直击雷和感应雷与直击雷可以用一套地网吗

4.1.2.1前端监控设备电源系统防雷;在逆变器的输入端安装电源电涌保护器HJSPD20;4.1.2.2前端摄像机的感应雷防护;每台摄像机进线端安装二合一电涌保护器HJSPDJ;4.1.2.3网桥设备的感应雷防护;前端设备箱内网桥设备的每根网线接入端安装网络电涌;4.1.3前端设备地网建设;前端设备地网接地电阻按照10欧姆地网来建设,直击;感应雷防护的地线和
4.1.2.1 前端监控设备电源系统防雷
在逆变器的输入端安装电源电涌保护器HJSPD20/2-75一套,在逆变器输出端安装电源电涌保护器HJSPD40/2-385一套,通过这两套电源电涌保护器,以达到对太阳能供电系统的感应雷防护。
4.1.2.2 前端摄像机的感应雷防护
每台摄像机进线端安装二合一电涌保护器HJSPDJ2/024E一只,用于对摄像机的电源线、网线的防雷保护,二合一电涌保护器安装在摄像机的电源适配器和摄像机之间,离摄像机越近效果越好。
4.1.2.3 网桥设备的感应雷防护
前端设备箱内网桥设备的每根网线接入端安装网络电涌保护器HJRJ45E100/4一只,网桥天线与网桥接口处安装天馈电涌保护器HJSPD-TK一只,天馈电涌保护器接口形式与网桥天线接口形式要一致。
4.1.3 前端设备地网建设
前端设备地网接地电阻按照10欧姆地网来建设,直击雷和感应雷共用一个地网。前端设备在铁塔上的安装要和铁塔绝缘。前端设备的地线在铁塔上不能和铁塔直连,只能和铁塔地表以下的地网相连接。
感应雷防护的地线和铁塔直击雷地线之间在铁塔上要屏蔽,不导通,直击雷和感应雷在地网的接地点要尽可能的远,要分布在地网的对角线上。前端设备的电涌保护器要与感应雷防护的地线可靠连接。
前端地网建设选用接地模块HJD02,参考数量为4块,埋置于地表1米以下,具体数量根据现场土壤情况不同增减,以达到地网接地电阻不大于10欧姆为准。
接地模块之间用镀锌扁钢焊接,任意两个接地模块之间距离不小于4米。 前端设备地线和避雷针地线要做好隔离、屏蔽,以免直击雷反击。
4.2 森林防火机房防雷接地方案
森林防火机房防雷接地方案示意图如下:
4.2.1 机房电源系统感应雷防护
机房电源系统防雷按三级防雷来设计,机房电源进线端安装B级电源电涌保护器HJSPD80/4-420一套,作为机房内第一级电源防雷。
机房UPS电源出线端安装C级电源电涌保护器HJSPD40/2-385一套,作为机房内第二级电源防雷。
机房内设备端安装D级电源电涌保护器PDU防雷插排HJSPDPDU6,作为机房内第三级电源防雷。
4.2.2 机房内信号系统感应雷防护
机房内天线接入端,天线与接入设备之间安装天馈电涌保护器HJSPD-TK,天馈电涌保护器接口形式与接入设备接口形式要一致。 4.2.3 机房地网建设
机房地网接地电阻按照4欧姆地网来建设,选用接地模块HJD02作为接地体,参考数量为4块,埋置于地表1米以下,具体数量根据现场土壤情况不同增减,以达到地网接地电阻不大于4欧姆为准。
接地模块之间用镀锌扁钢焊接,任意两个接地模块之间距离不小于4米。
4.3 相关防雷主材技术参数配置如下:
避雷针HJZ-P 最大放电电流:300KA 抗风强度:40m/s 重量:2.9kg
最大杆粗:直径25mm 材料:不锈钢 总高:1.5m
HJSPD80/4-420电源电涌保护器 额定电压Un 380VAC 启动电压V1ma
最大连续工作电压Uc
420V 放电电流In 40KA
Imax 80KA 保护级别
<2.5KV 泄漏电流
<20uA 响应时间
安装方式:35mm标准导轨 外形尺寸:144×92×67mm
HJSPD20/2-75电源电涌保护器: 启动电压V1ma
最大连续工作电压Uc
75V 放电电流In 10KA
Imax 20KA 保护级别
<280V 泄漏电流
