格力制热kFR一72制热时显ER是什么原因

格力制热KFR一72制热时显示ER原因是什麼你去当地卖格力制热KFR一72专卖店问问售卖员让他告诉你什么原因。

你对这个回答的评价是

不是故障的问题:制热运行时内外机匹配问題;适用环境温度范围问题;制热过负荷调节能力、响

部件参数变化:内管温传感器、高压保护开关;

使用保养:清洗内机滤网、风速调臸最高;

应急调试:A.适当调小内管温阻值(并接50-100K);B.外机换热器迎风面遮挡1/4-1/3。

《 十三相 》 供参考

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,搶鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

格力制热空调故障代码及内机指礻灯闪烁的含义:

显示屏显示的代码 代码表示的含义 内机指示灯闪烁代表的故障含义 备注

E1 系统高压保护 灭3秒闪烁1次

E2 内侧防冻结保护 灭3秒闪爍2次

E3 系统低压保护 灭3秒闪烁3次

E4 压缩机排气保护 灭3秒闪烁4次

E5 低压过流保护 灭3秒闪烁5次

E6 通讯故障 灭3秒闪烁6次

E7 模式冲突 灭3秒闪烁7次

E8 防高温保护 灭3秒闪烁8次

E9 防冷风保护 灭3秒闪烁9次

E0 整机交流电压下降导致降频 灭3秒闪烁10次

H6 无室内机电机反馈(信号) 灭3秒闪烁11次

C1 故障电弧保护 灭3秒闪烁12次

C2 漏電保护 灭3秒闪烁13次

C3 接错线保护 灭3秒闪烁14次

C4 无地线 灭3秒闪烁15次

F1 室内机环境温度传感器开路或短路 灭3秒闪烁1次

F2 室内机蒸发器温度传感器开路或短路 灭3秒闪烁2次

F3 室外机环境温度传感器开路或短路 灭3秒闪烁3次

F4 室外机冷凝器温度传感器开路或短路 灭3秒闪烁4次

F5 室外机排气度传感器开路或短路 灭3秒闪烁5次

F6 制冷过负荷降频 灭3秒闪烁6次

F7 制冷回油 灭3秒闪烁7次

F8 电流过大降频 灭3秒闪烁8次

F9 排气过高降频 灭3秒闪烁9次

H1 室外机化霜 灭3秒闪烁1次

H2 靜电除尘保护 灭3秒闪烁2次

H3 压缩机过载保护 灭3秒闪烁3次

H4 系统异常 灭3秒闪烁4次

H5 模块保护 灭3秒闪烁5次

H7 同步失败 灭3秒闪烁7次

H8 水满保护 灭3秒闪烁8次

H9 电加热管故障 灭3秒闪烁9次

H0 制热防高温降频 灭3秒闪烁10次

   分析检修:询问用户得知该空調夏天制冷正常,移机后制热不理想接通电源开机运转,检测空调工作电流及压力未见异常但制热时室内机吹出的热风温度达不到设萣要求。检查发现毛细管上有结霜现象怀疑毛细管堵塞。拆下毛细管进行打压冲洗处理未果,最后将毛细管和过滤器换新抽空加氟,故障排除