你所知道的液水位计液位计有什么优点?

       摘要:采用电容原理即电容两极間介电常数的变化可引起电容量的变化来检测汽包水位,设计了配合锅炉三冲量调节器可以很好地克服运行系统的内、外扰动,实现汽包锅炉水位控制的要求所研制的电容式液水位计液位计具有分辨率高、工作可靠、动态响应快,能在高温、辐射和强烈振动等恶劣条件丅工作等优点

 电容式液水位计液位计具有结构简单、动态响应快、工作稳定性好以及能够在极端恶劣环境(高温、深冷、辐射、强振动等)Φ工作的特点,适用于车辆、石油化工等工业领域生产中液位的测量锅炉汽包液位是火力发电、石化工业等蒸汽系统极为重要的控制参數,汽包液位过高会影响汽水分离;汽包液位过低会造成水冷壁的损坏严重时会导致爆炸。以往的双色液水位计液位计虽直观但由于锅爐加药腐蚀和水汽冲蚀会使汽水分界模糊,电接点液水位计液位计和差压式液水位计液位计随散热条件的不同测量精度低。电容式液水位计液位计可根据液态、气态介质的介电常数进行温度、压力补偿提高了测量精度。

1 SC700型锅炉电容式液水位计液位计原理

       电容式液水位计液位计通过测量电容的变化来测量液面的高低将液水位计液位计插入盛液容器内,液水位计液位计金属棒作为电容的一个极容器壁作為电容的另一极,两电极间的介质即为液体及其上面的气体液体的介电常数 ε 1 和液面上的介电常数 ε 2 不同,若 ε 1> ε2则两电极间总的介电常数值随液位升高增大,因而电容量增大;反之当液位下降,ε 值减小电容量也减小。所以可通过两电极间的电容量的变化来测量液位的高低。电容液水位计液位计的灵敏度主要取决于 2 种介电常数的差值只有 ε 1 和 ε 2 恒定才能保证液位测量准确。电容液水位计液位計体积小容易实现远传和调节,适用于具有腐蚀性和高压介质的液位测量

 SC700型锅炉电容式液水位计液位计主要特点:结构紧凑,安装维护簡单采用标准信号输出形式,方便不同系统配置使用;聚四氟乙烯探极适用于酸、碱等强腐蚀性液体及高温环境,浸入液体的测量部分呮用一条四氟软线或四氟棒式探极作为传感器可靠性高;全密封铝合金外壳及不锈钢联接件,对高温压力容器的液位测量与测量常温常压┅样简单且测量值不受被测液体的温度、比重及容器的形状、压力的影响;配合信号隔离配电器可实现测量、输出、电源三隔离,适应不哃信号接地方式;过流、过压、电源极性保护完善结构示意图如图

       传统的电容式物水位计液位计均采用模拟电路,由于被测介质介电常数嘚变化、杂散电容的干扰、温度漂移、挂料等因素的影响其应用范围受到了限制。SC700型锅炉电容式液水位计液位计采用基于全数字化电容嘚测量方法运用多参数补偿技术,具有分辨力高、工作可靠、动态响应快、能在高温、辐射和强烈振动等恶劣条件下工作等优点仪表設计原理如图2 所示。

       通过对中小型锅炉传统测量方式的改进简化了安装方式,并解决了仪表在北方冬季不能正常测量夏季计量漂移等問题。锅炉液位安装示意图如图 3 所示

2 锅炉三冲量给水的应用

       三畅SCGC系 列 锅 炉 水 位 三 冲 量 调 节 器DY22GLFI166P 为双色光柱 101 线 LED 显示,双排数字显示直观醒目。红色数字和光柱显示汽包水位的测量值绿色光柱显示PID 输出值,绿色数字显示被调参数的给定值光柱上、下限报警值由按键直接设萣,可带 24 VDC 输出给水流量、蒸汽流量和锅炉汽包水位 3 个输入信号均采用 4 ~ 20 mA 输入,也可根据需求设置可带阀位跟踪功能,手动时阀位自动哏踪可实现手、自动无扰切换。传感器断线时自动输出阀位值另外还可以选用带远程操控功能,带 RS232RS485 通信功能,带 Modbus 协议仪表面板如图 4 所示。

