?b?首先提前与业主方协调准备一条KVV 5×6mm
动力电缆140m。
?c?从新桥架配制一条φ40钢管至地泵房。
?d?从地泵房穿管后沿新桥架敷设新电缆至MCC灰库二楼MCC的地泵开关。
?e?将至地泵的电源开关停电后拆除原电缆?换接新敷设的电缆?新接电缆相序必须
确保与原接电缆一致。
?f?将原电缆拆除回收利用。
三、电缆移位及接线时间安排
?a?第一步约用时两天?每两条动力电缆用时一天?
?b?第二步约用时一天
?c?第三步约用时一天
?d?第四步约用时两天
?e?第五步约用时两天
8.0、质量控制程序
8.1验评程序
8.1.1 工程质量检验评定项目按分段、分项、分部和单位工程划分顺序逐级进行。
8.1.分项工程施工完毕后?质量检验评定?一次或分数次?由施工班组自检?项目专业公
司技术主管复检合格后?填写“分项工程质量检验评定表”?工程技术资料?试验资料、
施工技术记录等?签字确认后报项目工程质量部进行三级验收(申请验收项目资料需提前
24小时填报)。
8.1.3项目工程质量部在进行三级验收时认真核对各项验收资料?并对施工项目依据“验
评”标准进行质量检查与质量评定。
8.1.4对进行四级验收的工程项目?项目工程质量部在三级验收合格后?由专业专工签字
填写“工程质量四级验收申请单”?监理表格?并报工程监理部?进行最终核定及签证。
8.1.5分部工程的质量评定?应在所含分项工程全部完工、“分项工程质量检验评定表”
全部完成签证的基础上?由项目专业公司技术主管复查技术资料齐全准确无误后?及时填
写“分部工程质量检验评定表”?报项目工程质量部专业专工。
8.1.6项目工程质量部专工对上述资料进行复核与质量等级评定?签字后及时报监理部
?必要时通知设计承包商、质量监督站?对分部工程进行核定、签证。
8.1.7 单位工程的质量评定?应在所含分部工程全部完工、“分部工程质量检验评定表”
全部完成签证的基础上?由项目专业技术主管及时组织相关人员对现场及技术资料进行检
查?同时填写单位工程质量检验评定表及技术资料核查表?报项目工程质量部专工验收。
8.1.8项目工程质量部专工对上述资料进行复核与质量等级评定?合格签字后? 报监理
部?必要时通知设计承包商、质量监督站?对单位工程进行核定?并进行签证。
8.2 1施工全过程的质量控制?
在施工过程中认真做好工艺流程控制、施工操作控制?加强每道工序的质量管理?对
所迁移的电缆做到接好一组试用一组?合格后再进行下一组电缆的迁移并做好检查验收?
抓好全过程质量管理。
9.0、危险源辨识及控制
针对本工程的特点,大致综合出以下危险源(见表),对其的控制措施如下:
危害、危险辨识及控制措施
可导致的事故
涉及相关方
现有控制措施是否有效
劳保用品穿戴不规范、违章作业
配备并正确使用劳保用品/有效
作业区域有易燃物
配备消防器材并按规范摆放/有效
设备绝缘不良、配
电线路破损老化等
触电、火灾
加强用电检查及时排除隐患/有效
可导致的事故
可导致的事故
现有控制措施是否有效
气瓶不规范?间距小于8米、无隔离措施
火灾、爆炸
加强检查监督整改
灼伤、火灾
持证上岗/有效
未使用劳保用品
触电、其他伤害
加强教育、检查/有效
使用机具不符合安规要求
物体打击、
加强教育、检查、挂牌/有效
机具漏电、电缆线断路
加强教育、检查、挂牌/有效
无警戒标志
坠落、碰撞
完善警示标志/有效
无监护、监护不当
物体打击、车辆
设置警戒线、派专人监护/有效
未使用劳保用品
配备并正确使用劳保用品/有效
停电、验电措施不到位电缆绝缘破损老化
触电、火灾
加强用电检查?及
时排除隐患/有效
10.0、确保安全的技术组织措施
? 所有参加施工人员必须严格遵《施工安全技术规程》的有关安全管理制度?并接受
监督检查?入场前需进行安全教育?进入现场必须戴好安全帽?作业时按规定穿戴防护用
?所有选用机具?工具?索具等必须严格检查?不合格产品严禁使用。现场的机具工具
及材料等堆放整齐?所有拆除构件及时运出现场?做到文明施工?
