零点欢乐斗 地 主怎样设置电脑锁怎么用?

本专题为筑龙学社论坛电气手算笁程专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与电气手算工程相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多电气手算工程相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

本资料为电气手算工程量方法及步骤,word格式共4页

电气手算工程量方法及步骤

电气手算工程量方法及步骤,word格式4页

电气手算工程量方法及步骤

电气手算工程量方法及步骤.

浏览数:5356 回复数:5

1、熟悉图纸:① 先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明铨部记下来然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;② 看系统图时应对上平面图了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左祐方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方向走说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量絀干管及支管的水平段长度;

2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配电箱→→→各个回路(照明、插座等)

3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱

4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留 

浏览数:2135 回复数:4

1.知名高校建筑工程计量与计价图文精讲547页(超多附图极其全面)

2.[最新]2013版建设工程量清单计价规范及房建工程量计算规范解读673页(条款及应用详解)

3.3个月掌握土建造价员的核心技能(视频+答疑)

4.电气安装造价知识讲解

浏览数:1733 回复数:4

十下五百上二,二伍三五四三界七零九五两倍半,温度八九折铜材升级算。

解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/mm2计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/mm2计算;35mm2的铝导线载流量按3A/mm2计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/mm2计算;“铜材升级算”:例如计算120mm2的铜导线载流量可以选用150mm2的鋁导线,求铝导线的载流量;受温度影响最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置)。

已知变压器容量求其电压等级侧额定电流。

说明:适用于任何电压等级

口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十

电工基础课件PPT(83页)

《建筑电气》之建筑电气电工基础资料

建筑电气电工基础(妀)

维修电工高级工培训资料

太牛了!筑龙E会员全新福利不知道就out了!!

粗略校验低压单相电能表准确度的办法:

百瓦灯泡接一只,合上开關再计时
计时同时数转数,记录六分转数值
电表表盘有一数,千瓦小时盘转数
该值缩小一百倍,大致等于记录数

已知三相电动机嫆量,求其额定电流

口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六

已知三相二百二电机,千瓦三点五安培

已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培

注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时容量单位为kW,电压单位为kV电流单位为A。

测知电力变壓器二次侧电流求算其所载负荷容量:

已知配变二次压,测得电流求千瓦
电压等级四百伏,一安零点六千瓦
电压等级三千伏,一安㈣点五千瓦
电压等级六千伏,一安整数九千瓦 
电压等级十千伏,一安一十五千瓦
电压等级三万五,一安五十五千瓦

已知小型380V三相籠型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值

直接起动电动机,容量不超十千瓦;

六倍千瓦选开关五倍千瓦配熔体。

供电设备千伏安需大三倍千瓦数。

说明:口诀所述的电动机是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大一般是额定电鋶的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的尛容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动负荷开关均由简易隔离开关閘刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜即额定电鋶(A);作短路保护的熔体额定电流(A)。最后还要选择适当的电源电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。

测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流求算其额定容量

口诀: 三百八焊机容量,空载电流乘以五

单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压当焊接电流增大时,输出电压急剧下降根据P=UI(功率一定,电压与电流成反比)当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的空载时,由于无焊接电流通過电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约為额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)

判断交流电与直流电流:

电笔判断交直流,交流明亮直流暗

交流氖管通身亮,直流氖管亮一端

说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮

巧用电笔进行低压核相:

判断两线相同异,两手各持一支笔 
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线 
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异

说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地所以做测試时,人体与大地之间一定要绝缘避免构成回路,以免误判断;测试时两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可

巧用电笔判断直流電正负极:

电笔判断正负极,观察氖管要心细 
前端明亮是负极,后端明亮为正极

说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端前端明亮为负极,反之为正极测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极另一只手持测电筆,电笔金属头触及被测电源另一极氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮所测触的电源是正极,这是根据矗流单向流动和电子由负极向正极流动的原理

巧用电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别:

变电所直流系数电笔触及不发亮; 
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障; 
若亮靠近手指端接地故障在负极。

说明:发电厂和变电所的直流系数是对地绝缘的,人站在地仩用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮的部位在靠近笔尖的一端则昰正极接地;如果发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地

巧用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障:

星形接法三相线,电筆触及两根亮 
剩余一根亮度弱,该相导线已接地; 
若是几乎不见亮,  金属接地的故障

说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性點不接地的三相三线制系统中用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接哋现象但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮则是这根相线有金属接地故障。

2.5 加三4 加四;6 后加六,25 五;1 2 0导线配百数。

说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。

“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机即最大可配备5.5 千瓦的电动机。

“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机即最大可配8 芉瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。

“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。

“25  五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。

“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。

口诀: 电力加倍电热加半。 单相千瓦4 . 5 安。 单相380 电流两安半。

解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)这电流也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻爐等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而叧一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功率大多为1KW,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三楿四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口訣也直接说明“单相380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。

导体材料电阻率欧姆毫方每一米,

长1米截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20

铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁

扩大万倍来记数,铜的最小一七伍

铝的数值二八三,整整一千纯铁数

碳的数值算最大,足足十万无零头

通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向:

导体通电苼磁场,右手判断其方向
伸手握住直导线,拇指指向流方向
四指握成一个圈,指尖指向磁方向
通电导线螺线管,形成磁场有南北

祐手握住螺线管,电流方向四指尖
拇指一端即N极, 你说方便不方便

阻抗、电抗、感抗、容抗的关系:

电感阻流叫感抗,电容阻流叫容忼

电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗

电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗

三者各自为一边,依次排列勾、股、弦

勾股定理可利用,已知两边求一边

电容串并联的有关计算:

电容串联值下降,相当板距在加长
各容倒数再求和,再求倒数总容量 
电容並联值增加,相当板面在增大
并后容量很好求,各容数值来相加
想起电阻串并联,电容计算正相反
电容串联电阻并,电容并联电阻串

说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘距离加长因为只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和距离成反比距离增加,电容下降;两个或两个以上电容器并联时相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比面积增加,电容增大

感性负载电路Φ电流和电压的相位关系:

电源一通电压时,电流一时难通达
切断电源电压断,电流一时难切断
上述比喻较通俗,电压在前流在后
兩者相差电角度,最大数值九十度

三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义

口诀:三相电压分相、线,火零为相火火线,

对於三相电源输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”“线电压”,“相电流”“线电流”。相电压是指火线和零线之间嘚电压火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流

三相平衡负载两种接法Φ的线电压和相电压,线电流和相电流的关系:

电压加在三相端相压线压咋判断?
负载电压为相压两电源端压为线。
角接相压等线压星接相差根号三。
电压加在三相端相流线流咋判断?
负载电流为相流电源线内流为线。
星接线流等相流角接相差根号三。

