并联在一起。这样的话有电、光线暗、有声音则灯亮,应急灯充电停电,应急灯工作
你對这个回答的评价是?
这样做的话是肯定过不了消防验收的.消防验收标准是你在发生火警时应急照明必须是强制性的保持长亮.按你所说的设计来看的话还要人工手动去按开关,这样显然是不符合要求的.还有就是应急照明的安装高度都有规范要求一般和正常照明是独立分开的.
你对这个回答的评价是?
可以用声控但,你的灯上还得加一个蓄电池与声控装置并接,同样能满足消防要求
你对这个回答的评价昰?
楼梯间日常照明不作为应急照明及疏散照明使用有单独的应急照明配置,那么普通照明配声光控控制昰与消防是无关的消防关注的是事故状态下的应急照明和疏散指示,也就是说如果没有应急照明配置的公共部分日常照明在紧急状态下能够在消防控制室能够联动控制
应急照明、疏散指示灯也无法采用声光控。在楼梯间装上声控灯怎么接当然是好事了不仅可以节省电源还能为用户减少公共费用的支出。
你对这个回答的评价是
有专门用于消防接口的声光控开关,如:TCL、梅兰日兰等注意二点,1、有的品牌的声光控开关控制的是零线回路选择时要注意选择两路火线的开关;2、注意开关适用节能灯具。
消防照明的要求是:在火灾发生时应急照明必须强制点亮,也就是声光控开关必须保持持续的接通如果用一根电源线,无法实现应急照明灯具持续点亮
你对这个回答嘚评价是?