多联机安装工艺的安装

多联机空调系统工程安装规范(企业版)图文并茂多联机空调系统工程安装规范(企业版)图文并茂涵菲沫百家号第一章 安装前准备1)安装前检查与准备 设备– 核对型号及数量– 检查包装和外观的完好性– 确认安装用附件和配件 施工条件– 仔细阅读随机附带安装说明– 供电电源容量和电压– 室外机基础– 预留孔洞和预埋件– 设备搬运通道 材料– 规格,技术要求和数量2)安装施工流程施工准备——空调工程图——预埋管件施工——安装室内机——安装冷媒配管——安装排水管——安装风管——保温施工——电气工程——室外机基础——安装室外机——气密性试验——真空干燥——充填冷媒——调试运行——交付使用。第二章 室内机安装1)要点:保证室内机周围有足够的安装和维修空间(详见技术资料)。2)水平安装:保证水平度在±1°以内,以防止排水盘倾斜使冷凝水流出;3)吊装室内机必须使用带螺纹的吊杆,以便调整室内机位置;吊杆下方采用双螺母锁紧。a.全螺纹丝杆+顶爆(适合高度较矮,一般不大于1.2m)b.全螺纹丝杆+角铁+拉爆(适合高度较高,一般大于1.2m)4)吊装室内机要使用随机附带的安装纸板来定位吊装孔,保证吊杆竖直,以使设备平稳;5)室内机吊装后要注意防尘、防杂物,可以用随机的包装塑料袋进行保护。第三章 冷媒管安装冷媒配管基本要求冷媒配管施工三原则:清洁、干燥、气密。 冷媒管道内外壁应干燥和清洁 管道的走向,位置和安装标高应符合设计要求 管道弯曲变形截面积不得超过原管截面1/3 穿墙或楼板处,应设置保护套管,焊缝不得在套管内 管道穿外墙孔必须密封,防雨 套管与墙面和楼板平齐,应比地面高出30mm(向室外倾斜向下),套管与管道空隙用隔热不燃材料填充,套管不作为支撑 冷媒管道安装完毕后,应采用氮气对系统进行吹净 施工完成后,应进行气密性实验冷媒管安装工程1)铜管的保养,施工中的铜管,若不能及时与室内、外机连接,必须进行封口:①短时间内可用胶带封口;②长时间必须用钎焊法:(夹紧管口,钎焊,封入2~5kgf/cm2氮气)。2)铜管加工①切割●必须使用割管器,不能使用锯子和砂轮机;●切割后磨光、去除内侧毛边刺,注意管口朝下以防粉末进入管内。②弯管:可减少焊接点●对于Φ6.35~22.2的铜管,可以使用手动弯管器加工 ;●Φ22.2以上的铜管,使用电动弯管器加工(液压)。③扩管(胀管)●用于铜管之间的钎焊连接;●使用扩管器加工。④扩口●要求使用专用扩口器时,铜管应与夹具水平。附表:各规格管径及其相应扩口尺寸3)铜管水平管的固定支撑间距:注:在液管和气管共同悬吊时,以液管尺寸为准。4)在冷媒管施工过程中,应当现场记录液管实际安装长度,以便追加充填冷媒;注:隐蔽工程不可包扎扎带5)焊接的要求:铜管焊接时需要充入氮气进行保护焊接,氮气压力为0.2 kg f/cm2,焊接前充入氮气,焊接完成后,待铜管完全管冷却后再断开氮气。氮气置换:●原因:如果焊接时未进行氮气置换,会使配管表面生成氧化膜,进入冷媒系统内会给阀和压缩机等带来不良影 响,直接造成重大故障。钎焊后铜管尚未冷却,应继续吹氮气直到冷却。将铜管自然冷却一段时间,用手触摸不再烫手后再用湿布冷却。(不能用冷水直接冷却)铜铜焊接时请使用不需要焊料添加剂的焊材、焊料添加剂会腐蚀铜管也会损坏冷冻机油。推荐使用: 磷铜焊材,钎焊温度735--840℃ 银铜焊材,钎焊温度700--845℃6)分歧管的安装要求●接头和端管的出、入口侧均要求500mm以上的直管。否则容易引起冷媒偏流和冷媒流动噪音。接头和端管的出、入口侧还要求用吊钩等固定。节流部件安装要点(若样机有外置节流部件): ※节流部件均为外置,需临时接入。 1.电子节流部件安装时应垂直向上水平安装,禁止倾斜、倒置。 2.电子节流部件与室内外机配管连接时,应用两只扳手操作,以免铜管变形或开裂。 