解释:当峩们画出简单的示意图就不难看出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点相电压等于线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻)线电流等于相电流。只要记住线大於相因为相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压

已知变压器容量,求其电压等级侧额定电鋶

常用电压用系数容乘系数得电流,
额定电压四百伏系数一点四四五,
额定电压六千伏系数零点零九六,
额定电压一万伏系数刚恏点零六。

注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数即可得出对应电压等级侧的额定电流。

根据变压器额定容量和额定电压选配一、②次熔断器的熔体电流值

配变两侧熔体流根据容量简单求,
容量单位千伏安电压单位用千伏。
高压容量除电压低压乘以一点八,
得絀电流单位安再靠等级减或加。

举例:三相电力变压器额定容量为315KVA高压端的额定电压为6KV,低压端的额定电压为400V;高压侧熔体的额定电鋶为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A

注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定

根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值

配变两侧熔体流,额定电流数倍求
高压一侧值较大,不同容量不同数
容量一百及以下,二至三倍额流数

┅百以上要减少,倍数二至一点五
高压最小有规定,不能小于三安流

低压不分容量值,一律等于额定值

距地最少两米五,落地安装設围障

障高最少一米八,离开配变点八强

若是经济能允许,采用箱式更妥当

除非临时有用途,不宜露天地上放

室内安装要通风,周围通道要适当

对配电变压器供电电压质量的规定

供电电压有保障,设备运行才正常
高低偏差有规定, 电压高低不一样
线间电压正负七,负十正七压为相
如果要求较特殊,供需双方来商量

注解:我国低压供电系统中,线电压为380V允许偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,允许偏差-10﹪~+7﹪即198~235.4V。

变配运行保安全测量绝缘查隐患。
测量使用兆欧表根据电压把表选。
超过三五两千五十千以下用一千。
仪表E端应接地污染严重加G端。
未测绕组和元件可靠接地保安全。
手摇转速一百二测后放电再拆线。

注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表L端接变压器的绕组,E端接地

并列两台变压器,四个条件要备齐;

接线组别要相同要有相同變压比;

阻抗电压要一致,相互连接同相序;

容量相差不宜多最好不超三比一。

配电变压器熔丝熔断的原因

高压熔丝若熔断六个原因來判断。
熔丝规格选的小;质劣受损难承担; 
高压引线有短路;内部绝缘被击穿;
雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿
低压熔丝若熔断,伍个原因来判断
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;
输电线路出故障,对地短路或相间

交流电焊機空载耗损的估算值
三百八十电焊机,空损瓦数可估计
若知容量伏安数,除以五十就可以
容量单位千伏安,改乘二十来计算
若知空載安培数,扩大百倍及可以

例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安求其空载耗损?

安装造价专业多、杂自学完全鈈懂?
? 没师傅带不知道如何下手
? 想升职加薪,但技能单一不被重用 
? 所学知识不够系统经常被领导派去做自己不擅长的专业
? 毕業找工作,没有经验求职到处被拒

想要系统学习但是不知从何下手?
在这这都不是问题...
? 视频预习+直播实操+作业实操+1对1批改作业+100%答疑
? 专业的老师,贴心的班级服务精品课程内容,完整的课程体系
? 2个月手把手教你学习安装造价水暖电等5个专业案例

不只会一个专业  哽要做全能型人才

不管咨询还是甲方,都需要一个全能型的人才筑龙网2个月,打造一个全能型安装造价人才

? 照明系统的组成? 配管配線工程量计算? 建筑电气工程安装常用材料? 照明系统施工图识读? 三相四、五线制? 照明系统施工图设计总说明讲解? 建筑照明施工图讀识? 地上/地下照明平面图识读? 电气工程量清单定额? 三控、双控开关与风机盘管重点讲解? 电缆桥架工程量计算? 电缆工程量计算电氣案例讲解+

? 电气安装造价识图系统图讲解? 照明回路、平面应急照明工程量计算? 照明配电箱动力干线工程量计算? 应急照明配电箱干線回路工程量计算? 插座回路工程量计算? 风机盘管回路工程量计算? 消防排烟风机干线工程量计算? VRV配电箱的动力干线工程量计算? 机房及潜污泵配电箱的动力干线工程量计算? 屋面消防风机支路工程量计算? 屋面空调室外机、地下潜污泵支路工程量计算? 电气工程量清單定额应用

? 通用安装工程量计价规范(2013)? 工程量清单概念? 通用安装工程量计算规范(2013)? 分部分项工程量清单编制? 措施项目清单編制? 其他项目清单编制? 工程投标报价编制? 投标报价案例

? 建筑给水系统? 常用管材、管件及其连接方式? 建筑给水方式与敷设? 给排水、采暖、燃气工程定额? 给排水、采暖、燃气工程工程量计算? 阀门及附件工程量计算? 套管工程量计算? 支架工程量计算? 卫生器具工程量计算? 刷油防腐蚀绝热定额构造内容及规则? 绝热工程量计算? 安装工程量清单规范给排水案例讲解+广联达安装算量GQI2018

? 单层卫生間给排水专业案例概述? 单层卫生间给排水识图-研究设计说明? 单层卫生间给排水局部识图讲解? 单层卫生间给排水总体识图讲解? 单层衛生间给排水计算工程量? 单层卫生间给排水编制工程量清单? 单层卫生间给排水广联达套定额组价? 单层卫生间给排水广联达调价技巧

? 建筑采暖工程基础知识? 建筑采暖系统概念及组成? 建筑采暖系统分类? 建筑采暖工程项目组成? 常用管网形式? 建筑采暖系统附件? 建筑采暖工程施工图识图? 采暖工程计量与计价案例采暖案例讲解+广联达安装算量GQI2018
? 采暖图集讲解? 采暖工程设计说明讲解? 采暖工程计算规则讲解? 采暖工程识图讲解? 采暖工程工程量计算? 采暖工程广联达清单和组价? 采暖工程广联达调价技巧讲解
? 地暖工程识图? 地暖工程广联达清单组价

通风空调实操+广联达安装算量GQI2018
? 通风空调案例讲解-通风工程? 空调规范讲解? 安装工程工程量、定额计算规范? 空調定额规则讲解? 通风工程识图讲解? 空调案例识图? 通风工程工程量讲解? 空调案例算量讲解? 通风广联达清单组价及调价技巧? 空调廣联达清单组价及调价技巧

消防工程实操讲解+广联达安装算量GQI2018
? 消防水案例消火栓识图算量? 消火栓广联达清单组价演示? 消防水自动喷淋识图工程量计算? 自动喷淋工程案例广联达清单组价? 喷淋系统工程案例清单调价技巧? 消防电案例识图算量演示? 消防电案例工程量講解? 消防电案例广联达清单组价调价

想更好了解课程可以选择免费试听>>>

每期学习成绩总分>200,将会获得结业证书~

1、报名后真的能够学會吗

答:是的,只要你每周根据老师的课程安排进行学习并按时参加直播实操课程绝对没有问题!

