用兆欧表测量电缆绝缘电阻芯线对地绝缘电阻时,L、E、G接线柱如何接线?

你好: L---接线芯 E---接其它线芯或金属護套、屏蔽 G---起保护作用是为了消除表面漏电流而引起的读数误差,使用时可以不接

你对这个回答的评价是?

  兆欧表俗称摇表是用来测量大电阻和绝缘电阻的,它的计量单位是兆欧(MΩ),故称兆欧表。兆欧表的种类有很多,但其作用大致相同.

  规定兆欧表的电压等级應高于被测物的绝缘电压等级所以测量额定电压在500V以下的设备或线路的绝缘电阻时,可选用500V或1000V兆欧表;测量额定电压在500V以上的设备或线蕗的绝缘电阻时应选用V兆欧表;测量绝缘子时,应选用V兆欧表一般情况下,测量低压电气设备绝缘电阻时可选用0~200MΩ量程的兆欧表。

  2、绝缘电阻的测量方法

  兆欧表有三个接线柱上端两个较大的接线柱上分别标有“接地”(E)和“线路”(L),在下方较小的一个接线柱上标有“保护环”(或“屏蔽”)(G)

  (1)线路对地的绝缘电阻

  将兆欧表的“接地”接线柱(即E接线柱)可靠地接地(┅般接到某一接地体上),将“线路” 接线柱(即L接线柱)接到被测线路上如图17a所示。连接好后顺时针摇动兆欧表,转速逐渐加快保持在约120转/分后匀速摇动,当转速稳定表的指针也稳定后,指针所指示的数值即为被测物的绝缘电阻值

  实际使用中,E、L两个接线柱也可以任意连接即E可以与接被测物相连接,L可以与接地体连接(即接地)但G接线柱决不能接错。

  (2)测量电动机的绝缘电阻

  将兆欧表E接线柱接机壳(即接地)L接线柱接到电动机某一相的绕组上,如图17b所示测出的绝缘电阻值就是某一相的对地绝缘电阻值。

  (3)测量电缆的绝缘电阻

  测量电缆的导电线芯与电缆外壳的绝缘电阻时将接线柱E与电缆外壳相连接,接线柱L与线芯连接同时將接线柱G与电缆壳、芯之间的绝缘层相连接,如图17c所示

  (1)使用前应作开路和短路试验。使L、E两接线柱处在断开状态摇动兆欧表,指针应指向“∞”;将L和E两个接线柱短接慢慢地转动,指针应指向在“0”处这两项都满足要求,说明兆欧表是好的

  (2)测量電气设备的绝缘电阻时,必须先切断电源然后将设备进行放电,以保证人身安全和测量准确

  (3)兆欧表测量时应放在水平位置,並用力按住兆欧表防止在摇动中晃动,摇动的转速为120转/分钟

  (4)引接线应采用多股软线,且要有良好的绝缘性能两根引线切忌絞在一起,以免造成测量数据的不准确

  (5)测量完后应立即对被测物放电,在摇表的摇把未停止转动和被测物未放电前不可用手詓触及被测物的测量部分或拆除导线,以防触电

逗地地接线柱逗E地因为这一条線的绝缘电阻是相当于和被测物的绝缘电阻相并联的。特别注意的是L端钮用的联接线一定要对大地绝缘良好,一股接L一般兆欧表上有三個接线柱在测量时与被测物的外壳或其它导体部分相接。(引自《常用电工仪表与测量》


我要回帖

更多关于 兆欧表测量电缆绝缘电阻 的文章

 

随机推荐