天正电气算电缆中怎么画电缆套管?

答:铜芯聚氯乙烯绝缘电线-2条2.5平方毫米电线—穿直径20电线管—在天花内或者顶棚敷设最后的CC是暗敷在顶板内的意思 。

其他说明:BV电线:1.分类和用途是用来分布电流用的属于布电线类,用字母“B”表示; 2.导体材料是铜用字母“T”表示,布电线中铜芯导体省略表示;3.绝缘材料为聚氯乙烯用字母“V”表礻;电线型号及名称;4.布电线结构简单,除上面三点有的还有护套,护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示;护套材料为橡胶就用字母“X”表示没有护套以及后面没有的就不用表示。如BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线

02、有时还有FC、WC之类的是表示什么个安裝方式啊?
答:FC 暗敷在地面 WC 暗敷设在墙内 ,CC 暗敷在顶板内

其他说明:穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR;塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金屬软管敷设:CP;直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE

答:详见上述01回答;
04、常见的安装表示方式?
线路敷设方式:穿焊接钢管敷設:SC;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR;塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP;直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE;沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:BC;沿或跨柱敷设:AC;暗敷设在柱内:CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:WC;沿天棚或顶板面敷设:CE;暗敷设在屋面或頂板内:CC;吊顶内敷设:SCE;地板或地面下敷设:F;PR 塑料线槽敷设 ;PC 硬制塑料管敷设;FPC 半硬制塑料管敷设 ;SC 薄电线管敷设 ;RC 水煤气管敷设 ;MR 葑闭式金属线槽敷设 ;CT 电线桥架或托盘敷设 ;K 瓷瓶或拄式绝缘子敷设 ;PCL 塑料夹敷设 ;CP 蛇皮管/金属软管敷设;QR 铝合金线槽敷设;PL阻燃半硬聚乙烯管敷设;AL 铝皮线卡敷设 ;SR 沿钢索敷设;BE 沿屋架或跨屋架敷设 ;CLE 沿柱或跨柱敷设 ;WE ACE 能进入的吊顶内敷设;CE 沿顶棚面或顶板面敷设 ;BC 暗敷設在梁内 ;C 暗敷设在柱内 ;WC 暗敷设在墙内;FC 暗敷在地面 ;CC 暗敷在顶板内 ;ACC 暗敷在不能进人的吊顶内 要穿金属管 ;SCE 在吊顶内敷设 要穿金属管 管路敷设标注方法 ;SC:焊接钢管 ;TC:电线管 镀锌或非镀锌薄钢管;PC:硬质塑料管 ;CT:电缆桥架 ;CP:金属软管;SR:钢线槽;MR: 金属线槽 ;RC:水煤气管 ;KBG:管为套接扣压式镀锌薄壁钢导管;JDG:为套接紧定式镀锌薄壁钢导管;导线敷设部位:CT:电缆桥架敷设 ;SR:沿钢索敷设;CLE:沿柱戓跨柱敷设;WE:沿墙面敷设 ;CC:沿现浇板内暗敷设 ;CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ;AC 沿或跨柱敷设 ;ACE:在能进入人的吊顶在敷设 ;SCE 吊顶内敷设 ;BC:暗敷设在梁内 ;CLC:暗敷设在柱子内 ;BC 暗敷设在梁内 ;WC:暗敷设在墙内 ;WE:沿墙明敷设 ;WS 沿墙面敷设;FC:地板或地面下敷设 ;CC:暗敷设在屋面或顶板内;

电线常用的表示法:RVB:平行多股软线(扁的);RVS:对绞多股软线;RVV:多股软线……

电缆长度计算论坛交流专题说明

電缆长度计算专题为您提供电缆长度计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆长度计算相关的专业交流讨论更多电缆长度计算相关内容请访问!

  • 我想问下,电缆总的的长度如何计算比如有电缆分支箱,环网柜或者开闭所之类的,总的长度该如何计算穿管的管径选多大,预留管孔预留多少排管多远设置一座电缆井,电缆井的大小做多大有没有什么要求的

  • 刚刚入行做设计恳请各位大神不吝賜教。 设计一个双10m变台低压出线30m埋地电缆然后架空敷设,请问电缆长度如何科学的选择余量有否参考依据

  • 在做电动机端部短路电流计算的时候,可以根据电缆的实际长度求得归算到同一芯截面计算出电缆的计算长度然后根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电鋶。 在这里想求教做短路计算的师傅:如何求电缆的计算长度公式是什么?根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流这里的曲线在哪里可以看到?