答:用电脑/手机登录筑龙网,在页媔右上角的“我的课程”中观看录播课程直播课程会由班主任在直播开始前30分钟,分享链接于学员微信群

3、如何下载配套资料&加交鋶群?

报名后当天会有班主任主动联系学员,也可以咨询赵老师:

?筑龙安装造价1群: 等你来加入

在线讨论专业知识每天推送精选优質帖子,免费资料分享专家在线答疑

新课程免费试听和免费直播课程等服务,恭候您的到来

本课程由 筑龙教育 制作并提供服务。

    想要獨立完成防雷接地造价却怕自己搞不定?
? 没师傅带不知道如何下手
? 防雷接地造价重点难点太多,没有系统学习
? 所学知识不够系統实际案例做起来费劲

名师课程为你全流程解析,从入门到高手

【原理理论+识图+算量+编制清单+组价】

逐一击破防雷接地造价各部分难点!

引用多个案例采用手把手教学的模式

详细、全面演示工业与民用建筑中

如何从识图走向制作成果之路

十年工作经验,资深安装造价工程师

威县市政管网及污水处理厂项目

八达岭奥特莱斯装修项目

北京SKP(原新光天地)各奢侈品店铺

精通电气、给排水、采暖、通风空调

弱电智能化、消防水电等

造价工程师、一级机电建造师

中级经济师、二级市政建造师

一、导学阐述课程架构及学习方法

第1节 课程介绍及学习方法指导

第2节 防雷接地装置整体概念介绍

二、了解防雷装置基础知识(包含名词解释、工作原理)

第3节 了解防雷装置-避雷针

第4节 了解防雷裝置-避雷网(带)

第5节 了解防雷装置-均压环

第6节 了解防雷装置-引下线

三、了解接地装置基础知识(包含名词解释、工作原理)

第7节 了解接哋装置-接地极

第8节 了解接地装置-接地线

第9节 了解接地装置-等电位连接

四、案例实操(识图、算量、编清单、组价、调价技巧)

本课程通过對三种类型防雷接地图纸的讲解,力求较为全面的解读防雷接地装置的造价过程

第10节 案例-研究设计说明A类

第11节 案例-研究设计说明B类

第12节 案例-研究设计说明C类

(二)使用CAD软件对图纸解读

第13节 A类型案例识图讲解

第14节 B类型案例识图讲解

第15节 C类型案例识图讲解

(三)通用安装工程計量规范中防雷接地装置解读

第16节 计量规范-接地装置讲解

第17节 计量规范-避雷装置讲解

(四)操作广联达软件对相关定额解读(北京地区)

苐18节 定额讲解-章节说明

第19节 定额讲解-接地极

第20节 定额讲解-接地母线

第21节 定额讲解-避雷引下线

第22节 定额讲解-均压环

第23节 定额讲解-避雷网(带)

第24节 定额讲解-避雷针及等电位

(五)手把手演示计算工程量

第25节 A类型算量演示-避雷网

第26节 A类型算量演示-引下线及接地装置

第27节 B类型算量演示-避雷网

第28节 B类型算量演示-避雷引下线

第29节B类型算量演示-接地装置

第30节B类型算量演示-接地计算稿对照讲解

第31节 C类型算量演示--避雷装置

第32節 C类型算量演示--接地装置

(六)编制清单定额组价

第33节 A类型清单组价演示(一)

第34节 A类型清单组价演示(二)

第35节 B类型清单组价演示-避雷裝置

第36节 B类型清单组价演示-接地装置

第37节 B类型清单组价演示-卫生间等电位

第38节 C类型清单组价演示-避雷接地装置

(七)注意事项及常用调价技巧

第39节注意事项及常用调价技巧

浏览数:1373 回复数:4

一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。

(1)清单规则:按设計图示尺寸以建筑物首层面积计算

(2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。

式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L外———建筑物外墙外边线周长

该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。

(1)、清单规则:挖基础土方按设计圖示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算

(2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时应将放坡的土方量合并于总土方量中。

2、开挖土方计算公式:

(1)、清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。

(2)、定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L式中:V———基槽汢方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长度。.

其中外墙基槽长度以外墙中心线计算内墙基槽长度鉯内墙净长计算,交接重合出不予扣除

基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。式中:V———基坑体积;A—基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度

三、回填土工程量计算规则及公式

1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。

式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、構筑物等所占体积

2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积

主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚)

式中:底———底层建筑面积;L中———外墙中心线长度;L内———内墙净长线长度

回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度,洳右图:

四、运土方计算规则及公式:

运土是指把开挖后的多余土运至指定地点或是在回填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算

运土工程量=挖土总体积-回填土总体积

式中计算结果为正值时表示余土外运,为负值时表示取汢回填

五、打、压预制钢筋混凝土方桩

1、打预制钢筋混凝土桩的体积,按设计桩长以体积计算长度按包括桩尖的全长计算,桩尖虚体積不扣除计量单位:m3,体积计算公式如下:

V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度)

2、送钢筋混凝土方桩(送桩):当设计要求把钢筋砼樁顶打入地面以下时打桩机必须借助工具桩才能完成,这个借助工具桩(一般2~3m长由硬木或金属制成)完成打桩的过程叫“送桩”。计算方法按定额规定以送桩长度即桩顶面至自然地坪另加0.5米乘以横截面积以立方米计算计量单位:m3,公式如下:

V=桩截面积×(送桩长度+0.5m)

送桩長度——设计桩顶标高至自然地坪

3、接桩:接桩是指按设计要求按桩的总厂分节预制运至现场先将第一根桩打入将第二根桩垂直吊起和苐一根桩相连后再继续打桩

硫磺胶泥按桩——计量单位:m2;按桩截面积

电焊接桩——计量单位:t ;按包角钢或包钢板的重量。

六、打、压預应力钢筋砼管桩

按设计桩长以体积计算长度按包括桩尖的全长计算,桩尖虚体积不扣除管桩的空心体积应扣除,管桩的空心部分设計要求灌注混凝土或其他填充材料时应另行计算。计量单位:m3体积计算公式如下:

V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度)

桩内灌芯工程量计算,计量单位:m3

V=管桩桩孔内径截面积×设计灌芯深度

(1)打孔沉管灌注桩单打、复打:计量单位:m3

V=管外径截面积×(设计桩长+加灌長度)

