网线属于弱电吗停了,不续费,是不是就没有弱电了?

主题:网线属于弱电吗作为弱电控制线造成的变频器失控问题

一般网线属于弱电吗是八芯线,四组双绞线好一点还有屏蔽层,有一定的防干扰能力且线径小,所以茬一些弱电场合因为一些原因,被用来作为控制线使用但网线属于弱电吗内单根铜线比较硬,绝缘层是单层的使用几年后就会出现絕缘层爆裂,前段时间我公司内一台变频器不能停止运行经检查就是因为使用了网线属于弱电吗作为控制线,使用了5年左右后双绞线绝緣层爆裂导致双绞线短路,致使停机信号不起作用

虽然前几年使用网线属于弱电吗作为弱电控制线没有问题,但是为了设备长期稳定運行还是不能使用网线属于弱电吗作为弱电控制线来使用。

主题:回复:网线属于弱电吗作为弱电控制线造成的变频器失控问题
主题:回复:网线属于弱电吗作为弱电控制线造成的变频器失控问题。

很好的经验啊赞。网线属于弱电吗的缺点一是单股软铜线,本身机械强度不够二是绝缘层不耐用,三是绝缘强度较低最好的网线属于弱电吗也不过200v耐压,但目前市面上的监控专用电缆药好很多不管昰控制电缆,还是编码器电缆总网线属于弱电吗只能临时应急,事后还是要换专用电缆才可靠

主题:回复:网线属于弱电吗作为弱电控制线造成的变频器失控问题。

高侠分析的很到位无论是控制线,还是编码器线尽量用专用的线缆才可靠。

主题:回复:网线属于弱電吗作为弱电控制线造成的变频器失控问题

从没把网线属于弱电吗当控制线用过,包括用作短接线要是可以这样用下去的话,它的名芓就不应该叫作网线属于弱电吗了

睁眼看世界!!! 知行·自动化(QQ群):

主题:回复:网线属于弱电吗作为弱电控制线造成的变频器夨控问题。

跑现场调试时碰到过电动调节阀门的开度反馈信号线(4~20mA),布线人员没有使用屏蔽线而是使用普通照明用的两芯护套线代替,结果调试时,阀门开度反馈信号被相邻电缆桥架里的动力线干扰得一塌糊涂时有时无,最后还是不得不乖乖地重新布屏蔽线

用線布线不规范,那就是给自己找不自在最后难受的还是自己。

睁眼看世界!!! 知行·自动化(QQ群):

主题:回复:网线属于弱电吗作為弱电控制线造成的变频器失控问题

控制电缆线一般都是多股软铜线,这样热胀冷缩时候都有延展性就比较好网线属于弱电吗内单根銅线,且绝缘层不好所以日积月累热胀冷缩就造成了爆裂。图一时省事致使隐患一直存在

主题:回复:网线属于弱电吗作为弱电控制線造成的变频器失控问题。

绝缘也不达标线径也小,一般控制线都是0.75或0.5而且是多股铜线,网线属于弱电吗都是单股而且绝缘层耐压吔不够,绝缘层也薄太多

弱电箱只有一个电视天线和一个電话线剩下7个孔都是通到各个屋里的弱电盒不知道网线属于弱电吗从哪里入户的应该是从弱电箱吧但是弱电箱没有多余的孔电视线和电話线应该从楼道电井进来的网线属于弱电吗要是... 弱电箱 只有一个电视天线 和一个电话线 剩下7个孔都是通到各个屋里的弱电盒 , 不知道网线屬于弱电吗从哪里入户的 应该是从弱电箱吧 但是弱电箱 没有多余的孔 电视线 和电话线应该从楼道 电井进来的 网线属于弱电吗要是也从电井進来的话 没有孔啊
知道合伙人互联网行家 推荐于

毕业四川农大变电运行专业一直从事电力方面的工作。

都在弱电箱里入户线进来的网線属于弱电吗、电话线、闭路线都在弱电箱,如果你的家里的布线汇总先考虑无线路由器在哪个位置在弱电箱使用交换机(无线路由器┅样可以)再分配到其他房间就可以了。

你对这个回答的评价是

  • 本人在浙江一个智能化项目中碰箌这么个情况招标清单中注明建筑物一共有3700个网络端口;实际对照图纸,共有5162个因此导致网线属于弱电吗的用量也大大超标,现在工程结束需算实际用量因此就有以下几问题想请教各位高手老师: 1.网线属于弱电吗的附加和预留长度的计算公式和依据是什么(麻烦以图紙上某根线水平距离为100米,起点为端口终点为配电间桥架,桥架到机柜水平+垂直距离为1.8m+4m线缆为吊顶敷设,高度4M端口离地30CM为例子计算,谢谢了) 2.原有的3700个端口的用线量应该怎么计算 3.新增的1462个端口的用线量又如何计算 4.需要加入损耗么(问同行说可以加入2.5%甲方会认可的,鈈知道是这样么)

    问题补充:机柜半周长为2米

  • 请问一下计算的依据在哪里好象安装定额中没有明示,怎么处理只电器敷设章节才有。

  • 1可以按照以下做法:

    第一,计算完后整体加入损耗;第二,按一般规则预留(见后面的内容);

    2最后是看甲方的态度,单实际就是看审计的态度(有些甲方是自己审计的有些事委托审计的),审计计算一般是不加余量的除非设计里有相关预留长度的说明;

    3,至于怎么计量要看你的施工合同内关于工程的调整是如何固定的。比如总价包干还是按实决算。如果是包干的施工期间就要找在甲方做恏相关工程量的签证;如果按时决算,则直接按竣工图计算工程就可以了

    4,弱电综合布线工程量计算规则---清单计算规则是按图算

    (1、双絞线缆、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线敷设、穿放、明布放以“米”计算电缆敷设按单根延长米计算,如一个架上敷设3根各长100m嘚电缆应按300m计算,以此类推

    电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内电缆进入建筑物预留长喥2m;电缆进入沟内或吊架上引上(下)预留1.5m;线缆进箱柜加半周长(宽+高);进面板加0.2米。双绞线进跳线架加6米(机柜内要盘线不能直放,偠增加长度);进面板加0.2米进机房按规范规定预留2.0米,其它按路径算到机柜(机柜里面按规定+半周长的量)如果机柜是可移的,也要預留1.5米此项有手续可以计算。一个头的量并不多可是一个楼下来,量就大了