三相三相自耦变压器原理图的原理图?

自耦降压启动器适用于一般工业鼡交流50Hz、电压380V功率分别10、14、28、40、55、75及1000kW的三相笼型感应作不频繁降压启动及停止之用,用带有抽头的自耦三相自耦变压器原理图于启动时將*源电压降低从而使启动电流减小,自耦降压启动器还具有及失压脱扣器在电动机过载时或线路电压低于额定电压一定数值时使电动機脱离,起到保护电动机的作用

自耦降压启动器电动机手动控制电路接线图

自耦降压启动器手动控制电路接线图

如下图是QJ10系列手动控制洎耦降压启动器电路。它由起 动触点、运行触点、星接触点、手动操作机构、自耦三相自耦变压器原理图、保护元件与箱体等部分组成具有过电流、断相和欠电压保护。 QJ10系列自耦降压启动器技术数据见下表所示

自耦降压启动器电动机手动控制电路接线图

QJ10系列自耦降压启動器二次绕组有几组抽头,可获得0.8UN、0.6UN的不同电压保护元件有带断相保护的热继电器、欠电压脱扣器等。
当操作手柄置于“停止”位置时启动触点、运行触点、星接触点均处于断开状态,电动机未接电源处于停止状态。当手柄处于“启动”位置时启动触点与星接触点閉合,自耦三相自耦变压器原理图连成星形接在三相电源上,而自耦三相自耦变压器原理图的二次侧的抽头接到三相电动机定子上获嘚相应抽头电压,电动机进行降压启动当电动机转速接近额定转速时,将操作手柄迅速扳到“运行”位置此时,启动触点、星接触点斷开运行触点闭合,三相电源直接接人电动机定子绕组在额定电压下正常运转。当电动机需停止时按下停止按钮SB,欠电压脱扣线圈K斷电经操作机构使操作手柄返回停止位置,运行触点断开切断电动机三相电源,电动机停止运转

    当不满足直接启动条件时必须采用降压启动,将启动电流限制在允许的范围内常用的降压启动方法有定子串电阻降压启动、Y-△降压启动和自耦三相自耦变压器原理图降压启动三种。

    电动机启动时在三相定子电路中串接电阻使电动机定子绕组电压降低,启动后再将电阻短路电动机仍然在正常电压下運行。这种启动方式由于不受电动机接线形式的限制设备简单,因而在中小型机床中也有应用机床中也常用这种串电阻的方法限制点動调整时的启动电流。图1所示控制线路的工作过程如下:

图1 定子串电阻降压启动控制线路

    合上Q按下SB2,KM1线圈得电自保其常开主触点闭匼,电动机M串电阻R启动且使KT线圈得电。当到达KT的整定时间时(此时M的转速接近额定转速)其常开延时触点闭合,KM2线圈得电自保KM2的常閉辅助触点先打开,使KM1线圈失电进而使KT线圈失电,由于常开主触点KM2闭合将R短接,M全压运转

    正常运行时定子绕组接成△联结的笼型,瑺用Y-△减压启动的方法限制启动电流启动时,定子绕组先接成Y形联接待转速上升到接近额定转速时,再将定子绕组接成△形联接电動机全压运行。图2所示控制线路的工作过程如下:

    合上Q按下SB2,KM2线圈得电自保KM1线圈得电,使M进行Y形联接启动同时KT线圈也得电。(版权所有)当M的转速接近额定转速时到达时间继电器KT整定时间,KT的常闭延时触点先打开KM1线圈失电,KT的常开延时触点后闭合KM3线圈得电自保,M定子绕组△形联接全压运转同时KT线圈也失电。图中KM1、KM3的辅助常闭触点可防止KM1、KM3同时得电造成短路

图2 Y-△降压启动控制线路

    正常运行時定子绕组接成Y形联接的异步电动机,可用自耦三相自耦变压器原理图减压启动启动时,定子绕组加上自耦三相自耦变压器原理图的二佽电压一旦启动完毕,自耦三相自耦变压器原理图被甩开定子绕组加上额定电压正常运行。图3所示控制线路的工作过程如下:

    合上Q按下SB2,KM1线圈得电自耦三相自耦变压器原理图T作Y形联接,同时KM2线圈得电自保电动机减压启动,KT线圈得电自保

    当电动机的转速接近额定轉速时,到达KT的整定时间其常闭延时触头先打开,KM1、KM2线圈先后失电T被断开,KT的常开延时触头后闭合在KM1的常闭辅助触头复位前提下,KM3嘚电自保电动机全压运行。

    电路中KM1、KM3的常闭辅助触头可防止线圈KM1、KM2、KM3同时得电将T的一部分绕组短接而使其余部分绕组烧坏

图3 自耦三楿自耦变压器原理图降压启动控制线路

月成交 126笔 评价

月成交 121笔 评价

我要回帖

更多关于 三相自耦变压器原理图 的文章

 

随机推荐