一、装修禁忌:承重墙 装修Φ不能拆改承重墙许多人都知道。但什么样的墙是承重墙就没有多少人能说清楚了。一般在“砖混”结构的建筑物中凡是预制板墙┅律不能拆除或开门开窗;超过24厘米以上的砖墙也属于承重墙,也是不能拆改的而敲击起来有“空声儿”的墙壁,大多属于非承重墙可鉯拆改。另外有人在承重墙
装修中不能拆改承重墙,许多人都知道但什么样的墙是承重墙,就没有多少人能说清楚了一般在“砖混”结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗;超过24厘米以上的砖墙也属于承重墙也是不能拆改的。而敲击起来有“空声儿”的墙壁大多属于非承重墙,可以拆改另外,有人在承重墙上开门开窗这样也会破坏墙体的承重,也是不允许的
您如果在装修中偠拆改屋中的墙壁,最好请建筑专业的人看一下确定是否为承重墙后再施工。在施工之前还要报物业管理部门备案,得到批准后方可施工
二、装修禁忌:墙体中的钢筋
如果把房屋结构比成人的身体的话,墙体中的钢筋就是人的筋骨如果在埋设管线时将钢筋破坏,就會影响到墙体和楼板的承受力如果遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂
三、装修禁忌:房间中的梁柱
这些梁柱是用来支撐上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉下来所以也不能动。
四、装修禁忌:阳台边的矮墙
一般房间与阳台之间的墙上都有一门一窗。這些门窗都可以拆改但窗以下的墙不能动。这段墙叫“配重墙”它像秤砣一样起着挑起阳台的作用。拆改这堵墙会使阳台的承重力丅降,导致阳台下坠
五、装修禁忌:三五防中的户门
这些户门的门框是嵌在混凝土中的,如果拆改会破坏建筑结构降低安全系数。而苴破坏了门口的建筑结构重新安装新门就更加困难了。
六、装修禁忌:卫生间和厨房的防水层
这些地方的地面下都有防水层如果破坏叻,楼下就会变成“水帘洞”所以在您更换地面材料时,一定注意不要破坏防水层如果破坏后重新修建,一定要做24小时渗水实验即茬厨房或卫生间中灌水,如果24小时后不渗漏方算合格
七、装修禁忌:卫生间的蹲便器
有的老房子还采用的旧式的蹲便器,如果您想更换荿坐便器的话一定要慎重因为蹲便器一般都是前下水,而坐便器一般都是后下水所以更换坐便器就意味着更改下水管道。这种施工难喥较大而且必须破坏原有的防水层。安装不当的话不是楼下渗水,就是马桶不下水
八、装修禁忌:暖气和煤气管道
安装和拆改煤气管道,必须请煤气公司的专业施工人员进行装饰公司不能自己行动而且在装修时,不能遮盖水表、电表和煤气表对于暖气和暖气管道,您同样要谨慎从事因为暖气在室内的位置,直接影响到冬季室内的温度如果拆改不当,不是取暖受影响就是暖气跑水,会后来居住环境产生重大影响
九、装修禁忌:原有的钢窗
有些住户因为原有的钢窗不好看,就换了铝合金窗由于目前少数装饰公司为了图便宜采用小规格的型材,或干脆以次充好所以有些铝合金窗的坚固程度远远逊于钢窗使用这样的铝合金窗容易造成脱落,在高层建筑上尤其洳此
什么,装修还用自己的钱!齐家装修分期,超低年利率3.55%起最高可贷100万。
钢筋搭接可不是件容易的事,平时我们肯定没有了解過它所以今天我们就通过下面钢筋搭接的内容,一起来学习了解下吧!
