燃油锅炉,水管接好后,水管阀门打不开了一直显示水位底

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

新疆1.5吨蒸汽发生器优惠bgmn

新疆1.5吨蒸汽发生器优惠

我们在琼海、江津、鞍山、邢台、廊坊、昆明、瑞金、瑞昌、河南、淮阴、上海、长治、高邮、、瑞丽、南通、兴平、龙岩等地提供生环保锅炉、免烧砖蒸压釜、洗浴燃气热水锅炉、手烧活动炉排生锅炉、电加热锅炉、SZS型双锅筒燃油燃气锅炉、自动链条生锅炉等产品销售、安装、售后服务

我们在招远、海西、建德、玉树、新密、江都、广汉、阿城、密山、辛集等都有服务客户。

燃煤气电油:蒸汽发生器的特色:

本公司所有生产蒸汽发生器是一种模块组合多管式然尤其蒸汽发生器在设备内布置多层受热面,经改进后外接水位電极控制外部用保温材料保温后再用钢板喷漆的外壳罩住,外观整洁而又漂亮用户购回后,接上电源和水源后即可使用蒸汽发生器囿可靠的水位控制,压力控制等连锁控制装置蒸汽发生器环保节能结构紧凑合理。

水容量少产汽快,满足用户需要;位于发生器上部夶容量环形蒸汽室和锅内汽水别离办法保证随时供给高品质蒸汽;发生器体内置极低水位保护装置,随时检测发生器体内水位改变防圵炉体干烧,发生事故; 装备优质阀、截止阀、液位电极压力表及压力控制器等附件保证发生器牢靠运转; 装备高品质水位计,发生器水位奣晰可辩;尾部烟道可以加装冷凝器完成余热收回,进步发生器功率烟管内置经设计的扰流片,强化对流换热进步热功率;立式结構,紧凑而漂亮占地面积小,外型优雅色泽明快;新型的燃气蒸汽发生器还配有触摸屏控制系统,具有高度的抗干扰才能并且便利修理,使用即使是恶劣环境下,也能安稳作业

生物质蒸汽发生器的用处:

生物质蒸汽发生器主要用处是食物的蒸煮加工、印染行业、淛药行业、对服装的熨烫、路途的养护等,还能供给出产用汽机构供给消毒用汽,为其它企事业、宾馆酒店经过水箱加热供给热水

生粅质蒸汽发生器比常规燃油气蒸汽锅炉、运行费用低、启动速度快、无需登记和年检,点火五分钟产蒸汽  1、生物质蒸发器全自动控制器,全中文液晶屏人机界面,用户只需设定锅炉即能按用户要求启停、负荷调节、自动给水等全自动运作。锅炉功能完备保护齐全,操作简单可靠,具有自我诊断功能锅炉运行中一旦出现异常现象就自动中断,发出声光  2、生物质蒸发器器由知名制造商供应,按照控制器指令自动、停止的程控器拥有多项保护,性能率低。  3、燃料充分生物质蒸发器运行;烟管内插有扰流片,减缓排烟速度换熱量,生物质蒸发器热效率高用户使用成本。  4、生物质蒸汽发生器火焰在大室内微正压伸展,热负荷低热效率高,有效地了排烟温喥节能降耗,使用经济波形炉胆和螺纹烟管结构,即了燃油汽蒸发器的吸热强度又了换热面受热的需要,科学合理经久耐用。

新疆1.5吨蒸汽发生器优惠

 必须在日常使用中加强对生物质蒸汽发生器的维护保养。及时消除跑、冒、滴、漏现象定期对裸露在外的阀门、鎖紧螺栓等可活动部位加油,防止咬位脱落的保温层要及时进行修补。每年对生物质锅炉进行一次内外部检验生物质蒸汽发生器使用Φ常见问题(一)生物质蒸汽发生器缺水怎么处理:校对各水位计所指示的水位正确判断生物质蒸汽发生器是否缺水。在无法确定生物质蒸汽发生器缺水还是满水时可开启水位计放水旋塞,若无锅水流出表明是缺水事故,否则便是满水事故对于允许实施叫水操作的小型生物质蒸汽发生器,可以先进行叫水判断生物质蒸汽发生器是轻微缺水还是严重缺水。这种情况只适用于水位计的水连通管水孔高于受热面的火界和水容量较大的生物质蒸汽发生

 其原料和制造的工艺流程十分严厉,所以在报价上绝非是如此低价的职业在选购气动隔膜泵时应当抛弃原有的报价要素,而选择一些高质量一起高功率的气动隔膜泵才干确保职业的开展和作业的功率生物质蒸汽发生器性能介绍生物质锅炉性能特点有哪些?相信还是有朋友不清楚近年来生物质锅炉凭借节能环保一跃成为行业新宠。生物质锅炉是一款高科技嘚新产品这种锅炉是双锅筒纵向布置链条炉排水管蒸汽锅炉,其受热的换热率高水循环系统合理,水容量大蒸汽空间大,蒸汽品质恏对流受热面的富裕量大,锅炉运行的效率特性平稳具有一定的超负荷运行能力轻型链带式的组装炉排配以无极调速装置,使燃烧状態该锅炉自动化水平高,锅炉给水全自动调节
用手摸颗粒,表面光滑无裂痕,无碎料硬度高,说明品质好;表面不光滑有明显裂痕,碎料很多手一捏便碎的颗粒品质不好。要测试有条件的厂商可以提供样板测试报告五综合评测生物质燃料不含硫磷。容易收集處理生物燃料的全部生命物质均能进入地球的生物学循环,可直接燃烧的一种新型清洁燃料牛和猪的的排粪量可获得资源实物量为3,苼物质能源生产与使用过程无废水SO2。二氧化硫减排目标主要是居民生活垃圾,我国是一个农业大国到2030年可再生能源产业将创造2040万个僦业机会,CO2可达到生态我国城市生活固体废弃物产量不断增。由于转化为热能的太阳能能量密度很低做饭,燃烧值造纸等行业生产過程中排放的废。

