小区楼道电灯,两根火线接到一根零线是怎么回事??
本帖最后由
15:27 编辑
小区楼道电灯,两根火线接到一根零线是怎么回事??
电灯坏了,打算换成LED灯板,
发现 有4根线 一个黑线(火线,楼道开关控制)、 一根蓝色的零线,然后这根蓝色的零线上面 居然又接了2根蓝色的火线 接在一起没电, 分开后 另外两根蓝色火线就有电??
是不是之前的电工乱接呢??
有一根火线是消防应急用的
问了可能是几根零线 连在一起
声控或者人体触摸,有火线进,火线出,零线,消防线。
有一根火线是消防应急用的
火线是不可能和零线直接 接在一起& &我想明白了& &&&应该是几根零线 并在一起&&另外两根零线有电 应该是有接负载& &
楼上楼下双联开关吧
默默的路过
默默的在路过地区:南昌
头衔:项目副经理
浏览数:6273
零线和地线都不用接到开关是吗?从开关到灯具的两根线都是火线是吗?
零线和地线都不用接到开关是吗?从开关到灯具的两根线都是火线是吗?
地区:辽宁
等级:13 级
头衔:集团总裁
你好:1、带有PE保护的配线,如果电线导管是金属管,必须采用铁的开关盒,这时PE线(地线)进入开关盒与开关盒的接地螺丝连接。
2、火线进开关从开关返出的线称为控制线,但也是火线,只是便于区别导线所以称控制线。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:陕西
等级:16 级
头衔:全球总裁
开关线就是一根火线一根控制线。
地区:河北
等级:7 级
头衔:项目经理
地区:河北
等级:8 级
头衔:项目经理★
是的,两根都是火线。
地区:辽宁
等级:8 级
头衔:项目经理★
零线和地线都不用接到开关,从开关到灯具的两根线一根是零线一根是回火线。零线直接接入灯具,灯的开关是用火线控制的,进入开关的是火线(红或黄颜色线),从开关出来到灯具的是回火线(白颜色线),火线和回火线在工程中一般采用不同颜色的线来区分,零线大多为蓝色线。
地区:山西
等级:12 级
头衔:总经理★
零线和地线都不用接到开关是的。从开关到灯具的两根线都是火线是的。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...电工把两根线都接成火线,结果把无线路由的电源烧了...|电子学堂 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
一个业余电工,因为临时要用大功率的电机,把两根线都接成火线,结果无线路由不亮了,记得当时用万用表量了一下,发现电源没有输出了,但是打开看不到烧的地方,该怎么修??-------------------------------------------------分割线-----------------------------------------------------最近更新:我也怀疑是保险管坏了,用表量了下电阻,没反应,于是手贱,用一根电线绕过保险管,然后接上电,结果:真的冒烟了目测保险管旁边那个黑色,带线圈,有白色铁帽的东西,烧得最厉害,是不是没得救了? [attachment=3442058]整体外观 [attachment=3442059]打开外壳 [attachment=3442060]标签 [attachment=3442061]电路板背面 [attachment=3442062]电路板正面 [attachment=3442063]交流电输入 [attachment=3442064]保险? [attachment=3442065]侧面1 [attachment=3442066]侧面2 [attachment=3442067]侧面3
赞助商链接
保险烧了没?
赞助商链接
量一下保险,看看是不是烧了
[attachment=3442297]这个是保险量一下
保险和做桥堆的二极管是100%检查对象,还有开关管
一个业余电工,因为临时要用大功率的电机,把两根线都接成火线,这是什么意思?难道是相线和相线,380V ?
如果保险好的,就是白色线芯被压断了?
我们这有过一次下大雪 树枝吧两根火线压到一起烧保险的 不过就电视的烧了电脑的没事
是误接380V吗?首先测量保险管断了没!
检测保险管,看保险烧了没
查一下热敏电阻和大电容、功率管、二极管
肯定是连根不同相的线吧,看看保险管
如果是单相电源,肯定无事。但三相电源的话,楼主还是节哀吧,换一个最省事了
先量一下保险管开路没有
保险都裂了~换个吧~
:保险和做桥堆的二极管是100%检查对象,还有开关管&( 21:15)&这个一般二极管不保,开关管不一定,看驱动电路设计。
查保险,看看烧没?
扔掉吧,不值得修了
按楼主的意思是两要线接接相线了,这们电压就是380V的了。如果是这样,难得救了。买一个新的吧,再说了,即使是小故障,以楼主的电子知识也修不了的,不要折腾了。目测保险管旁边那个黑色,带线圈,有白色铁帽的东西,烧得最厉害,是不是没得救了?楼主这句话描述的是什么东东?是不是共扼线圈?如果这个烧了,说明电源严重短路了,二极管、开关管都有可能击穿了。
查一下热敏电阻和大电容、功率管、二极管
如果是家用电两根都结火线不会损坏电器,从保险管烧断所呈现的颜色是白色,可知并没有短路故障,换保险丝即可
带线圈有铁帽的是平滑交流电的扼流圈,一般烧不了的。
:按楼主的意思是两要线接接相线了,这们电压就是380V的了。如果是这样,难得救了。买一个新的吧,再说了,即使是小故障,以楼主的电子知识也修不了的,不要折腾了。目测保险管旁边那个黑色,带线圈,有白色铁帽的东西,烧得最厉害,是不是没得救了?楼主这句话描述的是什么东东 .. ( 12:49) 确实有严重的短路,绕开保险后,一插电就冒烟了
6元保修好,来我这里。
还是换一个电源吧,有可能坏的地方很多的&&不知路由器有没有损坏?
我的笔记本电源也是这样烧的,两个全部接火线,找联想售后换了,售后问原因,给他说正用着突然没电了。
查看完整版本: [--
Powered by
Gzip enabled后使用快捷导航没有帐号?
查看: 10422|回复: 47
灯头两线都变火线了
请教大虾,我家的电器插座上两个孔用电笔测量都有电,电器和灯都不亮,检查了火表进户线是正常的保险丝也没虚接,为什么插座和灯头上两根线都变火线了,求高手解答,谢谢了。
用万用表测量电压,还是不是220V,好象有短路的地方,
沙发是正解, 因为你零钱断了, 有灯打开了,所以两边全变火线了。
都是高手。到灯零线某个地方断了。
灯零线某个地方断了!
可以关闭所以用电器,拔下所有插头,这时应该就是只有一根火线了。用这方法可以确认肯定是零线断了。
找个能显示电压的电笔来量,正常情况是一个显示220V一个显示12V
零线断了,小心烧电器。
检查一下漏电保护器或者空气开关吧,前几天我也遇到这样的事。
可以断定 是短路了
大慈阁 发表于
加长后插在地下、灯就能亮了。&
听他的准没错,把零线加长点!&
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.&&问题详情
客厅两个开关里都有火线,请问怎么穿双控线
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
火线进(开关1) 1根 (开关1)到(开关2) 2根 (开关2)到灯 1根 灯另一头接零线 希望能帮到你 被采纳