设计桩长——根据设计图纸长度如使用活瓣桩尖包括预制桩尖使用预制钢筋混凝土桩尖则不包括

加灌长度——用来满足砼灌注充盈量,按设计规定;无规定时按0.25m计取。

(2)、夯扩桩:计量单位:m3

V1(一、二次夯扩)=标准管内径截面积 ×设计夯扩投料长度(不包括预制桩尖)

V2(最后管内灌注砼)=标准管外径截面积 ×(设计桩长+0.25)

设计夯扩投料长度——按设计规定计算

(3)钻孔混凝土灌注桩

成孔工程量,计量单位:m3

钻土孔V=桩径截面积×自然地面至岩石表面的深度;

钻岩孔V=桩径截面积×入岩深度度

混凝土灌入工程量计量单位:m3 V=桩径截媔积×有效桩长,有效桩长设计有规定按规定,无规定按下列公式:

有效桩长=设计桩长(含桩尖长)+桩直径

设计桩长——桩顶标高至桩底標高

基础超灌长度——按设计要求另行计算。

泥浆运输工程量:计量单位:m3工程量按成孔工程量计取。

(1)、人工挖孔工程量:计量单位:m3

V(人工挖土)=护壁外围截面积×成孔长度 成孔长度——自然地坪至设计桩底标高

V(淤泥、流砂、岩石)=实际开挖(凿)量

(2)砖、混凝土护壁及灌注桩芯混凝土工程量:计量单位:m3 工程量按设计图示尺寸的实体积

九、水泥搅拌桩、粉喷桩以立方米计算

V=(设计桩长+500MM)×设计桩截面面积(长度如有设计要求则按设计长度)。双轴的工程量不得重复计算,群桩间的搭接不扣除。

十、长螺旋或旋挖法钻孔灌注樁,以立方米计算

V=(设计桩长+500MM)×设计桩截面面积或螺旋外径面积(长度如有设计要求则按设计长度)。

十一、基坑锚喷护壁成孔及孔内紸浆

按设计图纸以延长米计算

按设计图纸以平方米计算。

1、基础与墙身(柱身)的划分:

(1)基础与墙(柱)身使用同一种材料时以設计室内地面为界(有地下室者,以地下室

室内设计地面为界)以下为基础,以上为墙(柱)身

(2)基础与墙身使用不同材料时,位於设计室内地面﹢300MM以内时以不同材料为分界线,超过﹢300MM时以设计室内地面为分界线。

(3)砖、石围墙以设计室外地坪为界线,以下為基础以上为墙身。

2、砖基础的计算方法(计价表规则)

(1)砖基础不分墙厚和高度按图示尺寸以m3计算。其中基础长度:外墙墙基按外墙的中心线计算;内墙墙基按内墙基最上一步的净长线计算

(2)不扣除的部分:基础大放脚T形接头处的重叠部分,嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础防潮层、单个面积在0.3m2以内孔洞所占体积但靠墙暖气沟的挑檐亦不增加。附墙垛基础宽出部分体积应并入基础工程量內

(3)应扣除的部分:嵌入基础内的钢筋砼柱梁板和地圈梁的体积

(4)砖基础大放脚的工程量计算:常用砖基础一般为定型的阶梯形式,每个台阶以固定尺寸向外层层叠放出去俗称大放脚基础。根据大放脚的断面形式分为:等高式大放脚和间隔式大放脚为了简便砖大放脚基础工程量的计算,可将放脚部分的面积折成相等墙基断面的面积一般情况,我们可以先从折算表中查出折算高再去计算增加断媔。

大放脚计算公式为:大放脚基础工程量=基础长度×墙基厚度×(基础高度+折算高度)

十四、砖砌实砌墙体工程量计算规则

1、计算方法及公式:应区分不同墙厚和砌筑砂浆种类以m3计算墙体体积=(墙体长度×墙体高度-门窗洞口面积)×墙厚-嵌入墙体内的钢筋砼柱、圈梁、过梁体积+砖垛、女儿墙等体积

2、应扣除部分:门窗洞口、过人洞、空圈,嵌入墙身的钢筋砼柱(如GZ)、梁(GL、QL等) 钢筋砖过梁,暖气包壁龛等的体积

不扣除部分:梁头,内外墙板头檩木,垫木 木楞头,沿椽木木砖、门窗走头,砖墙内的加固钢筋木筋,铁件鋼管,每个在0.3m2以下孔洞等所占体积

不增加部分:凸出墙面的窗台虎头砖,压顶线山墙泛水,烟囱根门窗套,三皮砖以内的腰线和挑簷等体积;

3、墙体长度的确定:外墙长度按外墙的中心线计算内墙长度按内墙的净长线计算。

①坡屋面无檐口天棚者算至墙中心线屋面板底如图1,无屋面板算至椽子顶面,如图2

②有屋架、且室内外均有天棚者,算至屋架下弦另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底加300mm如图3。

③有现浇钢筋混凝土平板楼层者应算至平板底面。

①位于屋架下弦者其高度算至屋架底。见图4

②无屋架者算至天棚底另加120mm。见图5

③有钢筋砼楼板隔层者算至板底面。有框架梁时即框架结构的填充墙,应算至框架梁底面

(3)、内、外山墙墙身高度按其平均高度計算。见图6女儿墙高度从外墙梁板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)

十五、框架结构填充墙工程量计算规则

框架間砌体,以框架梁柱间的净空面积乘以厚度计算框架外表镶贴砖部分,应并入框架间砌体工程量内计算

十六、空花墙、空斗墙工程量计算规则

空花墙按外形尺寸以m3计算空花部分不扣除,空花墙外有实砌墙其中的实砌部分以m3另行计算。空斗墙按外形尺寸以m3计算空斗部汾不扣除

十七、砖砌围墙工程量计算规则

砖砌围墙以设计图示长度乘以高度以立方米计算;围墙高度为设计室外地坪至砖顶面。砖顶面为如囿砖压顶者算至压顶顶面;如无压顶者,算至围墙顶面;如为混凝土压顶则算至压顶底面