?作业人员要按要求穿戴好劳保用品?高空作业要系挂好安全带?搭设合格的脚手架?
?高处作业时必须系挂好安全带?严禁抛接或从高处向下抛掷工具、材料等物品?
?现场临时施工用电必须实行“三相五线制”、“三级控制两级保护”?其中第一级保护
的漏电开关的漏电动作电流根据实际用电量自行确定?漏电动作时间要小于0.1秒。
?一切用电设备、工具、照明?都必须实行保护接零。保护零线必须单独敷设?不许通过任何开关和熔断器?并在分支点、终点和设备集中点做重复接地。
?严格执行“一闸一机一保”制?严禁一闸多用。现场禁止使用闸刀开关?一律换用空
气开关加漏电保护器? 用电设备应保持电缆绝缘和接地良好。手持电动工具应有触电保
护器?做到“一机一保”?防止触电事故发生。
? 所有的开关、插座和插头保护盖要完好?不许用两个线头直接插在插座孔内。
? 电线、电缆、电焊把线和砂轮线等不许与钢丝绳绞在一起?严禁乱拉乱拽电线?不
许用金属丝绑扎电线和电缆?架线要有绝缘子或其它绝缘措施。
?高空作业人员使用工具袋?防止所用工具、材料上下投掷。作业时妥善保管工具和配
件以免其坠落?施工暂停或结束时把所有工具、配件和零散材料收集起来放在稳妥的位置。
?参加施工的人员必须熟悉施工现场情况?熟悉工作内容、施工程序、检验要求等?并
严格按施工技术方案要求进行施工。
?施工作业过程中必须提前做好防暑降温、防雨、防台、防雷击、防滑措施?施工现场
配备医药箱及必要的药品?十滴水?六神丸?清凉油?创可贴等?。
夜间施工必须有足够的照明。
11.0、施工工期及确保工期的技术组织措施
11.1计划施工工期
本工程由于作业面小?施工任务较多?结合现场实际情况。施工计划8至10个工作日
完成本工程的安装内容?具体电缆迁移时间待施工前与业主方取得共同意见且开具工作票
后进行电缆敷设作业。
11.2确保工期的技术组织措施
1)投入有经验的施工人员?保证施工质量和进度。
2)依据总进度计划要求?施工材料、机械设备、资金需用计划?由项目部统一协调安排。
3)施工前应重视准备工作?检查落实施工准备情况。
4)作好施工技术准备工作?施工前应提前查清各电缆连接的设备及用途?分析清楚施工
难点?编制施工方案?并经审核批准后提前对施工人员进行交底。
5)按施工进度计划提前组织劳动力进场?确保具有相应能力及资质的熟练工种上岗操
6)按施工进度计划提前准备工程材料及施工用料进场?并复检后运至现场指定地点备
7)按施工进度计划?投入满足施工需要的各种主要施工设备。
8)严格按规范、规程要求规范施工?避免因质量问题返工而造成工期延误。
8)12.0安全、文明施工
9)本工程的安全、文明施工措施如下?
