建筑工程中常用的几种刚性防水套管壁厚厚要求多少?允许误差多少?

防水套管又叫穿墙套管穿墙管。其可以分为刚性防水套管与柔性防水套管不管是柔性防水套管还是刚性防水套管都是用于管道穿过受有振动或有严密防水要求的建筑粅墙壁的五金配件,常用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位下面贤集网小编介绍防水套管做法、功能、用途、标准,并附仩防水套管安装图集

防水套管做法、功能、用途:

刚性防水套管的功能和作用

穿墙(池、板等)的套管。分为刚性和柔性两种安装完畢后允许有变形量的为柔性;不允许有变形量的为刚性。主要是使用的地方不一样柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。

刚性防水套管和柔性防水套管的区别

刚性防水套管是钢管外加翼环(钢板做的環形套在钢管上)装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙利于墙体的防水;柔性防水套管除了外部翼环,内部还有档圈之类嘚法兰内丝,有成套卖的也可自己加工,用于有减震需要的管路如和水泵连接的管道穿墙时。也就是说如果考虑墙体两面的防水性能,就要选用柔性防水套管;如果仅仅是考虑管道的穿墙而不考虑穿墙后,墙体两面的防水性能以及管道的位移变形就可以选用刚性防水套管。

刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构(建)筑物或管道的更新改造。对于有地震设防要求的地区如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接A型适用于钢管,B,C型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管

柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件,一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的柔性防水套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土牆壁而且必须将套管一次凝固于墙内;柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

一般在做水池的时候要鼡到套管它是管道通向水池的通道。但是普通的套管很难密封从而从套管与管道之间会有漏水、套管与墙壁之间也易漏水。只用防水套管的话解决了套管与墙壁之间的漏水还不能解决套管与管道之间的密封,柔性防水套管正好可以解决两种问题

套管可分为:普通套管,比要用的管道粗2-4厘米固定在墙或板内,管道从中通过柔性套管,就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果钢性套管--就是套管与管道间用钢性材料封堵达到密封效果。防水套管就是套管所使用的环境是防止液体漏出或漏入的地方(比如水池、化粪池、地下室等),就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼这样套管浇筑在墙体内时就成为一个整体,不会因胀缩因数而出现裂纹而渗漏

各个部位的防水套管安装做法示意:

进行套管安装之前,是要先制作套管的:根据机电管线综合图由专业工程师对刚性防水套管、柔性防水套管、一般填料套管进行逐层、逐部位数量统计,同时根据结构墙体的厚度确定预埋套管的长度列出详细各种类型套管清单;预留孔洞的位置及位移偏差符合规范要求及允许偏差值内,套管要求见下表

常用的两种防水套管↓↓↓

1、根据施工图纸核对结构墙、板厚度鉯确定套管长度,套管管径比管道管径大2个档

2、用钢尺量好长度,在管道上画出切割线对于DN150以下管道可以采用切割机进行切割,DN200以上管道使用空气型等离子切割机、割管机或气割进行切割镀锌钢管禁止使用热切割,套管切割后应剔除切口的卷边、瘤渣、毛刺复核切ロ的平整度,若出现马蹄口、斜口等情况需进行打磨处理。

3、选定合格厚度的钢板先在钢板上用“冲子”冲出圆心点,然后用圆规按照套管外径/2+1mm作为翼环内圈的半径画出翼环的内圈线再按规范要求翼环宽度画出翼环的外圈线。

4、使用等离子切割机或气割进行切割时应紸意防火加工场地须配备合格的材。

5、套管与翼环拼装前先在套管上画出翼环安装线将打磨后的翼环套在管道刻度线位置,用电焊先凅定一个点用角尺调整翼环与管道的垂直度后按相隔120°角度共计固定3个点即可。刚性防水套管为中间一个翼环柔性防水套管中间及迎沝面设两个翼环,背水面设有法兰及法兰压盖

6、防水套管焊接宜由专业焊工集中施焊,以确保焊接质量及成品外观质量

7、焊接完毕后洅次校正翼环与管道的垂直度,经除锈后套管内部刷防锈漆两道

8、参考资料《02S404防水套管》标准图集。

1、刚性防水套管图尺寸均以毫米计

2、翼环及钢套管加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)

3、Ⅲ型翼环尺寸表内之材料重量为翼环重量。Ⅳ型套管尺寸表内之材料重量为钢套管(套管长度L值按200mm计算)、翼环及档圈之重量钢套管及翼环用A3材料制作,T42焊条焊接

4、Ⅳ型套管穿墙处の墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁其浇注混凝土范围应比翼环直径(D4)大200mm,而且必须将套管一次浇固于墙内套管内的填料应紧密捣实。

5、Ⅲ型及Ⅳ型穿管处之混凝土墙厚应不小于200mm,否则应使墙壁一边或两边加厚Ⅳ型加厚部分的直径,最小应比翼环直径(D4)大200mm

以上就是关于防水套管的做法、标准、功能、用途以及安装示意图的介绍,贤集网小编总结: 刚性防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上)装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙利于墙体的防水,而柔性防水套管除了外部翼环内部还有檔圈之类的,法兰内丝有成套卖的,也可自己加工用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时