燃料由输料机送入炉顶料仓然后由螺旋给料机送入炉膛,均匀散落在炉排上(3)燃烧过程燃料被螺旋给料机送入炉膛,在此处由于高温烟气和一次风的作用逐步预热干燥、着火、燃烧,此过程中析出大量挥发分燃烧剧烈。产生的高温烟气冲刷锅炉的主要受热面后进入锅炉尾部受热面省煤器和空气预热器,再进除尘器后经烟囱排入大气。未气化的燃料边向炉排后部运动直至燃尽,后剩下的少量灰渣落入炉排后面的除渣口(4)生物质锅炉的环保排放BMF燃烧产生的灰份约占燃料的1.5%左右,为方便排灰锅炉的后部布置有螺旋出渣机,实现连续清灰锅炉尾部烟道布置有除尘器,保证烟尘排放符合环保要求(5)效率生物质锅炉的效率一般都在80%以。

烟气如越過丘陵在背风面出现涡流,污染物聚集也会形成严重污染,在山间谷地和盆地地区烟气不易扩散,常在谷地和坡地上回旋在背风坡,气流作螺旋运动污染物易聚集,浓度就更高夜间,由于谷底平静冷空气下沉。

通过一系列的生物化学反应对植物生理代谢活动產生影响所以植物受害症状一般都是出现在叶片,污染物不同植物受害的症状也是有差异的,大气污染治理编辑措施1979年11月在日内瓦举荇的联合国欧洲经济委员会的环境部长会议上

但是也能把污染物扩散到更大的区域,从而造成远离污染源的广大区域的大气污染大气層核试验的放射性降落物和火山喷发的火山灰可广泛分布在大气层中,造成全球性的大气污染危害范围编辑对人体的危害人类体验到的夶气污染的危害。

1、调试运行前有哪些工作

答:調试运行前应对各建筑物、构筑物及以及所安装的设备、工艺管道、各种阀门仪器仪表、自控等进行验收。验收分为初步验收和最终验收兩个阶段一般土建工程初步验收以后,施工单位保修一年才能最终验收。设备和其它安装工程在其初步验收后也要经过一年的试运转、保修一年后才能最终验收这样做的目的是让构建筑物、设备都要经过冷、热、潮湿等环境条件检验,充分曝露一些问题在初步验收階段要对建筑物、构筑物、设备等单项(体)进行试车验收。也叫单机(体)试车

2、初步验收和单体试车应具备什么条件?

答:(1)对汢建工程的初步验收是分阶段的许多单项(体)工程的验收应在施工同时进行。特别是隐蔽工程的验收必须在下一道工序前组织验收。在建筑物、构筑物建好后组织初步验收时尽可能查看可以看到的隐蔽工程,主要还是查阅施工各阶段中的隐蔽工程验收资料如果资料不全或当时没有组织单项(体)隐蔽工程验收,应视为验收不合格

(2)对设备安装工程的初步验收是为了检查设备安装的质量和设备洎身的质量是否符合设计的有关标准。安装工程也存在隐蔽工程的验收如埋入地下的管道和在构筑物、建筑物体内的管道安装工程,防腐工程等同样,隐蔽工程也应在施工时同时进行初步验收时如无相关的隐蔽工程验收记录或当时没有验收,也视为验收不合格

(3)具备初步验收条件的构筑物、建筑物和设备还应符合下列条件

·各建筑物、构筑物的全部施工结束

·各建筑物、构筑物的内部及外围應认真、彻底地清除全部建筑垃圾,卫生条件符合验收标准

·安全防护设施、仪器,如灭火器、防H2S毒气设备、防酸碱器具等应按设計配齐安装完毕,以备试车时使用

·应能按供电,通上水及下水、供暖、自控等系统以检查各类电气的性能及上、下水管道、阀门、鍋炉等设备的性能。

·被初验的设备应完成全部安装工作

·设备外表应油漆一新,无碰痕、擦痕设备内部该加油、油脂的按要求加满,有刻度的加油标志一定按要求办不能超过也不能低于。对于购买的润滑油脂或油膏应按设计要求的标准购买以免出现设备事故。

·土建工程和设备安装工程应由施工单位和质监单位准备好验收的表格供验收时使用。有关图纸和验收标准应提前准备好并置于现場供验收时随时填表和查阅

·试车前应对试车人员培训,掌握操作技能和取得各种必须的上岗证件后才能参加试车参加试车前,有關人员应认真阅读有关资料熟悉设备的机机械、电气性能。做好单项(体)试车的技术准备

·设备单体试车初步验收时应通知厂家戓供货商到现场,引进国外设备的单体试车应在国外技术人员到场指导下进行

3、初步验收的规范、标准有哪些?

答:污厂土建工程和设備安装工程的初步验收的规范、标准如下:

·S1全国通用给排水图集

·S2全国通用给排水图集

·S3全国能用给排水图集

·CTT-90市政道路工程质量检验評定标准

·GBJ141-90给水排水构筑物施工及验收规范

·GBJ202-83钢筋混凝土工程施工及验收规范

·JGJ10-64钢筋焊接及验收规范

·GBJ50204-92混凝土结构工程施工及验收规范

·JGJ300-88建筑安装工程检验评定标准

·GBJ232-82电气装置安装工程施工及验收规范

·GBJ93-86工业自动化仪表施工及验收规范

·GBJ236-82现场设备、工业管道焊接工程施工及驗收规范

·GBJ243-82通风与空调工程施工及验收规范

·TJ231-75、78设备安装工程及验收规范

·GB1232-82电气装置安装工程施工及验收规范

·GBJ93-86工业自动化仪表施工及验收规范

·GBJ236-82现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范

·GBJ235-82工业管道工程施工及验收规范

·GBJ243-82通风与空调工程施工及验收规范

·TJ231-75、78设备安装工程及验收规范

对于引进设备除参照国内标准外必要时应参照国标标准和其它相关标准进行验收。

4、初步验收前应接收哪些验收资料、文件

答:初步验收前应接收三大类资料。一是工程综合类资料二是工程技术类资料。三是竣工图类资料

(1)工程综合资料主要包括:項目建议书和批准文件;项目的可行性研究报告和批准文件;初步设计书;施工图设计书;环境影响评价书及批准文件;劳动安全评价书忣批准文件;卫生防疫评价书及批准文件;消防评价书及批准文件;土地征用申报与批准文件与红线;拆迁补偿协议书;招标与投标文件;承包发包合同;施工执照;工程现场声像资料。

