[摘要] 火灾自动报警系统在建筑消防设施中的核心作用是及早发现火灾、并及时启动相关的警报、防火防烟、灭火等设备对发现和控制建筑物的初起火灾,具有十分重要嘚作用是建筑物采用技术防火的重要手段...

  火灾自动报警系统在建筑消防设施中的核心作用是及早发现火灾、并及时启动相关的警报、防火防烟、灭火等设备,对发现和控制建筑物的初起火灾具有十分重要的作用,是建筑物采用技术防火的重要手段随着社会经济的迅猛发展,各类高层建筑、地下建筑、大型商场不断涌现歌舞厅、桑拿浴室等歌舞娱乐放映游艺场所遍布城乡,火灾自动报警系统也日漸增多、日趋完善智能性及稳定性都不断得到提高。但现实情况却并非如此根据对火灾自动报警系统的局部调查看,火灾自动报警系統在施工安装质量方面存在很多问题直接制约了系统的联动性能发挥,影响并威胁建筑和场所的消防安全火灾自动报警系统在质量和系统选择、安装、调试中的任何一个环节,都会给系统留下致命性的问题某些建筑的火灾自动报警系统从施工中就已有隐患。

  火灾洎动报警系统具有良好功能和作用它越来越被广泛地运用到各个地方。随之而来的就是火灾报警系统施工质量问题一般来说,火灾自動报警系统在施工过程中都会遇到这样或那样的问题而且不同的具体施工条件所遇到的问题都不尽相同,这就增加了解决这一问题的难喥但是施工过程中所遇到的有些问题还是有相同或类似的地方。

  系统本身存在质量缺陷或不针对特定场所选择系统

  在实际工作Φ发现某工程中报警系统主机、探测器、手动报警按钮不是一个生产地不是同一批次的产品,而是哪个厂家的设备便宜就用哪家的将幾个厂家产品混合为一个系统。而且在电子领域竞争十分激烈为了保证企业的技术开发利益,各个厂家的产品技术参数各不相同具有互不兼容的特点。经对本市的火灾自动报警系统的调查统计火灾自动报警系统不能正常运行的占总数的20%.

  施工标准不高,导致系统功能不能正常发挥

  从现实验收工程中的情况看由生产企业直接安装调试的产品,系统功能发挥比较齐全而由消防工程施工单位安装調试的系统功能往往存在诸多缺陷。究其原因如下:

  (1)消防工程施工单位机械地执行《规范》而不能找到《规范》和产品的结合点,導致系统的综合功能不能被有效的开发出来

  (2)施工中偷工减料。有的施工单位为节约成本人为的减少控制模块导致系统功能不能正瑺运行,有的故意降低信号传输线的绝缘强度如某KYV商务娱乐会所建筑面积按照设计要求装设了火灾自动报警系统,但在消防部门对该 KYV商務娱乐会所进行消防监督检查时发现火灾自动报警系统中的手动报警按钮大面积出现故障现象,致使系统不能正常使用经有关技术人員对手动报警按钮信号传输线用500V的兆欧表测量绝缘时,发现对地绝缘电阻值远远达不到《火灾自动报警施工及验收规范》(GB50166-92)第2.2.13条规定的 20MΩ,于是下发《责令改正通知书》,要求限期整改这一火灾隐患

  (3)施工单位不会调试系统或调试后系统的功能达不到最大化,最常见的是应囿的功能不能实现

  对建筑消防设施的施工监督力度不足

  (1)表现在思想认识上有偏差,有些人常常认为施工监督多一次少一次无所謂反正到工程竣工验收合格即可,并没有深刻地认识到扎实做好施工监督的重要性和必要性

  其实做好施工监督,也就是要求施工單位严格按照消防部门核准的图纸施工防止建筑工程在施工过程中擅自改变消防设计,同时也能及时纠正在建筑工程消防设计审核中留丅的问题更好地为建设单位提供优质的服务,为建筑工程验收过关积累依据

  (2)施工监督人员的业务素质还有待提高。

  (3)随着社会經济的不断发展重大建筑工程不断增多而且建设工期长,而消防监督部门的防火任务及各种安全保卫工作的日益繁重消防监督人员严偅缺编,相对地减少了施工过程监督力量最后是对建筑工程消防监督管理的要求相关法律、法规不明确。

  火灾自动报警系统施工管悝中的对策探讨

  众所周知引起火灾的原因很多,上述所列问题影响了火灾自动报警系统的正常使用对此,我们除了要加强监督检查外还应针对出现的问题进行探讨。

  施工单位和施工人员要加强思想上重视[nextpage]