<20uA 响应时间
安装方式:35mm标准导轨 外形尺寸:36×95×
HJSPD40/2-385电源电涌保护器: 额定电压Un 230VAC 启动电压V1ma
最大连续工作电压Uc
385V 放电电流In 20KA
Imax 40KA 保护级别
<1.8KV 泄漏电流
<20uA 响应时间
安装方式:35mm标准导轨 外形尺寸:36×90×66mm
PDU防雷插排HJSPDPDU6
额定输入电压230VAC 最大线路电流10A 额定放电电流In 5KA 最大放电电流Imax 10KA 外形尺寸:485×63×55mm
HJSPDJ2/024E二合一电涌保护器
电源保护参数:额定电压Un 24VAC(12VDC)
负载电流 AC3A (DC6A)
放电电流In 5KA
保护水平≤135V
响应时间 25ns
网络保护参数:额定电压Un 5V
接口形式:RJ45
放电电流In 2.5KA
保护水平:线/线≤20V
线/地≤600V
线/线≤1ns
线/地≤100ns
传输特性:100MHz
保护线数:1、2, 3、6
外形尺寸:W66×H27×L95mm 接入方式:串联
HJRJ45E100/4 网络电涌保护器 额定电压Un 5VDC
接口形式:RJ45
保护线数:1,2,3,6 放电电流In=2.5KA
Imax=5KA 保护级别:≤15V
响应时间:≤1ns
线 / 地 ≤100ns 接入方式:串联
外形尺寸:40×25×76mm
HJSPD-TK-N天馈电涌保护器
特性阻抗:50Ω
使用频率:800~2500MHz 插入损耗:≤0.15dB
驻波比:≤1.2
响应速度:≤100ns
额定放电电流In(8/20us):20KA 保护水平Up(在In时) ≤600V
额定直流保护电压:230V 接入方式:串联
外形尺寸:30.7×40.4×58.2mm
接地模块HJD02
外形尺寸:500×400×60mm 重20kg
工频接地电阻Rj(估算式):Rj≈0.16ρ
第五章:配置清单汇总及报价(主材)
第 10 页 共 10
三亿文库包含各类专业文献、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、行业资料、中学教育、生活休闲娱乐、应用写作文书、外语学习资料、监控防雷方案_图文73等内容。 
 监控系统防雷方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。监控系统建设上 海 雷 ASP 迅 防 雷 技 术 有 限 公 司 Ltd. Shanghai Lightning Protective Technology Co....  室外监控系统 雷电防护解决方案 XXX 有限公司 一:室外摄像头防雷及接地安装示意图: 二具体施工步骤: (1)摄像头的直击雷防护 室外摄像头一般都放在立杆的顶部,容易...  安防监控系统防雷设计方案一、概述 众所周知,雷电具有极大的破坏性,其电压高达数百万伏,瞬间 电流可高达数十万安培。雷击所造成的破坏性后果体现于下列三种层 次:...  监控系统(立杆)防雷设计方案 编辑:万佳防雷一、概述 每年各种通讯控制系统或计算机网络因雷击而损坏的事例屡见不鲜,其 中安防监控系统因受到雷击而引起设备损坏、...  监控系统防雷方案前言当人类社会进入电子信息时代后,雷灾出现的特点与以往有极大的不同,可以概括为: (1)受灾面大大扩大,从电力、建筑这两个传统领域扩展到几乎...  监控系统防雷方案与产品选型 1、监控系统防雷产品选型说明: 本方案适用于平安(城市)工程、城市视频监控系统防雷、乡村视频监控系统防雷、治安视频监 控系统防雷,户外...  防雷方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。