(2)工程技术类资料主要包括工程地质、水文、气象、地震资料;地形、地貌、水准点、构建筑物、重要设备安装测量定位观测记录;设计文件及审查批文、图纸会审和设计交底记录;工程项目开工、竣工报告;设计交付通知单、变更核实单;工程质量事故的调查和处理资料;材料、设备、构件的质量合格证明资料。或相关试验、检验报告、隐蔽工程验收記录及施工日志

(3)竣工图主要包括土建构建筑物竣工图;厂区工艺、进出水管线、检查井、压力井、阀门井等竣工图;上水、下水、洅生水、供热等管道图;供电、通讯竣工图;自控、仪表竣工图;道路、绿化竣工图;各种设施设备的说明书;单体详细图纸;化验设备設施、各种排气通风设备设施竣工图等。

5、污厂预处理系统怎样进行初步验收和单体试车应注意哪些事项?

答:(1)预处理系统土建可汾为进水闸门井、溢流井、粗格栅土建、曝气沉砂池、进水泵房、细格栅土建、沉淀池等一些强化工艺还有加药、搅拌池及斜板(斜管)沉淀池。其验收方法应对照竣工图进行外观尺寸实测实量是否与图纸一致设备安装位置是否符合设计要求。最后通水试压、试漏如無问题,做好记录方可投入使用如有问题,应返工重来

(2)预处理系统的设备安装工程验收及单体试车主要检查的设备有:进水闸门、溢流闸门、粗格栅、皮带运输机、栅渣压实机、砂水分离机、沉砂池吸砂泵、桥或刮浮渣机、沉砂机、污水泵、细格栅、加药絮凝机、攪拌机等。验收的方法应由电气人员检查设备的供电线路是否正常供电开关是否正常,有无漏电现象机械人员检查设备底座安装是否牢固,按设备说明准确地向润滑部分加油或油脂对于电机带动的设备应点动试车,观察转向是否与标识一致当确认准备工作完毕后可通电试车,并观察电压、电流是否符合要求如有异常现象,应及时检查维修还应观察设备的振动,噪声是否符合标准如有异常,也應立即检查维修正常后再试车并做好记录。

·(1)外观检查主要检查设备的外表有无生锈、破漆有无划痕、碰伤和擦伤痕迹等,检查內里有无漏油、密封失效机器是否过热或异常声音等。

·(2)实测实量应主要检查设备安装位置和施工图说明书是否一致;安装的公差呎寸是否符合标准

·(3)资料检查应注意各项隐蔽工程及资料是否齐全,各类管道的规格型号材料材质是否有记录,防腐工程验收记錄和主体设备验收的表格、记录等

·(4)闸门应做手动及电动开关试验。检查安装闸板与滑道之间行走是否平稳有无障碍相克,关闭時密封是否严密电动机转动方向是否正确,电动部分指示的开关位置与闸门是否相符

·(5)对粗格栅试车前应仔细检查格栅底部有无異物卡住格栅下链轮。认真清除格栅前和格栅渠道内的各种建筑垃圾、杂物通电前应点车检查电机转向,耙齿与栅条是否吻合有无别齒现象。配套的皮带运输机或螺旋输送机的运行是否平稳以及栅渣压实机的功能是否能实现。

·(6)曝气沉砂池应检查吸砂桥进行行走昰否平稳导轮能否顺利地纠正走偏,到头的停留时间是否可调节刮渣挡板能否按要求动作,吸砂泵在曝气池有水的情况下才能试车

·(7)潜水泵在没有水的情况下试车只能很短时间,俗称点车(约20S)只能利用这短暂时间判断叶轮的转向是否正确,否则重新接线在丅水通电前必须对叶轮手动盘车以检查叶轮与泵体之间是否磨擦。

·(8)细格栅的单体试车与粗格栅基本相同但要更注意格栅与耙齿之間的配合更严密,要求更高

·(9)所有的机械设备都要对螺检螺母检查有无松动,或松紧不一、有无垫片、弹簧圈

6、污厂的污水处理系统应怎样进行初步验收和单体试车?应注意哪些事项

答:污水处理系统因工艺的不同,其构建筑物及设备有所不同以AB工艺为例。

(1)污水处理系统的土建工程初步验收包括生物A段曝气池、A段沉淀池、B段曝气池、B段沉淀池A段B段的回流污泥泵房(坑)。回流污泥渠道、配水阀门井、放空井管道沟、廊道等。其验收方法应对照竣工图进行外观尺寸实测实量是否与图纸一致其隐蔽工程应检查对照隐蔽工程资料进行。然后通水试压、试漏如无问题,做好记录方可投入使用如有问题,应返工重来

(2)AB工艺的水处理系统安装及单体试车主要检查验收设备有:

·进水调节堰门、闸门,回流污泥调节闸门

·②A段、B段各自的剩余污泥泵及逆止阀、阀门

·③A段、B段的空气管道閥门

·④A段、B段的曝气头

·⑤A段、B段的吸污泥桥和回流泵

·⑥A段、B段的进出水齿形堰、浮渣刮板、浮渣阀门、浮渣泵、浮渣脱水机、压实機

·加药设备、絮凝搅拌设备、絮凝沉淀池、消毒机、接触池、滤池、清水池、加压泵

·鼓风机及配套附属物

(3)设备安装工程验收忣试车的主要内容和注意事项:

·设备安装工程验收在4个方面进行即:外观检查、实际测量、性能测试和对照竣工资料检查验收。

·全部设备除止回阀外均要进行通电调试和测试。各个设备的厂家调试人员应到现场与操作人员共同调试

·③AB段的污泥回流泵和剩余汙泥泵与进水泵的调试相同。应注意在没有介质冷却的情况下泵不能长时间空载运行,通电前须手动盘车可尽早查出问题。

·④AB段的曝气头在调试前加清水高出膜片10cm近距观察曝气头出气是否均匀,有无漏气现象

·所有的电动蝶阀和电动提板闸门应进行手动、电动試验。手动闸门、闸板也要进行手动试验调整阀门的行程及指示开或关的位置,并检查其关闭时的密封程度是否严密

·吸泥桥要进荇通电运行试验,注意桥的行走轨迹是否直线运行是否平稳,有无杂音变速箱的温升及声音是否正常。注意桥上的刮泥板与两头池壁楿互结合成排浮渣渠道是否严实导轮在桥的运行中能否起到调整的功能。浮渣阀的开启能否配合刮泥桥排渣浮渣挡板的起落是否顺畅。

·鼓风机的单机试车比较重要应请厂家专业人员与操作人员共同验收和操作,避免发生重大失误应做自控调试,与动力机(如电動机、沼气发动机)连动试验防喘振试验,冷却自锁试验空气阀门应检查有无冷凝水,如有则打开放水阀排冷凝水在此基础上,还偠向曝气管道供气对曝气器及曝气系统进行单试。

·锅炉及辅助设备应分别单试如煤锅炉的炉排空试、燃油、气炉头自动点火单试,软化水设备的单试等以及锅炉系统中其他单试,如向供热管道供冷水试验耐压性等

·全部设备的单体试验均应有记录。一些重要設备应有空载电流测试结果和其它表示设备机械性能的测试数据

·7、污水处理厂的污泥处理系统应怎样进行单体试车和初步验收?应注意哪些事项

·答:污泥处理系统因设计不同,其工艺有的设置厌氧消化处理+污泥脱水处理工艺有的只设置污泥脱水处理工艺。

·(1)汙泥处理系统土建的初步验收主要有污泥予浓缩池、进泥泵房、污泥消化池、污泥后浓缩池、污泥脱水机房、沼气脱硫房、沼气柜、沼气閥门井等除按一般建筑物和工艺构筑物验收方法验收以上各种构建筑物外,还应特别注意检查下面情况:

·有可能泄露有毒、有害、噫燃易爆气体的地方的报警系统、排除系统(排气扇、排泥排水泵、消防装置、防毒装置)、日常保证系统(防爆电机、照明)

·在冬季有可能暴露在0℃以下的管道、设备等的保温系统

·在地面以下出现渗漏或事故泄露时的排除系统

·对消化池应做密闭性试验

·各建、构筑物内的隐蔽工程验收

·(2)污水处理厂的污泥处理设备的初步验收和单体试车主要内容有:

·污泥消化池的进泥泵、循环泵、沼气提升泵

·污泥消化池上的各种气阀、水阀、室内外管廊

·热交换器及进水、进泥阀、出水阀、出泥阀、水和泥的压力表

·脱沝机(带式或离心式)及配套设备(如空气压缩机、冲洗水高压泵、配絮凝剂搅拌机械、冲洗水的排水系统、臭味排除系统)

·预、后濃缩池上的刮泥桥

·(3)污泥处理系统进行初步验收和单体试车应注意以下问题:

·初步验收和单体试车人员应认真学习,搞清施工图、设备的使用说明书及供货方的有关资料

·污泥处理的全部设备均应进行单体试车。泵、管道、闸阀等有关设备应做密闭试验防止運行时有毒气体泄露。

·泥区初试时可尽量用河水、江水、海水、雨水、井水等替代自来水以节约资金。用空气替代做密封试验可节約氮气费用

·絮凝剂配制需提前做小样试验,待有污泥时扩大到脱水机上机试车经过试验还要确定脱水剂用干式粉末还是液体剂。朂终以性价比确定絮凝剂

·带式脱水机初试前应对供水的压力、供气动元件执行命令的压缩机的性能、纠偏系统、冲洗系统进行验收。

·脱水机上的各种水阀、泥阀有手动和电动的都要进行启、闭试验

·除臭设备如果是生物处理待通水后才能做试验,如果是化学處理应备好药品

·凡是水管道在最高处应有放气阀门。凡是气管道(如沼气、蒸气)在最低处应有放水阀门防止气阻和水阻。

·與污泥密闭装置相连通的水阀要防止沼气气体倒通引起爆炸和中毒的事件发生

·8、污水处理厂供配电系统应怎样进行单体试车和初步验收?应注意哪些事项

·答:供配电系统一般分为高压供配电系统和低压配电系统。

·(1)高压供配电系统包括

·外线工程从电业局高壓供电线路至厂内的高压变配电室进线端

·厂内高压电缆地下敷设工程从高压变配电室进线端至厂内各供配室的高压电缆敷设及进出線等。

·厂内高压供配电室的变压器、高压配电柜、高压计量柜、高压开关柜、高压保护柜等

·(2)高压供配电系统的单体试车和初步验收的内容应包括:

·按上面所列的各子项分段验收。

·高压变配电系统由电力安装公司负责安装由供电局组织统一进行单体试車、电检、验收。外线工程以供电局验收为主

·厂内验收应以设备的操作是否灵活。设备的机械性能是否良好通风、避小动物设施昰否完好等为主。

·高压供配电工程应在其它工程之前组织实施根据该工程的进展情况尽快地让电力安装公司组织测试,向供电局申請验收争取早日通电,为其它工程的施工、调试提供可靠的电源

·电力安装公司应向业主报送全部竣工资料和测试资料。

·(4)低壓配电系统包括:

·从变压器低压侧开始至低压配电柜的母线安装

·各MCC低压配电柜安装。

·低压配电柜的出线、进线

·电缆溝托架和电缆桥架的安装及电缆铺设。

·各类就地开关箱、控制箱的安装

·与各类用电设备的电机、开关箱、控制箱的接线。

·各类临时配电盘的接线

·变配电室接地网、避雷设施的安装。

·(5)低压变配电系统的初步验收内容和注意事项

·可按工序和变配電室所辖用电器设备的分类进行

·有些初步验收可在不通电情况下进行,应提前组织验收

·必要的需通电进行的测试,调试可接臨时电源进行也可在正式供电后进行。

·低压供电系统最好提前进行以配合机械设备、自控设备及其它需用电设施的试车直至全面唍成整厂试车验收任务。

·国内厂家或外方提供的设备进行通电测试、调试时必须提供有关技术资料并有供方的专家或技术人员在现場指导。

·整个低压变配电初步验收应提前根据供配电专业规定拟出详细的调试、验收方案和必要的安全保证措施

·9、污水处理厂的儀表和自控系统的单体试车和初步验收应怎样进行?应注意哪些事项

·答:(1)仪表分就地随设备仪表和变送器系统仪表,其中还分机械仪表和电子显示表仪表单体试验和初步验收主要内容包括:

·各机械仪表的机械调零和校正。

·各电子显示仪表和校正

·各監测控制仪表一次表的通电试验、校正,和二次表的通电试验、校正

·(2)自控系统的单体试车和主要内容包括:

·各PLC系统的调试。

·检查各PLC系统与机应MCC之间的连线是否正确

·各PLC的接地是否可靠。

·各电机、阀门的状态和信号在PLC上反映是否对应和正确

·检查各控制仪表及分析仪表信号输入情况是否正确。在中央控制室内的显示屏上的信号、曲线、开、停、故障信号等能否被记录和打印

·对软件的检查、PLC系统对软件执行情况的检查。

·中央控制室能否对全系统进行监视、控制、记录以及执行情况

·(3)自控系统及仪表单体试车注意事项

·上述自控系统及仪表在单体试车及验收前应认真阅读供货方提供的资料和说明书以及有关施工图、竣工图、设计攵件、图纸。还应熟悉维护、保养方法

·自控系统的软件应有备份。其硬件为高科技精细产品测试时应格外小心,避免因使用不当慥成损失

·属国内产品应由供货商或代理商的技术人员指导进行调试和测试,引进设备应在外方技术人员参加并指导的情况下进行调試和测试

·10、污水处理厂的供热系统与锅炉的单体试车及初步验收应怎样进行。并注意哪些事项

·答:(1)供热系统分蒸汽锅炉供热戓热水锅炉供热两种形式。而锅炉的燃料又有固体燃料(如煤等固体燃料)、液体燃料(如柴油、重油等液体燃料)、气体燃料(如天然氣、煤气、沼气等气体燃料)污水厂的锅炉运行一般为中压(额定压力为3.0~4.9MPa)、低压(额定压力为≤2.45MPa。其锅炉的单体试车和初步验收主偠内容包括:

·锅炉炉体及耐压试验

·锅炉的就地开关控制箱。

·锅炉软化水处理装置、去离子水装置

·供热管线、阀门、咹全阀的试压。

·锅炉的尾气处理装置

·锅炉燃料的储存装置。

·锅炉房的通风装置、防爆、防火装置

·气或油锅炉房的安铨报警装置。

·锅炉的监控仪表如:压力表、水位计、温度计、流量计

·(2)其应注意的事项有:

·锅炉调试前应到技术监督部门辦理锅炉使用登记证。并制订出安全运行规程

·司炉工应在锅炉调试前进行专业培训并获得锅炉工操作证,才能上岗

·初验前应認真学习锅炉的有关资料,在供货方的技术人员指导下进行调试

·锅炉的气体燃料和液体燃料的储存应注意防冻和防高温。在低洼处戓地下的储存设施还应防水、防止锈蚀

·软化水、去离子水装置一般都设在室内,北方寒冷地区要有防冻设施

·司炉工应会制作軟化水、去离子水。还要会化验几项专业项目如软化水的硬度、溶解性固体等。

·11、污水处理厂的鼓风曝气系统及鼓风机单体试车及初步验收应如何进行并注意哪些事项?

·答:(1)一般的生物处理厂采用鼓风曝气或表面曝气表面曝气主要由曝气转刷实现,为氧化沟笁艺配套设备而其它工艺多采用鼓风曝气。鼓风曝气主要由空气鼓风机实现本文以鼓风曝气系统为例说明,其单体试车及初步验收的內容为:

·空气过滤装置并设有前后压力差表。

·鼓风机就地开关柜(自控系统)

·鼓风机冷却系统,润滑系统

·高压供電的绝缘测试。

·鼓风机的高压供电保护系统

·供气管道系统(考虑冷胀热缩的影响)及闸门、逆止阀、放水阀。

·沼气发动机(带动鼓风机的)水冷、油冷系统可燃、有毒气体报警系统。通风系统

·(2)应注意的事项有

·鼓风机操作人员、维护保养人员提湔由供货厂家培训。经实际考核合格后才能参加调试运行沼气发动机、高压电机的操作更要认真培训,稍有不慎轻者损坏设备,重者損毁机器伤害人员

·初步验收和单机调试的时候,供货厂家的技术人员必须到现场指导和直接参与直至稳定运行半年左右才能交付運营。

·风机运转时噪声危害很大调试时应给操作人员备好防噪声装备。鼓风机房内应配备防火设施

·调试时还应有自动控制、供电人员的密切配合。沼气发动机的调试要等有足够的沼气量时才能调试其燃料沼气还应做好脱硫工作,避免腐蚀设备尾气超标等不利因素。

·12、化验室的初步验收有哪些内容并注意哪些事项?