10)12.0.1 施工围蔽
11)本工程施工范围主要在厂区主要通道内施工?因此?不能长时间占有通道?位于通道
12)范围内的围蔽主要对工艺综合楼至灰库段进行围蔽?围蔽采用警示带进行围蔽。必要时采
13)取围栏分段围蔽。
14)12.0.2 施工场地
15)?1?施工现场实行硬地坪。
16)?2?施工现场道路畅通、平坦、整洁?无散落物。
17)?3?施工现场堆放整齐。
18)12.0.3? 材料堆放
19)?1?建筑材料、料具必须按施工现场平面布置合理堆放。
20)?2?建筑材料及其他料具等必须做到安全、整齐堆放?存放??不得超高。堆放分门别
21)类?悬挂标牌?标牌应统一制作?标明、名称、品种、规格、数量等。
22)建立材料收发管理制度?落实到人?做到工完料尽、场地清、车辆进出场应有防泥带
23)出措施。建筑垃圾和生活垃圾及时清运?临时存放现场的也应集中堆放整齐、悬挂标牌。
24)施工机具和设备不用时应及时出场。
25)12.0.4? 现场防火
26)在地面上?现场应配备专职人员及灭火器?一旦有火苗立即扑灭。不得无专职人员看
27)守时进行施焊作业。
28)13.0事故应急救援预案
29)?当发生重大事故或其它紧急情况时?发现和得知事故的人员应立即向应急救援领
30)导小组或安监部报告?并保护现场。
31) ?在接到报告后?组长、副组长及各有关救援组的工作人员第一时间赶赴现场?按
32)照职责分工?各施其职?迅速开展救援工作?观察事故现场抢险救援组在进入的事故现场
33)前?要观察周围环境是否存在危险?是否有包括烟头、电线、流动的物体、松动下落的物
34)体等,排除存在的危险后方可进入事故现场?以保证抢救人员的人身安全?抢救过程中?
35)各组成人员要相互配合?团结一致?不得擅离职守?严格听从现场应急小组的统一指挥?
36)积极履行职责。并在组长通知危害解除 ?救护工作结束后?各组人员方可撤离岗位。如果事故现场发现有伤者?应尽快地转移伤都到安全地方。
?当发生设备事故时?事故现场有关人员立即停止工作?避免事故进一步扩大并立
即向项目经理报告?项目经理接到报告后?组织抢救。若伴随有人员伤亡?抢救方案必须
以抢救敷设电缆应由专人指挥?统一行动?并有明确的联系信号?不得在无指挥信号的情
况下随意拉引伤员为主?现场指挥领导小组成员根据事故类别分别向公司领导和主管部门
报告。敷设电缆应由专人指挥?统一行动?并有明确的联系信号?不得在无指挥信号的情
况下随意拉引。
Tag:.相关内容
施工方案热点内容
4153029639238011910815485147581468214542
施工方案推荐内容
10-1910-1910-1510-1210-1210-1110-0910-08
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
联系电话:  服务热线:400-
E-mail:& & & &
&& 京公网安备小学数学五年期末试卷_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
小学数学五年期末试卷
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
发表于&&3条回复&&28347次阅读&&&&&&
1、 高压电缆与低压电缆能放在同一个电缆沟敷设吗? 2、高压电缆穿越低压电缆沟时要做哪些措施?请指教。
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:02:05
&&发表于&&|&
可以,给你个规范看看电缆敷设国家标准GB50217-94 (电缆敷设)GB 电缆敷设) 5 电缆敷设5.1 一般规定5.1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定: (1) 避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 (2) 满足安全要求条件下使电缆较短。 (3) 便于敷设、维护。 (4) 避开将要挖掘施工的地方。 (5) 充油电缆线路通过起伏地形时,使供油装置较合理配置。5.1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径要求。 电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计。5.1.3 电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定: (1) 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。 当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。 在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序原则来配置。 (2) 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。 (3) 同一重要回路的工作与备用电缆需实行耐火分隔时,宜适当配置在不同层次的支架上。5.1.4 同一层支架上电缆排列配置方式,应符合下列规定: (1) 控制和信号电缆可紧靠或多层迭置。 (2) 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜迭置。 (3) 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有35mm空隙。5.1.5 交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离,应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值,并使按持续工作电流选择电缆截面尽可能较小的原则来确定。 未呈品字形配置的单芯电力电缆,有两回线及以上配置在同一通路时,应计入相互影响。5.1.6 交流系统用单芯电力电缆与公用通讯线路相距较近时,宜维持技术经济上有利的电缆路径,必要时可采取下列抑制感应电势的措施: (1) 使电缆支架形成电气通路,且计入其他并行电缆抑制因素的影响。 (2) 对电缆隧道的钢筋混凝土结构实行钢筋网焊接连通。 (3) 沿电缆线路适当附加并行的金属屏蔽线或罩盒等。5.1.7 明敷的电缆不宜平行敷设于热力管道上部。电缆与管道之间无隔板防护时,相互间距应符合电缆与管道相互间允许距离的规定(表5.1.7)。电缆与管道相互间允许距离(mm)        表5.1.7 电缆与管道之间走向 电力电缆 控制和信号电缆 热力管道 平行
交叉 500 250 其他管道 平行 150 100 5.1.8 需抑制电气干扰强度的弱电回路控制和信号电缆,除遵照本规范第3.6.5条~第3.6.8条规定外,当需要时可采取下列措施: (1) 与电力电缆并行敷设时相互间距,在可能范围内宜远离;对电压高、电流大的电力电缆间距更宜较远。 (2) 敷设于配电装置内的控制和信号电缆,与耦合电容器或电容式电压互感器、避雷器或避雷针接地处的距离,宜在可能范围内远离。 (3) 沿控制和信号电缆可平行敷设屏蔽线或将电缆敷设于钢制管、盒中。5.1.9 在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中,不得含有可能影响环境温升持续超过5℃的供热管路。有重要回路电缆时,严禁含有易燃气体或易燃液体的管道。5.1.10 爆炸性气体危险场所敷设电缆的要求。5.1.10.1 在可能范围应使电缆距爆炸释放源较远,敷设在爆炸危险较小的场所。并应符合下列规定: (1) 易燃气体比空气重时,电缆应在较高处架空敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于托盘、槽盒中等机械性保护。 (2) 易燃气体比空气轻时,电缆应敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋砂。5.1.10.2 电缆沿输送易燃气体的管道敷设时,应配置在危险程度较低的管道一侧,且应符合下列规定: (1) 易燃气体比空气重时,电缆宜在管道上方。 (2) 易燃气体比空气轻时,电缆宜在管道下方。5.1.10.3 电缆及其管、沟穿过不同区域之间的墙、板孔洞处,应以非燃性材料严密堵塞。5.1.10.4 电缆线路中间不应有接头。5.1.11 非铠装电缆用于下列场所、部位时,应采用具有机械强度的管或罩加以保护: (1) 非电气人员经常活动场所的地坪以上2m范围、地中引出的地坪下0.3m深电缆区段。 (2) 可能有载重设备移经电缆上面的区段。5.1.12 除架空绝缘型电缆外的非户外型电缆,使用在户外时,宜有罩、盖等遮阳。5.1.13 电缆敷设在有周期性振动的易振场所,应采用能减少电缆承受附加应力或避免金属疲劳断裂的措施。可采取下列方法
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:37:32
&&发表于&&|&
感谢,很有帮助!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:08:34
&&发表于&&|&
刚听说我们兄弟单位因为高低压电缆一块铺设让业主停工了
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
供配电设计不熟练?在设计中有很多疑问?没地方与同行交流?供电配电是电气基础,哪有不会的道理!快进本组晋升供配电设计达人!
本期答疑于日结束
最新回复网友
:&400-900-8066有一项工程要铺设一条电缆线,第一周铺设了全长的1/4,第二周铺设了全长的1/5,还剩220Km没有_百度知道

我要回帖

更多关于 电缆线规格型号 的文章

 

随机推荐