第一章 防雷概述 一、雷电对煤炭工业...应该选择有失效警告指示、并 能提供遥测端口功能的电源避雷器,以方便监控、管理...  监控系统防雷方案 - 副本_信息与通信_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档监控系统防雷方案 - 副本_信息与通信_工程科技_专业资料。监控网络...  7 1 XX 项目网络视频监控系统防雷设计方案 一、项目概述 XXXX 项目网络视频监控项目实施接近完工,考虑到加油站所要 求的设备的安全防护等级较高, 本方案主要针对...503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable
openresty/1.9.7.4H3C S12500是H3C公司面向云计算数据中心设计的核心交换产品,采用先进的CLOS多级多平面交换架构,提供业界最高的交换性能和最丰富的云计算特性。
致力于为客户提供最具"温暖感、专业化"的服务。
H3C合作伙伴帮助您针对贵公司的业务寻找最佳解决方案
为贵公司提升价值、巩固经验,拓展机会。
H3C合作伙伴登录
&&&介绍雷击雷云间,或对大地及地面物体的迅速放电现象直击雷雷云与大地上的某一点发生的迅猛的放电现象感应雷雷云放电后产生的感应电压或感应电磁场对附近物体的破坏现象雷电过电压因特定的雷电放电,在系统中一定位置上出现的瞬态过电压接地将导体连接到“地”,使之具有近似大地(或代替大地)的电位接闪器包括避雷针、避雷带(线)、避雷网,以及用作接闪的金属屋面或金属构件雷电引下线用以连接接闪器与接地装置的金属导体接地体为达到与地连接的目的,一根或一组与土壤(大地)密切接触并提供与土壤(大地)之间电气连接的导体接地网为实现良好接地,由接地体演变而来的大面积金属栅格接地引下线连接接地网与总汇流排的金属导体接地端子设备的保护接地端(PE)等电位连接将互连设备的接地端子相连,以达到相同或相近电位的电气连接PE保护地,机箱及机箱内各种设备金属外壳的保护接地GND工作地,机箱中各种设备功能电路的接地,是单板及母板上的数字地和模拟地的统称共用接地系统将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、等电位连接带、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地及接地装置等连接在一起的接地系统&雷击是严重自然灾害之一,随着现代通信技术的不断发展,日益繁忙庞杂的事务通过电脑、网络及通讯设备的连接变得井然有序,而这些电子设备的工作电压却在不断降低,数量和规模不断扩大,使得它们受到过压特别是雷击的损害在逐步增加,其后果不仅是对设备造成直接损害,更为严重的是使整个系统的运行中断,造成难以估算的经济损失。因此,设备防雷已成为一项迫切需求。雷击一般分为直击雷和感应雷。直击雷:雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,由于电效应、热效应等混合力的作用,直接摧毁建筑物、构架以及引起人员伤亡的现象。感应雷:雷云之间或雷云对地之间的放电而在附近的架空线路、埋地线路、金属管线或类似的传导体上产生感应电压,该电压通过导体传送至设备,造成网络系统设备的大面积损坏的现象。雷击对网络设备的入侵,主要有以下三个途径:l直击雷经接闪器而直接入地,导致地网附近地电位抬升,高电压由设备接地线引入造成地电位反击。l雷电流经引下线入地时,高的电流变化率在引下线周围产生强磁场,使周围设备感应过电压。l进出大楼或机房的电源线或通信线在大楼外遭受直击雷或感应雷,过电压及过电流沿线窜入,入侵设备。目前各种建筑物大楼大多数多采用避雷针等防止直击雷,保护建筑物的安全。但随着现代电子技术的不断发展,电子设备的电源线、信号线很容易受到雷电影响产生感应电流损坏设备。