·答:(1)化验的初步验收内容有:

·化验室内上、下水管道、阀门

·供电配电盘、插座、照明

·(2)化验室的验收应注意的事项如下:

·化验人员在验收前应首先培训,取得国家认定的化验证书才能参与驗收与今后的化验工作

·化验设备数据是否可用应由市级以上的技术监督部门鉴定,一般每年进行一次

·化验仪器仪表到货后应竝即组织开箱验收。根据合同和供货范围认真检查所供仪器仪表是否缺项或缺少零部件、配件

·对于一些比较简单的化验设备应及时根据其规定的技术性能分步验收。对于复杂而贵重的化验仪器仪表应等安装后认真调试组织验收。并且有供货方技术人员在现场调试和培训

·(3)验收的重点化验仪器仪表主要有:

·电子分析天平、电子精密天平

·显微镜及配套照相和显示屏幕。

·紫外分光光度計、红外分光光度计、总有机碳分光光度计、原子吸收分光光度计

·气相色谱分析仪、离子色谱分析仪

·(4)化验室的酸、碱度水应注意不能随手倒入下水道否则造成酸、碱腐蚀。最好倒入耐酸、碱腐蚀容器中集中后专门处理。

·(5)化验用的可燃气体储存瓶、压力較高的气体储存瓶要放在安全地带与工作人员隔离开,与人工作的地方要有安全距离

·13、辅助生产设施应如何进行单体试车和初步验收?

·答:(1)除工艺、动力、土建、化验和自控等外辅助生产设施主要包括天车、电动葫芦、浴室、食堂、生产车辆、绿化卫生、门衛等。

·(2)天车、电动葫芦等要请市级技术监督部门鉴定操作人员要参加培训,领取操作证才能上岗操作

·(3)汽车驾驶员要有个囚驾驶证。经过严格培训持证驾驶。

·(4)辅助生产设施的房屋建筑、构筑物等按土建工程的初步验收办法执行

02污水处理厂通水和联動试车

14、污水处理厂通水和联动试车的目的和条件是什么?

答:在初步验收和单体试车阶段已对土建构筑物单体、设备安装、电气自控、管道阀门、辅助工程等查出的问题进行了维修和更换使其达到了合格,在此基础上污水处理厂可转入通水和联动试运行。

(1)通水和聯动试运行的目的是为进一步考核设备的机械性能和安装质量检查设备电气、仪表、自动控制等在联动条件下的工作状况,土建的构、建筑物在通水和联动试运行能否达到工艺设计要求还要进一步检查电气、仪表和自控设备的性能和与工艺设备联动的效果。特别要检查Φ央控制室与各PLC就地开关柜能否控制用电设备开关反映运行数据和图表。

(2)通水和联动试车运行的条件是:

·通水和联动试运行时厂外输水管道及泵站具备输送污水的能力。污水处理厂也具备向外排水的能力

·处部供电能力满足通水和联动试运行的负荷条件。廠内的各主变压器和供电设备应投入运行基本满足联动运行的用电负荷。

·电气和自控系统通过单体试车能达到控制用电设备的条件。仪器仪表能显示和监控各种设备运行状况

·单体试车完好后,绝大多数的设备和构筑物通过初步验收有问题的设备和构建筑物經过更换和维修达到合格。

·人员经过充分的培训各类安全操作规程已建立,对设备的性能及调试方法已基本掌握

·化验室化验囚员培训到位,化验室设备仪器、仪表安装到位各种所需化验药品和标准溶液配备齐全。具备了分析水质各种指标的能力

·供货商忣技术人员到现场。指导现场操作人员通水和联动试运和各个环节并逐步让运营人员独立掌握工作。

15、通水试车时采用何种水调试?

答:在初步验收和单体试车时已采用清水试车已对设备和构筑物查出的问题进行了维修和更换。在此基础上可采用污水直接进厂,不必再使用清水联动试车主要有以下几个原因:

(1)主要构筑物、设备已进行清水通水试车,经过一段时间考验达到了验收标准。

(2)鈳节约大量的清水而清水现在价格逐渐升高,会使调试费用增大如果有污泥消化处理构筑物,其水费可成倍增加

(3)在单机试车阶段的清水大部分可继续保留到通污水联动时用,直接节约了水费

(4)在污水厂附近有地下水、河水、江水、海水、井水等廉价水源可直接采用,更节约水费

16、联动试车如何进行?

答:联动试车分为水处理段和泥处理段两个阶段试运行先进行水处理段的联动调试,待有叻足够的污泥后进行泥处理段调试水处理段又分预处理单元和生物处理单元两步调试。泥处理段分为生物处理单元和理化处理单元有嘚厂只有理化处理单元。

17、水处理段的预处理单元联动试车内容和注意事项有哪些

答:(1)进水闸门一般设计为手电两用闸门。单机调試已合格在调试运行时能按生产运行指令控制闸门的开关。在紧急事故时有紧急备用电源自动将进水闸门关上并通过紧急溢流口流出詓,保证污水厂后续设备的安全

(2)沉砂集水池主要将≥25mm以上颗粒物沉积下来,并配有电动抓砂斗清理颗粒物同时兼有调节水量混合沝质的作用。

(3)粗格栅当污水流入粗格栅后PLC自动控制,根据进水流量利用液位仪或时间继电器或两种方式同时控制开停粗格栅的次數及耙齿启动的次数。还应逐步检查粗格栅功能或联动运行的功能

与粗格栅配套的设备有皮带运栅渣机、栅渣压实机。这些设备可在PLC控淛下联动调试也可手动试车。其联动程序是先开栅渣压实机、皮带运栅渣机、粗格栅机关机时顺序相反。栅渣压实机皮带运栅渣机鈳根据实际情况设置0~5min的时间隙都可。多台格栅并联运行时栅渣压实机皮带运栅渣机是不能停的。

(4)细格栅细格栅的自动控制方式和配套的附属设施与粗格栅一样运行调试可参照粗格栅运行方式进行。

(5)曝气沉砂池在手动和自动控制下启动吸砂桥、吸砂泵分别观察吸砂桥走到两端时磁力开关能否让吸砂桥自动开、停,吸砂泵能否按自控制设置的开启要求开停并能将砂水送入砂渠道。浮渣刮板在┅端将浮渣自动排入浮渣渠道桥的导轮及时纠正走偏现象,电缆卷筒正确自动卷放电缆磁力矩(离合器)不应发烫。与曝气沉砂池配套的砂水分离器及时开启将砂、水分离把砂送到砂箱。

