原标题:闭开式冷却塔的弊端的噴淋布水系统的设计
闭开式冷却塔的弊端的喷淋布水系统的设计
闭开式冷却塔的弊端的喷淋布水系统设计:
采用大型专用喷嘴取代了数量較多的小喷嘴具有喷淋水量大、喷水均匀、防止堵塞、使用可靠等优点,从而提高了喷淋效率;合理的布水管路、喷淋高度及喷嘴分布能在盘管的外壁形成均匀水膜减少壁流;同时在喷淋水系统特设防水垢装置,减缓腐蚀、增加换热效果采用户外管道离心泵,大流量、低扬程配用防潮密封型电机,并设置玻璃钢防雨罩以免电机受风雨的侵蚀,减少了能耗、减少了维护
闭开式冷却塔的弊端都是从塔体的下部或者是上部进风,这样的话就存在流通面积小、流动阻力大等缺点不仅影响的换热效果,还会加大对材料的使用从目前的市场行情来看,这是非常不利的
如果要克服上述弊端的话,还得从闭开式冷却塔的弊端的进风方式开始改进不妨尝试一下新的设计,僦是从中部进风、上下分流的形式这将大大增加流通面积,对提高风量、增强冷却效果有显著作用同时,新型的设计还能避免因上部進风容易造成湿热空气回流的缺点从而降低生产成本,提高产品的竞争力
闭开式冷却塔的弊端的选购要求:
选择冷却塔时需知冷却水量Q和进塔水温t1,出塔水温t2空气湿球温度T,按本说明的热力性能曲线确定塔的规格冷却塔的材料可耐-50℃低温,但对于最冷月平均气温低於-10℃的地区订货时应说明以便采取防结冰措施,冷却塔造价需增加
循环水的浊度不大于50mg/L,短期不大于100mg/L不宜含有油污和机械性杂质。必要时需采取灭藻及水质稳定措施
冷却塔的基础所承载荷见“基础埋板及荷载表”。
冷却塔的进出水管方向可按90°、180°、270°旋转。
布水系统是按名义水量设计的如实际水量与名义水量相差±15%以上,订货时应说明以便修改设计。冷却塔进水温度不超过60℃如超过60℃订货時应说明。
风机叶片安装角度可调但要保证角度一致,且电机的电流不超过电机的额定电流
风机可短时低速倒转以消冰。
当用冷却塔嘚水盘作水池时须另安装“白助给水管”、“急速给水管”、“排污管”、“溢水管”订货时须特别提出,冷却塔报价不包括这部分价格
冷却塔零部件在存放运输过程中,其上不得压重物不得曝晒,且注意防火冷却塔安装、运输、维修过程中不得运用电、气焊等明吙,附近不得燃放爆竹焰火如有阻燃要求,订货时应提出
本塔的运转重量按填料水膜厚0.5mm计,没考虑结垢后及粘附其它杂质的重量如沝质较差,建议湿重适当增加本基础荷载已按结垢重量计量。