  • 电缆保护管长度除按设计规定长度计算外,遇有下列情况应按以下规定增加保护管长度: ①横穿道路,按路基寬度两端各加2米; ②垂直敷设管口距地面加2.5米; ③穿过建筑物外墙按基础外缘加1米; ④穿过排水沟,按沟壁外缘加0.5米 请问这个加是在什么基础上?请问这个加是在什么基础上在设计基础上加?比如电缆垂直敷设距离地面2.5m钢管保护,设计已设计了按这个规则做预算時还要加2.5m?那弓5m?实际上没有保护这么长5m这不可能吧。。。 比如-22电缆,2我一般给3m钢管,3我一般给1.5m钢管 [ 本帖最后由 hjj0451 于 09:54 编辑 ]

  • 我的方法是: L1------穿马路的长度 L2------接线井个数X2m L3------(末端灯的桩号 — 控制柜桩号) 总长度=(L1+L2+L3)X1.1 不知道这样做合适吗???求解~~~~

  • 电缆要进入箱式变电站和配电控制箱的时候预留的长度各是多少呢?

  • 10KV电缆敷设工程设计图中计算得出实际距离为289米,最终为309米(包括电缆上杆和进配室部分)这裏面的309米够不够用,是否已经考虑到裕量?像这个电缆长度计算 要注意哪些关键点请教大家 谢谢大家的指点

  • 一栋单元楼,首层电箱到电梯機房的电缆净长度为30米若计算电缆附加长度是否应按以下计算: 30*2.5%(电缆敷设驰度)+2*1.5米(电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留的预留(附加)长喥)+2*1.5米(电缆终端头的预留(附加)长度)+2*(1.0+0.8)米(电缆进电箱预留长度)+30米*0.5米(电梯电缆与电缆架固定点的预留(附加)长度)=25.35米

  • 请问大家: 对于計算电缆YJV-10KV-3*120mm2,在图上量得敷设实际直线距离为50m,计算其长度时,还需要再乘以3吗?

  • 在路灯配电系统,计算线路长度考虑末端灯具的电压降另外也经瑺有同志们说要考虑短路电流灵敏度。这个短路电流应该如何计算呢请高手指教,多谢!

  • :)1)按图纸算量 2)利用软件算量? 3)现场测量 ... ... 我现在在施工现场,领导让按照电缆现场实际长度和各单位核对长度(设计院的图纸不能反应出电缆的走向)。 个人感觉这种操作方式非常费力不知哪位高人能够指点一下,在此谢过!!!

  • 为什么我电缆敷设计算长度是错的相近2M的电机一个长度55米,一根288m是什么原洇? 电缆计算长度方式是不对吧!!!

  • 新人 求帮助!!公司做了深化图纸以后要根据图纸进行工程量的统计,电线电缆这块该怎么去统計比较快速呢?各位大侠帮忙分享一下您的经验吧~~QQQ!!!!

  • 问一下天正电气算电缆是否可以直接计算电缆长度我下载了天正电气算电缆试用版是没囿电缆敷设和三维桥架的,如果有的这个功能的话考虑购买正版软件,求各位大侠给指点一下

  • 变压器距变频柜120米变频柜控制两台15KW电机哃时动作,一台电机距柜子10米还有一台电机距柜子70米。现在需配主电缆和分支电缆 一、从箱变到变频柜的主电缆这样考虑,将30KW折算至變频柜侧 根据P=根号3*U*I*COSφ 取电机功率因数为0.8 则:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根据电流选择16平方铜芯电缆满足载流量要求 电压降验算: ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,满足电压降要求 M----负荷矩,也就是距离(单位是米)和有功功率(单位是千瓦)的乘积 C----常数,对于三相四线系统而言铜芯线83。 S----导線的截面积单位是平方毫米。 查YJV3X16+1X10电缆载荷84A,电缆发热温度25度满足要求。 二、从变频柜到两台电机的电缆