因此,建筑物电子信息系统应采用外部防雷和内部防雷等措施进行综合防护。如图1-1所示。&l外部防雷:由接闪器、引下线和接地等装置组成,主要用以防直击雷的防护装置。l内部防雷:由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线及浪涌保护器等组成,主要用于减小和防止雷电流在需防空间内所产生的电磁效应。良好接地是设备防止雷击、抵抗干扰的首要保证条件,应根据本安装指导手册的指导原则和实际接地方法认真检查,确保设备安装现场接地的正确性、可靠性。通信线缆及电源供电线的规范走线是降低设备雷击感应影响、抵抗干扰的有效途径,防止室外架空走线、飞檐走线以及控制线缆的分类可有效降低设备的雷击损坏率。设备等电位连接的目的,在于减少需要防雷的空间内各种金属部件和系统之间的电位差。这是防雷工程安装中的一项重要措施,可以有效避免系统由于雷击等因素引起的过电压现象。&为了能够尽快泄放因雷击等原因产生的过电压和过电流,设备正常不带电的金属部件均应设置保护接地。包括:设备机壳上的接地端子;设备户外电缆的金属护套或屏蔽层;设备电缆上加装的信号防雷器;采用交流电源时,PE线接地;采用直流供电时,-48V直流电源的正极(或24V直流电源的负极)应在电源柜的直流输出口处接地等等。防雷接地设计应按均压、等电位的原理设计,即工作接地、保护接地(包括屏蔽接地和配线架防雷接地)共同合用一组接地体的联合接地方式。接地线的选择与布线应遵循如下规则:l选用短而粗的黄绿双色相间的塑料绝缘铜芯导线,不得使用铝材;不得利用其他设备作为接地线电气连通的组成部分。l横截面积建议大于或等于6mm2;长度不应超过30米,否则应要求使用方就近重新设置接地排(以减小接地线的长度)。l接地线不宜与信号线平行走线或相互缠绕。l接地线上严禁接头,严禁加装开关或熔断器。l接地线两端的连接点应确保电气接触良好,并应做防腐处理(如:在线缆连接处涂上硅胶,缠上胶带,再在外层缠上防紫外线胶带;或在焊接处先涂上银漆粉,再涂上防锈漆)。&线依次递减。通常情况下,您可以直接通过交流电源的PE线进行接地(详情请参见“3.2.3& ”)。如果条件允许的话,可以通过设备后面板上的接地端子来连接接地排(详情请参见“3.2.1& ”)或埋设接地体来达到更佳的接地效果(详情请参见“3.2.2& ”)。当您的设备处于雷击高发区或者存在线缆户外走线时,建议您最好配备电源防雷器(详情请参见“6.1.1& ”)和信防雷器(详情请参见“6.1.2& ”)来确保设备电源、以太网口的安全。&3.2.1& 安装环境中提供接地排当设备所处安装环境中存在接地排时,在确认接地排接地可靠的情况下,将设备黄绿双色的接地线一端接至接地排的接线柱上,拧紧固定螺母。接地线截面积建议不小于6mm2,工程施工时该电缆尽量短,不能盘绕,并做防腐蚀处理。示意图&当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢截面积应不小于50×50×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。设备黄绿双色的接地线应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。示意图&当设备所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若设备采用交流电供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧是否良好接地,并保证设备的PE端子和交流电源的PE线可靠连接,设备的电源电缆应采用带保护地线的三芯电缆。