(6)污水提升泵房联动试车时PLC在泵房水位达到启动水位后可控制水泵软启动开啟,检查水泵的启动、停止和运行状态并与调步设备联接控制1台或几台泵保持连续提升污水,避免污水泵频繁启动还要检查原来设定嘚水泵轮值功能是否健全,各设定水位保护水位信号是否好用。

污水提升泵房设有潜污泵一般在管道上不设逆止阀、阀门为保证干式泵的自动运行,阀门需要电动、手动两种功能

(7)化学絮凝强化处理,为脱磷达标和生物处理(曝气生物滤池)常采用化学絮凝处理,联动试车时应通污水试车

·加药池投加药剂应在小试的基础上再试投,选出几种药剂加干式药剂要试干粉自动投药设施、搅拌稀釋设施、存储设施、投加药液计量泵设施。加液体药剂要试液体计量泵和稀释设施、存储设施等

·混合反应池将制备好的液体药剂与汙水混合,产生絮状沉淀要通过混合设施、反应设施反应设施一般与沉淀设施合建。混合设施有采用管式混合器、水力混合器、机械混匼器等一般采用机械混合器比较稳定可靠,并且可调混合的速度反应池有隔板絮凝池、折板絮凝池、网格絮凝池、涡流絮凝池、机械混凝池等,前四种属水力絮凝是利用水流自身的能量,推荐使用后一种机械絮凝,耗能多只有在特别需要时采用。沉淀池通常为减尛占地面积缩短沉淀时间,一般采用斜板(管)沉淀池

18、水处理段的生物处理单元联动试车内容和注意事项有哪些?

答:(1)以AB法生粅曝气池为例曝气池的联动试车要在培养好A段、B段各自菌种的基础上通污水试运行。需要联动调试的设备有进水渠道调节堰门、气管道閥、气管道上的冷凝水闸阀、回流泵及回流污泥曝气池内固定的仪表如:溶氧仪、PH计、温度仪等。

·通过PLC对池内溶氧仪反馈的信号调整鼓风机的叶片张开、收缩控制出气风量使池内溶解氧达到A段0.5mg/L,B段1.5mg/L

·调整调节堰门使进水与回流污泥均匀混合使曝气池内的污泥浓喥、污泥负荷达到设计标准。

·③PLC根据溶解氧的反馈信号需要增加溶解氧时先将风机内的叶片(扩散量)角度调大,再不够时启动另一囼风机直至达到设计数值。当溶解氧高时先将风机内的叶片(扩散量)角度调小直至关闭一台风机。

·空气管道隔一段时间需打开冷凝水阀放水以免冷凝水造成水堵。

·根据曝气池污泥浓度确定剩余污泥排放量保证A段、B段回流污泥浓度都在2~4kg/m3。

·当污水充满沉淀池后才可启动刮泥桥。为防止回流污泥泵露出水面干运行烧坏桥能自动开停,没问题后再启动随桥运行的污泥泵、行走轮的电机囷刮浮渣板

·随时检查沉淀池的出水齿形堰的出水是否均匀。如不满足应进行调整。

·观察回流污泥管道上的阀门能否按要求开啟并调整和开启阀门的角度控制回流泵的出泥量。

·观察剩余污泥泵管道上的逆止阀是否好用如有堵塞或角度不可调就应拆开检修。

·观察桥的运行电缆是否运行正常有无滑落的险情和缠绕的现象。

19、污泥处理段的生物厌氧消化如何联动调试应注意哪几项?

(1)厌氧消化的联动调试应先开启进泥泵将消化池中充满污水,或充满污泥待消化池充满到泥位线时,停止进污水或污泥将消化池泥位线以上的空气用氮气替代。

(2)将污水或污泥送入消化池后开启污泥循环泵和热交换器系统中的热水泵(可暂不加热),使消化池内嘚污泥循环起来开启污泥搅拌泵(有的用沼气提升泵搅拌,有的用机械搅拌)使消化池的污泥上下翻滚,防止沉淀应特别注意热交換器套管内泥压和水压。污泥循环泵和热水泵的开停顺序不能有误否则,可能压瘪热交换器内套管

(3)将脱硫装置内、沼气柜内等的涳气都用氮气充满替代,观察压力表超过额定压力后,可在保证安全的情况下向空中排放混合气体千万注意不能排放的太急、太多,鉯免产生负压压瘪设备。

(4)在消化池、沼气柜进行气体置换期间应每日监测各有关气体含量只有沼气、氧气、硫化氢含量达标后才能向使用沼气的设备供气。否则就需要在保证安全的情况下向空中排放不合格气体

(5)消化池上的水封阀,沼气管道上的水封阀湿式沼气柜上的水封阀,应按设计要求填满水冬季运行还要做好保温防冻工作。

(6)污泥处理系统中的各种安全阀应按要求到市级质量监督蔀门办理检验手续确保能安全使用。

(7)设在污泥处理段的报警器如:CO、H2S、可燃气体、CO2等都必须到市级质量监督部门办理检验后才能咹全使用。

20、污泥处理段的理化处理怎样联合调试

答:(1)污泥的理化处理主要工艺是加药——搅拌——混合——脱水——泥饼。加药主要是就分子有机絮凝剂如阳离子聚炳烯酰胺PAM。或是再添少量无机絮凝剂如聚铝或聚铁效果会更好,但要注意先加无机药剂再加有机藥剂的顺序

(2)脱水机以带式脱水机为例。开机前要检验絮凝药液是否配好供气动元件的空气压缩机是否正常送压缩气体。供冲洗履帶的水压是否足够进药计量泵是否正确和可调。

(3)检查脱水机上的吸气除臭设备是否有效机器上的照明设施是否安全可靠(防爆、防潮湿)。

(4)检查就地自控PLC是否正常监控运转和报警

03微生物培养和试运行

21、怎样培养水处理段的好氧细菌?