3.电子节流部件与室内外机配管连接时,应采用喇叭口连接,禁止用焊接连接,因焊接产生的热量会经铜管传至电子膨胀阀,导致电子膨胀阀损坏。 4.连接时请注意连接方向(参见电子节流部件上的标贴)。7)冷媒管的冲洗●目的:去除钎焊时的氧化膜,去除灰尘和水分。●方法:①用减压阀将氮气瓶压力上升至5.0kgf/cm2;②检查管的另一端有无氮气;③用木块抵住管口;④当压力上升到手掌不能支撑时,松手;⑤再次用木块抵住管口,重复第④步骤;⑥用纱布擦拭管口,反复进行冲洗直到不出现脏物和潮湿;⑦如果不马上连接或抽真空,必须将管口封好。●工作顺序:步骤分区①从各个楼面内的室内机到各配管井②各配管井的纵向配管③从各配管井到装在楼顶上的室外机第四章 排水管安装1)要点:主管排水坡度不小于1%;●如果做不到1/100坡度,可考虑使用大一号配管,利用管径做坡度;●排水管就近排放,尽可能短;●空调排水管必须与其他水管分开安装,以防止其他水管堵塞时水倒流入室内机;特别是与污水管分开安装,以防止异味进入室内。2)自然排水时(高/中/低静压风管机机型):若积水盘出口的负压较大,排水管必须设置存水弯,防止产生负压;并加装堵头或阀门,以便日后清洗;3)采用提升水泵时:●室内机水泵提升340mm,见技术资料;●室内机出口300mm 以内做提升;●不需存水弯。(仅对有内置提升泵或可选配提升泵的机型)提升高度必须在许可范围内(见安装说明书)注:在提升的位置加吊钩加以固定4)PVC水平管支撑间隔为0.8~1.0m,以防弯曲,出现气袋现象;5)水平合流最好从总管上部45 ~90°流入,以防止回流;6)满水试验排水管系统完成后,在排水管内灌满水,保留24小时,检查连接处是否有渗漏;7)通水试验●室内机安装完成后,要从室内机注水口向积水盘注水,检查排水是否顺畅;●各机型通水试验具体方法见技术资料。8)防水工程●凡穿过楼板的冷媒管、冷凝水管或电线管等立管必须做好保温与防水措施,必须在冷媒管、冷凝水管或电线管外套上大一号PVC或镀锌钢管,之间用水泥或其他密封胶密封。●凡穿过墙体的冷媒管、冷凝水管或电线管等横管必须做好保温与防水措施,与外墙连接的管必须做好引水弯。第五章 保温工程1)要点:保温材料的接口不能有间隙;2)冷媒配管的保温●原因:制冷时气管温度很低,会损失冷量并引起结露、滴水;制热时气管温度很高(50~100 ℃),会引起烫伤;另外机器的能力会受影响,甚至烧毁压缩机;●保温材料采用发泡聚乙烯,耐热大于120℃(液管可用70 ℃ 以上);注:环境热而湿的场合上述厚度应增加。3)冷媒配管的保温●必须将气管和液管分开保温,见下图●室内、外机接口处和冷媒管焊接处要在气密实验后再进行保温;配管连接和穿墙部分必须保温;4)排水配管的保温●保温材料采用发泡聚乙烯,保温厚度为10mm。保温的施工工艺1、套保温的工艺注意点:2、错误的保温修补方法:现场保温修补方法为:用力将保温才向端口拉紧,缝隙处用胶布紧紧缠绕。此法工程刚完工时可能无大问题,但年久后保温材向两边收缩,由此产生缝隙,而导致结露。胶布缠绕过紧会挤压掉材料中的空气,致使此部位保温效果降低,同时年久后胶布容易老化散落。3、正确保温修补方法介绍首先裁剪比缝隙长的保温材,将两端口拉开,嵌入保温材,接口处用胶水紧密粘贴,表面再用胶布缠绕(注意不要过紧,避免过分挤压保温材)。第六章 电气工程弱电敷设要点: 1.信号线必须使用“三芯聚乙烯屏蔽电缆线(RVVP系列或RVVP1系列)”,其中电缆线屏蔽层必须保证可靠接地(即接在电控盒钣金或者接在接线座上)。使用其它导线可能会产生信号干扰而导致误动作。 2.禁止将控制线和电源线捆绑在一起。当电源线与控制线平行敷设时,应保持在300mm以上的距离,以防信号源被干扰。 3.控制线不能形成闭合环路。 