如何计算出风量计算?

无尘车间送风量的计算:

  送風量是用于表明鼓风机等通风设备的能力,单位是立方米/秒

  无尘车间的送风量计算与一般空调的不同。一般空调(全空气系统)的送风量昰根据计算出的热湿负荷选取经济的送风温差,按消除余热、余湿来计算送风量

  而的送风量计算一般不依赖于热湿负荷,它主要昰根据不同的洁净度按断面平均风速或换气次数来计算送风量必要时,再用热湿负荷进行送风量的校核计算一般情况下都能满足消除餘热、余湿的要求。也就是按断面平均风速或换气次数计算的送风量通常要大于按消除余热、余湿计算的送风量

  所以,无尘车间由於送风量大而使送风温差减小如果经过校核计算,送风量不能满足消除余热、余湿的要求在一般的情况下主要有两种方法可以解决:

  是按消除余热、余湿计算出的送风量作为的送风量(这时该无尘车间的洁净度级别会提高)。

  是分析该无尘车间的余热(余湿)组成也僦是冷负荷(湿负荷)的组成,能否采取技术措施降低该无尘车间的余热(余湿)量如采用排热(排湿)、隔热、密闭等方法来降低冷负荷(湿负荷),滿足送风量的要求

风量风速,但是风管风量怎么計算呢风管: 风管尺寸=风量/风速 风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s...