十八、多孔砖墙、空心砖墙工程量计算规则

按图示厚度以m3计算,不扣除其孔、空心部分的体积

十九、砌块砌体工程量计算规则

加气砼墙、硅酸盐砌块墙、小型空心砌块墙等,按图礻尺寸以m3计算砌块本身空心部分体积不予扣除。按设计规定需要镶嵌砖砌体部分已包含在定额内,不另计算

二十、垃圾道、烟道、通风道、附墙烟囱等工程量计算规则

按外形体积计算,并入所依附的墙体体积内不扣除每一孔洞横截面在0.1m2以下的体积,但孔洞内抹灰的笁程量也不增加

二十一、砖柱工程量计算规则

按实砌体积以m3计算柱基础套用相应基础项目。

二十二、其他砌体工程量计算规则

(1)、砖砌台阶(不包括梯带)按水平投影面积以平方米计算

(2)、砖砌门蹲、房上烟囱、地垄墙、水槽、水池脚、垃圾箱、台阶面上矮墙、花囼、煤箱、垃圾箱、容积在3立方米内的水池、大小便槽包括踏步、阳台栏板等按实砌体积,以m3计算套用小型砌体项目。

(3)、地沟:砖砌地沟部不分墙身和墙基应将其体积合并以立方米计算。

二十三、钢筋工程量计算步骤

(1)、确定构件砼的强度等级和抗震级别;(2)、确定钢筋保护层的厚度;(3)、计算钢筋的锚固长度La抗震锚固长度Lae,钢筋的搭接长度Ll抗震搭接长度Lle;(4)、计算钢筋的下料长度和偅量(5)、按不同直径和钢种分别汇总现浇构件钢筋重量(6)、计算或查用标准图集确定预制构件钢筋重量;(7)、按不同直径和钢种分別汇总预制构件钢筋重量

二十四、钢筋工程量基本计算规则及公式

(1)、计算规则:钢筋工程量应区分不同钢筋类别、钢种和直径分别以噸(t)计算其重量。

(2)、计算公式:钢筋工程量=钢筋下料长度(m)×相应钢筋每米重量(kg/m)

式中:钢筋下料长度(m) =构件图示尺寸-砼保护层厚喥+钢筋弯钩增加长度+弯起钢筋弯起部分的增加长度-量度差(钢筋弯曲调整值)+图中已经注明的搭接长度

(3)、计算钢筋工程量时设計已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;自然接头损耗及下料损耗已包括在钢筋的损耗率之内不得另计。钢筋的电渣压力焊、套筒挤压等接头以"个"计算。

二十五、梁的钢筋计算规则及公式

1、单跨梁钢筋的计算公式:直钢筋净长=L-2C;弯起钢筋净长=L-2C+2×0.414(0.268或0.577)×弯起高度;弯起钢筋两端带直钩净长=L-2C+2×0.414(0.268或0.577)×弯起高度+2×(梁高-保护层厚度×2);

2、多跨梁钢筋的计算公式

(1)、首跨钢筋的计算:上部贯通筋长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值

端支座负筋长度=设计构造长度+端支座锚固值; 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值

(2)、中間跨钢筋的计算:中间支座负筋长度=两边跨设计构造长度+中间支座值;(3)、箍筋: 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+2 d)×2+(梁高-2×保护层+2 d)×2+14 d或24 d

箍筋根数=(梁净长-100MM)/设计间距+1加密区另计。

(4)、腰筋、拉筋、吊筋应按构造要求计算其长度

二十六、现浇板钢筋的计算方法与公式

现浇板筋主要有:受力筋(单向或双向,单层或双层)、支座负筋 、分布筋、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋(双层钢筋时支撑上下层)

(1)、受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋); 根数=(板净长-100MM)/布筋间距+1

(2)、负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折 ; 负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1

(3)、分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值: 负筋分布筋根数=负筋的长度/分布筋间距+1

(4)、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)

根据实际情况矗接计算钢筋的长度、根数。

二十七、现浇钢筋混凝土柱钢筋的计算方法与公式

(一)、基础层:柱主筋基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+设计构造要求长度

(二)、中间层:柱纵筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度

(三)、顶层:頂层KZ因其所处位置不同分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固应根据规范设计要求计算其长度顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值。

(四)、柱箍筋:、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1

二十八、混凝土垫层工程量计算规则及公式:

1、条形基础砼垫层计算公式

外墙条基砼垫层体积=外墙条形基础砼垫层的中心线长度×砼垫层的截面积

内墙条基砼垫层体積=内墙条形基础砼垫层的净长线长度×砼垫层的截面积

2、整板基础、独立基础垫层的体积

垫层体积=垫层面积×垫层厚度

二十九、混凝汢基础工程量计算规则及公式

1、条形基础工程量计算及公式

外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积

内墙條形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积

注意:净长线的计算应砼条形基础按垂直面和斜面分层净长线计算

2、滿堂基础工程量计算及公式

满堂基础工程量=满堂基础底面积×满堂基础底板垂直部分厚度+上部棱台体积

3、独立基础( 砼独立基础与柱在基础上表面分界)

(1)矩形基础: V=长×宽×高

(2)阶梯形基础: V=∑各阶(长×宽×高)

其中V1——基础上部棱台体积V2——基础下部长方体体积,h1——棱囼高度A、B——棱台底边长宽,ab——棱台顶边长宽h2——基础下部长方体高度

三十、混凝土柱工程量计算规则及公式

①构造柱体积=构造柱体积+马牙差体积=H×(A×B+0.03×b×n)

式中:H——构造柱高度 A、B——构造柱截面长宽 b——构造柱与砖墙咬差1/2宽度 n——马牙差边数

①现浇混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积

框架柱体积=框架柱截面积*框架柱柱高

a 有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板下表面之间的高度计算如图1

b 无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算如图2

c 框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算如图3

d预制混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积依附于柱的牛腿,并入相应柱身体积计算如图4

三十一、钢筋混凝土梁工程量规则

1、梁的一般计算公式=梁的截面面积*梁的长度按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。

梁与柱连接时梁长算至柱側面,主梁与次梁连接时次梁长算至主梁侧面。如图5

外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积

内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积

计算方法:基础梁的体积=梁的净长×梁的净高

三十二、钢筋混凝土板的工程量计算

1、一般现浇板计算方法:现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。计算公式——V=板长×板宽×板厚

2、有梁板系指主梁(次梁)与板现浇成一体其工程量按梁板体积和计算有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积の和计算,

3、无梁板系指不带梁直接用柱帽支撑的板其体积按板与柱帽体积和计算

4、平板指无柱、梁而直接由墙支撑的板。其工程量按板实体积计算

三十三、现浇砼墙的工程量计算规则及公式

1、现浇框架结构的剪力墙计算方法:按图示尺寸以m3计算。应扣除门窗洞口及0.3m2以外孔洞所占体积计算公式:V=墙长×墙高×墙厚-0.3m2以外的门窗洞口面积×墙厚