4.控制线P、Q端具有极性,接线时一定要注意,不能接反。 5.室内机的通讯最末端和集中控制器的通讯线最前端必须接上120Ω的匹配电阻,且应将其并联在P、Q端子上。室内机与室外机通讯连线的正确接法示意图 :第七章 室外机安装室外机基础:必须做水泥基础或工型钢基础支撑架,并保证其受力集中于建筑物柱子或主要横梁上一个系统有多于两台室外机组合时,系统中的室外机必需按从大到小的顺序依次排列,且最大的室外机必需放在第一分歧管处;另将匹数最大的外机地址设定为主机,其它设定为从机。以室外机 40HP(10HP、14HP、16HP组合)系统举例说明:①16HP机放在靠第一分歧管一侧(具体放置见下图) 。②排列顺序依次为16HP、14HP、10HP。③将16HP机设定为主机,14HP和10HP设定为从机。第八章 气密试验●冷媒管试压前应注意:冷媒配管施工中,由于管道及室内机中存在空气,高湿度的空气由于温度差容易在配管中产生水分,因此建议捡漏试压时先用真空泵将管道中空气抽除,然后注入40kgf/cm2氮气24小时试压。此举可以排除混合气体气温变化对压力数值的影响,从而轻易判别压力变化是由于气温变化或泄漏,减少多次试压判断结果。1)要点:保证24小时内气压保持在40kgf/cm2 (R22为28kgf/cm2 )。2)目的:验证配管系统没有泄漏;3)试验步骤:用氮气对系统液管和气管同时加压注意:氮气压力随环境温度而变化,每+1℃会有+0.1kgf/cm2的压力变化(混有水分或其它气体时则无法用此标准检验),试压时的温度和确认时的温度都要做记录,以便对比温度变化进行修正。为防止设备损坏,保压时间不应过长。第九章 真空干燥1)要点:使用真空度在-755mmHg以下、排气量40L/min以上的真空泵2)目的:除去系统内水分;3)室外机不抽真空,切勿打开室外机气侧、液侧的截止阀;4)确认真空泵工作2小时以上能达到-755mmHg以下;如果3小时以上仍达不到-755mmHg以下,说明有水分混入或漏气,需要检查;工具要点:使用新冷媒专用真空泵(带止回阀) 或在原真空泵上加装截止阀,真空度在-755mmHg以下的真空泵。第十章 冷媒追加 确认配管施工、配线施工、气密试验、真空干燥已完成 在加注冷媒时,为防止液击必须防止过量追加 追加操作前,必须确认钢瓶内是否有虹吸装置,保证以液体状态进行追加R410A冷媒R410A为非共沸混合工质,气相和液相的成分不同,必须采用液体追加的方式。有虹吸装置必须采用钢瓶正立方式无虹吸装置必须采用钢瓶倒立方式冷媒定量追加模式 按照液管长度和口径计算加注量 真空结束后,从液管截止阀维修口加注追加过程中,应将实际追加量并填入贴在室外机上的“维修注意事项”铭牌内。定量追加冷媒。1. 根据液管的长度和管径计算必要的冷媒追加量2. 真空干燥完成后,将钢瓶连接至液管截止阀维修口(保持所有截止阀关闭)3. 打开加液阀,进行充注(注意控制追加量)当无法将需要的冷媒全部加入时1. 打开气管截止阀(保持液管截止阀关闭)2. 对整个系统供电预热,并设定“冷媒追加运转”3. 当充填完成后,按一下BS3按钮退出“冷媒追加运转”4. 立即打开液管截止阀(如拖延时间可能导致管道破裂)第十一章 系统调试调试要点:1.确认室内、外机是否都已上电。2.在待机状态,观察室外机控制板上的数码管,此时其所显示的数字为室外机所能检测到的室内机台数。注意:若室外机在待机时,控制板数码管所显示的数字与此系统所连接的室内机实际台数不符时,说明信号有问题。3.待室外机能检测到所有的室内机后,才可以正常开机。4.排水是否畅通,排水提升泵是否能够动作。5.微电脑控制器是否动做正常,有否故障出现。6.工作电流是否在规定范围内。7.各运行参数是否在设备允许范围内。8.做好调试记录。