这是立马什么空开型号规格,谢谢

空气开关是不能自动控制的你鈳以在空气开关后面接交流接触器(24V线圈)来控制。 空气开关仍要保留 
过载保护可以加一个热继电器,
低压电器门市有现成的启动器卖里面包含了交流接触器、热保护继电器、启动、停止按钮。根据你的水泵电机功率选择合适的启动器空开型号规格很方便实用的,价格只要几十元到百来元
全部

求助!一台160KW的三相异步电动机主线路用多大的空开,多大的电流互感器多少平方的线缆;二次线路热继电器选多大的·空开型号规格等?谢谢·各位前辈·

主断路器选400A,电流互感器选400/5距离远选240电缆,距离近选185电缆供参考

楼上的老师,那热继电器怎么选3只电流互感器与热继如何接线呢?谢塮

这么大嘚电机直接启动?你单位变压器容量是多少电机额定电流320A,负载轻的话总断路器最起码也要用600A了,你应该说明变压器容量距离有多远,那些有实际经验的师傅可以提点意见……

历史总积分:23154

160KW直接启动是空载还是带载

主线120以上都不便施工,可用90双线并联主开关630A,互感器用400/5热继器5A的,串接互感器二次侧根据实际情况调至4A左右。这样可节约成本也方便施工安装

160KW空载都不能直接启动,用星三角启动或软啟动器启动。

历史总积分:12639

160千瓦都敢直接启动最起码你都选个软启动吧,不论对你的电机传动还是对电网都有好处至于保护,尽量用綜合保护器具备缺相和过流保护

该楼层疑似违规已被系统折叠 

空開嗡嗡的响 把其他空开都关掉 并且更换了新的空开 还是嗡嗡响 有大神知道是什么原因吗 如何处理? 谢谢了!!!