抗拔桩可以用cfg桩褥垫层的作用吗

文件名称: 777.抗拔型CFG桩的应用和抗拔力分析(摘录自广东建材08年1期124-125页)
&&所属分类:
&&文件评级:
&&文件大小: 328.19K
&&上传时间:
&&下载次数: 2
&&提 供 者:
&详细说明:建筑工程,doc格式,777.抗拔型CFG桩的应用和抗拔力分析(摘录自广东建材08年1期124-125页)
&近期下载过的用户:
&相关搜索:
&输入关键字,在本站100多万海量源码库中尽情搜索:
[] - 武汉二七长江大桥实施性施工组织与施工技术汇报_(桥梁工程_大跨度
[] - DBJ52-55-2008《贵州省高速公路机制砂高强混凝土技术规
[] - 砂浆、混凝土配合比
[] - C25衬砌砼计算书(泵送砼)
[] - C40普通混凝土配合比设计总说明书_
[] - 砂浆配合比统计表
[] - C50高等级混凝土配合比设计总说明书
[] - 混凝土坍落度及其经时损失的控制
[] - 普通山砂混凝土配制技术研究
[] - 公路工程建设档案管理
文件列表(查看文件列表判断是否您需要的文件):桩基础 - 知乎暂无话题描述关注话题分享阅读全文01 条评论分享收藏感谢阅读全文01 条评论分享收藏感谢阅读全文0添加评论分享收藏感谢阅读全文3添加评论分享收藏感谢阅读全文添加评论分享197抗拔型CFG桩的应用和抗拔力分析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
抗拔型CFG桩的应用和抗拔力分析
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢CFG桩基础是什么?_百度知道
CFG桩基础是什么?
CFG桩是英文Cement Fly-ash Gravel的缩写,意为水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的具有一定强度的可变强度桩。CFG桩是一种低强度混凝土桩,可充分利用桩间土的承载力共同作用,并可传递荷载到深层地基中去,具有较好的技术性能和经济效果。CFG桩复合地基处理施工注意事项①桩体施工应选择合理的施打顺序,避免对已成桩造成损害。②严格控制提钻泵料速率,提拔速度过快可能导致桩径偏小或缩颈断桩,拔管过慢又会造成水泥浆分布不均匀,桩顶浮浆过多,桩身强度不足和形成混合料离析现象。③严格控制混合料的塌落度。④设置0.5m以上的保护桩长。根据招标文件要求,设置0.5m以上的保护桩长,并用插入式振捣器对桩顶混合料加振3-5秒,提高桩顶混合料密实度。上部用土封顶。⑤成桩过程中,应对已打桩的桩顶进行位移监测。⑥在CFG桩施工中,每台班均需制作检查试件,进行28d强度检验。成桩28d后,应及时进行单桩承载力或复合地基承载力试验,其承载力应符合设计要求。⑦钻机作业中,施工人员必须佩戴安全帽,应有专人负责电缆的收放,并严禁用手清除螺旋片上的泥土。
采纳率:100%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。&·&&·&发帖说明 本小组需要加入才可以发帖
CFG复合地基强度和变形满足,但抗浮不满足,怎么处理
发表于&&&&4815人浏览&&&&6人跟帖&&&&&&
某建筑物采用CFG复合地基,复合地基强度和变形满足,但是抗浮不满足。这种情况下,准备采用抗浮锚杆或部分抗浮桩解决抗浮问题。CFG复合地基需要褥垫层,但是抗浮锚杆或者抗浮桩需要和基础筏板连接在一块,这样设置抗浮构件对CFG桩复合地基的受理原理不有没有冲突的地方?抗浮桩或和基础相连会不会影响桩间土承载力的发挥?
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&信誉分+1&&&&筑龙币+20
&&&&&奖励于& 19:38:02
&&&&赞一个!
&&发表于&&|&
感觉是个很有意思的问题CFG是通过桩土沉降来协调桩土受力,如果中间增加与基础刚接的抗浮桩,显然不符合CFG的受力原理。不清楚类似情况如何处理抗浮问题的?
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 21:19:28
&&发表于&&|&
同意YU大版主的观点,从受力原理上讲,不太合适个人感觉抗浮的方法很多,是否可以考虑其它的方法,如增加重量既然抗浮不满足要求,当初为何要先用CFG复合地基?看来基础选型方面有欠缺
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 10:41:29
&&发表于&&|&
看你的抗浮差多少,不多的话尝试增加上部结构自重。个人愚见,可以在褥垫层上增加配重,如毛石混凝土等。
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 10:41:14
&&发表于&&|&
抗浮不满足要求的话则说明整个建筑物的总重量不大,没有必要做CFG复合地基型式,建议采用天然地基+筏板基础,持力层只要有80kPa以上就够,抗浮不够就设置抗拔桩;如果是带大车库的情况,高层采用CFG桩,地库采用抗拔桩
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 16:01:12
&&发表于&&|&
只能说采用CFG桩考虑欠周到。如果荷载不是很大,例如水池,一般只考虑抗浮,不用采用CFG桩。采用抗锚杆就能解决问题。如果荷载变化很大,有时是很大的下压力有时是很大的上拔力,也不采用CFG桩而直接采用桩基如果只是地下室的水压力很大,那么只考虑基础底板的结构设计就可以了,是采用还是加大板厚或底板加肋设计等方案应进行方案的对比。
奖励&&&&&&筑龙币+50
&&&&&奖励于& 08:56:31
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
荷载不会按要求CFG桩承担竖向压力,而由锚杆承担浮力锚杆的刚度远大于CFG桩,竖向压力荷 载首先将由锚杆或抗拔桩承担,而这么大的荷 载可能不是几根锚杆或抗拔桩所能承担的,在还来不及承担上拔荷载时可能就被压碎了,或者由于过大的应力集中造成底板破裂了