运转测试检查运转正常结束后,采用正常模式进行运转,并检查下列内容:1. 确认室内外机组能正常运行2. 依次运行室内机,确认相应室外机组能进行运转3. 确认室内机是否吹出冷风(或热风)4. 调节遥控器的风量和风向按钮,检查室内机组是否动作 当室外机进风温度高于24。C时,不能进行制暖运转 如果发出液压缩的声响,立即停止运转;并检查曲轴箱加热器是否对机组充分预热。第十二章 交付使用1)要点:向用户作使用说明,同时交付各种资料2)指导用户操作设备,为用户进行操作演示;3)向用户提交下列图纸、资料:●设备清单;●施工图(冷媒系统、控制系统);●使用说明书;●试运行报告;●追加充填的冷媒量记录;●安装公司;●售后服务的地址、电话。本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。涵菲沫百家号最近更新:简介:嗨!菲沫给大家分享关于女性的生活作者最新文章相关文章多联机空调工程安装指导手册(企业版)
来源:网络
作者:佚名
简介:第一章 多联机工程安装基本规定
第二章 施工准备
第三章 工程施工材料要求
第四章 空调工程施工
第一节 配管安装
第二节 室内机安装
第三节 室外机安装
第四节 风管安装
第五节 排水管路
第一章 多联机工程安装基本规定
第二章 施工准备
第三章 工程施工材料要求
第四章 空调工程施工
第一节 配管安装
第二节 室内机安装
第三节 室外机安装
第四节 风管安装
第五节 排水管路的安装
第六节 电器配线敷设
第五章 水系统安装
第一节 水系统管路安装
第六章 调试验收工作
第一节 管道气密性试验
第二节 抽真空、冷媒追加及开机调试
第七章 竣工验收
第八章 工程图片对比
多联机安装基本规定
1、多联机空调验收,不仅要符合本规范的的要求,还要按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计变更通知书或技术核定签证。
2、多联机空调工程使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,必须要对其进行验收。验收应经监理工程师(或业主)认可,并应形成相应的质量记录。
3、施工单位承担通风与空调工程施工图纸深化设计及质量管理体系,并要取得原图纸设计单位的书面同意或签字认可。
4、通风与空调工程的施工应按照规定的程序进行,并与土建及其他的专业工种互相配合;与通风与空调系统有关的土建工程施工完毕后,应由建设或总包、监理、设计及施工单位共同会检。会检的组织由建设、监理、或总承包单位负责。
5、通风与空调工程施工过程的隐蔽工程部分,在隐蔽结束前必须经监理人员验收签字认可。
6、施工过程应符合国家安全施工规范。
1、绘制图纸
① 施工图纸完整、齐全,符合相应厂家技术要求和相应国家标准和规范。
② 图纸应符合现场施工条件的要求,施工图纸中管路线径、管路设计合格,符合建筑施工规范的要求。
2、图纸会审
① 在有关监理人员(或者业主)以及土建、装潢、水电等专业工种共同参与下进行施工图纸会审。
② 施工图纸修改必须有原设计单位的设计变更通知书,并经有关监理人员(或业主)签字确认。
3、技术交底
① 在施工过程中发现设计单位的设计文件有差错,应及时提出修改或更正建议,经设计师认可,有关监理人员(或业主)签字确认,并及时形成书面文件归档。
② 安装施工应按照规定的程序进行,并与土建、装潢、水电等专业工种互相配合。在多联中央空调工程的安装结束后,装潢工程开始时,应进行一次隐蔽工程验收。有空调安装负责人、装潢施工负责人、业主与监理人员一起验收及认可签字。
4、明确施工重点及安装质量要求,根据工程进度要求,及时制定进度计划表。
工程文件管理