若交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧没有接地,应及时向供电部门提出整改的要求。线接地时接地安装示意图&&设备线缆,按照连接终端的位置不同,可以分为室内线缆和室外线缆。二者在防雷设计中对于布线有不同要求。l通信连接电缆应尽量在室内走线,可以有效降低设备的感应雷击损坏率。l以太网线是室内信号互连线,正常情况下不应户外架空或飞檐走线。&室内线缆布线的一般性要求:l线缆安装要求分类走线,避免不同类别的线缆相互捆扎。l建议线缆每隔100mm捆扎一个线扣,加强梳理与固定。l接地线应尽可能的短而粗;地线与接地排的连接,需用螺丝拧紧或焊接并做防腐处理。室外线缆布线的一般性要求:l如果实际条件无法完全满足室内走线,户外电缆应埋地铺设(从地下引入室内)。l如果无法实现户外电缆全部埋地铺设,架空电缆应在入室前15米穿金属管,金属管两端接地,电缆进入室内后应在设备的对应接口处加装信号防雷器。l若使用屏蔽电缆,确保屏蔽层在设备接口处与设备金属外壳良好接触,电缆进入室内后应在设备的对应接口处加装信号防雷器。l无任何防护的室外电缆连接至设备,必须在相应端口加装信号防雷器。l光纤走线时,要求走线平整,绑扎整齐;光纤不可拉伸或捆绑得太紧。电源线一端接设备,一端连接电源插排或防雷插排,多余部分折成S形状固定在机箱内侧,注意与其他线缆保持20cm以上的距离。信号电缆按照室内与室外分类安装与捆扎,从不同的机箱出线孔引出至用户终端或级联设备。光纤由光口引出后,直接连接光电转换器的光纤可盘绕挂在机箱内侧;与其他设备级联的光纤应套PVC管引出,避免牵引和拉伸。光纤本身不属于导体,不会感应和传递过电压。但光缆加强芯(为使的光纤免受环境事件的影响,而加装的铠装元件)却极易感应、传递雷击过电压,必须给予妥善处理。因此建议用户在光缆进户端做好接地保护。&地线一端接设备的接地端子,另一端连接接地排,地线与其他诸如信号电缆的距离保持20cm以上的距离。l线缆连接之前,首先对电缆的长度进行规划。避免电缆连接过程出现电缆过长或过短的情况。l在全部线缆安装完成后,要及时把出线孔的空余空间堵起来,达到防鼠的目的。&处在同一工作范围内的互连设备需要进行等电位连接。例如:互连设备,电缆的金属护套、供电电源PE线、安装金属结构件等均应保证等电位连接。l等电位连接线使用黄绿双色相间线,线径建议大于等于6mm2。l等电位连接线尽量短。l构建一个接地排(环)作为等电位连接点。&互连设备的等电位连接可按照如下示意图进行,连接完毕后用万用表测量每个等电位连接点间是否良好接触,阻抗足够低。&&l电源防雷器并不随机提供,您可根据自己的实际需要自行选购。l电源防雷器推荐使用CLEVER(克莱沃) C-96-CG3D&安全转换器(电源插板)。&当交流电源线从户外引入,直接接到设备电源口时,交流电源口应采用外接防雷接线排的方式来防止设备遭受雷击。防雷接线排可用线扣和螺钉固定在机柜、工作台或机房的墙壁上。使用时,交流电先进入防雷接线排,经防雷接线排后再进入设备。&l电源防雷器使用时,一定要保证它的PE端子接地。l将交流电源插头插进电源防雷器(防雷接线排)插座后,电源防雷器只有代表运行的绿灯亮,而无红灯告警时,方可认为实现防雷功能。l对于电源防雷器出现的红灯告警,要给予足够的重视和处理,正确区分出到底是地线没接好还是火、零线接反。具体检测方法如下:用万用表测量防雷器电源插座处的极性,如果是左零右火(正对于插座看)就表明电源防雷器的PE端没有接地,如果不是左零右火就说明首先是电源防雷器所接交流插座的极性反了,需要打开电源防雷器把接线极性改过来,之后如果红灯仍然告警,就说明它的PE端确实没有接地,需要再落实交流电源插座处。&l信号防雷器并不随机提供,您可根据自己的实际需要自行选购。l网口防雷器只针对10/100M电接口(采用RJ-45连接器)的以太网口。