气源热泵温度上不去总输入电功率之中

但是电辅助加热除霜所消耗的能量却叒是空气源热泵温度上不去总输入电功率中不可忽视的部分

所有厂商给你的COP(hot) 都是不包含空调化霜的能耗进行计算的

所以在空调仅仅依靠cop值对计算建筑能耗是个伪命题

此参数值越高越好,数值越高表示影响越低

由以上可知,湿度温度当地的气候条件有着密切的关系峩国幅员辽阔,气候类型多种多样这就决定了由试验测试求出各地平均结霜除霜损失系数的复杂性和艰巨性。

(1)低温结霜区;济南、丠京、郑州、西安、兰州等这些地区属手寒冷地区,气温比较低相对湿度也比较小,所以结霜现象不太严重一般平均结霜除霜损失系数在

(2)轻霜区:成都、重庆、桂林等。其平均结霜除霜损失系数都在0.97以上这表明,在这些地区使用热泵时结霜不明显或不会对供熱造成大的影响,热泵机组特别适合这类地区应用

(3)重霜区:如长沙。其平均结霜除霜损失系数为0.703主要是因为该地区相对湿度过大,而且室外空气状态点恰好处于结霜速率较大区间的缘故在使用空气源热泵温度上不去供热时,应充分考虑结霜除霜损失对热泵性能的影响

(4)一般结霜区:杭州、武汉、上海、南京、南昌、宜昌等。其平均结霜除霜损失系数在0.80~0.90在使用空气源热泵温度上不去供热时,偠考虑结霜除霜损失对热泵性能的影响


如图所以,我重申一下结霜两大要素

空气能热泵是个好东西

但是cop值造假已经成了空调这个荇业内,已经在整个行业内司通见惯

二 空气能的能耗商家全部忽略了 化霜的能耗

三 ,空气能热泵到底能不能用采暖到底好不好,主要昰两个方面

天燃气和电费的费用比

比方说杭州和成都,我个人认为是非常适合做空气能热泵的地方

成都电费非常廉价而且结霜率低

在電采暖, 壁挂炉采暖因为市场透明化,在传统行业没有利润

  • 空气能安装 和维护的
  • cop值随温度降低而降低
  • cop值不包含化霜等重要参数
8年前,莋大型机组的样子

反正我也被你们骂臭了无所谓了

[1]马舒曼,吕永波韩晓雪.我国能源消费与经济发展[J].能源研究与信息,200420(1):6-10

[2]顾国曾.歐洲三国建筑节能概况[J].建筑创作,2002(6):25-27.

[3]陆耀庆.实用供热空调设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社2007.

[4]周东民,胡浩李义.高效强热商用涡旋技术在热泵空调中的应用[J].供热制冷,20091:46

[5]周东民,胡浩李义.高效强热商用涡旋的应用前景分析[J].制冷技术,20092:42-45.

[6]蒋能照.空调用热泵技术忣应用[M].北京:机械工业出版社,1997.

[7]陈航风冷热泵机组冬季运行的可靠性.暖通空调,199929:77-79.

中国标准出版社,2010.

空气能热泵排气温度过高保护原洇有哪些... 空气能热泵排气温度过高保护原因有哪些?

本回答由上海精欧工业发展集团有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知噵APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 空气源热泵温度上不去 的文章

 

随机推荐