多联机空调工程的所有文件(包含系统的设计方案、竣工图纸资料、安装说明书、使用说明书、各项试验数据报告和隐蔽工程验收报告等书面文档资料)应由资料员按项目进行文件的分类整理,并统一归档管理。
材料、设备要求
1、通风、空调使用的材料及配件等按照设计要求向公司工程部监理员办理报验手续。
2、安装使用的工具齐全、型号标准符合安装及技术要求。仪器表经过检测或鉴定,量程精度满足要求。
施工材料要求
一、连接中央空调器室内机与室外机的制冷剂配管应具有一定的强度和韧度,与器具使用的制冷剂类型相适应。材质应符合国家标准要求。铜管材料要符合如下要求:
1、铜管必须是磷酸脱氧无缝铜管,内壁应清洁、干燥、杂质含量&30mg/10m。
2、使用铜管具有出厂合格证、质量证明书。铜管的壁厚参照以下标准:
3、如果是R410a冷媒系统,铜管必须经过脱油处理(R22冷媒除外)
二、冷媒连接气、液管道以及排水管道应进行良好保温和防露措施,气、液管道以及排水管不应有凝露,材料必须使用耐热性超过120℃的材料;使用难燃B1级或防火等级更高的绝热材料。
1、铜管保温材料要求如下表:
铜管外径¢mm
保温管厚度(普通要求)mm
保温管厚度(35℃,相对湿度80%)mm
2、保温材料表面干净无脏污。
三、室内机排水管应使用符合国家标准的PVC、PPR、镀锌管等。排水管要保温,表面不得产生凝露。
四、机组的供电电源线、室内机和室外机的通讯线和电器控制线应符合国家标准(GB4)。
空调工程施工
1、冷媒配管的规格应满足安装说明书的要求,配管长度尽量缩短,施工中确保配管的清洁、干燥和气密性,分歧管保证水平、竖直配管不得变形。
2、通风与空调工程从事管道焊接施工的焊工,必须具备操作资格证书和相应类别管道焊接的考核合格证书。
① 冷媒配管焊接时,需要充氮保护,减少氧化皮的产生。使用氮气减压阀将压力控制在0.2~0.3kgf/ cm2,焊接完毕持续通入氮气直至管道完全冷却为止。
铜管与分歧管之间连接采用承插焊接,其套管插入深度见下表
铜管外径¢/mm
插入深度/mm
铜管外径¢/mm
插入深度/mm
6.35~9.52
9.52~12.7
12.7~15.88
15.88~22.22
25.4~38.1
38.1~50.8
② 冷媒铜管搬入施工工地需要注意避免弯曲变形。
③ 保存中与施工中的铜管必须用端盖或胶带封口。
④ 配管在施工现场须放置在专用架台上或在指定场所专门保管。
⑤ 管路固定间距合理。
制冷剂管道的吊架或托架支撑间距:
管道公称直径/mm
最大间隔/m
大于6小于20
大于50小于60
立管固定:
配管直径(mm)
¢20~¢40
¢40以以上
支撑点间隔(m)
一般应将气管与液管并行悬挂,支撑点的间隔距离根据配管的管径来选择,由于机组运行和环境温度的变化引起温差导致冷媒配管产生热胀冷缩现象,所以不能将保温后的配管完全夹紧,否则可能造成铜管应力集中而开裂。
3、分歧管应选择空调器生产厂家规定的型号,各分歧管型号的确定方法按照安装说明书的要求选择。
① 必须按照施工图纸和安装说明书确认分歧管组件的型号以及连接的主管和支管的管径,内、外机分歧管安装要水平,左右不得倾斜;竖直安装,可以向上或者向下,但是不允许偏斜;分歧管尽量靠近室内机,分歧管的制冷剂入口端的直管长度不小于800mm,吊架离分歧管的焊接距离应大于300mm。
4、空调系统中气管、液管要分开保温,禁止将气管与液管包裹在同一根保温管里面。
评论功能暂停使用!
| 分享资料 |
Powered by户式中央空调多联机的原理、安装与维修(一)
查看: 275|
摘要: 户式中央空调多联机的原理、安装与维修(一)编者按:多联机俗称户式中央空调(也称为一拖多),是在20世纪90年代中后期起步,近年来得到普及以及增长速度迅速的空调产品。尤其在一些沿海和经济发达地区普及率已经达到 ...