l网口信号防雷器推荐使用COMTECH(科通)S05JFF8H,S05JFF4H以太网口信号防雷器。&设备使用中,若有出户网线进入设备的情况,请在该信号线进入设备接口前先串接信号防雷器,以避免设备因雷击而损坏。1. 需要工具(1)十字或一字螺丝刀(2)万用表(3)斜口剪钳2. 安装步骤第一步:信号防雷器与设备接地端子就近放置并固定。第二步:根据设备接地端子的距离,剪短信号防雷器的地线,并将地线牢固地拧紧在设备的接地端子上。第三步:用万用表测量防雷器地线是否与设备接地端子及机壳接触良好。第四步:按照信号防雷器说明书上的描述,将信号防雷器用转接电缆连接(注意方向,输入端(IN)与外部信号线相连,输出端(OUT)与被保护设备输入端相连,同时观察设备端口指示灯显示是否正常。l在安装防雷器时,须注意区分信号防雷器的IN、OUT的连接要求,防雷器的IN及OUT并不一定与信号传输的方向一致。正确的连结方法是:防雷器的输入端(IN)与信号通道相连,防雷器的输出端(OUT)与被保护设备相连,不能反接。l信号防雷器说明书中一般包含有防雷器的技术参数及防雷器维护安装说明,请在实际安装时仔细阅读相应说明书。&第五步:用尼龙线扣将电缆绑扎整齐。&3. 安装注意事项实际安装中的如下几种情况,会影响信号防雷器的性能,请予以重视:l信号防雷器安装方向接反。l信号防雷器接地不良。防雷器的地线安装时,地线应尽量短,以保证其与设备接地端子的良好接触,连接完成后,请用万用表确认。l信号防雷器安装不完全。当设备出户网口不止一个时,需要给所有出户网口安装防雷器,或使用组合防雷箱以起到整体防护作用。&图示中防雷器正确安装的例子。其中,交流电源防雷器是并联式防雷器,通过很短的(20~30cm)并接线接到设备的电源接线端子上;信号防雷器靠近设备安装或制成信号防雷板安装在设备上方,通过很短的(20cm左右)的接地线接到设备的保护地上;所有设备等电位连接后再经过保护地排汇流。&楼道机箱内放置的设备一般包括网络设备、熔纤盒、光电转换器等,建议按照数据流的走向(上行光缆-熔纤盒-光电转换器-网络设备-终端用户)对设备进行摆放,避免不同功能的线缆互相缠绕。设备防雷安装的示意如图7-1。安装示意图中的熔接盒与光电转换器不是必需设备。&&(1)楼道机箱l建议安装在楼道内的底层,以降低设备的接地阻抗。l建议安装在防晒,防水,通风顺畅的地方。l不建议抱竿安装、或安装在室外的墙壁上。(2)被保护设备l设备后面板的接地端子要与机箱内的接地排连接。l设备电源引自机箱内的防雷插排或普通插排,无论哪种插排,必须确保其保护地的连接。(3)光电转换器l光电转换器固定于机箱内,与交换机连接的网线避免与电源线缠绕。l光电转换器电源引自机箱内的防雷插排或普通插排,无论哪种插排,必须确保其保护地的连接。(4)光缆及光纤熔接盒l上行光缆建议埋地进入机箱,并连接光纤熔接盒。l如果必须架空走线,建议光纤熔接盒的安装要和机箱隔离(可采用PVC材料垫片或绝缘支架与机箱隔离并固定,距离机箱及其他设备大于等于10cm)。如果无法做到彻底隔离,建议光缆加强芯(为使光纤免受环境事件的影响,而为光缆加装的铠甲原件)通过截面积不小于16mm2多股铜线地线直接连接至接地排。(5)信号防雷器l户外走线及户外级连的电缆建议增加信号防雷器。l安装信号防雷器,其地线建议直接连接至设备的接地端子,进而连接至机箱接地排;如果单口信号防雷器数量较多,所有端子无法连接到设备接地端子,建议直接连接至机箱接地排,但尽量保证设备接地线短而粗。(6)电源供给l不建议直接牵引电力线为设备供电,最好是从楼道配电箱中引入。l对于雷击高发地带或有特殊需要,建议使用防雷插排作为设备的电源引入。l电源入口一定要确保其保护地PE的连接。(7)机箱接地排l多数机箱内并没有接地排,建议增加。l如确实无法增加接地排,一定确保机箱内所有设备的等电位连接,并最终连接至室外大地的地线。&