你对这个回答的评价是
需要的,这个面积超过1000平米的话就需要设置的
你对这个回答的评价是?
本回答由广州蓝尔迪塑料制品有限公司提供
消防水池的容量计算是需要根據建筑的使用属性、内置消防用水的系统的类别、市政供水补水能力等要素计算。如23000平方的纯住宅只有消火栓的建筑,与23000平方的办公楼內置了喷淋、消火栓等系统的建筑水池容量就是不同的。
你对这个回答的评价是
650立方米,我单位就是22000平方米
你对这个回答的评价是?
本回答由淄博邦裕得供水设备有限公司提供
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道嘚答案。
你对这个回答的评价是
需要的,这个面积超过1000平米的话就需要设置的
你对这个回答的评价是?
本回答由广州蓝尔迪塑料制品有限公司提供
下載百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
知道合伙人金融证券行家 推荐于
中山市崇锋投资管理有限公司-最佳分析師
一般临时消防水池:
1、补水量应经计算确定且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;
2、消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水哋区或独立的石油库区,不应超过96h;
3、容量大于500m3的消防水池应分设成两个能独立使用的消防水池;
4、供消防车取水的消防水池應设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距離不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时可减为40m。
5、消防水池的保护半径不应大于150.0m;
6、消防用水与生产、生活用水合并的水池应采取确保消防用水不作他用的技术措施;
7、严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护設施。
从你的情况看,方形水池的建筑面积怎么计算700M2,多半都是多层建筑,适用<建筑设计防火规范>第8.6.1条规定!需要多少立方的消防水池,是需要通过計算的,不是简单的按平方计算!大胆估计你这样的建筑,就不需要消防水池