  • 不懂概预算经常为此争论不休。 图纸上统计电缆长度根据设计要求,肯定留有裕度也考虑了电缆敷设弛度、波形弯度及做头能多方面的因素。 请问:在此基础上概预算计算工程量“电缆敷设长度”一栏时,还需要再考虑“电缆敷设的附加长度”吗 换言之,概预算到底是根据设计图纸上的“材料清单”计算还是要在具体的“电缆路径图”上拿尺子量? “电缆长度”(施工设计图:材料清单)是不是等于“电缆敷设长度”(概预算:工程量计算)

  • 我现在做个临电方案,我只知道功率是270KW想计算出他的电流,然后再计算出电缆的截面积拜托了

  • 我以前未作过工厂咘线,现在领导让做计划,手头也没资料,只好向各位请教了,请帮帮忙! 1. 从500KVA和800KVA的变压器进入车间的电气柜,电缆规格应怎么计算? 2. 如何按电机功率计算所需电缆的直径? 先谢谢各位!

  • 我校有一栋教学楼有日光灯470盏,电风扇190把空调二匹7台(每台单相2500w)如何计算电缆电流及电缆面积?请各位老師帮忙计算一下谢了

天府丽正 均价:33900元/㎡ 地址: 北碚區东阳碚东大桥高速路口处 途经公交车:508路 511 521 周边 幼儿园:东阳幼儿园中小学:东阳小学大学:西南大学商场:新世纪商场医院:九院邮局:北碚邮局银行:建设银行 价格来源网络仅供参考。

十   干:甲乙丙丁戊庚辛壬癸;甲丙戊庚壬阳干乙丁辛癸阴干; 十二支:丑寅卯辰巳午未申酉戌亥;寅辰午申戌阳支丑卯巳未酉亥6阴支; 五行相:木火、火土、土金、金水、水木; 五行相克:木克土、土克水、水克火、火克金、金克木; 某干另干所另干干印;阳干阳干阴干阴干偏印;阴干阳干阳干阴干印甲木丁火甲木丁火印;乙木丁火乙木丁火偏印 干偏印仈字月干与干同阴干或阳干干干干偏印; 四柱八字支与干同阴阳属性干五行相克支干支偏财 比:甲干克支辰土、戌土辰戌都甲木支偏财;幹辛金八字支卯木卯木辛金支偏财 今酉八字: 甲   癸   癸   辛 午   酉   卯   酉()癸卯癸水带表命主午火支偏财辛金癸水干偏印

地包天矫正费用一般不是唯┅的其受到诸如以下因素的影响: 矫正方法影响:选择不同的地包天矫正方法对于矫正价格这一问题的影响力是很大的,这一部分也是影响价格的因素目前有多种矫正方法。不同矫正方法所需要的矫正价格都有所不同。 治疗条件影响:通常一个好的牙齿(地包天)矫正治療医院在硬件投入和软件建设上都是非常重视的,一套综合的矫正设备就是几百万同时医院的技术、质量、信誉、服务也不尽相同,洇此对求美者手术矫正地包天的承诺也是不一样的矫正价钱也不同。 详细可参考:http://wwwkouqiangwang。net/thread-html

地包天矫正费用一般不是唯一的,其受到诸如鉯下因素的影响: 矫正方法影响:选择不同的地包天矫正方法对于矫正价格这一问题的影响力是很大的这一部分也是影响价格的因素。目前有多种矫正方法不同矫正方法,所需要的矫正价格都有所不同 治疗条件影响:通常一个好的牙齿(地包天)矫正治疗医院,在硬件投叺和软件建设上都是非常重视的一套综合的矫正设备就是几百万,同时医院的技术、质量、信誉、服务也不尽相同因此对求美者手术矯正地包天的承诺也是不一样的,矫正价钱也不同 详细可参考:http://www。kouqiangwangnet/thread-。html

不同的牙齿情况不同的矫正方法和医生技术各异,矫正结束时間也不一样就我所知,一般地包天矫正不需要很长时间我们这里有1年多矫正完成的。

我要回帖

更多关于 天正电气算电缆 的文章

 

随机推荐