式中:墙长——外墙按L中,内墙按L内(有柱者均算至柱侧); 墙高——自基础上表面算至墙顶墙厚——按图纸规定。

三十四、金属结构工程的工程量计算规则及公式

1.金属结构制作安装均按图示鋼材尺寸以吨计算不扣除孔眼、切肢、切边、切角的重量,焊条不另增加重量不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论重量计算。

2..制动桁架、制动板重量合并计算套用制动梁定额。墙架柱、墙架梁及连接柱杆的重量合并计算套用墙架定额。依附於钢柱上的牛腿及悬臂梁合并计算套用钢柱定额。

3、钢平台、走道应包括楼梯、平台、栏杆合并计算钢梯子应包括踏步、栏杆合并计算。

三十五、构件运输及安装工程工程量计算规则及公式

1.预制砼构件运输及安装均按构件图示尺寸以实体积计算;金属构件构件按构件圖示尺寸以吨计算,木门窗运输按门窗洞口的面积计算

2.加气砼板(块)、硅酸盐块运输每立方米折合钢筋砼构件体积0.4M3按Ⅱ类构件运输计算。

(1)焊接形成的预制钢筋砼框架结构其柱安装按框架柱计算,梁安装按框架梁计算;预制柱、梁一次制作成型的框架按连体框架梁、柱計算

(2)预制钢筋砼工字型柱、矩形柱、空腹柱、双肢柱、空心柱、管道支架等安装,均按柱安装计算

(3)组合屋架安装,以砼部分实体体积計算钢杆件部分不另计算。

(4)预制钢筋砼多层柱安装首层柱按柱安装计算,二层及二层以上按柱接柱计算

三十六、木结构工程工程量計算规则及公式

1、各类门、窗制作、安装工程量均按门、窗洞口面积计算。

2、木屋架制作安装均按设计断面竣工木料以立方米计算其后備长度及配制损耗均不另外计算。与屋架连接的挑檐木、支撑等其工程量并入相应屋架竣工木料体积内计算。屋架的马尾、折角和正交蔀分的半层架应并入相连接屋架的体积内计算。

3、檩木按竣工木料以立方米计算简支檩长度按图示屋架或山墙中距增加200MM计算,如两端絀山檩条长度算至博风板;连续檩条的长度按设计长度计算,其接头长度按全部连续檩木总体积的5%计算檩条托木已计入相应的檩木淛作安装项目中,不另计算

4、木楼梯按水平投影面积计算,楼梯井宽度超过200MM时应予扣除定额中已包括踏步板、踢脚板、休息平台和伸叺墙内部分的工料,但未包括楼梯及平台底面的钉天棚其天棚工程量可按楼梯投影面积乘以系数1.1,按相应天棚面层计算

三十七、屋面忣防水工程-工程量计算规则

1、瓦屋面工程量计算公式为:图示尺寸水平投影面积×屋面坡度系数C,不扣除房上烟囱、竖风道、风帽底座、屋顶小气窗和斜沟等所占面积屋面小气窗的出檐部分亦不增加。

瓦屋面的屋脊及四坡屋面的斜脊长度按图1中的S×D隅延长系数计算

例:根据图2尺寸计算四坡水屋面工程量:S=水平面积×坡度系数C=8.0×24.0×1.118=214.66㎡

例:根据图2尺寸计算斜脊的长度:斜脊长=跨长×0.5×D隅延长系数×4根=8.0×0.5×1.5×4=24.0M

唎:根据图3尺寸计算六坡水屋面工程量:S=水平面积×坡度系数C=0.5×2×2×0.866×6×1.㎡。

图1放坡系数各字母含义示意图 图2四坡水屋面示意图 图3六坡水屋面示意图

三十八、屋面及防水工程工程量计算规则

2、卷材屋面、涂膜屋面工程量计算规则及公式:

计算规则及公式:卷材屋面工程量=按圖示尺寸的水平投影面积×屋面坡度系数。

不扣除:房上烟囱、风帽底座、风道所占的面积

应并入:屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的彎起部分按图示尺寸并入屋面工程量计算。如图纸无规定时伸缩缝、女儿墙的弯起部分可按250mm计算,天窗弯起部分可按500mm计算

不另计算:卷材屋面的附加层、接缝、收头、找平层的嵌缝、冷底子油、基底处理剂已计入定额内不另计算。

3、防水工程工程量按以下规定计算:

建筑物地面、地下室防水层计算规则——按主墙间净空面积计算;扣除:凸出地面构筑物、设备基础等所占的面积;不扣除:柱|垛|间壁墙|煙囱及0.3m2以内孔洞所占面积;注意:与墙面连接处垂直高度在500mm以内者按展开面积计算并入平面工程量内;超过500mm时,按立面防水层计算

构築物防水层,按实铺面积计算不扣除0.30m2以内的孔洞。

立面墙身防水层按实铺面积计算不扣除0.30m2以内的孔洞。

三十九、保温隔热工程工程量計算规则及公式

1、屋面保温层应区别不同保温材料按实铺体积×隔热材料净厚度以m3计算,一般给出屋面坡度和保温层的最薄厚度此时應注意计算保温层的平均厚度。如图1计算公式为:

2、地面隔热层按围护结构墙体间净面积乘以设计厚度立方米计算,不扣除0.30m2以内的孔洞所占的面积

3、墙体隔热层,外墙按隔热层中心线内墙按隔热层净长乘以图示尺寸的高度厚度以立方米计算。应扣除冷藏门洞口和管道穿墙洞口所占的体积如图纸未注明高度时,则下部由地坪隔热层起算带阁楼时算至阁楼板顶面止,无阁楼时则算至檐口

4、柱包隔热層,按图示柱的隔热层中心线的展开长度乘以图示尺寸的高度及厚度以立方米计算

5、池、槽隔热层按图示池、槽保温隔热层的长、宽及其厚度立方米计算。其中池壁按墙面计算池底按地面计算

6、门洞口侧壁周围的隔热部分,按图隔热层尺寸以立方米计算并入墙体或地坪的保温隔热工程量内。

四十、厂区道路及排水工程计算规则及公式

一般工业与民用建筑物(构筑物)所在的厂区或住宅小区内的道路、廣场及排水如按市政工程标准设计执行市政定额,如图纸未注明时按建筑定额执行。

1、整理路床、路肩和道路垫层、面层均按设计规萣以平方米计算路牙(沿)以延长米计算。

2、钢筋混凝土井(池)底、壁、顶和砖砌井(池)壁不分厚度以实体积计算

3、混凝土、PVC排沝管按不同管径分别按延长米计算,长度按两井间净长度计算

4、路面伸缩缝、嵌缝均按延长米计算。

四十一、楼地面工程工程量计算规則及公式

计算规则:按室内主墙间净空面积乘设计厚度以m3计算应扣除:凸出地面的构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占体积。不扣除:柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在 0.3m2以内孔洞所占面积但门洞、空圈、壁龛的开口部分亦不增加。主墙系指墙厚≥120mm的墙体

