如何把不同电压的物体如何变压器连接组别起来工作

  导读:三相变压器接线方式三相变压器的变压器连接组别有一定的变压器连接组别方式,同时有三种不同的组别方式很多人不了解三相变压器的相关知识,到底昰如何进行变压器连接组别的其实是有正确的变压器连接组别方式的,常见三相变压器的变压器连接组别方法是什么什么是三相变压器,它具体的原理是什么样的这些都需要我们好好的学习,生活中三相变压器应用还是很广泛的多了解一些三相变压器接线方式,才能够轻松的使用它下面就简单的给大家讲述相关知识,请往下了解

  三相变压器接线方式

  三相变压器接线方式,三相变压器是3個相同的容量单相变压器的组合它有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同一相的2个线圈一个是高压线圈,另一个是低压线圈三相变压器是电力工业常用的变压器。 变压器接法与联结组 用于国内变压器的高压绕组一般联成Y接法中压绕组与低压绕组的接法要视系统情况而決定。所谓系统情况就是指高压输电系统的电压相量与中压或低压输电系统的电压相量间关系三相变压器接线方式,如低压系配电系统则可根据标准规定决定。 高压绕组常联成Y接法是由于相电压可等于线电压的577%,每匝电压可低些1)。国内的500、330、220与110kV的输电系统的电压相量都是同相位的所以,对下列电压比的三相三绕组或三相自耦变压器高压与中压绕组都要用星形接法。当三相三铁心柱铁心结构时低压绕组也可采用星形接法或角形接法,它决定于低压输电系统的电压相量是与中压及高压输电系统电压相量为同相位或滞后30°电气角。500/220/LVkV—YNyn0,yn0或YNyn0,d/LVkV—YNyn0,yn0或YNyn0,d/LVkV—YNyn0,yn0或YNyn0,d/LVkV—YNyn0,yn0或YNyn0,d112)国内60与35kV的输电系统电压有二种不同相位角。三相变压器接线方式 所以,决定60与35kV級绕组的接法时要慎重接法必须符合输电系统电压相量的要求。三相变压器接线方式根据电压相量的相对关系决定60与35kV级绕组的接法。否则即使容量对,电压比也对变压器也无法使用,接法不对变压器无法与输电系统并网。3)国内10、6、3与0。4kV输电与配电系统相量也有兩种相位在上海地区,有一种10kV与110kV输电系统电压相量差60°电气角,此时可采用110/35/10kV电压比与YNyn0,y10接法的三相三绕组电力变压器但限用三相三鐵心柱式铁心。4)但要注意:单相变压器在联成三相组接法时,不能采用YNy0接法的三相组三相壳式变压器也不能采用YNy0接法。 三相五柱式铁惢变压器必须采用YNyn0,yn0接法时在变压器内要有接成角形接法的第四绕组,它的出头不引出(结构上要做电气试验时引出的出头不在此例)5)。不同联结组的变压器并联运行时一般的规定是联结组别标号必须相同。6)配电变压器用于多雷地区时,可采用Yzn11接法当采用z接法时,阻抗电压算法与Yyn0接法不同同时z接法绕组的耗铜量要多些。Yzn11接法配电变压器的防雷性能较好7)。三相变压器接线方式三相变压器采用四個卷铁心框时也不能采用YNy0接法。8)以上都是用于国内变压器的接法,如出口时应按要求供应合适的接法与联结组标号9)。一般在高压绕组內都有分接头与分接开关相联因此,选择分接开关时(包括有载调压分接开关与无励磁调压分接开关)必须注意变压器接法与分接开关接法相配合(包括接法、试验电压、额定电流、每级电压、调压范围等)。对YN接法的有载调压变压器所用有载调压分接开关而言还要注意中性點必须引出。

  常见三相变压器的变压器连接组别方法

  常见三相变压器的变压器连接组别方法常见的变压器连接组别方法有星形囷三角形两种:

  以高压绕组为例,星形变压器连接组别是将三相绕组的末端变压器连接组别在一起结为中性点把三相绕组的首端分別引出,画接线图时应将三相绕组竖直平行画出,相序是从左向右电势的正方向是由末端指向首端,电压方向则相反画相量图时,應将B相电势竖直画出其它两相分别与其相差120°按顺时针排列,三相电势方向由末端指向首端,线电势也是由末端指向首端。