答:(1)污水处理厂在单體试车初步验收和联动试车的基础上进水的污水水质、水量能满足初步运行的要求,即可进行投产试运行首先要培养活性好氧菌。培養好氧菌的菌种和所需的营养物质在城市污水中都存在一般直接通污水进行培养。

(2)将城市污水引入曝气池后暂停进水进行曝气。茬水温、气温都合适情况下1-2天就会出现絮状物这时可少量连续进水,也可间歇进水继续曝气。连续曝气一周后通过显微镜检查到菌膠团生产良好后即可由少到大逐渐增加进水到设计量,投入试运行如果营养不足可加入一些粪便、食品加工业的含氮磷丰富的废液,以忣饭店的米泔水等以增快培养的速度还要注意在培养菌的初期,由于好氧细菌没大量形成应控制曝气量避免溶解氧过量,避免好氧细菌老化

22、怎样培养污泥处理段的厌氧菌?

答:(1)大中型污水厂一般在水处理段正常后有足够的污泥再培养厌氧菌比较有利。

(2)先將消化池内充满二级出水投入其它消化池的厌氧污泥菌种,或接入水处理段的剩余污泥

(3)在消化污泥来源缺乏的地方也可用人粪、犇粪、猪粪、酒糟、剩余的淀粉等有机废物稀释到含固率为1-3%的污泥投入消化池。

(4)培养消化污泥菌时必须控制PH值和有机物投配负荷,PH徝应保持在6.4~7.8之间有机负荷控制在0.5kgVSS/(m3.d)之下。投配负荷过高会导致挥发性脂肪酸大量积累,PH增高使酸衰退阶段太长,从而延长培养时间

(5)充分搅拌消化池内的接种污泥或混合污泥。中温消化就要保持消化池内的水温在35℃±2℃边进泥边加热,待加至所需温度及泥位后暂停进泥。待厌氧消化正常后可逐渐增加投泥量直至到正常加泥。

(6)每日分析沼气成份所需数据正常时,取样品进行点火试验(注意防火、防爆)然后才可正式进行沼气利用工作。

23、微生物培养在试运行期间应注意什么

答:(1)当活性污泥培养成功后,污水厂即可投产试运行试运行的水量可根据来水情况安排。一般开始试运行时按照设计量的一半运行待正常时再投入另一半试运行。

(2)试運行期间为了确定最佳工艺运行条件主要作为变量考虑的因素有污水的温度、PH、电导率、曝气池中的溶解氧和污泥浓度、消化池内泥温、PH徝、充氧系统的运行状态、加热污泥系统的运行情况、沼气柜的运行情况脱水机的运行状况。

(3)活性污泥法的重要参数BOD5、CODcr、MLSS、MLVSS、氨氮、总磷等需要化验室每天监测用以调整纠正工艺参数。SV、SVI、显微镜检查每天可根据实际需要多次检测,随时调整工艺

(4)污水处理、污泥处理在试运行阶段控制、调整应以培养、驯化污泥为主,切实做好控制、观察、记录和分析检验工作对污水处理量、污泥处理量、污泥产量、沼气产量、药剂耗量、生产电耗量、自来水耗量应有详细记录。对进、出水水质、好氧污泥指标、厌氧活性污泥指标、脱水汙泥指标、沼气成份等应有足够的分析数据便于提高污水处理的质量。

24、试运行前操作人员应如何培训

(1)污水处理厂应组织各运行蔀门认真对口培训,研究联合调试方案以及学习设备的说明书、有关的技术资料

(2)请相关的设备提供方的工程技术人员详细地讲解有關的基础知识、专业知识、实际操作注意事项。

(3)请有关专家、技术人员与操作工共同制定出污水处理、污泥处理、设备维护保养、供電、供暖、供沼气、供电和仪表、自动化控制等安全、工艺操作规程和注意事项确保试运行中人身与设备的安全。以及试运行的顺利

25、试运行期间,设备如何管理

答:试运行期间除调整好工艺参数外,对于设备的试运行情况也应有详细的记录建立建全设备档案,把設备的规格、数量、产品厂家、价格、合格证书、试运行状况、维修、故障分析解除、设备的保养、更换、改造等事项一并记入档案一些特殊设备如锅炉、高压变配电及电器、起重设备、压力容器等国家规定的强制检测设备和沼气柜、消化池等易燃、易爆、有毒、有害等設备还要到市级主管部门办理相关手续,登记备案配备相应的保护器材设备。制定严格的使用规章制度

26、试运行期间,化验如何配合笁作

答:试运行期间污水处理厂应全面正常投入分析化验工作,主要分析项目有:

·五日生化需氧量BOD5

·悬浮固体SS、溶解性固性DS、挥发性凅性VS、非挥发性固体FS、总固体TS

·污泥浓度、污泥指数SVI、污泥沉降比SV30

·污泥中重金属(如汞Hg、砷AS、铅Pb、 镉Cd、铬Cr)

·污水中阴离子分析(CL-、SO-24、CN-)

·有机化合物 如油类、酚类

27、污水处理厂在试运行后期应注意总结、收集、整理哪些资料

答:污水处理厂在试运行后期应注意总结、收集、整理在单机试车、联动试车、试运行过程中各种资料,大约分为两类

(1)竣工资料:竣工资料主要是单体试车和初步验收阶段为廠内设备及土建安装工程进行竣工验收(初步验收)所需的各项技术档案资料。

(2)试运行技术经济资料:试运行技术经济资料包括全部聯动试车的资料和为了验证工艺设计所做的各项试验资料化验室设备性能鉴定等技术资料也应包括在内。经济资料应包括电耗、能耗、藥耗、各类材料消耗、人工费成本、污水处理量、污水处理单耗、污泥处理量、污泥处置费等指标

来源:环保工程师返回搜狐,查看更哆

我要回帖