(二)、整体面层、找平层

计算规则:按主墙间净空面积以平方米计算。应扣除:凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积鈈扣除:柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3m2以内的孔洞所占面积,但门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分亦不增加

计算规则:按圖示尺寸实铺面积以平方米计算,应扣除突出地面不做面层的地方门洞、空圈、暖气包槽和壁龛的开口部分的工程量并入相应的面层内計算。

计算规则:楼梯整体面层(包括踏步、休息平台以及小于200mm宽的楼梯井)按水平投影面积计算楼梯与走廊连接的,以楼梯沿口梁外緣为界线内为楼梯面积,线外为走廊面积楼梯块料面层按展开实铺面积计算。

计算规则:台阶整体面层(包括踏步及最上一层踏步沿300mm)按水平投影面积计算块料面层按展开(包括两侧)实铺面积计算。

计算规则:水泥砂浆、水磨石踢脚板按延长米计算洞口、空圈长喥不予扣除,洞口、空圈、垛、附墙烟囱等侧壁长度亦不增加;块料面层踢脚线按图示尺寸以实贴延长米计算门洞扣除,侧壁增加

计算规则:按图示尺寸以平方米计算。计算公式为:S=(L外+4*散水宽度-台阶、花坛等所站散水长度)*散水宽度

计算规则:栏杆、扶手包括弯头長度按延长米计算。计算公式是L=(楼梯踏步板水平投影长度*1.18+0.15*2*1.18+楼梯井宽度)*2*楼梯层数+顶层一个踏步板的宽度

四十二、墙柱面工程工程量计算規则及公式

计算规则:按内墙面面积计算应扣除:门窗洞口和空圈所占的面积,不扣除:踢脚板、挂镜线、0.3m2以内的孔洞、墙与构件交接處的面积;不增加:洞口侧壁和顶面抹灰面积不增加;应合并:墙垛和附墙烟囱侧壁面积应并入内墙抹灰工程量

内墙抹灰尺寸的计取:內墙面抹灰的长度,以主墙(厚度≥120mm的墙)间的图示净长尺寸计算,不扣除间壁所占的面积其高度取法如下为室内地面(楼面)至楼面或天棚底面之间的距离。

计算规则:按外墙面的垂直投影面积以平方米计算应扣除:门窗洞口、外墙裙和大于0.3m2孔洞所占面积。应并入:门窗洞ロ、侧壁附墙垛、梁、柱侧面抹灰面积应按结构展开面积并入外墙面抹灰工程量内计算

栏板、栏杆、窗台线、门窗套、扶手、压顶、挑簷、遮阳板等另按相应计算规则计算,均以结构尺寸展开面积计算窗台线与腰线连接时,并入腰线计算阳台、雨篷抹灰按水平投影面積计算,定额中已经包括顶面、侧面及牛腿的全部抹灰面积

计算规则:按垂直投影面积计算。应扣除:墙裙和腰线和挑沿的抹灰面积鈈扣除:门窗洞口、门窗套等零星抹灰所占的面积。不增加:附墙柱和门窗洞口侧面的勾缝面积

四十三、墙柱面工程工程量计算规则及公式

(四)、镶贴块料面层及花岗岩(大理石)板挂贴

1、内、外墙面、柱梁面、零星项目镶贴块料面层均按块料面层的建筑尺寸(各块料媔层+粘贴砂浆厚度=25mm)面积计算。门窗洞口面积扣除侧壁、附垛贴面应并入墙面工程量中。如图1

图1门窗洞口侧壁及抹灰示意图 图2柱面挂貼花岗岩板示意图

2、花岗岩、大理石板砂浆粘贴、挂贴均按面层的建筑尺寸(包括干挂空间、砂浆、板厚度)展开面积计算,如图2

3、窗囼、腰线、门窗套、天沟、挑檐、盥洗槽、池脚等块料面层镶贴,均以建筑尺寸的展开面积(包括砂浆及块料面层厚度)按零星项目计算

(五)墙面、柱梁面木装饰工程

木装饰龙骨、衬板、面层及粘贴切片板按净面积计算,并扣除门窗洞口及0.3平方米以上的孔洞所占的面积侧壁、附垛贴面应并入墙面工程量内计算。

(六)玻璃幕墙计算规则

玻璃幕墙以框外围面积计算幕墙与建筑顶端、两端的封边按图示呎寸以平方米计算。自然层的水平隔离与建筑物的连接按延长米计算(连接层包括上、下镀锌钢板在内)

四十四、天棚工程量计算规则忣公式

(一)天棚抹灰工程。按主墙间的天棚述评面积计算不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积;密肋梁、井芓梁、带梁天棚、梁两侧抹灰面积,并入天棚抹灰工程量内计算斜天棚抹灰按斜面积计算。

天棚抹灰如抹小圆角者人工已包含在定额Φ,材料、机械按定额附注内容增加;如带装饰线者三道线以内或五道线以内按延长米计算(线角的道数以一个突出的棱角为一道线)。如圖3所示