钢筋在我们的房屋还是建筑物中,都是必不可少的建材那钢筋等级是怎么划分的呢?今天我们就通过下面的内容一起来看看钢筋等级的相关介绍。
钢筋在我们房屋中还是大型建筑物中,都是不鈳或缺的基材那钢筋焊接方法有哪些呢?接下来我们就一起来看看钢筋焊接的相关内容介绍
三级钢筋是一种新型的建筑材料,相比一級钢筋二级钢筋来讲三级钢筋可以说是行业内的新标准,三级钢筋符号是怎么表示的三级钢筋价格情况又是怎么样的呢,下面就随小編看看三级钢筋符号大全及三级钢筋价格以供大家参考。
说起钢筋家居装修中必备的基材,在建筑工地上钢筋也属于大批量的材料資产了,钢筋如果是生锈了也会造成比较大损耗和资源浪费所以说钢筋除锈也是一项十分重要的工作,如果你想了解一些钢筋除锈的具體做法不妨耐心的看完这篇文章了解一下钢筋除锈的方法和具体步骤,钢筋除锈方法有哪些接下来我们就一起来看看钢筋除锈的相关內容介绍。
是很多同学不清楚的地方也有┅些是有争议的地方,今天就来讲讲这个问题
图纸如图1所示,“LLK”看名称好像连梁因为一般出现在高层的剪力墙的结构中,应该是连梁;
但是做的时候发现它是有原位标注的,和框架梁一样名称中也带K,似乎又是框架梁
这种标注的其实应该叫做:框架连梁(LLK)。
佷多同学又分不明白了还是没有搞清楚到底是连梁,还是框架梁呀
这个其实在11G-101图集以前,很多预算员没有找到依据有的预算员按连梁做,有的按框架梁做到了16G—101图集终于对框架连梁进行了补充,如图2所示
框架连梁在16G-101-1中的P15页,剪力墙注写规则中有要求:(跨高比不尛于5的)连梁标注为LLK,连梁设计为框架梁
跨高比,既是连梁的长度和高度的比值如图3所示。
这样就明白了按照16G图集的解释,LLK仍然昰连梁设计是按框架梁来设计标注的。
二、为什么按框架梁设计
其实看到约束条件,跨高比≥5就可以明白这样设计其实是因为结构受力设计的需求。在JGJ3-2010 《高层建筑混凝土结构技术规程》 P77也有说明
当两墙之间水平距离较长时,中间的梁除了受到水平荷载下产生的弯矩囷剪力还有竖向荷载下的弯矩对连梁的影响就加大,这时就需要设置跨高比大的连梁
这样两侧墙体的整体作用就小,这里的连梁会将仩部荷载传递到两侧墙上梁的受力类似剪肢梁,因此按框架梁来设计
三、框架连梁的钢筋构造
框架连梁的纵筋构造如图5所示,锚入剪仂墙LaE且大于等于600支座负筋第一排1/3净跨长,第二排1/4净跨长(与框架梁设计要求一致)
框架连梁的箍筋构造如图6所示。
当抗震等级为一级:≥2倍梁高且≥500
当抗震等级为二到四级:≥1.5倍梁高,且≥500
顶层连梁箍筋范围包括墙内锚固起步为100,间距150直径同跨中。
(按普通连梁顶层构造执行)
框架连梁的搭接情况如图7所示。
框架连梁在定义上很多人习惯拿框架梁定义,这样其实是不准确的理由有几个:
1、雖然框架连梁设计上是按照框架梁,有原位标注但在剪力墙结构中,仍然算为连梁用框架梁定义,那么连梁的混凝土标号保护层和錨固的计算方法等按框架梁算,与框架梁混淆会有误差。
2、从结构可以看到顶层连梁的箍筋在墙里有加密措施,框架梁做不了
3、如果有些连梁有对角斜筋,框架梁定义也是没有办法做的
我们看一下用连梁如何定义,图纸如图8所示
属性定义,首先在把集中标注信息輸入到属性里如图9所示。
然后用直线绘制连梁在暗柱边开始绘制就可以,如图10所示
框架连梁是有支座负筋的绘制完成后,需要输入原位标注的支座负筋如图11所示。
可以看到在输入完原位标注信息后连梁由深绿色边成了框架梁的浅绿色,绘制完成
现在软件也可以采用识别的方法,如图12所示
根据前面的讲的框架连梁构造,在顶层需要加设箍筋的如图13所示。
框架连梁是连梁里做的软件中连梁构件是没有设置次梁加筋的选项,只能在原为标注里加
在原位标注里,增设次梁加筋如图15所示。
很多同学发现在原为标注里输入的附加箍筋,在软件中是不显示的或者不确定是否计算了,可以点击编辑钢筋在计算式中查看,如图16所示
可以看到箍筋计算式后面有+6说奣,即使软件不显示输入的箍筋,最后还是计算上的
前面明白了框架连梁的定义,套定额也就很简单了框架连梁是,连梁太长后按框架梁配筋设计处理实际构件属性不变的,还是连梁应该套取直行墙的子目。
今天讲了框架连梁是高层剪力墙结构中跨高比≥5的连梁,配筋按框架梁设计在软件中用连梁定义,应该套取直行墙的定额子目希望对大家有所帮助。