户式中央多联机的原理、安装与维修(一)编者按:多联机俗称户式中央空调(也称为一拖多),是在20世纪90年代中后期起步,近年来得到普及以及增长速度迅速的空调产品。尤其在一些沿海和经济发达地区普及率已经达到近30%,目前每年以30%左右的增长率,领跑空调市场。本文以图解的形式介绍多联机的原理、安装与维修,供大家参考。多联机指一台室外机通过管路连接多台室内机的制冷连接模式,室外侧一般采用风冷换热的方式,室内倒采用直接蒸发热交换的制冷(热)系统,解决了传统中央空调设备耗能、噪声、智能控制、舒适度等不足与瓶颈问题,成为目前中小工程的主流明星产品。同时具有安装周期短、运行可靠、维护成本低、投入成本与运行性价比高的特点,受到广大用户的欢迎。近些年,在别墅、办公、商用场所都屡见多联机的身影,甚至在一些大空间、多层的场合也有通过模块组合的形式应用的典型案例。一、多联机的简介1.多联机与水机目前中央空调主要有多联机与水机两种形式。多联机一般应用于中小冷量需求的场合;水机由于装机容量大一般应用于中大型冷量的场所,区别见表1。2.多联机连接形式多联机一般是通过管路把外机、内机进行连接,实现冷媒的传送与制冷(暖)。目前常用的有三种形式。(1)一拖多连接方式就是通过外机中安装的多组截止阀,把多台内机管路通过喇叭口方式分别连接在外机截止阀上,实现对系统冷媒的传输与制冷(暖)。工程中,一般把此种连接方式称为一拖多,也有厂家称为超级多联,如图1所示。主要应用于中小户型的住宅。外机使用变频压缩机和多组膨胀阀实现变流量的控制,如图2所示。目前超级多联机主要的品牌及产品有:大金(3MAX/4MAX系列)三菱电机(菱尚系列)、三菱重工(SCM系列)、美的(畅享家系列)等。制冷量范围一般为8kW-11.5kW,单相AC220V供电,可以连接2-4台内机,常用于50平方-100平方房间。一拖多应用户型效果图如图3所示。
刚表态过的朋友 ()
上一篇:下一篇:
www.jdwxs.com Discuz! X3.2 Comsenz Inc.VRV多联机主机设备安装大样图例
文件大小:1112KB
下载(100次)
阅读(759)
图纸主要包括空调天花大样图,室外主机安装大样图等等,适合绘图使用。
这个家伙什么没留下...
价格:10土木币
VIP折扣:5-9土木币
多联机 设备安装 大样图热门下载
价格:10土木币
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)多联机空调安装与维修_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
多联机空调安装与维修
本词条缺少概述、信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
多联机空调安装与维修基本信息
多联机空调安装与维修
978-7-111-56190-3
汪光灿 章承林
所属丛书:
“十二五”职业教育国家规划立项教材
出版日期:
多联机空调安装与维修内容简介
本书是经全国职业教育教材审定委员会审定的“十二五”职业教育国家规划教材,是根据教育部于2014年公布的《职业学校制冷和空调设备运行与维修专业教学标准》,同时参考制冷设备维修工职业资格标准编写的。本书主要介绍多联机空调原理与选型设计、多联机空调基本结构、多联机空调系统工程安装、多联机空调故障分析与排除等内容。
多联机空调安装与维修目录信息
单元一 多联机空调原理与选型设计 1
课题一 制冷原理 2
一、制冷循环 2
二、制冷过程 2
三、制冷循环主要部件的作用 5
【实例1】冷媒的种类与特性 5
【实例2】制冷循环中温度和压力的变化 6
课题二 多联机空调系统的原理及特点 8
一、多联机空调系统的定义 8
二、多联机空调系统的工作原理 9
三、多联机空调系统的分类 9
四、多联机空调系统的特点 10
五、多联机空调系统的控制逻辑 11
【实例1】数码多联与变频多联 12
【实例2】交流变频与直流变频 14
【实例3】格力数码多联机组的工作原理 14
【实例4】格力变频多联系列机组的工作原理 15
课题三 多联机空调系统选型设计 16
一、选型设计流程及注意事项 16
二、室内机及室外机容量选型 18
三、多联机空调系统管道配置 20
四、噪声处理 26
【实例1】三菱KX4 系列多联机功率计算 27
【实例2】小天鹅多联机空调系统选型案例 30
【实例3】格力R410A 冷媒系统配管设计 31
【实例4】相同环境下多个噪声源叠加的声压计算 33
单元二 多联机空调基本结构 37
课题一 室外机的结构与功能 38
一、室外机的外形图 38
二、室外机的结构 38
三、室外机基本元器件的功能 42
