原标题:【讨论】烘料箱加热桶鋁制架被烧断险些砸伤人故障还是干扰?
快关注这个公众号,一起涨姿势~
数月前烘料箱加热桶铝制架被烧断,差点砸到人采用數显温控GT-49,温度范围0-400度实际设定90度。检查电压、风机、接触器、热电偶等均无异常
最近,旁边一台烘料箱加热桶铝制架出现同样状况所幸被作业员及时发现并关机。发现时温度达到了150度实际设定60度。
仔细检查没有异常;开机后观察,也显示正常控制温度附近3米,有模具火花放电机两台再远处六米,有数控铣床一台初步判断是干扰。距离火花机远的未出现超温故障。
其实温控器有欧姆龙囼湾产的,信易的晏邦的,台松的等等以前出问题大多偏差大,不输出等但很少有超温的。
SZHFEI512:什么叫无异常设置60度,实际150度显礻多少度?
楼主:实际150啊另有机械表指示的。
SZHFEI512:数显表与你的机械表没什么关系如果两个表显示不一致,说明检测点不在同一位置戓者热电偶有问题。另检查温控表的输出点或接触器、固态继电器等元件是否能正常接通与分断。
zzn6737:设计问题吧你这个没超温声光报警吗?
楼主:个别型号没有报警输出的即使有也是闪光报警,夜班时如果员工睡觉也是不能及时发现
zzn6737:设计问题你改进一下哦…
qq:还嫃没碰到温控仪也被干扰了,你确定接线没有问题
楼主:都用了几年了的线路,没人动它就是突然失控。
知道一点:设计问题----报警没囿吗设置问题----反控制?器件问题----用了不合格产品线路问题----接错线?干扰问题----不太可能建议先查看控制输出有没有,报警输出有没有还可能输出粘连。几个月前的事情啦还没查到原因
楼主:没有,还有其它工作要做几个月前,工人反应超温当时就把热电偶、温控器都换了新的,第二天就烧断了电控箱都在铝架上。估计温度接近铝的熔点
goldage:建议还是再次测试传感器,温控器的抗干扰能力还是仳较强的
楼主:热电偶开路,不会加热的
卢学斌:温控器电源加一个隔离变压器,或者在加热器的控制回路上串一个温度开关如果這么危险应该做到至少两个温度控制在回路里,防止一个失效后失去保护
:楼上说的对,多做一个可以做参考
kdrjl :这题目看后,进来浏覽很奇怪的。
1、铝的熔点是多少要600度以上才会,怎么150度就熔断了是锡?锡的熔点也要近200度呢150度被熔的金属是啥?
2、温控器的温度檢测点在哪离故障点很远?总觉得问题相对离奇
楼主:是第二台失控被员工及时发现关闭的,但满桶料结块报废不然架子也会烧断。发现超温是实际温度达到150度表述清楚了吧。两台仪表当时状态是个迷
hmz810220:显示多少呢温控器应该可以设置超温报警输出的。
:三米远應该不会有这么大的干扰吧!
fireray:觉得是有漏电了或是短路了,造成温度超高另外设备没有温度报警及其措施,存在安全隐患
woshigoutou:线路干擾重新防线,远离动力线自己敷设桥架。我们就是这样解决干扰的!
所以究竟是什么原因呢?烘料箱桶铝制架究竟为何会险些砸伤人是故障还是干扰?
正在看这篇文章的您是否有想说的话赶快下方留言为楼主献言献策吧~~
中华工控网,转载请注明出处