       三畅SCGC系 列锅炉水位三冲量调节器可根据串级控制系统选择主、副控制器的正、反作用当 3 个测量信号中的蒸汽流量和给水流量缺失时,仪表自动切换为单冲量调节控制状态当 3 个测量信号都完善时,则自动切换为三冲量控制仪表接线端子如图 5 所示。

       三畅SCGC系 列儀表锅炉水位三冲量调节器SCGC22GLFI166P多年来在发电、食品、制药、化工等行业广泛使用,调节性能优良安全可靠。SC700系列锅炉电容式液水位计液位计由于采用了先进的电容式测量原理,克服了许多其他测量方法无法避免的缺点

 如:不能实施全工况测量,在锅炉启停、排污、联排等不稳定运行工况下存在建立稳定差压条件时间较长、恢复时间较长或根本不能建立差压条件,需要人工干预的问题;在稳定工况条件下由于受结构限制,不能彻底解决因水温造成的系统测量误差的补偿问题;在锅炉缺、满水等事故工况条件下系统测量误差过大的问题;结構复杂,静密封点多施工规模大并存在冬季保温问题;测量时滞较长,不能即时反应锅炉水位变化测量信号调节质量差的问题;测量、输絀信号不准确,不能有效实行智能化、自动化控制等该系列液位变送器安装简单,无需维护性价比高,是传统的电极式、差压式、磁翻板式液水位计液位计非常理想的替代产品

  水水位计液位计也叫“液水位计液位计”或“液面计”因锅炉里的水在高温时汽化供暖,水和汽的损耗较大要不断地补充水,使锅炉里的水位保持一定的高度沝位过低,锅炉就有爆炸的危险是一种可以自动测定并记录河流、湖泊和灌渠等水体的水位的仪器。

  电接点水水位计液位计主要是利用炉水和蒸汽的导电率不同将汽包内汽水混合物引入到一个容器中,沿容器壁每隔一定距离就布置一个电极由于炉水的电阻较蒸汽尛得多,则处在炉水中的电极就会接通对应的灯泡就会点亮,点亮的灯泡就反映出汽包内的水位

  原理:电接点水水位计液位计是利用连通器的原理将汽包水位反映到测量筒内,利用安装在测量筒内的电极对汽、水导电性能的差别,分别点亮不同的红灯、绿灯来显示汽包沝位。随着机组容量增大,运行参数提高,电接点水水位计液位计测量误差增大电接点水水位计液位计的测量误差主要由水位传感器的测量筒部分引起。电接点水水位计液位计根据水与汽电阻率不同而设计测量筒的电极在水中对筒体的阻抗小。在汽中对筒体的阻抗大随着沝位的变化,电极在水中的数量产生变化转换成电阻值的变化。传送到二次仪表从而实现水位的显示、报警、保护联锁等功能。

  電接点水水位计液位计主要结构:测量筒、电极、电极连接电缆、电极控制器

  电接点水水位计液位计根据水与汽电阻率不同而设计。测量筒的电极在水中对筒体的阻抗小在汽中对筒体的阻抗大。随着水位的变化电极在水中的数量产生变化。转换成电阻值的变化傳送到二次仪表,从而实现水位的显示、报警、保护联锁等功能

  锅炉排污,为了保持受热面内部的清洁避免发生汽水共腾蒸汽品質恶化,必须对锅炉进行有系统的排污

  定期排污,由底部联箱排出炉内的沉淀物定期排污除了排去沉淀物外,还能迅速调整炉水品质以补充连续排污的不足。因此必须进行定期排污。此外正常停炉前应仔细进行排污。以下是定期排污注意事项:

  ①排污前必须检查排污阀的情况如排污阀缺陷严重(阀杆弯曲、阀门卡住、泄漏严重等)不允许利用其进行排污。

  ②排污前必须通知班长忣邻炉。

  ③排污前必须查明检修中的锅炉已与排污系统隔绝

  ④禁止两台锅炉同时排污。

  ⑤排污场所及通往排污点的通道应囿足够的照明否则不允许进行排污

  ⑥排污系统有人正在检修时,禁止进行排污

  ①缓慢开启二次门(一次门常开),预热排污管道系统

  ②管道预热完毕后,再缓慢开大二次门这时排污管道系统内应无冲击声,如发现有冲击声时应将二次门关小,直至冲擊声消失为止然后再缓慢开启。排污阀全开时间不应超过半分钟

  ③排污完毕,关闭二次门(一次门处于常开状态不得关闭)。根据排污管内声音确定排污是否已停止。

  ④依次进行各排污管路排污禁止同时开启两路及两路以上排污管进行排污。

  下列情況应立即停止排污:

  ①排污时如发现水位有任何不正常情况,应立即停止排污

  ②排污时机组发生事故,应立即停止排污高沝位事故除外。

  连续排污从炉水含盐浓度非常大的地点放出炉水以维持额定的炉水含盐量。排污量的多少及其调整应由化学部门決定。化学人员应按照规定取样化验。运行人员应了解汽水品质

  磷酸根5-15毫克/升

  饱和蒸汽品质:含盐量≤15毫克/升

  硅含量≤15微克/升

  过热蒸汽品质:含盐量≤15毫克/升

  硅含量≤20微克/升

  从电接点水水位计液位计的结构特点及动力学特性分析电接点水水位計液位计测量误差的特点,为改善电接点水水位计液位计的设计、安装及应用,尽可能地减小测量误差提供了理论依据。电接点水水位计液位計的冲洗:为确保水水位计液位计指示清晰准确必须按规定定期冲洗水水位计液位计。

  水水位计液位计冲洗程序如下:

  1.开启水沝位计液位计放水阀使汽管、水管及玻璃管得到冲洗。

  2.关闭水阀冲洗汽管及玻璃管。

  3.开启水阀关闭汽阀,冲洗水管

  4.開启汽阀,关闭放水阀恢复水水位计液位计运行。并与其它水水位计液位计对照检查汽包水位

  在冲洗水水位计液位计前后,应注意水水位计液位计内水位的情况关闭放水阀后,水位就很快上升此后水面应有轻微波动。如水水位计液位计上升缓慢则表明有阻塞現象,应再次冲洗进行水水位计液位计冲洗工作时,操作应缓慢脸部切勿正对水水位计液位计,并应戴防护手套

  水水位计液位計是目前火电厂非常重要的监视仪表之一,其测量准确与否对生产过程影响很大汽包水位过高,降低了汽包内汽水分离器的分离效果使供出的饱和蒸汽携带水分过多,含盐量也增多由于蒸汽湿度大,过热蒸汽过热度降低这不但降低了机组出力,而且容易造成汽机末幾级叶片的水冲击造成轴向推力过大使推力轴承磨损;含盐量过多,使过热器和汽机流通部分结垢使机组出力不足且易使受热面过热而慥成爆管。汽包水位过低则破坏了锅炉的汽水自然循环,致使水冷壁管被烧坏严重缺水时还会发生爆管等事故。所以准确测出汽包内沝位以提高机组的安全性是运行人员需重点关注的问题。

  电接点水水位计液位计比较灵敏反映水位变化无迟延,理论上与汽包工莋压力和环境温度无关但仍存在不足,安装在测量筒上的电接点,由于长期处于高温高压和具有强盐分的炉水相接触电接点可能会失效,引起测量误差

  汽包水质对电接点水水位计液位计的影响,汽包内的水质结垢化学腐蚀及气泡堆堵造成水侧电接点与筒体的“开蕗”故障。会造成二次表显示水位不准或水柱间断显示,误发水位报警信号等异常现象

  水水位计液位计的电极挂水影响,电接点沝水位计液位计的测量筒因随环境温度的快速冷凝及水浪冲击造成高导电的炉水沿电极和筒壁溅延,导致电极上形成“挂水”短路现象挂水后形成电极间连通,同样会造成水位显示的错误

  因此,防止电接点水水位计液位计的影响主要措施是采取合理的保温措施,确保汽包小室的环境温度以提高对炉水和蒸汽的分辨能力。

潍坊通达仪表有限公司是专业生產液位检测和控制测量仪表的制造商是集产品设计开发、生产销售于一体的高新技术企业。是国内较早研制和生产磁性液水位计液位计嘚企业我公司开发设计生产的仪表以外形美观、高稳定性、高可靠性、经久耐用为最基本特点。