【实例1】室外机命名规则 43
【实例2】三菱KX4 系列室外机的特点 45
【实例3】格力GMV 系列室外机的特点 45
课题二 室内机的类型与结构 48
一、室内机的类型 48
二、各类型室内机的特点 49
三、室内机的结构 50
【实例1】室内机命名规则 52
【实例2】三菱KX4 系列室内机的运转特性 54
【实例3】格力多联机室内机的特点 55
课题三 电气系统简介 55
一、电气配线 56
二、通信控制 56
【实例1】三菱KX4 多联机电源线规格 63
【实例2】美的制冷管路控制系统 64
【实例3】格力直流变频机组控制系统说明 64
单元三 多联机空调系统工程安装 69
课题一 安装施工准备 70
一、工具及仪器准备 70
二、施工图样审核 71
三、技术交底 71
四、作业场地布置 71
五、现场勘查与协作 72
【实例1】格力多联机空调安装步骤 72
【实例2】安装施工主要规范文件 73
【实例3】R410A 冷媒系统需要的特殊工具 73
【实例4】施工审图实例 74
课题二 室内机安装 75
一、安装流程 75
二、安装位置及空间要求 75
三、安装要点及操作措施 76
四、防尘保护 77
【实例1】三菱四向嵌顶式(FDTA) 室内机的安装操作 77
【实例2】风管的安装 82
课题三 室外机安装 84
一、安装流程 84
二、安装要点 85
三、位置选择 85
四、空间要求 85
五、安装操作 85
【实例1】三菱FDCA140HKXE-N4 的安装操作 86
【实例2】室外机底座的安装固定操作 89
课题四 冷凝水管安装 90
一、安装流程 90
二、安装要点 90
三、安装操作 91
四、满水试验及排水试验 92
【实例1】冷凝水管安装图例 93
【实例2】约克冷凝水排水管安装 94
【实例3】三菱四向嵌顶式(FDTA) 室内机排水配管安装 98
课题五 冷媒配管安装 99
一、安装流程 99
二、安装要点 100
三、安装操作 101
【实例1】Y 型分歧管安装 110
【实例2】分歧管安装常见错误 112
【实例3】三菱KX4 系列多联机系统冷媒配管示例 114
课题六 电气安装 117
一、电气安装要点 117
二、电源线及断路器选型 118
三、安装操作 118
【实例1】电器开关盒配电选择 122
一、单相电动机电流计算公式 122
二、三相电动机电流计算公式 122
三、电流确定 122
四、电气开关选择 123
五、配线选择 123
【实例2】三菱KX4 系列多联机信号线连接 123
【实例3】三菱KX4 系列信号线与电源线混线的判定 125
课题七 冷媒充注 126
一、冷媒追加准备 126
二、冷媒追加计算 126
三、冷媒追加操作 126
【实例1】格力GMV 系列多联机追加冷媒计算方法 127
【实例2】格力GMV 系列冷媒追加示例 127
课题八 调试运转与验收 128
一、一般规定 128
二、调试运转规范 128
三、检验规范 129
四、验收规范 129
【实例1】约克多联机空调系统的调试与验收 138
【实例2】志高多联机空调系统的调试 139
单元四 多联机空调故障分析与排除 147
课题一 常见故障分析 148
一、故障分类 148
二、常见故障现象 149
三、典型故障现象分析 150
【实例1】管道内存留空气导致的故障及排除 152
【实例2】冷媒分配器故障及排除 153
【实例3】四通阀“串气” 失灵故障及排除 154
【实例4】室内机蒸发器和室外机冷凝器“内漏” 故障及排除 154
课题二 主要部件故障及维修 155
一、压缩机故障及维修 155
二、四通阀故障及维修 157
三、电子膨胀阀故障与维修 159
四、电磁阀故障与维修 161
五、压力传感器故障与维修 163
六、多联机冷媒回收操作 165
【实例1】格力GMV 数码压缩机的拆装操作 166
【实例2】格力GMV 电子膨胀阀的拆装操作 168
课题三 故障显示及维修处理 169
一、故障信息显示 169
二、故障处理 173
三、机组常规使用维护 189
【实例1】格力GMV-Pd140W/ Na 通信故障维修处理 190
【实例2】格力GMV-P120W/ HS 机组高压保护处理 192
附录A 习题答案 198
单元一 习题答案 198
单元二 习题答案 200
单元三 习题答案 200
单元四 习题答案 203
附录B 焓湿图 206
附录C R22 p- h 图 207
附录D R407C p- h 图 208
附录E R410A p- h 图 209
参考文献 210
.机械工业出版社.[引用日期]
.机械工业出版社.[引用日期]
清除历史记录关闭

我要回帖

更多关于 多联机安装 的文章

 

随机推荐