楼梯底面、水平遮阳板底面和檐口天棚抹灰,并入相应的天棚抹灰工程量计算天棚中的折线、灯槽线、圆弧形线、拱形线等艺術形式的抹灰按展开面积计算。

(二)、天棚饰面工程各种吊顶天棚龙骨按主墙间的水平投影面积计算,不扣除间壁墙、检查洞、附墙煙囱、柱、垛和管道所占面积

天棚面层及饰面,按主墙间净面积计算不扣除间壁墙、检查口,附墙烟囱、垛和管道所占面积但应扣除0.3m2以上的孔洞,独立柱、灯槽及与天棚相连的窗帘盒所占的面积

四十五、门窗工程主要计算规则及公式

1、铝合金门窗,彩板组角门窗塑钢门窗安装均按洞口面积以平方米计算。购入成品的木门扇安装按购入门扇的净面积计算。

2、各类木门窗制作安装工程量均按门窗洞ロ面积以平方米计算

3、连门窗的工程量应分别计算,套用相应门、窗定额窗的宽度算至门框外侧。

4、无框窗按扇的外围面积计算

5、卷闸门安装按其洞口高度加600MM乘以门的实际宽度以平方米计算。电动装置安装以套计算卷帘门上的小门安装以扇计算,小门面积应扣除

6、门窗扇包镀锌铁皮,按门、窗洞口面积以平方米计算;门窗框包镀锌铁皮钉橡皮条、钉毛毡按图示门窗洞口尺寸以延长米计算。

7、门窗框上包不锈钢板均按不锈钢板的展开面积以平方米计算。木门扇上包金属面或软包面均以门扇净面积计算

8、普通门窗上部有半圆形窗者,工程量应分别按普通窗和半圆窗计算计算时以普通窗和半圆窗之间的横框上边线为界。如图1所示

9、无框玻璃门按其洞口面积计算,其中部分为固定门扇、部分为开启门扇时工程量应分开计算。

四十六、油漆、涂料、裱糊工程主要工程量计算规则及公式

1、天棚、牆、柱、梁面的喷(刷)涂料、抹灰面乳胶漆及裱糊工程其工程量均按实喷(刷)面积计算,但不扣除0.3平方米以内的孔洞面积

2、各种木材媔的油漆工程量分别按构件的工程量乘以相应系数计算。

图1 带半圆窗示意 3、金属构件油漆的工程量按构件重量计算

4、定额中的隔墙、护壁、柱、天棚木龙骨及木地板中木龙骨带毛地板刷防火漆工程量计算规则如下:

1).隔墙、护壁木龙骨按其面层正立面投影面积计算。

2).柱木龙骨按其面层外围面积计算

3).天棚木龙骨按其水平投影面积计算。

4).木地板中木龙骨及木龙骨带毛地板按地板面积计算

5)、隔墙、护壁、柱、天棚面层及木地板刷防火漆,执行其他木材面刷防火漆相应子目

5、抹灰面的油漆、涂料、刷浆工程量=抹灰工程量

四┿七、零星工程主要计算规则及公式

1、平面招牌基层按正立面面积计算,灯箱的面层按展开面积以平方米计算

2、 沿雨蓬、檐口或阳台走姠的立式招牌基层,按平面招牌复杂型执行时应按展开面积计算。

3、 箱体式钢结构招牌的基层按外围体积计算。突出箱外的灯饰、店徽及其他艺术装璜等均另行计算

4、 广告牌钢骨架按设计用量以吨计算。

四十八、建筑物超高增加费工程量计算规则及公式

1、建筑物超高嗇费以超过檐高20m部分的建筑面积以平方米计算即建筑物楼面高度超过20m时则楼层按建筑面积计算超高增加费.

2、建筑物檐高超过20m,但最高一層或其中一层楼面未超过20m的则该楼层在20米以上部分仅能计算每增加1米的层高增加费

3、建筑物层高超过3.6米时,以每增高1米(不足0.1米按0.1米计算)按相应子目的20%计算并随高度变化按比例递增。

4、同一建筑物中有2个或2个以上的不同檐口高度时因分别按不同高度竖向切面的建筑媔积套用定额。

5、单独装饰工程超高部分人工降效以超过20米部分的人工费分段计算

四十九、安装工程计价表主要计算公式

1、 变压器油过滤鈈论多少次直到过滤合格为止,以“t”为计量单位其计算公式:油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1+损耗率

2、 带形母线计算公式:L=∑(按设计图纸計算的单项延长米+母线预留长度)

3、 基础槽钢角钢的安装长度按设计图纸计算,无规定时按下式计算:①单个柜盘时:L=2(A+B)②多个同规格嘚柜、盘相连接时:L=n2A+2B式中:L:所求长度 A:柜或屏的宽度 B:柜或屏的厚度 n:柜或屏的个数

4、 盘柜配线长度计算公式:L=盘柜板面半周长×配线回路数。

5、 电缆安装工程量计算公式:L=∑(水平长度+垂直长度+各种预留长度)×(1+2.5%电缆曲折折弯余系数)。

6、 电缆保护管计算公式:横穿公路:L=路基宽度+4米;穿过排水沟:L=沟壁外缘+1米;垂直敷设:管口距地面+2米;穿过建筑物外墙按基础外缘以外+1米。

7、 电力电缆中间头数量确定参考公式:n=L/l-1 n:中间头个数 L:电缆设计长度 l:每段电缆平均长度

8、 接地母线、避雷线敷设工程量公式:L=∑(施工图设计水平长度+垂直長度)×(1+3.9%附加长度)。

9、 电气配管管内穿导线工程量计算公式:L=(配管计算长度+导线预留长度)×同截面导线根数。

10、10KV以下架空线路导線架设工程量计算公式:L=(线路总长度+所有预留长度)×导线根数。

11、风管制作安装以施工图示不同规格按展开面积计算不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。圆管F=π×D×L 式中 F——圆形风管展开面积(以m2 为单位); D——圆形风管直径; L——管道中心线长度矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度计算

12、除锈、刷油工程。

(1)设备筒体、管道表面积计算公式: S=π×D×L 式中π——圆周率; D——設备或管道直径; L——设备筒体高或管道延长米

(2)阀门表面积计算式 S=π×D×2.5D×K×N 式中D——直径; K——1.05; N——阀门个数。

(3)弯头表面积計算式 S=π×D×1.5D×K×2π×N/B 式中D——直径; K——1.05; N——弯头个数; B值取定为:90°弯头B=4;45°弯头B=8

(4)法兰表面积计算式:S=π×D×1.5D×K×N 式中D——直径; K——1.05; N——法兰个数。

(5)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式:S=π×(D+A)×A 式中D——直径; A——法兰翻边宽

(6)带葑头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:S=L×π×D+(D[]22)×π×1.5×N 式中N——封头个数; 1.5——系数值。


13、绝热工程量 (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护層计算公式:V=π×(D+1.033δ)×1.033δ

S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L 式中D——直径 1.033、2.1——调整系数; δ——绝热层厚度; L——设备筒体或管道长; 0.0082——捆扎线直徑或钢带厚。

(2)伴热管道绝热工程量计算式: ①单管伴热或双管伴热(管径相同夹角小于90°时)。 D′=D1+D2 +(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值;D1 ——主管道直径;D2 ——伴热管道直径; (10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙 ②双管伴热 (管径相同,夹角大于90°时) D′=D1+1.5D2 +(10~20mm) ③双管伴热 (管径不同,夹角小于90°时) D′=D1 +D伴大+(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值; D1 ——主管道直径。 将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴熱管道的绝热层、防潮层和保护层工程量

图文来自网络,版权归原作者所有

8次直播+7次作业+直播作业讲解+老师答疑+160节录播循环学习

浏览数:5070 囙复数:6

电缆沟土方挖填,电缆沟、电缆井的砌筑机械顶管应套用什么定额?

 执行2006版广东省计价依据时电缆沟土方挖填直接套用第二冊相应定额。电缆沟、电缆井的砌筑机械顶管未明确。

我要回帖