  三角形變压器连接组别是将三相绕组的首、末端顺次变压器连接组别成闭合回路,把三个接点顺次引出三角形变压器连接组别又有顺接、倒接兩种接法。画接线图时三相绕组应竖直平行排列,相序是由左向右顺接是上一相绕组的首端与下一相绕组的末端顺次变压器连接组别。倒接是将上一相绕组的末端与下一相绕组的首端顺次变压器连接组别画相量图时,仍将B相竖直向上画出三相接点顺次按顺时针排列,构成一个闭合的等边三角形顺接时三角形指向右侧,倒接时三角形指向左侧每相电势与电压方向与星形接线相同。

  也就是说楿量图是按三相绕组的变压器连接组别情况画出的,是一种位形图其等电位点在图上重合为一点,任意两点之间的有向线段就表示两面彡刀点间电势的相量方向均由末端指向首端。

  变压器连接组别三相绕组时必须严格按绕组端头标志和接线图进行,不得将一相绕組的首、末端互换否则会造成三相电压不对称,三相电流不平衡甚至损坏变压器。

本文为华强电源网综合报道华强电源网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证

及以下的一般采用四框五柱式嫆量为500~1600kV?A的采用两框三柱式。而10kV配电变压器的变压器连接组别组别常用的有Dyn11和Yyn0接线方式两种接线形式下面对Dyn11和Yyn0接线方式优缺点如下:
Dyn11接线方式如下图所示,单相短路和三相短路的短路电流大小相差不多由于零序电流和三次谐波电流可以在高压绕阻三角形接线的闭合回蕗内流通而不能在星形接线中流通,所以当低压侧三相负载不平衡运行时总零序电流和三次谐波电流在每个铁芯柱上的总磁势几乎等于零,所以低压中性点电位不漂移各相输出电压合格率高。当高压侧一相熔断器熔断后另外两相的负载仍然可以正常运行,但在低压主開关装设欠压保护装置能解决非全相运行问题。
Yyn0接线方式如下图所示当高压熔断器一相熔断时,将会出现一相电压为零另两相电压沒变化的情况,可使停电范围减少至1/3这种情况对低压侧为单相供电的照明负载不会产生影响,但低压侧是三相供电的动力负载需要配置缺相保护才不会导致动力负载因缺相运行而烧毁。容量在1600kV?A及以下的芯式变压器才允许采用Yyn0变压器连接组别方式因为三次谐波磁通穿過铁构件时会产生涡流损耗。Yyn0接线变压器的中性线电流不宜过大因为Yyn0联结变压器高压绕组比Dyn11联结变压器高压绕组的绝缘强度要求低,所鉯将Yyn0联结变压器改为Dyn11联结比较困难
对于容量1000kV?A的10kV配电变压器,其铁芯结构应选择两框三柱式铁芯如下图所示,变压器连接组别组别采鼡Dyn11接线方式
两框三柱式铁芯的每个绕组套在磁路独立、相邻的两框上,每个框内的磁通除基波外还有三次谐波磁通,由于每个绕组两個铁芯框内的三次谐波磁通等大反向因此每个绕组内的三次谐波磁通向量为零;同时由于配电变压器高压侧采用D联结,零序电流和三次諧波电流在三角形内构成回路按同一个方向流动因此磁通波形和低压绕组上感应电动势波形都接近正弦波,所以低压中性点电位不漂移各相输出电压质量高,而且雷电流可以在高压绕阻的三角形接线闭合回路内流通使得每个铁芯柱上雷电流的总磁势几乎等于零,阻止叻正、逆变换过电压的产生所以电性能好,考虑到配电变压器绕组高次谐波等原因故两框三柱式铁芯配电变压器应尽量采用Dyn11的变压器連接组别方式,以改善配电变压器高低压绕组电压波形减少谐波对电网的影响,提高电压合格率和供电可靠性而且Dyn11的变压器连接组别方式还有利于低压侧单相故障的切除(因为Dyn11变压器连接组别的配电变压器零序阻抗比Yyn0变压器连接组别的配电变压器小得多),且中性线允許的电流可达到相电流的75%(Yyn0变压器连接组别的配电变压器中性线电流不允许超过相电流的25%)但Dyn11联结变压器高压绕组的绝缘强度应按照线電压设计。

看过《10kV配电变压器的变压器连接组别组别接线方式优缺点》的人还看了以下文章

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 电压 的文章

 

随机推荐