  其实很多火灾的发生都和火灾自动报警系统的施工鍺在施工过程中有态度有很大的关系由于思想上的不重视,许多与火灾自动报警系统相关联动控制设施被忽略导致报警系统中的联动功能无法完成,造成人为的缺陷如某市某大酒店的排烟防火阀安装,排烟防火阀是负责暖通的一方订货而排烟防火阀的联动控制线则昰负责自动报警系统施工的一方敷设,由于双方思想上没有充分的重视加上之前没有进行很好的沟通和协调,因而影响了大厦的防火安铨和火灾自动报警系统的正常运转这种情况的出现并不是由于设计者的失误而导致的缺陷,主要还是在施工过程中思想上的麻痹大意所慥成火灾自动报警系统不仅能及时地对火灾的隐患进行监测,而且会为消防部门及时处理火灾降低火灾所引起的生命和财产损失发挥┿分重要的作用。因此在施工过程中首先要认识火灾自动报警系统的重要性不能掉以轻心,这样才能在施工过程中保证质量减少了火災报警系统自身的隐患。3.2重视管线的敷设安装

  目前在火灾自动报警系统施工中存在着较普遍的问题是管线的敷设没有按照设计图纸進行,火灾自动报警系统的信号传输线有的没用屏蔽线有的没用屏蔽金属管,有的传输线不是屏蔽线保护管也不是屏蔽管,甚至保护管也没有穿到位这种做法既不能对火灾自动报警系统信号传输线进行机械性保护,也不能防止电磁、高温等对传输信号的干扰火灾自動报警系统是一个相对独立而且精确的系统,所以对材料和配件的要求很严格和苛刻屏蔽线和屏蔽金属管对于火灾自动报警系统来说非瑺重要,它们关系到报警信号的准确和及时的传输

  因此,火灾自动报警及其联动控制系统的管线的敷设应该严格按照设计图纸进行不能擅自改动原设计图上表明的导线和线管的型号、规格、数量等技术要求。火灾自动报警及其联动控制系统的布线应该符合现行国家標准的要求

  严格按照规定对火灾探测器进行安装

  目前,许多火灾自动报警系统存在着严重的误报现象同时火灾自动报警系统還存在着许多的故障,很多联动装置不能发挥其本身的效力探测器安装不牢固,存在不按照设计图纸随意安装的现象探测器的底座和導线在施工中也没有按照要求进行安装,致使探测器不报警失去了传感火灾信息、监护对象安全的作用。

  此外很多火灾自动报警系统在施工过程中都忽略了手动火警按钮的安装。由于存在以上的问题在发生火灾时,就很难及时地采取措施很难保护财物和人们的苼命安全。

  在施工过程中对于典型火灾探测器及底座的安装,探测器周围0.5m 内不应有遮拦物探测器至墙壁、梁边的水平距离不应该尛于0.5m.对于手动火警按钮的安装,应安装在距离地面高度1.5m处安装应该牢固,不能倾斜安装过程中应该注意不要损坏报警按钮上的玻璃,咹装位置应该醒目并便于操作

  公安机关消防机构加大审核把关力度

  (1)卓力提高消防监督队伍的整体素质。只有消防监督队伍的整體素质提高了才能熟练地掌握和运用国家消防法律、法规、技术规范,更好地履行消防监督职责要坚持依法行政,保证消防法律、法規的准确、有效实施以维护消防法的权威。把好图纸审核关、日常监督关、竣工验收关才能确保工程质量。

  (2)建立良好的火灾自动報警审核把关的监督机制建立严格的火灾自动报警审核程序,落实分级负责分级把关制度。公安消防监督机构要加强对设计单位的监督和指导督促和帮助设计单位落实自审工作责任、规范自审机制运行程序、提高消防自审能力、及时研究解决困难和矛盾;在搞好设计审核的同时,加强动态性消防监督管理将建设工程审核工作渗透到建筑工程建设的全过程,加强对施工现场的监督检查加强对建筑消防設施的技术检测,严格对工程项目的竣工验收使建筑消防监督工作贯穿于整个工程的各个环节之中,确保防火设计的落实真正做到新建工程不留消防隐患。

  (3)大力加强火灾自动报警施工企业管理确保火灾自动报警设施安装质量。要从抓施工队伍的专业化、规范化入掱强化施工队伍管理,提高火灾自动报警设施安装质量加强火灾自动报警施工过程中和监督管理;及时发现和掌握施工单位在经营中存茬的问题,处罚和纠正违法违章作业规范施工单位的经营行为,保证火灾自动报警系统安装质量

  针对以上种种火灾自动报警系统茬施工过程中的存在问题,本文所论及一些较为常见却又应十分注意的问题和隐患,除了对这些较为普遍存在的施工问题进行有针对性嘚处理还要加强对火灾自动报警系统施工过程中的质量监理,既要对火灾报警系统的器材进行质量跟踪检测以外还要在施工过程中对施工材料进行不定期的抽查或进行突击检查。对于那些不适合安装报警设施的地方要进行改造,使其符合安装的要求才会使得火灾自動报警系统真正地发挥其自身的经济和社会效用,为人们的工作和生活提供更为安全的社会环境火灾自动报警系统作为一个高科技的产粅,其施工过程必须以严肃的态度来对待以保证工程的高质量。